电流互感器误差引起事故分析
1事故简述日,某110kV变电所35kV线路遭到雷击,该线路定时速断跳闸,重合成功;同时该110kV变电所分段370断路器定时速断跳闸(重合闸停用),造成35kVⅡ段母线失电。2原因分析及采取措施
2.1原因分析
该35kV线路与分段370断路器的保护定值配置如图1,从定值的配置分析,保护的定值是满足选择性的,即当35kV线路近端故障时,由该线路速断保护切除故障;当35kV线路远处故障时,由该线定时速断保护及过流切除故障。分段370断路器保护作为35kV线路的后备保护,只有在35kV线路保护拒动时才动作跳闸。显然,分段370断路器保护越级跳闸属于不正确动作。故障发生后,分别从该线路及分段370断路器保护装置本身、开关机构、接线等方面逐一进行了检查。检查结果发现保护装置的采样精度、定值、跳闸逻辑均正确,由于分段370断路器定时速断、该35kV线路速断电流定值比较大,一次升流设备无法达到该电流值,因此,采用适当降低定值后,进行一次升流试验的,结果未发现问题。查阅有关资料,该线路于2000年投运,投运时曾做过10%误差曲线的校核,2000年8月曾有4次遭雷击速断动作均正确,2005年1月份该线路保护装置更换,但未进行10%误差曲线的校核。考虑到一次升流未能检测到分段370断路器定时速断,和35kV线路速断电流定值下的动作情况,因此,进行了电流互感器的10%误差校核,以检查变流是否精确。为了便于比较、分析,列出该线和分段上的电流互感器的伏安特性试验。
从出伏安特性试验结果,装在35kV分段上的电流互感器变比为400/5,它的伏安特性比较高,校核其10%误差要求能够满足,而装在该35kV线路上的电流互感器变比为150/5,它的伏安特性比较低,校核其10%误差要求就不能够满足。查阅有关资料,35kV线路出口故障最大短路电流要达到3600A,该线上的电流互感器不能正确反映出如此大的故障电流,造成该35kV线路速断拒动,分段370断路器定时速断动作。2.2采取措施当电流10%误差不满足要求时,可采用的解决方法有:增大二次回路连接导线的截面,以减小二次回路总的负载电阻;选择变比大的电流互感器,以降低二次电流,从而降低二次电压;采用两个同容量、同变比的电流互感器串联使用,以增大输出容量,此时电流互感器的等值容量增大一倍,但变比不变;采用饱和电流倍数高的电流互感器,其伏安特性较高,可以减小励磁电流。由于该35kV线路上的电流互感器为LR-35,即套管式电流互感器,二次有多个抽头(100/5、150/5、200/5、300/5),可供选择不同的变比,因此将该电流互感器的变比更换成300/5,35kV线路出口最大短路电流下二次允许最大负载可达到2.0Ω。更换后,该线上又多次遭受雷击,均能正确动作。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&159元
节省31.8元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&45元
&#165&6.9元
&#165&19.9元当前位置:&&&
批发 柴油发电机组零配件--电流互感器
品牌:维铭
型号:电流互感器
加工定制:是
产品认证:可咨询
慧聪网厂家惠州市维铭机电设备有限公司为您提供批发 柴油发电机组零配件--电流互感器的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取批发 柴油发电机组零配件--电流互感器的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥6000.00¥8000.00¥8500.00¥8500.00¥22000.00¥8000.00¥0.36¥0.02热门商品推荐 ¥10.50 ¥150.00 ¥0.15 ¥0.79 ¥0.59 ¥10.20 ¥280.00 ¥42.90
detail3e店内热门商品面议面议面议¥450.00
detail3e其他电感器相关资源其他电感器热门产品搜索其他电感器相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥6000.00¥8000.00¥8500.00¥8500.00¥22000.00
