消防中消防输入输出模块块带地址吗?可以不带地址吗?

地区:十堰
头衔:项目经理
悬赏分:100
浏览数:96
消防中的24V电源线、信号总线、电话线、广播线、手动启动线这些线可以穿在一根电线管中吗
另外排烟风机的模块装在那个位置,是在风机安装高度的位置,还是控制箱的位置安装模块?防火卷帘门的模块块装在那个位置,是在屋顶的位置安装,还是控制箱的位置安装模块?
地区:湖北
等级:6 级
头衔:项目副经理
1.施工规范要求中明确说明,是不能共管敷设的。再比如说,水平敷设,不同点位不同功能,共管反而多线。信号遍地走,24V就是控制点位需要,这个毕竟不多。电话线,广播线也是一样,分布少。手动多线更是少之又少,再者和其他的也穿不到一根管子里面去。
2.排烟风机的一组输入输出模块,一般施工都安装在风机控制箱内,加底盒整齐靠边固定,若是按要求做,得风机强电控制箱外加装模块接线箱。280°防火阀输入模块就近安装在阀体位置。多页排烟口联动控制一组输入输出模块,也可安装在控制器附近。
3.防火卷帘门一组输入输出模块,就近安装在防火卷帘门控制箱边上,一般在顶板下(或者吊顶内)。
同是十堰造价人,加油。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:湖北
等级:14 级
头衔:中国区总裁
消防中的24V电源线、信号总线、电话线、广播线、手动启动线这些线可以穿在一根电线管中吗
不可以的!
另外排烟风机的模块装在那个位置,是在风机安装高度的位置,还是控制箱的位置安装模块?
防火卷帘门的模块块装在那个位置,是在屋顶的位置安装,还是控制箱的位置安装模块?
防火卷帘控制处
地区:辽宁
等级:11 级
头衔:总经理
模块在控制箱内安装。
地区:湖北
等级:10 级
头衔:副总★
消防中的24V电源线、信号总线、电话线、广播线、手动启动线这些线不可以穿在一根电线管中
距离问题结束时间:&6天13小时43分钟
排烟风机的模块装在是控制箱的位置安装,防火卷帘门的模块块是在控制箱的位置安装。
地区:山西
等级:11 级
头衔:总经理
消防中的24V电源线、信号总线、电话线、广播线、手动启动线这些线 可以穿在一根电线管中,回路不同,作用不同所以不可以穿在一根管中。
排烟风机的模块是装在控制箱的位置安。
防火卷帘门的模块块也是装在控制箱的位置。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...消防设计里的输入输出模块几根线?_百度知道
消防设计里的输入输出模块几根线?
这个怎么两个模块两根线?
提问者采纳
这图纸为外行设计,已不适珐敞粹缎诔等达劝惮滑应现在的技术革新,并与各厂家产品不配套,输入输出模块的接入线只需要 2跟电源线,2跟报警总线;出线需要有输出信号线2跟,还有线号反馈线2跟!
额。。这个是我自己找的例子,毕业设计也是照着做的,改不了了,专业不专业没事,你能给我讲讲这图就行。答辩能说出来就好。谢谢啦~
c=控制模块m=输入模块上面已经说明输入输出模块的接入线只需要 2跟电源线,2跟报警总线;出线需要有输出信号线2跟,还有线号反馈线2跟! 那么输入模块单独使用只需要连接信号总线即可!综述你的输入模块多设置了电源线(答辩时一定要说是cad技巧掌握不好画错了)还有输入输出模块是一体的要想好怎么应付!最后补风机和排烟风机设置直启线是合适的,但是电梯就没有必要了!最后多说问一句你是哪个学校的
提问者评价
谢谢。。。学校就不说了。。学的不好给学校丢脸了。。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
消防设计的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁造价与管理
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
消防声光报警器要接输入输出模块吗精品资料
消防声光报警器要接输入输出模块吗热点互动
消防声光报警器要接输入输出模块吗课程推荐
消防声光报警器要接输入输出模块吗行业资讯
您是不是在找:
消防声光报警器要接输入输出模块吗
主题:40296
回复:448872
&&发表于&&&9&条回复
&&发表于&&&25&条回复
&&发表于&&&13&条回复
他们也在看
筑龙教育施工课程专职讲师,14年施工经历,现场管理经验丰富,...
精选微课vip免费
消防声光报警器要接输入输出模块吗最新发布
消防声光报警器要接输入输出模块吗相关专题推荐消防控制模块 -
GST-LD-8301型输入输出模块
用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、
等接入到控制总线上。
  本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
: 总线电压:总线24V 电源电压:DC24V
  (2)监视电流:总线电流≤1mA 电源电流≤5mA
:总线电流≤3mA 电源电流≤20mA
  (4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
  (5)无源输出触点容量:DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流
  (6)输出控制方式:
(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
  (7)出厂设置:常开检线输入、无源输出方式
  (8)使用环境:温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露
  (10)外形尺寸:86mm&86mm&43mm(带底壳)
消防控制模块 -
HJ-1825型输入输出模块
  用于控制警铃、
、阀、口、
、广播切换等,输出继电器提供二常开二常闭转换触点,触点容量AC250V/3A,DC24V/5A,模块接收无源常开反馈信号。
  1.监视电流:&240μA
  2.报警电流:动作电流&40mA
  3.接线要求:BV线≥1.0mm2 DC24V 电源线≥2.5mm2
  4.使用环境:温度-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%(40℃ +2℃,-2℃)
5.外形尺寸及颜色:86&86&39.5(30) 象牙白色
  6.特点:信号总线(s+,s-)二根,二进制地址码;电源总线(DC24V)二根。
  与控制对象间的控制线、反馈线根据具体情况而定。
消防控制模块 -
SAN1800型输入输出模块
  SAN1800型输入输出模块(以下简称模块)符合最新国家标准GB《消防联动控制系统》要求。具有动作信号输出的被动型消防设备(如:
、防火阀等)通过模块连接到总线上,本产品能够将控制器的联动指令传给受控设备,然后再将受控设备的动作反馈信号送回控制器。本产品接线方便牢靠,外形小巧美观,采用性能卓越的单片机,具有强大的
。本产品通过在其内部固化的运算程序,可自动对连接受控设备的控制线(断路,短路)、反馈线(断路、短路)进行检测,并通过指示灯和信号端子给出状态指示。
  1.特点
  (1) 可以直接安装在预埋盒中
(2) 内置产品的ID码
  (3) 采用软硬件滤波技术,提高了模块的抗干扰能力
  (4) 二总线制,无极性
  (5) PCB板全密封防护工艺
  2.技术参数:
  (1) 工作电压:总线15-28V脉冲电压,DC24V(21V-28V)
  (2) 工作电流:
  1)总线静态电流:≤0.6mA
  2)总线动作电流:≤2.0mA
  (3) 线制:二总线,无极性;DC24V,有极性
  (4) 编码方式: 电子编码
  (5) 模块的状态指示:
  1)正常监视状态:绿色巡检灯周期性地闪亮
  2)启动指示: 红色输出动作灯
指示: 红色输入动作灯常亮,绿色巡检灯常亮
  (6) 使用环境: 温度-10℃~50℃ 相对湿度≤95%RH,不凝露
  (7) 颜色:米黄色
:约72g(含透明罩)
  (9) 外形尺寸:65mm&65mm&23mm(不含透明罩)
  (10) 执行标准:GB
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录:
此词条还可添加&
编辑次数:6次
参与编辑人数:4位
最近更新时间: 00:32:37
贡献光荣榜

我要回帖

更多关于 消防输入输出模块 的文章

 

随机推荐