黄页88网一次过电压保护器产品专题,为您免费提供发布一次过电压保护器供求信息的平台,其涵盖一次过电压保护器的最新报价、成交价,以及一次过电压保护器生产厂家、销售公司黄页、产品图片、型号等基本信息。本专题还提供一次过电压保护器产品权威介绍、相关产品供求信息以及其他关注本产品的用户等。查看: 2799|回复: 18
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分177帖子
三星助理工程师, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
漏画了消防部分。
双电源开关进线前端接浪涌保护开关,这样画是保护进线电源?
为什么要这样画,与双电源下端接浪涌保护器有何不同之处,各个有何用,请指点。
(107.66 KB, 下载次数: 12)
15:38 上传
点击文件名下载附件
&大开眼界了,奇葩画法&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1723帖子
五星工程师, 积分 1723, 距离下一级还需 777 积分
土木币1539
第一次见到SPD如此用于低压配电箱中,同求解?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
我见到的是接在进线断路器下方,这个浪涌是T2的吧,具体保护浪涌这个回路的断路器或是熔断器的选择还没搞懂,求高手解答?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6750帖子
四星高级工程师, 积分 6750, 距离下一级还需 250 积分
土木币8549
的确应该放在总开关的后面,这样将来维修的时候就非常的不便。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4489帖子
土木币9508
这样装浪涌保护器是不是太浪费了?只要在开关后面放一个就好了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分172帖子
三星助理工程师, 积分 172, 距离下一级还需 28 积分
我见过也生产过双浪涌的箱子!但我们生产的双浪涌是接在双电源进线隔离开关后面的,如你只用一个浪涌在设计院没改图的情况下防雷验收100%会开单的!!!按图吧!把进线取隔离下面!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分98帖子
一星助理工程师, 积分 98, 距离下一级还需 2 积分
我们厂生产的都是装在双电源下口
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分177帖子
三星助理工程师, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
&&求版主点拨
&一般不会这样装,应该(在双电源切换下面)装一套就可以。
但装二套也有它的优点:万一碰上“在切换过程中碰上雷击”,这样二个电源在前面装了SPD,就不怕切换过程中出现过电压了。
缺点是费钱又占地方。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
llj 发表于
@ccc___&&求版主点拨
一般不会这样装,应该(在双电源切换下面)装一套就可以。
但装二套也有它的优点:万一碰上“在切换过程中碰上雷击”,这样二个电源在前面装了SPD,就不怕切换过程中出现过电压了。
缺点是费钱又占地方。
&江苏的审图中心指导意见是在ATS出线侧设置一套SPD即可
但是在ATS前端装两套其实也有好处,可以保护ATS的控制单元,遇到过进线电缆铠装没有接地,直接劈坏控制器的。和是不是在切换过程没有什么关系,切换不切换控制&
&谢谢版主,那这样做有图集或者相应的指导文件吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分177帖子
三星助理工程师, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
ccc___ 发表于
一般不会这样装,应该(在双电源切换下面)装一套就可以。
但装二套也有它的优点:万一碰上“在切换过 ...
谢谢版主,那这样做有图集或者相应的指导文件吗?
10周年站庆
高级工程师
中级工程师
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您好,欢迎来到企汇网!
客服电话:400-
扫一扫有惊喜企汇网微信公众号
化工机械工控系统焊接紧固模具刀具道路养护包装印刷粮食油类生鲜水果畜牧种苗菌类水产绿化盆景农药化肥坚果果仁水暖五金家居装修施工材料橡胶塑料楼宇设施防水保温金属建材能源产品金属矿产有色金属非金属矿产工业润滑油板材卷材不锈钢材电工器材配电输电电气设备发电机组高压电器低压电器电动机工艺饰品节庆用品婚庆用品民间工艺数码礼品金银珠宝纪念收藏汽摩配件维护工具汽车改装车身附件汽车电器汽车内饰制动系统车辆分类仓储设备安全用品配件附件防护保养智能交通集装整理物流服务特种运输仓储配送船舶水运物流器材运输搬运起重装卸中介服务公关服务认证服务创意设计搬家服务房屋租赁维修服务
南自机电(图),肇庆过电压保护器,过电压保护器
产品价格面议
所属行业配电装置
关&&键&词,,
浏览次数0次
发布日期日
认证状态已认证
扫一扫,用手机查看
会员级别:商盟会员2年
所在地区:
在线客服:
主营产品:
过电压保护器分类:
按照外形结构:
F、复合绝缘外套
T、T型底座:相间距离:包括85、131、150、200、310、630等
W1、户外用,带电缆 W2、户外用 兰州过电压保护器,不带电缆。
过电压保护器和避雷器的区别
一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等 揭阳过电压保护器,这些过电压都是工频过电压 过电压保护器,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。
避雷器是保护雷电过电压的,这种过电压波形前端很陡,频率很高,但后续电流很小,避雷器可以将雷电波的峰值泄放 从而保证其后面的电器安全。
南自机电(图),肇庆过电压保护器,过电压保护器由西安南自机电科技有限公司提供。西安南自机电科技有限公司()是一家专业从事“综合保护器,开关状态智能测控装置,开关状态显示器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“综合保护器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务***,用户至上”的原则,使南自机电在高压组合电器中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取最准确的资料,谢谢!
