& 在冷库制冷中,压缩机及冷凝器等都是不可或缺的一部分,各个制冷部件有效衔接,促进各个制冷设备发挥最大制冷效率。在冷库制冷中压缩机和蒸发器应该如何匹配?
&&& 现有压缩机两台,制冷剂为R22,比泽尔压缩机,半封闭活塞式 型号:6H-35.2(35.2HP),额定电压380V,最大工作电流61,启动电流A(Y)147 A(YY)262,排气量110.5 转速1450 冷库的库温要求-2摄氏度到8摄氏度 ,现在配的两台冷风机为DL-67.2/330,名义制冷量67200W{(57800Kcal/h)库温0摄氏度,△t=7摄氏度},冷却面积327 平方米,片距4.5mm,3台风扇,直径600mm,风量3*10000,风压320mmH2O,电机功率3*1500W,电压380。每个冷风机配膨胀 阀26TR 另外一套为两台40.2HP的同品牌压缩机,配DL-83.4/410型号冷风机两台,每个冷风机各配30TR膨胀阀一个 现在的吸气压力偏低在1.5Bar,库温下降缓慢。
&&& 蒸发器小不小,那应该把蒸发器的尺寸给出来啊,蒸发面积是多少?如果327是蒸发面积的话,那就不小了。风机小了,327为冷却器的传热面积,现在吸气压 力一直偏低吸气压力偏低,表示你的蒸发温度偏低,说明在当前的负荷下,你的蒸发器面积偏小,可以通过加大风机来改善蒸发器的换热效果。当然也可以通过减小 负荷来是吸气压力回升。
&&& 佳锋制冷作为多年蒸发器生产厂家,可定做各种规格蒸发器设备。客户在蒸发器选型方面或蒸发器蒸发面积计算方面有诸多问题需要参考,均可致电上海佳锋制冷蒸发器生产厂家。
---更多冷风机、冷凝器、蒸发器资讯,请关注佳锋冷风机
Tag: 冷风机& 制冷设备& 冷库冷风机 冷库安装& 冷库 冷凝器 蒸发器& 冷风机选型& 冷库蒸发温度风冷冷凝器生产厂家
&&&,上海佳锋制冷设备有限公司提供风冷冷凝器在选型过程中详细技术参数,其特点及详细的计算方法,同时对翅片冷凝器蒸发式冷凝器及水冷冷凝器等都有详细的技术人员为您详细解答,采购风冷冷凝器,选上海佳锋制冷设备021-.
&&& 风冷冷凝器主要是铜管理走氟利昂同时铜管外加上散热片用风扇散热。同时风冷冷凝器在选型过程中对于诸多问题都要详细了解,如制冷量加上压缩机的功率乘以1.66等于换热量是否可行,10KTD和15KTD冷凝温度与环境的温差又是怎么去考虑同时片距10FPI和12FPI的冷凝器在选择时有什么区别,诸多问题在选型计算技术参数等都需要诸多考量。
&&& 作为多年风冷冷凝器制造商,佳锋制冷始终秉承质量优先的原则,提供客户质量过硬冷凝器设备,同时在冷凝器选型过程中如还有诸多问题需要了解,可致电联系我们,我们有专业技术人员为您详细一一解答。
---更多冷风机、冷凝器、蒸发器资讯,请关注佳锋冷风机 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型_
下载积分:
内容提示:的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型_总结、计划、方案、办公文档、股票、论文、资料、文档 免费阅读、免费分享!如需请下载!
文档格式:DOC|
浏览次数:208|
上传日期: 17:40:48|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
官方公共微信
下载文档:的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型_.DOC冷凝器如何匹配制冷机组
&&& 制冷机组如何对进行选型?在空调高温工况下制冷机组冷凝器应配置大一些?在速冻用低温工况下冷凝器可配置偏小一些?冷凝器选型应注意哪些问题?上海佳锋制冷为风冷冷凝器生产厂家,为您整理分析冷凝器选型需注意参考知识仅供参考。
推荐阅读:
&&& 制冷量+压缩机功耗等于冷凝器散热量,低温工况下制冷量和压缩机功耗都比较小,所以冷凝器可以较小。冷凝器大小要根据你所设计的机组在你设计的工况下具体需要多少冷凝热来确定,条件没有限定,大小没有可比性。冷凝器的选型亦须考虑其使用环境,位置等因素。针对同一种压缩机(同样的系统)来说,蒸发温度越低,制冷量越小,相应的冷凝放热量也就更小。冷凝器配置过大,液体过冷度就会增加,液体温度降低,导致了压力降低。同一个压缩机,在蒸发温度相同的情况下,冷凝温度越高,制热量越大(输入功率也高);同理,冷凝温度越低(输入功率也小),制热量越小。同一套制冷机组,工作在空调工况时,其制冷量远大于工作在低温工况时的制冷量,冷凝器热负荷也远大于低温工况,自然冷凝面积要配大一些。冷凝温度不变时蒸发侧工作在低温时候,单位制冷量小,比体积较大,质量 流量变小。但由于压缩比增加,等熵效率下降,压缩机功耗略微增加。二者之和总体来说冷凝侧放热量变小。蒸发侧&工作在高压时单位 制冷量质量流 量都增加,蒸发侧 负荷增加压缩机负荷较大,电流增加这两方面都要通过冷凝热放出。冷凝侧负荷大大增加。
&&& 热负荷小了从外侧搬到内侧的冷量热量也小了,冷凝器的面积也不用很大。总体来说是跟热负荷有关的。一定条件下冷凝器变大能效也变高了,相应的制冷量也会变大。冷凝器的面积取决于制冷压缩机组的排热量,排热量=轴功率+制冷量。蒸发温度越低制冷压缩机组制冷量和轴功率都变小(这个可以查一下该制冷压缩机组的性能曲线)。即蒸发温度越低冷凝器排热量就越小。(当然以上分析时假设冷凝压力相同,冷凝压力变化会引起轴功率变化,冷凝温度提高也可以相应减少冷凝面积)。
&&& 冷凝器选型用户可根据多年工程设计经验结合工程实际工况地理位置等做综合参考,亦可致电上海佳锋制冷咨询相关技术人员配合选型,佳锋免费提供冷凝器选型样本。