110/35KV降压变电站平面布置设计平面布置图怎么画?

您现在的位置: >>
>> 浏览文章
变电所电气一次系统设计(全套图纸)
作者:燕满乐 &&&&文章来源:刘建新&&&&更新时间:日 &&&&
教& 研& 室&& 电& 信&
华 北 电 力 大 学& 教研室主任&&&&&&&&&&
批 准 日 期
函授毕业设计(论文)任务书
& 电力&& 系&& 电力系统及自动化& 专业&& 电02级专升本 班、学生& 燕满乐&
一、&毕业设计(论文)课题&&&&& 变电所电气一次系统设计&&&
二、&毕业设计(论文)工作自& 2004& 年& 12 月至& 2005年& 3 月
三、&毕业设计(论文)进行地点:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
四、&毕业设计(论文)的内容要求:原始资料和参考资料:
(一) 原始资料:
1、&变电所类型: 地方降压变电所&
2、&电压等级 :& 110/35/10&&&&&&
3、&负荷情况:
⑴、&所用电率为:2%;
⑵、&10KV侧负荷:最大15MW,最小10MW,年最大利用小时数5000小时,COS&=0.85,其中70%负荷为一、二类负荷;
⑶、&35KV侧负荷:最大36MW,最小30MW,年最大利用小时数5000小时,COS&=0.85,其中70%负荷为一、二类负荷。
4、&出线回路:
&&&&&&& 35KV系统:出线6回
&&&&&&& 10KV系统:出线10回
5、&系统情况:
⑴、&110KV系统:出线2回;
⑵、&系统总容量1500MW,最大运行方式下XS*=0.86,最小运行方式下XS*=0.92(SB=1000MVA)。
6、&环境条件:
⑴、&当地年最高温度39度,年最低温度-22,最热月平均温度28度;
⑵、&当地海拔高度850米,年雷暴日数为15日;
⑶、&土壤电阻率:&〈 400欧&米。
(二)设计内容:
1、&电气主接线设计;主变台数及容量选择;方案的技术、经济比较。
2、&短路计算。
3、&电气设备选择及校验。
4、&室内外配电装置设计。
5、&防雷及接地保护设计。
(三)设计成果:
1、&设计说明书、计算书、设备概算表各一份。
2、&设计图纸5~7张。
&&&&&& 主接线图,总平面图,10KV室内配电接线图,110KV断面图,35KV配电装置断面图,避雷针保护范围及接地装置图等。
主要参考资料:
1、&发电厂电气部分课程设计参考& 黄纯华;&
2、&电力工程设计手册(第一册)& 西北、东北电力设计院;
3、&发电厂、变电所电气主接线和布置& 西北电力设计院;&
4、&发电厂、变电所电气主接线设计&& 西安交大
5、&电器设备
负责指导老师&&&&&&&& 刘建新&&&&&&&&&&&&&
指& 导& 老& 师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
接受设计论文任务开始执行日期&& 2005.1&&
学生签名&& 燕满乐&&
&下载信息&&[文件大小:6.41 KB 下载次数: 次]
&下载信息&&[文件大小:81.60 KB 下载次数: 次]
&下载信息&&[文件大小:26.36 KB 下载次数: 次]
&下载信息&&[文件大小:65.90 KB 下载次数: 次]
&下载信息&&[文件大小:72.68 KB 下载次数: 次]
&下载信息&&[文件大小:59.50 KB 下载次数: 次]
&下载信息&&[文件大小:19.28 KB 下载次数: 次]
&下载信息&&[文件大小:64.46 KB 下载次数: 次]
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:2条评论
游客:yinwanjie1&&<font color="#13-1-9
看着还不错
游客:匿名&&<font color="#11-8-26
为什么没有设计说明书、计算书、设备概算表呢?
