建筑设计防火规范中,消火栓的保护半径为27米,(按水带25米,充实水柱10米计),那么是指只要保护半径能涵盖建筑物的所有范围就可以,还是必须让消防水带沿走廊一截一截地走到每个点?
星空,看得见,却看不懂
论坛级别:★★★学员
学术等级:技术员
鲜花:<span id='flower
勋章:<span id='medal
建筑设计防火规范(以下简称为建规)是设计人员使用最多的规范,是实践中总结出的规范。正确的条文能使我们设计出防火性能优良的建筑,错误的条文把我们的思维引向歧路,设计出符合防火规范但不是真正防火的建筑,导致日后火灾的发生。  下边把本人在35年工作中执行防火规范时发现的一些问题写出来,供大家评论。  一 建规中的第1.0.1条 “为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方针,采取防火措施,防止和减少火灾危害,特制定本规范。”大家知道,人的生命权优于财产权,这一条把物权放在人权之前是不太合适的。消防队在救火时是先救人后灭火的。我们设计时应首先考虑人员的安全疏散和保护,然后再考虑消防设施的设计。建议在今后规范编写时,把公民生命的安全放在首位,及当防火和防盗发生矛盾时,防火优于防盗写入规范。  二 建规中的第1.0.3条 “本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑:  一、九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑;  二、单层、多层和高层工业建筑;  三、地下民用建筑。  本规范不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他地下非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。”  第一项的层数和24m的问题,本人认为不仅住宅应提高到九层,办公楼等人员比较固定的建筑也应提高到九层。层高应加以限制。现在九层的复式住宅,总高度已经逼近二类高层的50m高度了。对于建筑高度,经过多次修订,建规的消防疏散技术要求已经很高了。消防队的装备、公共消防设施和建筑物内的消防设施较以前大为提高,高规和建规的区别越来越小,建议应按疏散能力、消防设施的等级来分别决定建筑高度。如总高度有24m、30m、32m的不同限高。  注意第三项,不适用“炼油厂和石油化工厂的生产区”。但附录3“生产的火灾危险性分类”中的甲乙丙类的大部分厂房属于“炼油厂和石油化工厂的生产区”;附录4“生产的火灾危险性分类”中的甲乙类的大部分库房也属于“炼油厂和石油化工厂的生产区”。第4.4.1-4.4.11条甲乙丙类液体储罐基本全部属于“炼油厂和石油化工厂的生产区”。而且在这些条文说明中的火灾举例也是石油化工厂的[第4.4.4条的条文说明]。像这样的错误还有:  第7.2.11条 “附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火装置的设备室(如钢瓶间、泡沫液间)、通风空气调节机房,应采用耐火极限不低于2.5h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应采用乙级防火门。......”  第10.3.3条 “......独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物内的底层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。这里,耐火极限有两组数据,那个对?  三 建规中的第2.0.3条 “承重构件为非燃烧体的工业建筑(甲乙类库房和高层库房除外),其非承重外墙为非燃烧体时,其耐火极限可降低到0.25h,为难燃烧体时,可降低到0.5h。” 如果不看条文说明,承重构件就是主语,说的是承重构件的耐火极限可降低到0.25h和0.5h。看完条文说明后,方知说的是非承重外墙。就是按条文说明,逻辑上也说不通,按表2.0.1,三四级的这类建筑的非承重外墙,其耐火极限均低于或等于这两个数据。本人理解:应为“耐火等级为一二级的工业建筑,承重构件为非燃烧体时,非承重外墙耐火极限可降低到0.25h(为非燃烧体时)和0.5h(难燃烧体时)。”  四 规范给与设计者正确的设计思路和方法,并同时把错误的方法警示给设计人。像建规中的第3.2.7条“变电所、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造,但供上述甲、乙类专用的10kv及以下的变电所、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造。”本人参加了一次消防设施检测的活动,某炼油厂的相当多的车间是按这个理论设计的。存在着相当大的爆炸危险。石化设计在《石油化工设计防火规范》未发行前,基本上是按建规设计的。就是现在,许多石化院还是按建规进行设计。正确做法是应按《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》的要求加入相应条款。本人试改成这样; “变电所、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造,但供上述甲、乙类专用的10kv及以下的变电所、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造。但此变电所、配电所的门窗应位于爆炸危险区域之外,或采用正压通风。”类似的条文还有第3.4.8和第3.4.9条,此时的办公室、控制室的门窗应位于爆炸危险区域之外,或采用正压通风。像这种把不完整的设计方法提示给设计者的条文,容易造成火灾或爆炸事故。  