1.对于填充墙砌体,按要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 04:22:41
&&发表于&&|&
妹妹的问题有些深度,先抛块砖,欢迎大家讨论:1.对于填充墙砌体,按要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.我认为可以等补砌完了做隐蔽。2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.看你姐姐的:关于“配筋砌体”的质量验收?/forum/detail.html构造柱和填充墙本身就应该在主体完成后作,怎么成了错误?不明白妹妹什么意思。3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.没有必要吧,砌筑砂浆试块儿留置的限制好像没有混凝土那么严格。4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,砌体结构GB :第2.1.2条 配筋砌体结构 reinforced masonry structure由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌块砌体剪力墙结构的统称。第2.1.3条 配筋砌块砌体剪力墙结构 reinforced concrete masonry shear wall structure由承受竖向和水平作用的配筋砌块砌体剪力墙和混凝土楼、屋盖所组成的房屋建筑结构。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 05:52:59
&&发表于&&|&
谢谢哥哥的回复.对于构造柱的问题,是说在填充墙砌体砌筑时,构造柱已经浇筑完成了.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:00:15
&&发表于&&|&
以下是引用杨柳依依在 21:57:00的发言:谢谢哥哥的回复....我处理的时候,资料上是按要求调过来的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:04:44
&&发表于&&|&
同意民工老兄的意见!但对于第二点:2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误. 作为构造柱在框架主体施工的时候已浇筑完毕,这个违反了构造柱的浇筑顺序,这对于框架结构的受力要造成一定的影响,因为在构造柱的部位形成了一个支座,这对于整个结构的计算就改变了,而如果柱子的强度很高的时候,梁在此位置由正弯矩变为了负弯矩,对于梁会有很大的影响,一点拙见!
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 06:50:47
&&发表于&&|&
谢谢逸风版主的回复.想请教的是对于墙体的影响.先浇筑的构造柱,与梁连接处做柔性连接处理,对于框架梁的影响可以不计.对于墙体的影响我觉得想向大家请教的是,按要求柱与墙体处应留马牙槎.而此时先浇筑柱,植拉结筋,对于结构影响大吗.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:27:28
&&发表于&&|&
砌体结构GB :第2.1.2条 配筋砌体结构 reinforced masonry structure由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌块砌体剪力墙结构的统称。第2.1.3条 配筋砌块砌体剪力墙结构 reinforced concrete masonry shear wall structure由承受竖向和水平作用的配筋砌块砌体剪力墙和混凝土楼、屋盖所组成的房屋建筑结构。 按此规定,配筋砌体是主要受力构件,框架结构填充墙砌体是否不属于配筋砌体,不需要做配筋砌体检验批.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:27:28
&&发表于&&|&
以下是引用杨柳依依在 12:37:00的发言:谢谢逸风版主的回复.想请教的是对于墙体的影响....我想影响应该有些,毕竟他们是分开浇筑不如留马牙槎那么整体性好,但框架柱、剪力墙也是这样做的也是规范允许的,规范并没有要求那里设置马牙槎,但也没有规定那里再设构造柱,我认为规范也是默许那样做也是有可靠连接了。妹妹非要问影响多大?我想构造柱所以叫做构造柱也就是恐怕谁也说不清它到底怎样受力才那么叫的也才那么规定的,否则,为什么不叫它“抗震柱”也规定计算公式让设计人员按要求设计?既然构造柱本身受力状况尚弄不清楚,那么妹妹非要弄清楚影响多大干吗?何不如就按施工做,“基本符合”就可以了。当然欢迎高水平网友给出准确答案,本版主承诺重奖。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:56:43
&&发表于&&|&
以下是引用杨柳依依在 12:41:00的发言:砌体结构GB :第2.1....我也疑问“框架结构填充墙砌体”怎么成了没爹没娘的孩子?看看亲亲mami的帖子能否得到点儿启发呢?谁来给出准确答案呢?置顶求助高手,妹妹以为如何?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:01:02
&&发表于&&|&
以下是引用杨柳依依在 12:37:00的发言:谢谢逸风版主的回复.想请教的是对于墙体的影响....影响?是指两种不同做法的比较还是有无构造柱的比较?先了解构造柱,其之所以叫构造柱,就是构造要求配置的柱子,对主体的结构无影响或影响不大,即是对主体结构而言有也可无也可,之所以要设,常见的有几种情况:1、楼梯平台角;2、过长的砌体栏板;3、过长或过高的填充墙;起到局部加强的作用,如加强此类填充墙体的稳定性。所以有无构造柱对填充墙的影响还是比较大的,构造柱相当于这段墙的一样固端。对于构造柱用什么形式与填充墙拉结,楼主所说的两种方法各有优劣。留马牙槎时,墙体与柱的拉结面从底到顶,可谓够大,这一部分砌体是绝对稳定的,但是墙体与柱接触面的影响随着与柱距离的增加稳定性减小。留拉结筋时,墙体与柱的拉结是点线型拉结,每隔一段距离有一道,而且深入墙体800~1000mm,虽不能照顾到与柱接触所有面上的砌体,却能照顾到一定距离范围内的砌体。所以说两种方法单独用时各有优劣,而我建议是同时用,能互补以使填充墙体更加稳固。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 14:07:09
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&0条回复
发表于&&&&&&&1条回复
发表于&&&&&&&1条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~地区:武汉
头衔:工   头
浏览数:1130
砌体加筋在什么情况下需要配置
对这不是很了解呀
问题补充:
是不是按图集来的
地区:山东
等级:11 级
头衔:总经理
砌体加筋在什么情况下需要配置?是不是按图集来的?
