长度是700米,负载是30KW,4x16的铜铝芯电缆缆能否带动?谢谢

请问下电缆具体选型怎么选啊,比如我现在的负载是30KW,最好有计算过程!谢谢谢谢了。。。4芯低压电缆!_百度知道
请问下电缆具体选型怎么选啊,比如我现在的负载是30KW,最好有计算过程!谢谢谢谢了。。。4芯低压电缆!
长度比如1000米!
提问者采纳
我想可能是380的吧,就当你是380v电压。过程如下1)每相电流为30/0.38/1.732=46A,四芯10平方铜10平52A,铝16平54A,余量虽不大,可以用2)计算压降,按5%*380=19V3)计算线路最小要求电阻:19/46=0.41欧4)计算单位长度所需截面,按1000米计,其它长度可以依公式更改:  铜0.41=0.0/S推出S=42平方  铝0.41=0.0/S1推出S1=69平方因为铜42大于第1)项10平方,铝69大于第1)16平方,所以应选择铜线50平方,铝线70平方根据上述计算过程,你可以算出任意负载和任意长度电缆选择。我想你应该明白了
提问者评价
谢谢,说的很清楚,我明白了!
其他类似问题
电缆的相关知识
其他3条回答
需要知道30KW
负载是 3相的还是单相的,380V 还是220v??假设是三相的电机:电流 = 30 *2
=60A查《铜芯电力电缆载流量表》(网上有)得知选用电缆截面为 16mm2所以选用 vv4*16mm2 电缆。(电缆型号说明可以上网搜)
30kW×1.5=45A需要22.5平方毫米以上截面积的铜质导线。即Φ大于6mm/每根。按标准型号,至少要取用4平方×4芯电缆,外带电缆护层,NPT1/2孔径可能穿不过去。
铜心线每平方MM所通过电流正常为6安左右,30KW动力,每相运行电流60安左右,空载起动电流为80安左右,带负荷起动电流为3-6倍不等,根据负荷大小,你就自已算算吧,注意,现在很多生产线都达不到标准线,
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁国标BTTZ-750V重载铜芯铜护套PVC外套矿物绝缘耐火电缆 - 485通讯线◆RS485通讯线◆JBQ电机引接线◆TZ铜编织线◆AFF镀银线,主打产品之一
&|& &|& &|& &|& &|& &|& &|& &|& &|&
&&新闻资讯
&&站内搜索
&&联系方式
&地址:安徽天长市经济开发区经三路
&&&&当前位置: -
国标BTTZ-750V重载铜芯铜护套PVC外套矿物绝缘耐火电缆
发布时间: 新闻来源:485通讯线 浏览次数:
国标BTTZ-750V重载铜芯铜护套PVC外套矿物绝缘耐火电缆
导体外径/mm
电缆计算外径/mm
电缆计算重量/mm
试验电压/kv/lmin
20°C导体直流电阻/( Ω/km)
额定电流/A
制造长度/m
允许接触电缆(70°)
不允许接触电缆(90°
注:1.额定电流系指:
允许接触的电缆一额定电流数据是以环境温度30°C和升高温度40°C,即护套 温度70 °C为基准。
2.带*是单相操作,其他数据是在三相负载中测定的。
3、制造长度取决于铜管坯料长度,如需更长或其他非标规格,可协商供应。
: All rights reserved. 地址:安徽天长市经济开发区经三路 销售热线: 传真: E-mail:95平方3+1铜芯电缆最大负载是多少?_百度知道
95平方3+1铜芯电缆最大负载是多少?
提问者采纳
95平方铜芯三芯电缆长期允许载流量,根据外包皮的绝缘材料不同,在200到300安不等,一般取250安左右。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
35摄氏度时 标准电流是230A 。在实际使用时,要根据环境温度,敷设根数,敷设方式另外考虑修正系数。
95的铜芯换成铝芯为120,根据口决理想承受电流为240A,但考虑到长度,环境温度,应该只在240A以下,这是安全载流量,如果想超载运行,在短时间也是可以的,也就是说你可以根据240A这个值来选择用电功率