所在地:广东省&&
联系人:肖家月 & 先生
075 ******
139 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e您还可以找
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
联系方式:010 ******(专属客服:戚崔红)
手机号:139 ******
联系人:肖家月&销售部 经理
公司名称:惠州市维铭机电设备有限公司
我们将会严格保护用户隐私,不会透露给第三方
期望采购单价:
请输入期望价格
采购数量:
用途描述:
按字母分类 :油机发电安全操作条例
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
油机发电已成为基站电源维护的日常工作,对发电机的正常使用直接影响到基站的电源保障工作。为了确保基站发电时发电设备和人身的安全,杜绝人为因素造成的安全事故,同时保障网络的畅通,制定以下安全操作条例。一、基站发电常用汽油发电机型号介绍
1)雅马哈E12000(单相8.5KW )
2)罗宾RGV12100(单相8.5KW) RGV17000T(三相13KW)
3)国际久保ATH1110(单相8.5KW)、ATH3160 (三相10KW)
4)科勒KL-3135(三相10KW )发电机
5)大洋TSV16000TE(三相13KW)
6)锐翼RGE-30103(三相13.6KW)
7)威尔信PerKins(三相24KW)
8)罗宾RG4800L(单相)
二、应急油机的日常维护要求
1)&发电机每运作50小时必须更换机油。
2)&每次更换机油时要清洁汽油滤清和汽油过滤网。
3)&每使用200小时必须更换机油滤清器;
4)&每次更换滤清器时要清洁空气滤清器;
5)&每使用500小时以后要检查碳刷;
6)&每使用1000小时以后要大修;
7)&发电机必须进行集中存放,发电剩余的汽油不能储存在发电机内,存放的地方要求有明显的&严禁烟火&标识;
8)&发电机必须统一编号,并按一定的格式做好发电机运行的记录,每次发电必需上报值班人员填写《移动油机发电记录表》;
9)&油机出现故障后必须立即上报维修,同时要做好记录。
三、油机出发前的检查和注意事项:
1)& 油机出发前和使用油机时先要检查燃油、机油是否足够,并检查机油标& 尺是否脱落。
2)&检查机油时要使用油标尺,机油不能低于最低线,也不能超过最高线。
3)&油机出发前要试机起动(最少一分钟),确认正常后方可送往目的地发电。
4)&油机出发时要带好配套物品如工具、灭火器、太阳伞、电缆、发电警示牌。在雨天,运送过程中还要带上防雨材料,以防在淋湿发电机,造成油机损坏。
5)&搬迁油机时要爱护设备,小心轻放,避免人员和设备的损伤。
3、油机发电的操作注意事项
1)&进入基站要与监控室联系,报备在站发电。
2)&进入基站进行交直流配电操作前,如果对于有消防设备的基站,一定要把消防开关置于手动状态,离开基站时再把开关置于自动状态。
3)&现场安全放置油机:油机必须置于行人较少涉足、避免日晒雨淋的地方(可以使用太阳伞)减少外界带来的破坏,并悬挂警示牌,不可将油机放在室内、隧道、空气流通不好的地方,离任何建筑物的距离起码一米以上
4)&发电的临时电缆的布放必须尽量避免跨越路迳、楼道等地段,减少行人接触电缆;必要时须悬挂警示牌,同时由于临时电缆跨度较大,涉及范围大、物品多,因此必须小心收放,严禁损坏当地物品、误伤行人。
5)&油机接线时,在油机端,对于单相发电机,应按国际用电标准左零右相,接好零线和火线(或按照油机使用说明书的要求接线),并接好地线。  在油机端,对于三相发电机,应按三相五线制接线方法:U、V、W端子接火线,N端子接零线,E端子接地线。 。
6)&在机房端(配电房端),先把电源总开关打到OFF状态,通过合适的工具按照电工操作规范接好零线和火线,不能裸露线缆和随意并接;并检查接线开关下端是否有其它外(单位)设备,包括空调等等,如有,应断开其它设备方可供电。对于有发电接头的,可直接把接头接在发电开关上,再根据基站负载启动相应的模块数量。对于有系统发电调度系统时,由于三相油机在基站发电后主电告警会消失,会影响调度系统的准确性,因此用三相油机对基站设备发电前,要在DF架或其它告警端口做出主电等告警。
