GB &&消防联动控制系统
GB &&消防联动控制系统
消防联动控制系统
Automatic control system for fire protection
强制性标准
GB 12978;;GB 16838;GB 19880;GB 3380;;GB 9969.1;;;;;;;
简体中文版,英文版
312 公安部
469-113 全国消防标准化技术委员会
公安部沈阳消防研究所、西安盛赛尔电子有限公司、上海松江电子仪器厂、北京世宗智能有限公司等
宋希伟、郭铁男、朱力平、丁宏军、张颖琮、刘程等
GB 15-2003;GB 3380;;GB 9969.1;GB 12978
本标准规定了消防联动控制系统的定义、、要求和试验方法、检验规则和标志。
本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的消防联动控制系统及组成系统的各类设备,包括消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、模块、消防电动装置、消火栓按钮等。
其他环境中安装的具有特殊性能的消防联动控制系统及组成各系统的各类设备,除特殊要求由有关标准规定外,亦应执行本标准。
中国国家标准批准发布公告 2006年第10号(总第97号)
纸质版或者PDF电子版(用Acrobat Reader打开)或Word版本doc格式
相关免费标准
本类标准下载排行
本类最新免费标准
版权所有:www.ZBGB.org &&|
鲁ICP备号-21火灾自动报警系统设计规范?消防控制室消防联动控制?一般规定_控制设备_中国百科网
火灾自动报警系统设计规范?消防控制室消防联动控制?一般规定
    6.1.1 消防控制应由下列部分或全部控制装置组成:
    6.1.1.1 火灾报警;
    6.1.1.2 自动灭火系统的控制装置;
    6.1.1.3 室内消火栓系统的控制装置;
    6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;
    6.1.1.5 常开防火门、防火卷帘的控制装置;
    6.1.1.6 电梯回降控制装置;
    6.1.1.7 火灾应急广播的控制装置;
    6.1.1.8 火灾警报装置的控制装置;
    6.1.1.9 火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。
  6.1.2 消防控制设备的控制方式应根据建筑的形式、工程规模、管理体制及功能要求综合确定,并应符合下列规定:
    6.1.2.1 单体建筑宜集中控制;
    6.1.2.2 大型建筑群宜采用分散与集中相结合控制。
  6.1.3 消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用直流24V。
收录时间:日 12:55:21 来源:筑龙 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:造价与管理
&&&&&&&&&&&&消防联动设备的联动要求是什么?
消防联动设备的联动要求是什么?
相关标签:
答:火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。消防联动必须在自动和手动状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。&& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网&