fx-2ad-bd模块和温度变送器接线JM212I怎么接线 它们需要24V电源吗 谢谢啦!

1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 探索解密
发帖数量: 110 个
工控威望: 153 点
下载积分: 982 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 最后登录:
电源DC24V输出4-20mA的2线压力传感器怎样与三菱fx-2ad接线?[ 此帖被tcx在 20:49重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发帖数量: 838 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 31292 分
在线时间: 1233(小时)
注册时间: 最后登录:
将AD模块上电流端子和电压端子短接后 连接传感器一根线 COM端再接另外一根。
级别: 探索解密
发帖数量: 110 个
工控威望: 153 点
下载积分: 982 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢!我也是这么连的,可读出模块中缓冲寄存器的值为什么不变化呢?传感器要求是DC24V电源啊,VIN1和COM1间无电压啊
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
发帖数量: 838 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 31292 分
在线时间: 1233(小时)
注册时间: 最后登录:
信号的正负试着换接一下若不行程序方面可存在什么问题呢?
级别: 探索解密
发帖数量: 110 个
工控威望: 153 点
下载积分: 982 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 最后登录:
调换接线也不行啊程序应该无问题,基本都是照说明书照搬的。 =600) window.open('/attachment/Mon_27_0d1b131430eef1b.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
级别: 略有小成
发帖数量: 835 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 最后登录:
好像通道1和2的m要错开16位吧
级别: 探索解密
发帖数量: 110 个
工控威望: 153 点
下载积分: 982 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 最后登录:
郁闷那.......这样还是不行啊,我又将压力传感器换成了电源为DC12-24V、电流4-20mA的二线温度传感器,它的测量范围是0-50°C ,数值还是不变化。请教我还有那些地方做的不对吗? =600) window.open('/attachment/Mon_27_e29b1.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >
级别: 略有小成
发帖数量: 835 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 最后登录:
传感器接线有问题或坏了
级别: 略有小成
发帖数量: 835 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 最后登录:
另外要与主机连了没有,他的5V电源要主机提供的
级别: 探索解密
发帖数量: 110 个
工控威望: 153 点
下载积分: 982 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 最后登录:
连了,主机是FX2N-16MR温度传感器是好的,我用西门子EM235试的,结果正常估计接线有问题,第一次使用还请帮忙!
级别: 略有小成
发帖数量: 835 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 最后登录:
你在输入端接一个250欧电阻,把短接线拆掉,接到VIN处,输入端没有电压,如果接线没错,可能是传感器坏了。应该有1V左右的电压。
级别: 探索解密
发帖数量: 110 个
工控威望: 153 点
下载积分: 982 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 最后登录:
yyhexf 先生:&&&&因手头没有250欧电阻,你的方法无从实验。我估计还是我的传感器接线方法不对,不知你有没有电流型传感器接线图片事例啊?&&&&刚才我把模块短接线拆除,想用电压型试试,随找了一只1.5V的干电池直接接在了VIN1和COM1上试了试,D100的值就由0变化为158了。如图 =600) window.open('/attachment/Mon_27_443eadd.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >对了,请问模块的偏益与增益如何调整,在什么情况下调整![ 此帖被tcx在 16:10重新编辑 ]