7)&由于油机地线是起保护油机的作用(超负荷或漏电时油机自动跳闸),所以在发电时一定要按照油机使用说明书的方法接好地线(可接到基站主地线排或打地桩),不按规定接地线有可能会招致生命的危险。
8)&油机启动时不要带负载,待油机正常工作后开始供电,同时测量基站端电压是否正常,电压正常后续一合上整流模块开关。送电前要用万用表测量电压是否正常,确认后再送电。
9)&由于线损和油机本身损耗,导致油机在实际发电中是达不到其额定功率的,如8.5KW的油机只能带200A直流负载。所以,在发电时,各类发电机在发电时只能按其70%的额定功率来进行发电负荷的标准,尽量减少基站的负载电流,保护好油机。
10)&油机在输出功率不够大时,可降低直流系统的浮充电压或少开启整流模块,使油机的最大输出不超过额定功率的70%,基站负载过大时可采取闭载波减少负载。
11)&发电期间的值守至少留有两名技术人员值守,一人留守基站,负责定期检查站内设备的运行状态;另一人留守油机现场,负责保护油机和状态检查;发现异常,应立即停机检修。
12)&发电过程中,如负载过大或因放电时间较长,使电池放电电压过低,可根据现场情况调换大功率油机,如无法解决的可立即向移动公司值班人员说明情况,在得到允许的情况下方可进行闭载波下电操作。
13)&发电过程中,应时时检查发电电缆是否发热严重,如发热严重(超过80度),应停机检修。
14)&发电过程中,应时时检查散热风扇是否正常,防止报纸之类的垃圾堵塞,造成内部电路的发热烧坏油机线路。
15)&发电机在站发电使用时间过长(发电超过8小时以上),为防止油机发热严重。有条件时可停机半小时到一小时,待油机冷确后再启动发电。
16)&发电机在运作中,不允许进行加燃油或加机油等操作,如要加燃油或加机油,必须停机后再操作。
17)&在发电过程中,如有收到当地住户任何有理投诉,应根据现场的情况进行解析处理,如确实无法解决的要立即并上报动力室值班人员,并保障后基站传输的设备供电。
18)&遇有突然袭击的雷暴雨时,应在确保基站关键设备安全供电的情况下停止发电,并立即向动力室值班人员说明情况,
19)&在运行中的发电机5米内禁止吸烟,发电人员在发电看守中需要确保没有旁人在发电机附近吸烟。
20)&在安装有发电开关的基站,必须使用发电互锁开关进行发电;尽可能的减少配电接线操作。
21)&在服务厅、通信车发电时首先需要仔细检查配电箱的接线方式,有发电开关的必须使用发电互锁开关,没有发电开关的需要确认所有用电设备后按负载的重要性进行保障。
4.发完电离开时需要注意的事项
1)&在停发电机的运行前必须确保停电割接时间内设备能正常使用电池电;
2)&在配电箱上打下发电负载的开关,再打下油机负载输出开关,最后停油机。确保油机不带载停机,否则会造成力磁线圈烧坏。
3)&确保发电机没有输出电压的情况下,使用合适的专用工具拆除发电电缆,恢复配电箱的接线;
4)&在检查完市电输入正常后,合上市电开关。
5)&在检查完各路负载没有短路的情况下,续一送每一路的负载开关。 
6)&和监控室确认是否还有主电告警;在没有异常告警的情况下方可离开现场,若有限流告警,必须跟踪告警的变化情况,确保整流器的安全运行。
7)&有条件的基站在深度放电后,必须人工均充(珠江、艾默生电源具有自动均充功能),确保电池能及时的充电。
8)&拆线的安全操作流程和接线的安全操作流程一样。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 基站代维电源组
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 日
Tag:.相关内容
石油化工热点内容
10426971567510834515035611312312808124841
石油化工推荐内容
10-1810-1810-1810-1810-1810-1810-1810-18
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:  服务热线:400-
E-mail:& & & &
&& 京公网安备

我要回帖

 

随机推荐