s7200cn与威纶通及松下变频器通讯问题 - 已解决问题
请教一个问题:PLC:西门子S7200CN&(一台)触摸屏:威纶通7寸屏&&MT6070IH5&(一台)变频器:松下&VF200&3.7kw&(两台)请问:DI:20&&&DO:10&&AI:4-20mA&4的情况下:1:通讯采取什么方式最方便?&(200和屏之间,以及和变频器之间)2:采用哪一款CPU比较经济实用?
问题补充:谢谢大家的回复,大家给的建议都挺好的,因为我用的少,所以,我想采用最方便,最经济的方式实现。假如我用双口的CPU,PORT1跟MT6070IH5通过串口通信,PORT0跟VF200&通信,采用MODBUS-RTU协议,但是变频器VF200是2台啊?我的疑问是:1:port0如何实现通过modbus-RTU的方式控制两台VF200?2:采用什么样的电缆?谢谢!
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 09:58:57 | 提问者: -
问题ID:122915
以下几种方式比较常用:1、选用双口CPU,一个口用来连维纶触摸屏,采用普通串口通讯;另一个口用来和VF200进行通讯,可选&RTU;2、采用单口CPU,CPU与MT6070ih和VF200都采用&RTU方式,CPU轮询两个设备,实现起来比方式一稍难些。3、采用单口CPU,CPU与MT6070ih采用普通串口通讯,CPU通过接线控制VF200(指令和模拟量)补充&1,MICROWIN&软件里带库,有针对0口和1口的函数库调用,每台变频器都要编写读、写指令,完成数据读写功能。2、屏蔽双绞线即可,最好采用西门子PROFIBUS通讯线参见附件说明
图片说明:1,&&
提问者对于答案的评价:感谢!
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 15:04:00
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
最好是机子上带双口,一个给HMI,一个给VFD,VFD可采用通讯
& 08:37:22
屏跟plc用ppi通讯,变频器和plc之间用通讯
& 08:38:22
来自手机Wap客户端
CPU224XP/CPU226都行,最经济的话选择224XP.PORT&0与变频器相连,使用库文件;PORT&1与文本相连。
& 08:45:58
你好,“s7&200&cn的通讯电缆”指的是编程电缆吗?如果是编程电缆,建议您使用西门子专用的PC/PPI多主站电缆。理由如下:该电缆带有光电隔离,不会烧CPU&或PC机的通信口。使用不隔离的自制或假冒的PC/PPI电缆,容易损坏通信口。另外一般电缆还不支持S7-200&CPU通信端口的最高通信速率(187.5K),而且不能支持S7-200的多主站编程模式。&如果您指的是与其他设备进行数据通讯,而且该通讯设备提供RS485接口,那么可以使用屏蔽双绞线和SIMATIC&DP总线连接器自制电缆。
& 15:13:11
cpu选择226cn;至于变频器我曾经用模拟量输出作速度控制(西门子MM440);与触摸屏是威纶MT6000系列屏。补充问题回复:1)可以。取值1~247&2)采用双绞屏蔽线
& 16:57:20
PLC:西门子S7200CN&(一台)触摸屏:威纶通7寸屏&&MT6070IH5&(一台)变频器:松下&VF200&3.7kw&(两台)请问:DI:20&&&DO:10&&AI:4-20mA&4的情况下:1:通讯采取什么方式最方便?&(200和屏之间,以及和变频器之间)2:采用哪一款CPU比较经济实用?&答:依照现有的选型,个人建议购买一个CPU226&CN(DI:24,D0:16)足够了,价位便宜。不需要购买扩展数字量模块了,还有余量。威纶通7寸屏&&MT6070IH5&这款屏不错哦,功能挺多,也是新品,老款都淘汰了,我一直在用威纶的屏。如果你会PLC和三菱变频器走&通信,则不需要模量模块(输出的模拟量)了。否则,你得靠模拟量输出控制变频器的频率,正反转,那就要需要购买一个EM232模拟量输出模块接到三菱变频器来控制。另外不知道你的AI模块做如何用,这个需要接变送器才能输入。&&通信方式:第一个方式:西门子的CPU226有两个口,一个口设置和触摸屏走PPI通信,另一个口设置和变频器通信。如果你能找到和三菱的通信程序,那就最省成本了。否则则用第二个方式,采用模拟量来控制变频器。
& 21:28:52
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子s7-200与s7-200 smart如何通讯?_百度知道
西门子s7-200与s7-200 smart如何通讯?