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
110kv降压变电所设计任务书
下载积分:100
内容提示:铁合金企业电气部分设计
文档格式:DOC|
浏览次数:22|
上传日期: 18:29:05|
文档星级:&#xe60b;&#xe612;&#xe612;&#xe612;&#xe612;
该用户还上传了这些文档
110kv降压变电所设计任务书
官方公共微信人人文库美如初恋!
&&&&&&DOC文档下载
您还没有登陆,请先登录。登陆后即可下载此文档。
合作网站登录: & &
2:本站资源不支持迅雷下载,请使用浏览器直接下载(不支持QQ浏览器)
3:本站资源下载后的文档和图纸-无水印,文档经过压缩,下载后原文更清晰&&&
&&&&&&侵权投诉
某市110kv变电站一次电气设计(2009年最新毕业设计)
110KV变电站电气部分设计1毕业设计(论文)题目110kV某市变电站电气部分设计专业电气工程及其自动化班级学生姓名指导教师成人教育学院日110KV变电站电气部分设计2中文摘要变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。本论文110kV某市变电站电气部分设计,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)。最后,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、防雷保护配置图等相关设计图纸。关键词电气主接线设计短路电流计算电气设备选择设计图纸110KV变电站电气部分设计3目录第一章设计的内容和要求.........................................................................................................11.1原始资料分析.................................................................................................................11.2设计原则和基本要求.....................................................................................................21.3设计内容.........................................................................................................................3第二章主变压器的选择.............................................................................................................42.1主变台数的确定.............................................................................................................42.2本变电站站用变压器的选择.........................................................................................62.3小结.................................................................................................................................7第三章电气主接线的选择.........................................................................................................83.1选择原则.........................................................................................................................83.1.1主接线设计的基本要求及原则...........................................................................83.1.2主接线的基本形式和特点.................................................................................103.2变电站的各侧主接线方案的拟定...............................................................................103.3小结...............................................................................................................................14第四章短路电流计算...............................................................................................................