筏板基础的板筋的搭接长度怎么计算
筏板基础的板筋的搭接长度怎么计算
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
1、首先看图纸设计有没有说明规定(如结构设计总说明)如有规定,则按设计规定取值;
2、若图纸设计没有规定,则结合抗震等级、混凝土强度等级、钢筋级别规格、钢筋布置错开方式等来参考G101系列图集确定;按03G101-1图籍的话,有个受拉钢筋的最小抗震锚固长度,板的搭接按同一截面处钢筋的切断面积百分比有个搭接修正系数,修正系数乘以最小抗震锚固长度就是板筋的搭接长度,支座的锚固长度直接按最小抗震锚固长度配料即可,直锚不够则采取弯锚。
根据03G101中规定搭接长度是1.4*La30d,(按照50%的接头率),图纸上会告诉你板筋的锚固长度,一般情况下,板的下部钢筋伸进支座1/2。上部钢筋到支座外边-保护层出下弯90度,平直段为板厚减保护层。
65页说的应该是当非框架梁为四肢箍的时候梁的上部钢筋为两根通长钢筋的时候,要架设架力钢筋,架力钢筋和付弯矩钢筋的搭接是150mm。
板可以将其分成1米的单元格考虑,那么它的受力弯矩图就和次梁的一样了,所以他的搭接长度应该是1.4*La30d(按50%考虑)。
3、结合以上两点,软件中内置的板筋搭接长度可以根据工程实际情况进行手动修改保存完成即可。
提问者对最佳答案的评价:1星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:10 级
头衔:副总★
按纵向受拉非抗震结合混凝土强度等级和钢筋种类计算。
地区:湖北
等级:11 级
头衔:总经理
以设计要求为准
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...框架梁各部分的锚固长度怎样计算?
框架梁各部分的锚固长度怎样计算?
不区分大小写匿名
框架梁按03G101-1里的第34页里的表本决定锚固长度,非框架梁按03G101-1里的第33页里的表本决定锚固长度检举 回答人的补充 && 19:07
&框架梁字母代表KL,箍筋锚固10D,面筋通长钢筋的锚固(当支座能够放下锚固长度就是Lea.不能达到就是0.4Lea+15D.框架梁的架力筋和低筋都是按照面筋计算,架力筋的接头上15公分.加密区的箍筋多少个,.是1.5被梁的高度.比如梁的高度上500.那它的加密区是750.一共就要加8个.....
个人提点意见:你在网上问这些东西,自己不看图集,是永远都学不好钢筋的,我本来要告诉你在03G101-1的什么地方,但是现在我在外面.图集KL解释忘记页数了.54页左右看看吧!简图下面写了个KL,就是它了,按照它计算,一定没错.最后给你说一句,在锚固弯钩时候90度是增加了2D,135度是减少了2D.Lea的取值在34页....根据砼的强度和钢筋直径来取值.这点会吧.&& 多看下图集和去现场看看!就算你图集看完了,学会了,不去现场看,最后下的料也是放不进去的,这些要自己去摸索.
等待您来回答
装饰装修领域专家我想问一下,框架梁的板筋绑扎搭接长度计算方法!_百度知道
我想问一下,框架梁的板筋绑扎搭接长度计算方法!
提问者采纳
接头百分率不大于25%,取1.2倍锚固长度
不大于50%,取1.4倍锚固长度
不大于100%,取1.6锚固长度锚固长度自己查图集(与混凝土强度等级、抗震等级、钢筋种类、钢筋直径有关)
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
梁钢筋不赞成搭接,现浇搭接在粱端柱中,搭接长度取柱的半径加五倍钢筋的直径
但是一般不采用绑扎搭接的。 03G101中的指的是通长筋,但直径不注5:当支座上部范围内采用一次机连接或对焊连接或绑扎搭接接长。望对你有帮助! 无
框架梁的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑上钢筋的搭接长度和锚固长度按照砼的强度不同怎么确定?_百度知道
建筑上钢筋的搭接长度和锚固长度按照砼的强度不同怎么确定?
提问者采纳
一般情况下。
受力钢筋的混凝土保护层最小厚度
前提条件是混凝土结构的环境类别;等等。
如;过梁。
当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时。
在任何情况下搭接长度不得小于300mm,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算.4图集中总分两种。
“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。
纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度
纵痔潮摧肯诋厩个速向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件。
锚固长度是图集中的固定值。
锚固长度在101-1;连系梁,内容是不同的。
在任何情况下.4laE
加15d直角钩。
框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.3。
非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d。
保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定,板是20mm。
当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,柱是30mm;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,梁是25mm,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩:非抗震与抗震钢筋的锚固长度
为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,图纸中均有具体规定,可向内或向外侧弯12d直角钩,无垫层基础是70mm:简支梁。在《平法》各本图集中均有列表,各类构件各有具体要求,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定;次梁伸入主梁中,然后参照钢筋种类决定,不可混为一谈,锚固长度不得小于250mm;柱伸入基础中。
选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级:梁伸入柱中。
搭接长度与搭接位置是两个概念;非框架梁包括;雨蓬阳台梁;楼梯梁;柱伸入梁中,薄板是15mm,以彼构件的完整边线起算;有垫层基础是35mm;墙或板伸入梁中