s7200的 port 0已连上位机,如何扩展通讯口2,如何扩展通讯端口31,port 1连触摸屏、s7-200 smart的485通讯口已连触摸屏
提问者采纳
增加接口模块
DP接口模块EM277
以太网接口模块CP243-1
提问者评价
虽然很简略,但还是谢谢了!
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁西门子S7-200采用RS485通讯,如何做需要什么模块。请教高人?_百度知道
西门子S7-200采用RS485通讯,如何做需要什么模块。请教高人?
我们的项目是要用两台S7-200PLC和MCGS组态通讯。
提问者采纳
只说明了你通讯的物理层是RS485方式,或者Modbus-RTU,Profibus-DP都是基于RS485方式下的通讯协议。那么采用的通讯协议是什么?西门子的PPI协议,那么需要外加EM277模块,那么不需要通讯模块。如果采用PPI或者Modbus-RTU。且只能作为从站,直接用PL自带通讯口即可。如果采用Profibus-DP
有50米的距离,不用模块做得到吗。需不需要用EM277呢。5611卡又有什么作用呢。谢谢!
MCGS组态软件应该支持西门子200系列的PPI协议。50米距离的话用PPI协议就可以。不用添加其他附件了。直接用PLC通讯口接到上位机,上位机需要一个RS232转RS485的设备。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
rs485的相关知识
其他2条回答
485不需要模块
不需模块,用ppi通讯,一台plc做主站与另一台plc通讯(用netr读和netw写),同时做主站的plc还可以做从站与mcgs通讯。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁手头有个西门子s7 200 cpu226cn 想在编程使用中检测通讯口485信号,不知能不能实现也就是运行中接收485指_百度知道
手头有个西门子s7 200 cpu226cn 想在编程使用中检测通讯口485信号,不知能不能实现也就是运行中接收485指
不知道在梯形图里面怎么用,我想通过电脑给plc上的485一个信号s7 200 224cn有一个485口,可以用来编程和通讯用,只允许一个动作(即使其他电机也感应到信号)也不动作。例如在流水线上有4个电机
提问者采纳
西门子的PLC将通讯口设定成自由口方式. ,PLC作为从站..可以确认你说的方式是完全可以实现的,将电脑作为主站,使用自定义协议或者modbus协议都可以实现PC对某个电机的控制.,PC作为modbus主站,也可以使用西门子的modbus库指令...电脑的串口(232)通过转换器转出485信号..方便实现的
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
PLC 有 485 接口吗?或者 可以 加 485通信模块 吗?有 485 接口
当然 就可以
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号?
查看: 6715|回复: 1
和利时MACSV与西门子S7-200之间的通讯
(247348号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 586 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
文章很有实用性,在实际工作中有借鉴参考作用。实践出真知,实践来检验。
(574127号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
摘&&要:流程工业的大型设备通常由设备厂家配套的PLC就地控制,为了能在中央控制室DCS系统的操作员站直接对设备进行监控,经常要做DCS与PLC的通讯。通过介绍和利时MACS系统与西门子S7-200通讯的硬件配置及软件组态,为今后同行业类似工程的实施提供了借鉴。关键词:MACS系统
PLC S7-200 通讯
MODBUS协议0
引言我公司20万吨离子膜及25万吨VCM项目的集散控制系统(DCS)采用的是和利时公司MACSV系统。项目中2套空压制氮装置为浙江瑞气集团生产,其控制系统为西门子公司S7-200型的PLC。原设计DCS与PLC互为独立,由操作工在现场对空压制氮装置就地监控,后来工艺人员提出直接在DCS操作站上监控设备运行的要求,于是利用工厂停车检修的机会对两套系统进行改造,实现了互相通讯。1.