154.1短路计算的目的及假设...............................................................................................154.2短路电流计算的步骤...................................................................................................164.3短路电流计算及计算结果...........................................................................................174.4小结...............................................................................................................................20第五章导体和电气设备的选择...............................................................................................215.1电气设备的选择原则...................................................................................................215.2断路器和隔离开关的选择...........................................................................................215.3互感器的选择...............................................................................................................265.4母线的选择...................................................................................................................285.5高压熔断器的选择.......................................................................................................305.6消弧线圈的选择...........................................................................................................315.7小结..............................................................................................................................31第六章变电站防雷保护及其配置...........................................................................................326.1直击雷的过电压保护...................................................................................................326.2雷电侵入波的过电压保护...........................................................................................326.3避雷器和避雷线的配置...............................................................................................336.4小结...............................................................................................................................33第七章高压配电装置及平面布置...........................................................................................357.1设计原则与要求...........................................................................................................357.2高压配电装置...............................................................................................................36110KV变电站电气部分设计47.3小结...............................................................................................................................37第八章结论...............................................................................................................................39致谢...........................................................................................................................................40参考文献.......................................................................................................................................41附录1避雷针保护范围图.................................................................................................42附录2变电所总体平面布置图.........................................................................................43附录3110KV/35KV/10KV降压变电站电气一次主接线..............................................44110KV变电站电气部分设计1第一章设计的内容和要求1.1原始资料分析1、变电站的建设规模(1)、类型110kV地方变电站。(2)、最终容量根据电力系统的规划需要安装两台容量为31.5MVA,电压为110kV/35kV/10kV的主变压器,主变各侧容量比为100/100/100,一次设计并建成。2、电力系统与本所的连接情况(1)、待设计的变电站是一座降压变电站,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。(2)、本变电站有两回平行线路与110kV电力系统连接,有两回35kV电力系统连接。(3)、本变电站在系统最大运行方式下的系统正、负阻抗的标么值示意图如图1(Sj100MVA),110kV及35kV电源容量为无穷大,阻抗值各包含平行线路阻抗在内。图1变电所连接示意图电所不考虑装调相机、电容器等无功补偿设备,35kV因电网线路的电容电流较少,也不装设消弧线圈。110kV出线无电源。电力负荷水平110kV进出线共2回,两回进线为110kV的平行供电线路,正常送电容量各为35000KVA。35kV进出线共2回,两回进线连接着35kV电源,输送容量各为35000KVA。10kV出线共12回,全部为架空线路,其中3回每回输送容量按5000KVA设计另外5回每回输送容量为4000KVA,再预留四个出线图1变电所连接示意图110KV变电站电气部分设计2间隔,待以后扩建。本变电站自用电主要负荷如表12表1-2110kV变电站自用电负荷序号设备名称额定容量(kW)功率因数(cosφ)安装台数工作台数备注1主充电机200.8511周期性负荷2浮充电机4.50.8511经常性负荷3主变通风0.150.853232经常性负荷4蓄电池通风2.70.8511经常性负荷5检修、试验用电150.85经常性负荷6载波通讯用电10.85经常性负荷7屋内照明5.28屋外照明4.59生活水泵4.50.8522周期性负荷10福利区用电1.50.85周期性负荷计算负荷S5.24.5(204.50..521.5)0.85=49.725kVA5、环境条件(1)当地年最高温度39.1℃,年最低温度-5.9℃,最热月平均最高温度29℃最热月平均地下0.8m土壤温度21.5℃。(2)当地海拔高度1518.3m。(3)当地雷电日T25.1日/年。1.2设计原则和基本要求设计按照国家标准要求和有关设计技术规程进行,要求对用户供电可靠、保证电能质量、接线简单清晰、操作方便、运行灵活、投资少、运行费用低,.并且具有可扩建的方便性。要求如下1选择主变压器台数、容量和型式一般按变电站建成510年的发展规划进行选择,并应考虑变压器正常运行和事故时的过负荷能力2设计变电所电气主接线3短路电流计算4主要电气设备的选择及各电压等级配电装置类型的确定;110KV变电站电气部分设计31.3设计内容本次设计的是一个降压变电站,有三个电压等级110kV/35kV/10kV,110kV主接线采用双母线接线方式,两路进线,35kV和10kV主接线均采用单母线分段接线方式。主变压器容量为231.5MVA,110kV与35kV之间采用Yo/Yo-12连接方式,110kV与10kV之间采用Yo/△11连接方式。本设计采用的主变压器有两个出线端子,一端接35kV的引出线,另一端接10kV的引出线。设计中主要涉及的是变电站内部电气部分的设计,并未涉及到出线线路具体应用到什么用户,所以负荷统计表相对比较简洁,也减少了电气主接线图的制作难度。110KV变电站电气部分设计4第二章主变压器的选择2.1主变台数的确定待设计变电站在电力系统中的地位本变电站为一降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务,地位比较重要。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。待设计变电站的建设规模(1)电压等级110kV/35kV/10kV(2)线路回路数量110kV进出线共2回,两回进线为110kV的平行供电线路,正常送电容量各为35000KVA。