五 建规中的第5.3.1条 “公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个:  一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。 歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口。  二、二层或三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个疏散楼梯。  三、单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过200m2,且人数不超过50人时,可设一个直通室外的安全出口。  四、设有不少于2个疏散楼梯的一、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200m2,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个直通平屋面的安全出口。”  注意说的是整栋建筑,不是像高规那样每个防火分区设二个安全出口。本人认为,每栋建筑至少有二个外门,就是有一部疏散楼梯的建筑亦如此。有两个以上防火分区时,防火墙上的防火门作为一个疏散出口。这样,每个防火分区至少有一个安全出口和一个疏散出口。比高规低一些是可行的。
论坛级别:★★★学员
学术等级:技术员
鲜花:<span id='flower
勋章:<span id='medal
  安全出口的定义建规已有,房间的门不一定符合安全出口的定义。第一项说的是一个门的房间的要求,而不是一个安全出口的要求,如果这个门符合安全出口的定义,则一定是位于封闭楼梯间或防烟楼梯间的墙上。我们做小型建筑设计时,设置一个楼梯时,不会在楼层设计有两个门的大房间,因为这样的房间还是一个安全出口。大房间一般设在首层,首层开有两个通向室外的门。  这里又出现了一个新概念:疏散出口,本人这样理解:房间的门,防火墙上的甲级防火门和非疏散楼梯都可称为疏散出口。  第四项也把房间门和安全出口混淆了。看条文说明,上述四项是互相独立的,事实上是关联的。  设置一个疏散楼梯,应分别按楼梯形式来决定建筑层数。如一个非封闭楼梯控制到三层,一个封闭楼梯控制到六层,一个防烟楼梯控制到九层。同时对疏散通道、消防设施提出相应的技术要求。这样就和国外接轨了。  把上述四项串联起来,本人试改成这样; 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但满足所有下列要求时可设一个:  一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。  歌舞娱乐放映游艺场所及超过上述条件的房间的门不应少于2个,且应分别通向两个安全出口。歌舞娱乐放映游艺场所当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个门。  二、二层或三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个非封闭的疏散楼梯。六层及六层以下的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表x.x.x的要求时,可设一个封闭的疏散楼梯。楼梯间的门应为乙级防火门,同时,消防设施应符合表x.x.x的要求。九层及九层以下的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表x.x.x的要求时,可设一个防烟的疏散楼梯。同时,消防设施应符合表x.x.x的要求。  三、单层公共建筑或公共建筑的首层(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过200m2,且人数不超过50人时,可设一个直通室外的安全出口。  四、设有不少于2个疏散楼梯的一、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200m2,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个门,这个门直通平屋面的另一个安全出口。  六 “第5.3.8条 民用建筑的安全疏散距离,应符合下列要求:  一、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离,应符合表5.3.8的要求。  注:①敞开式外廊建筑的房间门至外部出口或楼梯间的最大距离可按本表增加5.00m。  ②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。  二、房间的门至最近的非封闭楼梯间的距离,如房间位于两个楼梯间之间时,应按表5.3.8减少5.00m;如房间位于袋形走道或尽端时,应按表5.3.8减少2.00m。楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。  三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。”  这里的问题是,当层数超过四层时,对外出口设置在离楼梯间多远合理?这是见怪不怪的问题。在审图和消防检测时,大家都心照不宣的按15m考虑。还有,超过15m怎么办?按第5.3.7条做扩大的封闭楼梯间。但是这个 扩大的封闭楼梯间应该有长宽高限制,本人认为长、宽不应超过30m.高度不能超过一层。即共享大厅不能作为扩大的封闭楼梯间。同时一栋建筑不能有两个扩大的封闭楼梯间,另一个楼梯间的首层应设置直接对外的出口。扩大的封闭楼梯间本质就是门厅,这个门厅的消防设施应按高规的前室进行设计。  按现行的建规,当层数超过四层时,楼梯间的首层只能设置直接对外的出口,或扩大的封闭楼梯间。