MODBUS协议的PLC与MACSV系统的通讯有两种方案。一是直接在一台操作员站上安装一块MOXA卡,通过此卡直接连接现场PLC配备的RS485口,两个PLC现场直接并联,如下图中的上部方框内的PLC。二是增加一块和利时公司自产FM020通讯模块,该模块支持Profibus-DP 总线协议与Modbus 协议,通过Profibus-DP 总线与控制器进行参数与数据交换实现DP 从站功能,同时通过Modbus 通讯协议获取或下发Modbus 数据。FM020 模块在Profibus-DP 一侧只能做Profibus-DP 从站;在Modbus 一侧既可以做Modbus 主站,也可以做Modbus从站。FM020 作为主站时最多可连接18 个Modbus 从站,如图中右下方虚线椭圆部分。由于厂家提供了S7-200的485接口和MOXA卡,经微机组人员讨论选用前一种方案,MACSV作为主站,S7-200作为从站,整个网络结构如图所示。1.1.
DCS系统本套装置MACSV系统包括离子膜(0号域)、氯乙烯(1号域)、乙炔(2号域)三个域,由监控网、系统网和控制网三个层次组成。每个域的SNET相对独立,采用确定性实时以太网通讯协议,保证网络安全。域间通过MNET连接在一起,以太网通讯协议。三个域互为独立又能在操作员站通过口令登录到不同的域而进行相互监控。监控网(MNET)主要节点为工程师站、操作员站、服务器站;系统网主要节点为工程师站、服务器站、现场控制站。控制网(CNET)位于现场控制站内部,主要有DP主站(主控单元)和DP从站(智能I/O单元——输入/输出模块)。1.2.
PLC系统两套S7-200采用并联与DCS通讯,每套系统包括1台K-TP178触摸屏、1台CPU224XP CN、1台EM222 CN、1台EM231 CN组成。触摸屏为现场显示工艺流程和工艺参数;CPU224XP CN为中央处理单元(带2个串行通讯口,port1与触摸屏通讯、port0口与MACSV进行通讯);EM222 CN为数字量扩展模块;EM231 CN为模拟量扩展模块。1.3.
MODBUS协议MODBUS协议是主从站通讯协议,用异步串行口完成通讯,物理层采用RS485或RS232。传输速率可以达到115kbps,理论上可接(寻址)一台主站和至多247台从站。受线路和设备的限制,最多可接一台主站和32台从站。MODBUS协议有两种传输模式,RTU方式通讯采用8位字节的二进制数据通讯,数据校验采用CRC循环冗余校验,通讯速度较快;ASCⅡ方式采用7位ASC码进行通讯,数据校验采用LRC逻辑冗余校验,通讯速度较慢。在一个通讯系统中,只能选用一种通讯方式,两种方式不能并用。MODBUS有两种通讯方式:应答方式和广播方式。应答方式是主战向某个从站(地址为1~247)发出命令,然后等待从站的应答;从站接到主站命令后,执行命令,并将执行结果返回给主战作为应答,然后等待下一个命令。广播方式是主站向所有从站(从站地址为0)发送命令,不需要等待从站应答;从站接到广播命令后,执行命令,也不向主站应答。MODBUS通讯双方以寄存器将双方的数据对应起来,数据类型有数字量、模拟量两种,寄存器地址分为四类:1)内部数字量保持线圈,寄存器地址以1开头,地址表示为1XXXX;2)外部输入数字量线圈、继电器,寄存器地址以2开头,寄存器地址表示为2XXXX;3)外部输入模拟量存贮器,寄存器地址以3开头,地址表示为3XXXX;4)内部模拟量保持寄存器,寄存器地址以4开头,地址表示为4XXXX。1.4.