答:首先要看设计图纸要求(一般在结构设计总说明中都有);其次,可以参考砌体工程相关图集及规范规定;再次,最好有现场施工技术经验(因为有些图集没有规定的地方有些设计也会要求增加钢筋的。),也就是说,若有机会,建议你多跑跑工地,多向一些工地师傅学习。
砌体加筋并不一定全是按图集来的,有些图集没有规定的有时候也需要加设钢筋(如有些图纸设计要求:砖混结构顶层楼梯间及纵横墙每隔6皮砖加设通长圆钢筋2¢6.5)。
以上若干问题随着你工作经验的不断积累,你必然会自然间、不经意间积累较多的知识,必将逐步成为造价高手。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江西
等级:7 级
头衔:项目经理
一般来说是混凝土柱、墙(含构造柱)与砌体相交处,沿垂直方向均应配置。
地区:辽宁
等级:13 级
头衔:集团总裁
通常在砖墙与混凝土构件相交的部位都要设置砌体拉筋,其目的是为了保证墙体的稳固而设定,沿墙的高度方向间距小于等于500MM设置
《建筑抗震设计规范》 GB   13.3.3 砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:     
1 多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。   
2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:   
1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;  2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;   
3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;   4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
地区:广西
等级:5 级
头衔:工   长
这个功能应用可以应用于图纸中要求又柱拉接筋和墙内加强筋。简单的说就是计算砌体内的钢筋。
地区:河北
等级:9 级
头衔:副总
是按照施工抗震构造图集来的
地区:吉林
等级:5 级
头衔:工   长
按建筑规范中的规定:
总之,只要是砖砌体或者是砌块的砌体都得有砌体加筋,按规定加上。
地区:山东
等级:7 级
头衔:项目经理
砌体加筋在什么情况下需要配置是不是按图集来的
答:砌体加筋配置首先要看图纸要求,一般图纸在总说明都有详细的说明,要求参照的图集。如果图纸没有说明,要看施工规范和操作规程,最后才能按照图集。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...求混凝土与砌体结构课后习题答案(华南理工大学版)上册是习题8-1第一问_百度作业帮
求混凝土与砌体结构课后习题答案(华南理工大学版)上册是习题8-1第一问
请与老师同学交流 以免耽误时间
您可能关注的推广回答者:有类似需求?立即发布,让大家来帮你
资源下载地址
温馨提示:资源下载地址,每次允许一人提供,仅求购者可见
为保证交易双方的公平公正及买卖的正常进行,提供资源实行单人单次原则,提供的信息仅求购者可见,此给你造成的不便请见谅!谢谢合作。
填写文件下载地址(为了交易的顺利进行,请您仔细填写下载地址)
备注(方便求购者找到正确的下载地址)求混凝土结构(中册)混凝土结构与砌体结构设计 的 复习总结(所有滴概念) 急求_百度知道
求混凝土结构(中册)混凝土结构与砌体结构设计 的 复习总结(所有滴概念) 急求
楼主你好,建议你去书店买吧,我这边只有上册的混凝土结构设计原理, 自己去买一本,才29块钱,不是很贵的
畅迹扳克殖久帮勋爆魔 希望我的答案能给你帮助...
其他类似问题
砌体结构的相关知识
其他2条回答
在百度文库,新浪爱问,电驴,迅雷,等网页上面搜。肯定有。
你搜一下,百度上有
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 砌体结构规范 的文章

 

随机推荐