现实是这个楼梯间在门厅内,且这个门厅并不符合扩大的封闭楼梯间的条件。  七 “第6.0.1条 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。”  现在有许多占地面积超过150mx150m的商业建筑,如果设置穿过建筑物的消防车道在功能上根本不行。如果不设,本人认为该建筑四面临街或设有环形消防车道[可走消防车的草坪亦应算作消防车道]可以突破这条限制。这样就和第6.0.6条 相同了。 还有人提出设置卷帘门,让消防车进入建筑内部,这更是不可取的。  八 “第7.1.4条 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙,其他管道如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞。”  防火墙上开防火门窗,应分特级、甲级,同时对不同级别进行面积控制,如果防火墙的耐火极限和高规相同,则特级不受限制,甲级宜不大于3mx3m。防火墙的耐火极限建规大于高规是没有道理的。  九 第7.4.1条没有对疏散楼梯间定义,建规只对封闭楼梯间和防烟楼梯间有定义。其实,建规的疏散楼梯间包括非封闭楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。非封闭楼梯间指三面有墙,一面临空的楼梯间。二面有墙,二面临空的楼梯间,一面有墙三面临空的楼梯间都不能作为疏散楼梯。如大厅内的螺旋楼梯。但如果用防火卷帘进行封闭,也可以作为疏散楼梯。  现在,许多住宅、商店等建筑都设有防盗铁护栏,一旦失火,楼层房间内的人很难从窗户救下。建议护栏应有可开启部分,这样云梯车可以从窗户救人。  十 第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:  一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 l/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。  注:①七至九层的单元住宅和不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用一条。  ②进水管上设置的计量设备不应降低进水管的过水能 民七至九层的住宅,包括商住楼,都要求设消火栓,这在实际设计中有不少问题。首先,在寒冷地区地区楼梯间不设暖气,必须采用干式系统;设置消火栓就需要设消防水泵结合器,提高了造价,也给维修增加了难度。建议改为消防水喉,这是因为消防水喉可以采用生活水,当然也不需要水泵结合器。同时每户设一个,只要求保证水压即可。  十一 名词解释中应增加一些内容。如疏散楼梯,疏散出口等的定义。
论坛级别:★学员
学术等级:技术员
鲜花:<span id='flower
勋章:<span id='medal
保护半径25m&&一个地方着火要两股水柱同时到达。。。民用住宅可以放在楼梯间,一个就可以了。。 上下楼的可以拉下来用~!
论坛级别:白金会员
学术等级:技术员
发帖:5633
经验:6486
鲜花:<span id='flower
勋章:<span id='medal
&人一简单就快乐,一世故就变老。
论坛级别:黄金会员
学术等级:技术员
发帖:1892
经验:2142
鲜花:<span id='flower
勋章:<span id='medal
  您尚未登录,发表回复前请输入学员代码和密码,或。
学员代码:
请选择所属网站
建设工程教育网
法律教育网
外语教育网
职业培训教育网
考研教育网
中小学教育
医学教育网
中华会计网校
密  码:
10.223.0.124:Execute time :0.169查看: 5311|回复: 18
下列民用建筑中,哪些不属于“应设室内消火栓”的范围
多选投票: ( 最多可选 4 项 ), 共有 21 人参与投票
投票已经结束
1. &1000 个座位的体育馆
20.45% (9)
2. &首层有建筑面积290m2 的商业网点的7 层普通住宅楼
29.55% (13)
3. &首层有建筑面积500m2 商业营业厅的7 层普通住宅楼
20.45% (9)
4. &建筑体积5500m2 的幼儿园
29.55% (13)
您所在的用户组没有投票权限
积极参与一下吧,我觉得这道题的参考答案有误,看看各位的高见。
头像被屏蔽
题目是说不属于应该设置室内消火栓的场所,答案应该是ABC
参考答案给的是ABD,但根据建规8.3.3“建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。”我觉得C也该选。
哈哈,挺有创意,把题目整成选票。这道题还有点印象,按照去年的讨论,排除笔误的话,答案应该没问题。
PS:规范原文的送分题都不能掌握的话,还有18天,要抓紧了。
首层有建筑面积500m2 商业营业厅的7 层普通住宅楼属于商店,体积一般大于5000,按建规8.3.1-2应设置消火栓
本帖最后由 cute_yun 于
12:39 编辑
7层的住宅不需要设,8层才要设吧。幼儿园体积也不够设置的。
答案ABD就是对的,C面积大于300不属于商业网点了,应该设消火栓,其余三个都不用设
& & 设消防软盘和轻便消防水龙,与设消火栓系统不是一个概念
头像被屏蔽
本帖最后由 wumingcai 于
15:02 编辑
ericlin830109
林总一定是想说送分题都掌握不了的话那肯定不能打到90分了。不过本题在建规的相关条文解释上有,C项中的消防转盘等等和消火栓的作用是不一样的,具体在秘书处编写的教材上有详细的解释,解释了消防转盘的作用。本题的D选项在建规的相关条文上没有规定幼儿园应该设置消火栓,但是,看一下相关条文的条文解释就可以看出D种情况是必须设置消火栓的,至于具体哪一款,我就不说了。纯属个人理解,具体是什么答案也许要出题人才明白吧?