35kV进出线共2回,两回进线连接着35kV电源,输送容量各为35000KVA。10kV进出线共12回,全部为架空线路,其中3回每回输送容量按5000KVA设计另外5回每回输送容量为4000KVA,再预留四个出线间隔,待以后扩建。(3)主变选择由第一章概况及负荷统计可知主变压器选为两台110kV级低损耗三绕组有载调压变压器,每台容量为31.5MVA,两变压器同时运行。电压等级110KV/35KV/10KV,各侧容量比。1)变压器容量装有两台变压器的变电站,采用暗备用方式,当其中一台主变因事故断开,另一台主变的容量应满足全部负荷的70,考虑变压器的事故过负荷能力为40,则可保证80负荷供电。110KV变电站电气部分设计52)在330KV及以下电力系统中,一般选三相变压器,采用降压结构的线圈,排列成铁芯低压中压高压线圈,高与低之间阻抗最大。3)绕组数和接线组别的确定该变电所有三个电压等级,所以选用三绕组变压器,连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行,110kV以上电压,变压器绕组都采用Y0连接,35KV采用Y形连接,10KV采用Δ连接。4)调压方式的选择普通型的变压器调压范围小,仅为±5,而且当调压要求的变化趋势与实际相反(如逆调压)时,仅靠调整普通变压器的分接头方法就无法满足要求。另外,普通变压器的调整很不方便,而有载调压变压器可以解决这些问题。它的调压范围较大,一般在15以上,而且要向系统传输功率,又可能从系统反送功率,要求母线电压恒定,保证供电质量情况下,有载调压变压器,可以实现,特别是在潮流方向不固定,而要求变压器可以副边电压保持一定范围时,有载调压可解决,因此选用有载调压变压器。5)冷却方式的选择主变压器一般采用的冷却方式有自然风冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷、强迫导向油循环冷却。考虑到冷却系统的供电可靠性,要求及维护工作量,首选自然风冷冷却方式。所以用两台SFSZ型有载调压变压器,采用暗备用方式,查变压器的参数如下表21变压器技术数据型号额定容量(kVA)额定电压(kV)损耗(kW)阻抗电压()空载电流()连接组别高压中压低压空载短路SFSZ.0.58.241U7.51YN、yno、110KV变电站电气部分设计6U236.5dn2.2本变电站站用变压器的选择变电站的站用电是变电站的重要负荷,因此,在站用电设计时应按照运行可靠、检修和维护方便的要求,考虑变电站发展规划,妥善解决分期建设引起的问题,积极慎重地采用经过鉴定的新技术和新设备,使设计达到经济合理,技术先进,保证变电站安全,经济的运行。一般变电站装设一台站用变压器,对于枢纽变电站、装有两台以上主变压器的变电站中应装设两台容量相等的站用变压器,互为备用,如果能从变电站外引入一个可靠的低压备用电源时,也可装设一台站用变压器。根据如上规定,本变电站选用两台容量相等的站用变压器。站用变压器的容量应按站用负荷选择S=照明负荷其余负荷0.85kVA站用变压器的容量Se≥S=0.85∑P十P照明kVA根据任务书给出的站用负荷计算S=5.24.5(204.50..521.5)0.85=49.725kVA考虑一定的站用负荷增长裕度,站用变10KV侧选择两台SL7125/10型号配电变压器,互为备用。根据容量选择站用电变压器如下型号SL7125/10容量为125kVA连接组别号Yn,yn0调压范围为高压±5%阻抗电压为4110KV变电站电气部分设计72.3小结在本章中,根据本变电站的实际情况选择了变电站的主变压器和站用变压器主变压器为两台SFSZ型有载调压变压器站用变压器两台SL7125/10型号配电变压器。110KV变电站电气部分设计8第三章电气主接线的选择3.1选择原则电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。主接线方案的确定与电力系统及变电站运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并对电器设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,主接线的设计必须正确处理好各方面的关系,全面分析论证,通过技术经济比较,确定变电站主接线的最佳方案。3.1.1主接线设计的基本要求及原则变电站主接线设计的基本要求1可靠性供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,电气主接线的设计必须满足这个要求。因为电能的发送及使用必须在同一时间进行,所以电力系统中任何一个环节故障,都将影响到整体。供电可靠性的客观衡量标准是运行实践,评估某个主接线图的可靠性时,应充分考虑长期运行经验。我国现行设计规程中的各项规定,就是对运行实践经验的总结,设计时应该予以遵循。2灵活性电气主接线不但在正常运行情况下能根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快的退出设备、切除故障,使停电时间最短、影响范围最小,并在检修设备时能保证检修人员的安全。3操作应尽可能简单、方便电气主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,110KV变电站电气部分设计9而且也会给运行造成不便,或造成不必要的停电。4经济性主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用最小,占地面积最少,使变电站尽快的发挥经济效益。5应具有扩建的可能性由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快,因此,在选择主接线时,应考虑到有扩建的可能性。