通讯的硬件配置选用0号域的61#操作员站兼作通讯站。在通讯站主机上安装了MOXA通讯卡(型号为CP-132ULV2/PCI,2个RS422/485串口)。DCS与PLC之间通讯介质采用带屏蔽的双绞线,接口采用标准的DB9串行接口。 PLC一侧接DB9串行接口针脚的3(+)、8(-),与CPU自带的PORT0口相连;通讯站一侧接DB9串行接口针脚的3(+)、4(-)与MOXA通讯卡所带的串口连接。2.
软件组态在做好硬件连接后,可以用MODBUS从站主站模拟器进行测试。在笔记本上运行模拟MODBUS从站模块ModSim32.exe模拟现场PLC。在通讯站运行模拟MODBUS主站模块modscan32.exe,运行设置如下:1.运行modscan32.exe2.从菜单connection中选择connect对串口进行配置,参数与通信的设备设置相同。3.Device ID 设置是通信的设备的站地址4.选择03:HOLDING REGISTER5.按下“Reset Ctrs”6.观察灰色区的数据内容如在尖括号内数据不断刷新就可以了第4步可以根据实际选择,在第6步看到数据刷新就说明硬件的物理连接没有问题。2.1.
PLC软件组态在原有软件编程的基础上新增加MBUS_SLAVE和MBUS_INIT两个控制功能块。MBUS_SLAVE被用于为MODBUS主设备发出的请求服务;MBUS_INIT被用于启用和初始化或禁止MODBUS通讯。如图所示:能否通讯成功的关键是对MBUS_INIT功能块进行设置。MODE选择1,通讯地址设定12,通讯速率设定9600,校验参数设定为2偶校验,时延参数设定为0,数字量通讯点数设定128,模拟量寄存器通讯的点数设定为32,V内存中的字保持寄存器数目设定为30,V内存中保持寄存器的起始地址VB1396。2.2.
DCS软件组态通信执行文件名是MvModbusMDT.exe,该模块通过串口实现将现场遵循Modbus协议的设备数据采集到MACSV系统中,并可给设备下发控制。本模块支持多种模拟量数据类型,支持DCS系统多域,支持任意域中的服务器双网冗余。 采用标准MODBUS协议、RTU方式,作为MODBUS主站进行通信,支持功能码如下 01H请求接收开关量02H请求接收开关量03H发送单个开关量04H请求接收模拟量05H发送单个开关量06H发送单个模拟量0FH发送多个开关量10H发送多个模拟量模拟量支持多种数据类型可配,数据类型如下 1:无符号短整型(16bit) 2:有符号短整型(±15bit) 3:无符号整型(32bit) 4:有符号整型(±31bit) 5: 浮点型(32bit)数据的储存格式为:字节2字节1字节4字节3 6: 浮点型(32bit)数据的储存格式为:字节4字节3字节2字节1 7: 浮点型(32bit)数据的储存格式为:字节1字节2字节3字节4 8: 浮点型(32bit)数据的储存格式为:字节3字节4字节1字节2 首先在通信站上正确配置文件MvModbusMDT.INI,该项目对本文件参数进行配置如下。[COM_CONFIG] ----串口配置 PORT=3 ----串口号 TIMEOUT=200 ----读串口数据超时时间,单位:毫秒 INSIDEINTERVAL=50 ----命令间间隔时间,单位:毫秒 OUTERINTERVAL=50 ----设备间间隔时间,单位:毫秒 BAUDRATE=9600 ----波特率,单位:位/秒 DATABIT=8 ----数据位,常用7位,8位 STOPBIT=1 ----停止位,常用1位,2位 PARITY=2 ----校验位(0-无校验,1-奇校验,2-偶校验)