Powered by扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
室内消火栓系统设计中的常见问题分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口关于消防取水口的设置问题
建水答疑 & 建筑消防
1、取水口是否需要设置?
2、设置几个取水口?
3、取水口如何设置?是否有图集?是否有规范要求?
本帖最后由 刺猬 于
14:20 编辑
1、首先比较下对于取水口,规范不同阶段的要求:
高规取水口条文.png (13.94 KB, 下载次数: 207)
高规关于取水口的规定
09:23 上传
消规取水口.png (15.2 KB, 下载次数: 218)
09:25 上传
由此可以看出,现在增加了“储存室外消防用水的消防水池”应设置取水口(井)的要求。因此,现在取水口的设置范围比以前大,不能再沿用老经验。
2、设置几个取水口?
& &&&规范对取水口数量没有要求,也就是说只要设置了取水口就能满足规范要求。
& & 江苏审图讨论要求每格或每座消防水池都要设置取水口,因此在满足规范的前提下,还要满足当地审图、消防的特殊要求。
& & 有人问:那我就一栋楼,范围很小,在一个取水口的保护半径内,是否做一个取水口就可以了,不管室外消防用水量是多少?
& & 答:不可以。如果室外是40L,那应设置三个取水口。至于是否需要备用,是每格设三个还是总共设三个,个人认为不需要备用,总的够3个就行了。具体设计需要咨询审图及消防的意见,以当地要求为准。
3、取水口如何设置?有以下几个图集(非国标):
取水口4.jpg (90.25 KB, 下载次数: 266)
09:23 上传
取水口2.jpg (126.68 KB, 下载次数: 239)
09:23 上传
取水口1.jpg (305.83 KB, 下载次数: 248)
09:23 上传
大家也看出来了,都是大同小异。
关键在于:如何取水?
有人说,按图集设置DN400的取水口,消防车吸水管扔进去吸水即可。
可以这样做吗?
我认为,如果把消防车吸水管扔进去,那应该是吸水井的做法,不是吸水口。
规范对吸水井由什么要求呢?
高规取水口条文解释.png (53.65 KB, 下载次数: 212)
09:23 上传
高规条文解释:取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量,且不管消防车水泵的额定流量是多大,仅按取水口设计流量10-15L/s计算,暂且按15L/s(当然,消防车流量肯定大于这个),那3min容积就是2.7m3,DN400的管要多长才能容纳2.7m3的水量?因此,这个DN400的取水口,不可能是把消防车吸水管扔进去吸水。PS:华北新图集把DN400吸水口改为DN200了,本人没拿到那个图集。上图疑问:取水口的保护半径为150m,取水口与被保护建筑的间距如何计算?是取水口到被保护建筑最近点的距离还是最远点的距离还是平均距离?
那既然不能扔进去吸水,那该如何吸水呢?
我们先看看下列关于固定吸水管的要求。取水口是不是固定吸水管?当然是,难道还能移动吗?
消规固定吸水管.png (31.11 KB, 下载次数: 217)
09:23 上传
既然消防车车载水泵吸水管只有DN100、DN125、DN150三种规格,那华北新图集采用DN200的是否合理?如果是当地消防车吸水管参数,那可以认为合理。在只有规范要求的前提下,建议按规范设计。及采用上述三种规格的取水口。每个取水口按10-15L/s流量设计,按水泵吸水管的流速要求,这是绰绰有余的,甚至是降低流速,减小损失的管径。
然后就到了接口的问题。规范说是螺纹连接,像这几个取水口图集,都没找到接口型式说明,加个盖板就完了,那能连接吗?而且,球墨铸铁管应该是承插连接,是否盖板下是螺纹接口?不得而知。
建议:使用镀锌钢管或不锈钢管,螺纹连接,加盖板或者用水泵接合器那种盖都可以。
水泵接合器.jpg (3.85 MB, 下载次数: 313)
09:55 上传
问:是否需要像图集那样,设置横的吸水管,到吸水口位置再拐上去?
图集是室外独立建造的吸水口安装方式,水池一般高度为3-3.5m,这么做造价不会太高。
如果最低水位为极限水深,即低于地面5m,那管道埋深为5m左右,1m埋深跟5m埋深的造价,相差多少?
如果与地下车库合建,消防水池在主楼底下(这是很常见的,主楼层高会高一些,而且很多剪力墙之类,不好停车,一般就用来作为设备房),而且有两三层地下室,那取水口如何设置?