变电站主接线设计原则1变电站的高压侧接线,应尽量采用断路器较少或不用断路器的接线方式,在满足继电保护的要求下,也可以在地区线路上采用分支接线,但在系统主干网上不得采用分支接线。2在610kV配电装置中,出线回路数不超过5回时,一般采用单母线接线方式,出线回路数在6回及以上时,采用单母分段接线,当短路电流较大,出线回路较多,功率较大,出线需要带电抗器时,可采用双母线接线。3在3566kV配电装置中,当出线回路数不超过3回时,一般采用单母线接线,当出线回路数为4~8回时,一般采用单母线分段接线,若接电源较多、出线较多、负荷较大或处于污秽地区,可采用双母线接线。4在110220kV配电装置中,出线回路数不超过2回时,采用单母线接线出线回路数为3~4回时,采用单母线分段接线出线回路数在5回及以上,或当0220KV配电装置在系统中居重要地位出线回路数在4回及以上时,一般采用双母线接线。5当采用SF6等性能可靠、检修周期长的断路器,以及更换迅速的手车式断路器时,均可不设旁路设施。总之,以设计原始材料及设计要求为依据,以有关技术规程为标准,结合具体工作的特点,准确的基础资料,全面分析,做到既有先进技术,又要经济实用。110KV变电站电气部分设计103.1.2主接线的基本形式和特点主接线的基本形式可分两大类有汇流母线的接线形式和无汇流母线的接线形式。在电厂或变电站的进出线较多时(一般超过4回),为便于电能的汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰、运行方便、有利于安装和扩建。缺点是有母线后配电装置占地面积较大,使断路器等设备增多。无汇流母线的接线使用开关电器少,占地面积少,但只适用于进出线回路少,不再扩建和发展的电厂和变电站。有汇流母线的主接线形式包括单母线和双母线接线。单母线又分为单母线无分段、单母线有分段、单母线分段带旁路母线等形式又母线又分为双母线无分段、双母线有分段、带旁路母线的双母线和二分之三接线等方式。无汇流母线的主接线形式主要有单元接线、扩大单元接线、桥式接线和多角形接线等。3.2变电站的各侧主接线方案的拟定在对原始资料分析的基础上,结合对电气主接线的可靠性、灵活性、及经济性等基本要求,综合考虑在满足技术、经济政策的前提下,力争使其为技术先进、供电可靠安全、经济合理的主接线方案。供电可靠性是变电所的首要问题,主接线的设计,首先应保证变电所能满足负荷的需要,同时要保证供电的可靠性。变电所主接线可靠性拟从以下几个方面考虑1、断路器检修时,不影响连续供电2、线路、断路器或母线故障及在母线检修时,造成馈线停运的回数多少和停电时间长短,能否满足重要的I、II类负荷对供电的要求3、变电所有无全所停电的可能性110KV变电站电气部分设计11主接线还应具有足够的灵活性,能适应多种运行方式的变化,且在检修、事故等特殊状态下操作方便,高度灵活,检修安全,扩建发展方便。主接线的可靠性与经济性应综合考虑,辩证统一,在满足技术要求前提下,尽可能投资省、占地面积小、电能损耗少、年费用(投资与运行)为最小。1、110KV侧主接线方案A方案单母线分段接线B方案双母线接线分析A方案的主要优缺点1)当母线发生故障时,仅故障母线停止工作,另一母线仍继续工作;2)对双回路供电的重要用户,可将双回路分别接于不同母线分段上,以保证对重要用户的供电;3一段母线发生故障或检修时,必须断开在该段母线上的全部电源和引出线,这样减少了系统的发电量,并使该段单回线路供电的用户停电4任一出线的开关检修时,该回线路必须停止工作5当出线为双回线路时,会使架空线出现交叉跨越6110kV为高电压等级,一旦停电,影响下级电压等级供电,其重要性较高,因此本变电站设计不宜采用单母线分段接线。B方案的主要优缺点图31单母线分段接线图32双母线接线110KV变电站电气部分设计121检修母线时,电源和出线可以继续工作,不会中断对用户的供电2检修任一母线隔离开关时,只需断开该回路3工作母线发生故障后,所有回路能迅速恢复供电4可利用母联开关代替出线开关5便于扩建6双母线接线设备较多,配电装置复杂,投资、占地面积较大,运行中需要隔离开关切断电路,容易引起误操作.7经济性差结论A方案一般适用于110KV出线为3、4回的装置中B方案一般适用于110KV出线为5回及以上或者在系统中居重要位置、出线4回及以上的装置中。综合比较A、B两方案,并考虑本变电站110KV进出线共6回,且在系统中地位比较重要,所以选择B方案双母线接线为110KV侧主接线方案。2、35KV侧主接线方案A方案单母线接线B方案单母线分段接线图33单母线接线110KV变电站电气部分设计13分析A方案的主要优缺点1接线简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且利于扩建,但可靠性和灵活性较差;2当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,各回路必须在检修或故障消除前的全部时间内停止工作3出线开关检修时,该回路停止工作。B方案的主要优缺点1当母线发生故障时,仅故障母线停止工作,另一母线仍继续工作2对双回路供电的重要用户,可将双回路分别接于不同母线分段上,以保证对重要用户的供电;3当一段母线发生故障或检修时,必须断开在该段母线上的全部电源和引出线,这样减少了系统的发电量,并使该段单回线路供电的用户停电4任一出线的开关检修时,该回线路必须停止工作5当出线为双回线时,会使架空线出现交叉跨越。结论B方案一般速用于35KV出线为48回的装置中。综合比较A、B两方案,并考虑本变电站35KV出线为2回,所以选择B方案单母线分段接线为35KV侧主接线方案。