陕西省企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
本网页所展示的信息由会员自行提供并对其真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,对此不承担任何责任。
在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对企汇网的关注与支持!
按排行字母分类:
还没有账号,请点击此处进行
记住用户名
*举报原因:
虚假求购信息
禁限售商品
联系方式:
举报原因:
McAfee认证
中国电子商务诚信单位
青年文明号增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
组合式过电压保护器使用中的常见问题
组合式过电压保护器使用中的常见问题
组合式过电压保护器使用中的常见问题
组合式过电压保护器使用的常见问题,可分成两大类。一类是常见事故;另一类是验收测试中的常见疑问。一、组合式过电压保护器制造安装失误导致的四大事故及其解决方法。组合式过电压保护器使用中,常见的因制造安装失误造成的事故有以下四大类。 1、组合式过电压保护器中性点击穿。
中性点击穿事故,是指组合式过电压保护器的中性点直接对地放电,导致开关柜短路,并引发系统连锁事故。 这种事故的起因,是因为组合式过电压保护器底座的密封不好(有些企业的产品甚至底座根本不封灌,或者直接外露金属盖)。我们知道,组合式过电压保护器底座是直接固定在开关柜的铜排或铁排上的,组合式过电压保护器中性点距离地电位点非常近(仅数毫米)。底座如果绝缘差,当中性点电位升高时,很容易出现放电,导致系统短路,拉弧烧毁柜内元件。
解决方法:中性点采用树脂密封,使中性点绝缘水平达到相对地绝缘水平,可以杜绝此类事故隐患。
验收方法:采用试验变压器考核组合式过电压保护器中性点绝缘耐受能力。必须达到GB311.1规定的最低要求。 2、相间短路。 相间短路事故,是指组合式过电压保护器的两相出现短路,导致开关柜短路,并引发系统连锁事故。这种事故的起因,多是两类情况。一类是在柜内安装空间狭小情况下,成套厂安装人员强行安装体积比较大的组合式过电压保护器,导致绝缘距离太小。另一类是由于组合式过电压保护器电缆引出点密封不成功(多出现在套装产品中),硅橡胶材料没有起到加强绝缘的作用,而安装人员却依然按照硅橡胶有一定的加强绝缘作用来考虑安装位置,导致事故隐患。 解决方法:若是由于空间太小,可以在这类柜子中,安装131型或310型三柱式组合式过电压保护器。若是由于电缆出头密封失败,则应在安装时小心搬运,不得提拉高压电缆导致绝缘损伤。或者直接采用整体硫化成型的组合式过电压保护器,这种产品绝缘损伤的可能性小很多。 验收方法:检验电缆出头是否密封成功,可以利用试验变压器测试电缆引出点的电晕放电距离,并与裸露电极间的电晕放电距离进行对比。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&239元
&#165&320元
&#165&14.9元
节省15.1元
&#165&159元
&#165&19.9元
节省38.1元
&#165&219元
&#165&127元
&#165&38元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&19元
&#165&87元您好,欢迎来到企汇网!
客服电话:400-
扫一扫有惊喜企汇网微信公众号
化工机械工控系统焊接紧固模具刀具道路养护包装印刷粮食油类生鲜水果畜牧种苗菌类水产绿化盆景农药化肥坚果果仁水暖五金家居装修施工材料橡胶塑料楼宇设施防水保温金属建材能源产品金属矿产有色金属非金属矿产工业润滑油板材卷材不锈钢材电工器材配电输电电气设备发电机组高压电器低压电器电动机工艺饰品节庆用品婚庆用品民间工艺数码礼品金银珠宝纪念收藏汽摩配件维护工具汽车改装车身附件汽车电器汽车内饰制动系统车辆分类仓储设备安全用品配件附件防护保养智能交通集装整理物流服务特种运输仓储配送船舶水运物流器材运输搬运起重装卸中介服务公关服务认证服务创意设计搬家服务房屋租赁维修服务
中图SCGB-A-3.8/7 5,SCGB-A-3.8/7 5,三相过电压保护器
产品价格&1.00
所属行业高压成套电器
关&&键&词,,
浏览次数次
发布日期日
认证状态已认证
扫一扫,用手机查看
会员级别:普通会员4年
所在地区:
在线客服:
主营产品:
SCGB-A-3.8/7 5 & HY5CZ-51/124 HY5CZ-42/124 HY5CS-12.7/42 HY5CS-7.6/42SCGB-A-3.8/7 5 & &/ & FRJXABC1.2.3.4.15. CT
22 SCGB-A-3.8/7 5
湖南省企业名录
更多关于 过电压保护器爆炸 的文章

 

随机推荐