可以参考下图:
刺猬修改吸水口接管.jpg (26.6 KB, 下载次数: 205)
10:02 上传
即从室内水泵或其他水泵吸水槽内吸水,喇叭口向下,吸水管上升到消防水池梁底再拐出来,到达吸水口的位置穿出地面做成吸水口。这个是不是很容易设计?那是否满足要求呢?期待大家提出疑问。
作为消防车载水泵的吸水管,螺纹连接,拐几下到消防水池吸水应该是没问题的。当然不能拐个几百米,也不宜拐太多弯,毕竟水头损失过大也不合适。
找错:下图到底是吸水口还是吸水井?吸水口与井盖的距离是否满足规范要求?
取水口3.jpg (52.78 KB, 下载次数: 208)
09:23 上传
关于消防车载水泵进水中心高度1m出自以下文件:
消防车内水泵进口中心线高度.png (36.08 KB, 下载次数: 195)
09:23 上传
对比取水口的尺寸:
《消规》6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
& & 供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于 150m 。
《高规》7.3.4条文解释:当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量(10~15L/s,见下文建规解释)。高规对于取水口数量没有明确要求,而一直也比较含糊的是只做一个。
《06建规》8.4.2条文解释
消防车能长期正常运转且能发挥消防车较大效能时的流量一般为10~15L/s。因此,每个水泵接合器的流量亦应按10~15L/s确定。为充分发挥消防水泵接合器向室内管网输水的能力,水泵接合器与室内管网的连接点(如图9内的A、B两点)应尽量远离固定消防泵输水管与室内管网的连接点(如图9内的C、D两点)。
消防水泵接合器应与室内环状管网连接。当采用分区给水时,每个分区均应按规定的数量设置消防水泵接合器,且要求其阀门能在建筑物室外进行操作,此阀门要采取保护设施,设置明显的标志。
水泵接合器的布置要求.png (26.45 KB, 下载次数: 172)
14:17 上传
而《消规》的取水口的管径是按一个室外消火栓流量计算,也就是按10~15L/s,这样取水口一般是DN100~DN150。而一栋室外消防用水量40L/s的综合楼,至少要设3个取水口,而设吸水井的连通管则没有要求。
(22.3 KB, 下载次数: 22)
09:23 上传
好复杂的问题啊,感觉规范说明得太少了。之前遇到不利得情况我们这边都是加室外消火栓泵,不晓得现在怎么做了
规范如果要写详细,至少上千页,你愿意哭死还是死得不明不白?哈哈,靠理解吧,多讨论,总结。&
请问,消防取水口假如设置3个。那么三个必须都单独管道从消防井出来么?还是可以一根管道出来接三个消防取水口?
消防车车载水泵从吸水口(井)吸水,属于自吸式水泵,应设置独立的吸水管。&
建议前者。后者容易漏气,吸不上水了。&
每个取水口按10-15L/s流量设计?这个有什么依据?
另DN400的取水口,不是把消防车吸水管扔进去吸水,那是采用什么方式吸水?如果是放潜水泵的也不出现没水的现象啊
6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于 150m 。&
固定取水口,消防车车载水泵吸水管采用螺纹连接,请认真看帖子提到的连接方式。&
每个取水口按10-15L/s流量设计?这个有什么依据?请自行查阅规范。&
1、假设室外消火栓设系统计流量为40L/s,如果设置取水井,可以设置一个,那这一个取水井能否保证三台消防车同时来取水呢?考虑实际操作时消防车同时停靠有困难;
2、同理,假设室外消火栓设系统计流量为40L/s,如果设置取水口,那么至少得设置3个,那为了方便操作,取水口之间的间距如何控制?3个取水口靠在一起,也会有像取水井一样的问题。
1、假设室外消火栓设系统计流量为40L/s,如果设置取水井,可以设置一个,那这一个取水井能否保证三 ...
你有什么解决的思路么?
我觉得,不管是取水井还是取水口,都是消防车取水的一种形式,设计最重要的一点就是能让一定数量的消防车到现场实施取水,并安全取到水。因为,如果不设置室外消火栓泵,消防水池内部的室外消防贮水仅靠取水口、井来解决的话,那么必然取水口、井的供给能力要能达到设计室外消防流量才算安全。
& & 要能解决我上面提出的疑问,我觉得需要知道消防车从取水井取水和从取水口取水有什么不同?消防车距离取水井或者取水口的最小距离?因为我未在现场见过消防车取水试验,不清楚实际取水的一些细节,所以我也没有很好的解决思路。
& & 老师,您有什么高见?
我觉得,不管是取水井还是取水口,都是消防车取水的一种形式,设计最重要的一点就是能让一定数量的消防车到 ...