3、10KV侧主接线方案图34单母线分段接线110KV变电站电气部分设计14A方案单母线接线见图33B方案单母线分段接线见图34分析A方案的主要优缺点1接线简单、清晰、设备少、投资小、运行操作方便且利于扩建,但可靠性和灵活性较差;2当母线或母线隔离开关发生故障或检修时各回路必须在检修或故障消除前的全部时间内停止工作.3出线开关检修时,该回路停止工作。B方案的主要优缺点1母线发生故障时,仅故障母线停止工作,另一母线仍继续工作2对双回路供电的重要用户,可将双回路分别接于不同母线分段上,以保证对重要用户的供电3当一段母线发生故障或检修时,必须断开在该段母线上的全部电源和引出线,样减少了系统的发电量,并使该段单回线路供电的用户停电4任一出线的开关检修时,该回线路必须停止工作5当出线为双回线时,会使架空线出现交叉跨越。结论B方案一般适用于10KV出线为6回及以上的装置中。综合比较A、B两方案,并考虑本变电站10KV出线为12回,所以选择B方案单母线分段接线为10KV侧主接线方案.3.3小结本章通过对原始资料的分析及根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。110KV变电站电气部分设计15第四章短路电流计算4.1短路计算的目的及假设一、短路电流计算的目的1、在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。2、在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。3、在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件检验软导线的相间和相对地的安全距离。4、在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。5、按接地装置的设计,也需用短路电流。二、短路电流计算的一般规定1、验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划(一般为本期工程建成后5~10年)。确定短路电流计算时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应仅按在切换过程中可能并列运行的接线方式。2、选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的导步电机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。3、选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应按选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。4、导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流一般按三相短路验算。110KV变电站电气部分设计16三、短路计算基本假设1、正常工作时,三相系统对称运行2、所有电源的电动势相位角相同3、电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化4、不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流5、元件的电阻略去,输电线路的电容略去不计,及不计负荷的影响6、系统短路时是金属性短路。4.2短路电流计算的步骤目前在电力变电站建设工程设计中,计算短路电流的方法通常是采用实用曲线法,其步骤如下1、选择要计算短路电流的短路点位置2、按选好的设计接线方式画出等值电路图网络图1)在网络图中,首选去掉系统中所有负荷之路,线路电容,各元件电阻2)选取基准容量和基准电压Ub(一般取各级的平均电压)3)将各元件电抗换算为同一基准值的标么电抗4)由上面的推断绘出等值网络图3、对网络进行化简,把供电系统看为无限大系,不考虑短路电流周期分量的衰减求出电流对短路点的电抗标幺值,即转移电抗4、求其计算电抗5、由运算曲线查出短路电流的标么值6、计算有名值和短路容量7、计算短路电流的冲击值1)对网络进行化简,把供电系统看为无限大系统,不考虑短路电流周期分量的衰减求出电流对短路点的电抗标幺值,并计算短路电流标110KV变电站电气部分设计17幺值、有名值。标幺值jdidIII?有名值djdiIII?2)计算短路容量,短路电流冲击值短路容量IVSj?短路电流冲击值55.2IIcj?8、绘制短路电流计算结果表4.3短路电流计算及计算结果等值网络制定及短路点选择根据前述的步骤,针对本变电所的接线方式,把主接线图画成等值网络图如图41所示F1F3为选择的短路点,选取基准容量100MVA,由于在电力工程中,工程上习惯性标准一般选取基准电压eavbUUU05.1??.基准电压(KV)10.537115基准电流KA5.501.560.501、主变电抗计算SFSZ的技术参数∴X12Ud1/100Sj/SB10.75/.269X13Ud2/100Sj/SB0/X14Ud3/100Sj/SB6.75/.1692、三相短路计算简图,图42110KV变电站电气部分设计18图43110KV三相短路kA0.00311???BBFVSI3、三相短路计算(1)、110kV侧三相短路简图如下图43当F1短路时,短路电流稳态短路电流的有名值KAIIIFFF3.68.???冲击电流KAIIFch065.??短路全电流最大有效值KAIIFch51.951.111??短路容量MVASISBF1???(2)、35kV侧三相短路简图如下图448.??FI图4435kV侧三相短路简图110KV变电站电气部分设计19当F2短路时,KAVSIBBF56.0322???