[COMMUNICATION_PERIOD] ----通信周期配置 PERIOD=2000 ----通信周期,单位:毫秒 [SERVER_CONFIG] ----MACSV服务器配置 SVRPORT=7325 ----MACSV服务器端口号,为任一数字 DOMAINNUM=2 ----域的个数 [DOMAIN2_CONFIG] ----第二个域的服务器参数配置 DOMAIN=1 ----MACSV服务器的域号 SERVER1=sever3 ----MACSV服务器1的名称 SERVER2=sever4 ----MACSV服务器2的名称 S1IP1=130.0.0.3 ----MACSV服务器1的IP地址1 S1IP2=131.0.0.3 ----MACSV服务器1的IP地址2 S2IP1=130.0.0.4 ----MACSV服务器2的IP地址1 S2IP2=131.0.0.4 ----MACSV服务器2的IP地址2 SUBSTATIONNUM=2 ----第二个域的子站个数 [DOMAIN2_SUBSTATION_ORDER] ----第二个域的子站配置 ORDER1=12 ----第一个子站的站号 ORDER2=11 ----第一个子站的站号[DOMAIN2_ARG_NUMBER] ----第二个域的各子站通信协议数配置 SUB1_ARG_NUMBER=5 ----第一个子站的通信协议数SUB2_ARG_NUMBER=5 ----第二个子站的通信协议数[DOMAIN2_SUB1_ARG1] ----第二个域第一个子站第一个协议的配置 FUNCTION=3 ----功能码 STARTADDR=0001 ----起始地址 POINTNUM=3 ----点数 POINT1=AM12_0001 ----第一个点点名 MULTIPLE1=1 ----第一个点缩放倍数 POINTTYP1=5 ----第一个点数据类型 ……[DOMAIN2_SUB1_ARG2] ----第二个域第一个子站第二个协议的配置 FUNCTION=1 ----功能码 STARTADDR=0000 ----起始地址 POINTNUM=8 ----点数 POINT1=DM12_0001 ----第一个点点名 ……[DOMAIN2_SUB1_ARG5] ----第二个域第一个子站第五个协议的配置 FUNCTION=2 ----功能码 STARTADDR=0000 ----起始地址 POINTNUM=4 ----点数 POINT1=DIM12_0001 ----第一个点点名 ……[DOMAIN2_SUB2_ARG1] ----第二个域第二个子站第一个协议的配置 FUNCTION=3 ----功能码 STARTADDR=0001 ----起始地址 POINTNUM=3 ----点数 POINT1=AM11_0001 ----第一个点点名 MULTIPLE1=1 ----第一个点缩放倍数 POINTTYP1=5 ----第一个点数据类型 ……读取和下发开关量数据时,点类型和放大倍数这两个参数无效,可以不做配置;采用06H功能码下发单个模拟量数据时,点类型参数无效,默认的点类型为有符号短整型。文件正确配置完毕后,将可执行程序MvModbusMDT.EXE,配置文件MvModbusMDT.INI以及pcomm.dll拷到同一安装目录下。运行MvModbusMDT.exe文件,该文件通过串口将PLC内的设备数据采集到MACSV系统中,并可给设备下发控制,如通讯正常显示X号设备第X个协议的功能码X正确,说明配置文件没有问题。通讯站配置完毕,在工程师站打开数据库总控,选择1号域工程,添加AM(DM)中间变量。点名为通讯站中的点名、点说明为PLC通讯所读取的点解释、量程上下限根据实际设定、站号设定为0。配置完后进行数据库总控完全编译生成控制器工程文件,分别下装服务器。在MACSV图形组态工具中对添加的变量进行动态组态,然后下装各个操作员站。操作员既可看到PLC通讯来的数据并可以控制。19.
结束语到目前为止,各种数据采集、控制都运行正常。制氮机组上的各种数据都能在DCS中监视,现场机组的启停在DCS上也能控制。使用MODBUS通讯结构简单、易维护、编程方便,更重要是造价低廉大大降低了生产成本。