西门子s7 300/400 plc 模拟量输入什么时候是双极性spwm,什么时候是单极性。

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
西门子PLC模拟量输入模块如何...
热点活动:
西门子PLC模拟量输入模块如何接线,求助!PT100测温(7个点) - 已解决问题
问题补充:s7-300模拟量模块&谢谢大家的帮助
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 19:52:15 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:1109
在本网站下载产品样本和硬件手册
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
填写您的评论...
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
这取决于你选择的模块的型号!&你把要选择的模块型号说出来,然后帮你翻看资料吧!
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 22:40:50
看新出版的产品目录吧,在目录的最后几页包括所有模块的接线图非常明了,如果没有书,可以到官方网站的下载中心下载,同时还可以下载模块数据手册
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 22:52:36
选型手册会告诉你模块连接的要求,S7-300的I/O模块,与传感器,执行机构连接时都必须要带前连接器,连接方法有三种,也可以在S7-300选型手册中找到!
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 10:35:48
原理:通过IC+和IC-将恒定的电流送到电阻型温度计或电阻,通过测M+和M-端子的电压来求电阻。&接线方式:M+、IC+接在pt的一端,M-、IC-接在pt的另一端
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 15:41:27
网上下载资料看啊
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 08:26:30
S7-200的模块看产品目录,S7-300的模块看模板规范(下载中心有)
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 09:19:25
S7-200?还是S7-300?我帮你看看,告诉我.资料我有.
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 16:33:17
不知道你没有买模块,在模块的前面板上有接线图的。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 20:06:15
如果是7个PT100的话可以配热电阻专用模板。其余八通道的模板最多接4个PT100.
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 00:52:21
真长知识啊!!
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 14:31:03
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
PLC模拟量模块的选择
热点活动:
PLC模拟量模块的选择 - 已解决问题
请教大家一个问题:同是4~20mA的标准电流信号选择S7-331模块时,有的是25Ω,有的是250Ω。这个电阻的意义是什么?
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 17:27:54 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:4965
电阻是你选择的吗?首先电阻是使用的不用的通道上的应该选择3k欧姆以上的电阻。其次如果使用在在用的通道上,那么就是你的组态选择的是接受的电压信号,外部跨界电阻后,在外不是电流信号,模块采集的就是电压信号(模块通道和电阻相当于并联关系)。选25欧姆和250欧姆的电阻实际为了让模块采集到的电压信号不同,这是由外部电流信号决定。也就是你的外部电流不是标准信号,250欧姆电阻接的时标准的电流,这样能产生1~5VDC,25欧姆电阻接的回路电流是250欧姆电阻接的回路电流的10倍这样产生的电压信号也是1~5VDC,你可以使用万用表测试一下电流看看两种电阻所接的回路电流是多少。注意测试25欧电阻回路时要选择大量程,小心烧了你的万用表。
高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
填写您的评论...
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1、将电流量转换为电压量采集到模块&2、限制最大电流,起保护作用&===个人看法
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 18:24:04
我想这个不用过多的研究吧!成熟的产品我们用就好了!
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 21:38:39
最高电流和最低电流
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 06:43:38
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 09:17:05
SM331-7NF00只有电压测量端由A/D转换器,当使用电流测量时,实际是将4-20mA电流乘以250欧姆的电阻,得到1-5V电压,在电压端测量,所以要使用电流测量时要将前连接器左面的端子和右面对应的端子短接,即2&和22,3和23短接为第一通道,其他通道以此类推。还要注意如果你测量的电流为2线制无源信号,你需要将24V川接到回路里面,即24V正端(+)接仪表的正端,仪表的负端接2端子,3端子接24V负(-),然后将2&和22,3和23短接即可。
领略西门子的博大精深!查看: 551|回复: 11
请教模拟量仿真的问题
我有一个用库程序FC105编完的模拟量程序,比如我要仿真一个铂热电阻(有变送器输出4-20MA信号)的程序,FC105中,我设定温度上下限为0.0-300.0(LO-HI),bipolar项我赋值为0(也就是单极性,他的意思是不是没有负数,只有0到某个正数范围??)输出OUT,RET_VAL等设置都正常,程序绝对没问题,我给输入“IN”赋值就出现问题了,&IN&的数据类型为INT(那范围就是-),比如我想得到输出为300度,不就是给IN赋值32768么,但是仿真软件提示我数据无效(无法赋值),我合计是超量程了,经几次测试,当我给IN赋值7999时OUT能输出300,但输入8000(在仿真软件上赋值)时IN就显示-32768,这是为什么啊?究竟如何确定他们的范围?如何计算某个输出值啊?不就是按对应关系做比例么,300对应32768,0对应0还是-32768?恳请大家指教。
你现在不是“bipolar项我赋值为0”那么对应的“0”就是“0”不是-32768啦
温度编程序不用FC105就可以,10倍关系,采集的过程数除以10即可得到温度。
如果用fc105就不要用变送器
FC105如果是双极性:-2
bipolar赋值为1时,是双极性,也就说在IN端输入0时,OUT对应的值是150,在IN输入27648时,对应值是300;在IN输入-27648时,对应值是0.&br&bipolar赋值为0时,是单极性,也就说在IN端输入0时,OUT对应的值是0,在IN输入27648时,对应值是300.&br&楼主值得注意的是:你只能输入32767,输入32768就溢出了。&br&至于你说的的关系我怎么也模拟不出来,实在抱歉!
对啊,实际不是那么对应的,转换的上限不是32768。好像27648,
&br&温度编程序不用FC105就可以,10倍关系,采集的过程数除以10即可得到温度。
感谢朋友们的热心帮忙,我好久没来了,所以跟帖比较慢了。这个模拟量对应PLC内部数字量问题我已经搞清,大家说得对,S7-300的对应值是0-27648或-,S7-200的对应值是0-32000或-
siemens网站上有模拟量模块相关资料,认真学习,很清楚的.
天天自动化最新推荐 /1
想了解最新的PLC培训开课信息吗?想把握最前沿的工控资讯吗? 扫描天天微信二维码 关注 天天PLC培训,为您推荐最新PLC课程及资讯,随时随地掌握行业动态
Powered byS7_300PLC模拟量模块编程与应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
S7_300PLC模拟量模块编程与应用
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 双极性spwm 的文章

 

随机推荐