短路电流933..???????XXXIF稳态短路电流的有名值KAIIIFFF58.2???冲击电流I'ch22.554.5811.68kA短路全电流最大有效值I"ch21.514.586.92kA短路容量S2〃I"F2SB2.MVA(3)、10kV侧三相短路简图如下图45当F3短路时,I'F3SB/3VB10.55.499kA短路电流I"F3〃1/(0.9)1.852图4510KV侧35kV侧三相短路简图110KV变电站电气部分设计20稳态短路电流的有名值IF3′I'F3I"F3〃5..184kA冲击电流I'ch32..97kA短路全电流最大有效值I"ch31..38kA短路容量S3〃I"F3SB1.MVA短路电流计算结果见表41表41短路电流计算结果短路点基准电压VaV(KV)稳态短路电流有名值I″KA短路电流冲击值ichKA短路全电流最大有效值IchKA短路容量S″MVAF59..93.3F310.510..小结短路电流是效验导体和电气设备热稳定性的重要条件,短路电流计算结果是选择导体和电气设备的重要参数,同时继电保护的灵敏度也是用它来效验的。所以正确计算短路电流,对整个变电站的设计至关重要,也最能体现出整个变电站设计的经济性。110KV变电站电气部分设计21第五章导体和电气设备的选择5.1电气设备的选择原则电气装置中的载流导体和电气设备,在正常运行和短路状态时,都必须安全可靠地运行。为了保证电气装置的可靠性和经济性,必须正确地选择电气设备和载流导体。各种电气设备选择的一般程序是先按正常工作条件选择出设备,然后按短路条件校验其动稳定和热稳定。电气设备与载流导体的设计,必须执行国家有关的技术经济政策,并应做到技术先进、经济合理、安全可靠、运行方便和为今后扩建留有一定的余地。电气设备选择的一般要求包括1、应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展的需要2、应按当地环境条件校核3、应力求技术先进和经济合理4、选择导体时应尽量减少品种5、扩建工程应尽量使新老电器型号一致6、选用的新产品,均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。7、按短路条件来校验热稳定和动稳定。8、验算导体和110kV以下电缆短路热稳定时,所有的计算时间,一般采用主保护的动作时间加相应的断路器全分闸时间而电器的计算时间一般采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间断路器全分闸时间包括断路器固有分闸时间和电弧燃烧时间。5.2断路器和隔离开关的选择1、110KV侧断路器和隔离开关的选择110KV变电站电气部分设计22短路参数ich9.84kA;II∞9.8kAUe110KVIgmax1.05Ie1.05S/1.A110KV侧断路器的选择查设备手册试选LW14110型六氟化硫断路器。表51LW14110型断路器参数计算数据LW14110U(KV)110Ue(KV)110IgmaxA186.3IeA2000I//KA9.51IrKA31.5ichKA16.065idwKA80I2∞tdz9.820.5Ir2t31.523动稳定校验Igmax286.3A<Ieich16.065kA<Idw100kA动稳定校验合格。热稳定校验Qk9.820.5kA2?SQ承受31.523kA2?SQ承受>Qk热稳定校验合格。110KV侧隔离开关的选择Ue110KVIgmax286.3A查设备手册试选GW7110型隔离开关,参数如下额定电压Ue110KV额定电流Ie600A动稳定电流Idw55kA5S热稳定电流14kA动稳定校验110KV变电站电气部分设计23Igmax286.3A<Ieich16.065kA<Idw55kA热稳定校验Qd9.89.80.5kA2?SQ承受14145kA2?SQ承受>Qk热稳定校验合格。2、35KV侧断路器和隔离开关的选择短路参数ich11.68kA;II∞2.933kAUe35KVIgmax1.05Ie1.05S/1.KV侧断路器的选择查设备手册试选ZW2335C型断路器。表52ZW2335C型断路器参数计算数据ZW2335CU(KV)35Ue(KV)40.5IgmaxA104IeA1600I//KA2.933IrKA25ichKA11.68idwKA63I2∞tdz2.t2524动稳定校验Igmax104A<Ieich11.68kA<Idw100kA动稳定校验合格。热稳定校验Qk2.?S110KV变电站电气部分设计24Q承受2524kA2?SQ承受>Qk热稳定校验合格。35KV侧隔离开关的选择Ue35KVIgmax104A查设备手册试选GW1435(D)型隔离开关,参数如下额定电压Ue35KV额定电流Ie1250A动稳定电流Idw40kA2S热稳定电流16kA动稳定校验Igmax104A<Ieich11.68kA<Idw40kA动稳定校验合格。热稳定校验Q承受IrwIrwTrw16162kA2?SQ承受>Qk热稳定校验合格。3、10KV侧断路器和隔离开关的选择短路参数ich25.97kA;II∞1.852kAUe10KVIgmax1.05Ie1.05S/1.A10KV侧断路器的选择由于10KV选用为户内成套设备,根据厂家提供的型号,选空气绝缘金属铠装移开式KYN28型开关柜断路器型号为ZN63A12/T其参数如下额定电压Ue12KV额定电流Ie1250A四秒热稳定电流Irw4″31.5kA额定短路开断电流Ikd31.5kA额定峰值耐受电流ImaxIdw80kA额定短路关合电流80kA110KV变电站电气部分设计25动稳定校验Igmax242.8A<Ieich25.97kA<Idw100kA动稳定校验合格。热稳定校验Qk1.kA2?SQ承受31.531.54kA2?