干式变压器温度升的试验和测量方法

关于变压器问题,希望和变压器打交道的朋友进来教一下小弟!
关于变压器问题,希望和变压器打交道的朋友进来教一下小弟! 15
本人刚学变压器测试,很多问题都不懂老受师傅骂,希望可以在网上找些资料来补充一下基础知识,所以希望各位可以提供一些有用的资料和网站来给小弟,最好可以下载,感激不尽,(三相变压器干变和油变的知识)
不区分大小写匿名
1、交变磁场很小,所以2次侧电压很低。2、过压过热烧毁1次侧。短路电流过大3、没2天变压器可以做饭了……(可以卖铜咯)
上这个网站 好像给过你试验资料啊,不够详细吗?
这个是我现在用的指导书,好好看看吧,希望对你有用
干式变压器试验方法
&绕组电阻测量
1.1& &测量仪器:测量范围在10Ω以上的使用QJ23单臂电桥。
&&&&&&&&&&&&&& 测量范围在0—11Ω之间使用QJ44双臂电桥。
&&&&&&&&&&&&&& 或SM33型感性负载直流电阻测试仪。
1.2&&&&&& &&&试验步骤:分别对高压绕组各分接的& RAB、 RBC、 RCA
&&&&&&&&&&&&&& 进行测量,计算最大不平衡率。
&&&&&&&&&&&& &&对低压绕组Rab、Rbc、Rca、Roa、Rob、Roc& 进行
&&&&&&&&&&&&&& 测量,计算不平衡率。
1.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 计算公式:不平衡率=(Rmax-Rmin)/R平均值。
1.4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 标准要求:线电阻的最大不平衡率&2%,相电阻的最大不平衡率&4%。
& 电压比测量和联结组标号检定
2.1&&&&&& &&&测量仪器:ZBY—Ⅲ型变比自动速测仪,或QJ35-1型变压比电桥,或3628D全自动变比测试仪。
2.2&&&&&& &&&试验步骤:
2.2.1&&&&&& 对仪器校基准(或调零)后,选择正确的联结组别(Dy、Yd、Yy、Dd),输入试品的额定变比值,仔细检查试品的接线是否正确,仪器上的高低压端子必须对应于试品的高低压端子,不能接错。
2.2.2&&&&&& 对高低压之间各分接的UAB/Uab、UBC/Ubc、UCA/Uca 进行
&&&&&&& 测量,检查变比误差值[即(K实-K额)/ K额]是否符合标准要求。
2.2.3 标准要求:±0.5%和实际阻抗百分数的±10%,取较小
&&&&&&& 者。(实际要求±0.4%以内准许出厂)
2.2. 4 电压比测量又为匝数比,当电压比出现错误时,应判断绕组在那里出现匝数错误,可根据图纸要求进行测量;[A端子对应出线端子为7-5-3,这里3为A到3满匝,以SCB9-.4 图号:0856 变压器为例:
&&&&&&& A到7共计194+156=350匝;7到5共计19匝;5到3共计18;3(350+19+18=387匝)、5(350+19=369匝)、7(350匝)同理:2(349+19+18=386匝)、4(349+19=368匝)、6(349匝);测量2-3档,由于Ⅰ、Ⅱ段即A到3(387匝);Ⅲ、Ⅳ段即X到2(386匝);全部为满匝,所以用(387+386)/17低压绕组匝数等于(45.47)它的变比值(角接计算变比要乘以 )45.466[10.5高压分接电压÷0.4(低压)× =45.466]
&&&&&&& 将高压夹子夹在A和3端子上,低压夹在内外排上,这时变比值应为387÷17=22.765,以此类推A和5变比值为369÷17=21.706,A和7变比值为350÷17=20.588,如果某一值偏差较大极有可能为匝数错误。判定错误位置——在高压线圈上缠绕10匝导线,用17÷10=1.7看变比值偏差数,如果不大,说明低压绕组匝数正确。那一档上偏差较大,可通过增匝或减匝来测试判定;同时电压比测量还可以判定绕组是否短路。
& 绝缘例行试验
3.1&&&&&& &&&&绕组对地绝缘电阻测量
3.1.1 测量仪器&& 2500V电动兆欧表
3.1.2 试验步骤&& 被试绕组短接,非被试绕组及铁心和夹件
&&&&&&& 均良好接地。分别对H.V—L.V.E;L.V—H.V.E;
&&&&&&& H.V.L.V—E;Fe—E测量并记录绝缘电阻值,绕组对
&&&&&&&& 地绝缘电阻,绕组对地绝缘电阻应大于2500MΩ,铁
&&&&&&&& 心对地应大于20MΩ。(现场交接试验H.V—L.V.E≥100MΩ,箔绕绕组L.V—H.V.E≥20MΩ,Fe—E≥2MΩ;)
3.2&&&&&& &&&&&外施(工频)耐压试验
3.2.1&&&&&& &试验仪器:试验变压器,分压器,有效值电压表。
3.2.2&&&&&& &试验步骤&&
3.2.2.1&&&&&&&&&& 接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)
3.2.2.2&&&&&&&&&& 按照GB、GB1094.3或技术协议的要求,将被试绕组对地施加工频试验电压规定的时间[一般为高压绕组5min,低压绕组5kV(GB1094.3标准)为60s,3kV(GB标准)为5min],试品应不发生击穿并无放电声。分别对H.V—L.V.E;L.V—H.V.E试验。
3.2.2.3&&&&&&&&&& 放电产生原因:由于绕组内壁粉尘较多,粉尘吸附潮气降低绝缘,致使绕组无法承受规定电压而产生放电(将绕组内壁粉尘擦净);拉板定位钉与夹件结合部位有漆膜,使拉板与夹件导通不良,产生悬浮电位,现象打火放电(用铳子在结合部位铳一下,将漆膜破坏使之导通良好);绝缘距离不够,主通道距离不均匀,产生放电(调整包距);高电压(35Kv)产品有可能产生环氧垫块爬电现象(垫块烘烤,加强绝缘绕组端表面刷树脂);常见为低压铜排与高压线圈表面放电(低压铜排套高压热缩套);由于空气湿度较大,绕组表面凝霜,使绝缘降低产生放电(用碘钨灯烘烤,通电加空载烘烤);
3.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 感应耐压试验
3.3.1&&&&&& &试验仪器& 250kVA &175Hz发电机组及其测量部分。
3.3.2&&&&&& &试验步骤& 对试品某一侧施加2倍的额定电压,持
& &&&&&&&&续35秒(计算公式60*100/f),试品应不发生击穿并无放电声。(f为频率175Hz)(120×额定频率/试验频率)
&&&&&&&&& 转换档位到800V档(三档380V——1/1倍;800V——倍;3000V与800V相同),电压表调到50V——每格输出0.5V,两倍的额定低压×2÷30÷0.5=格数,电压互感器一般在25A处。
&&&&&&&&& 单只线圈感应试验:通过变压器两个出线端子引出两个点(A和X)与线圈对应端子相连,对变压器施加感应电压等于线圈承受同样的感应电压,达到试验的目的。
&&& 空载电流和空载损耗测量
4.1&&&&&& &&&&&试验设备、仪器
&&&&& &&&250 kVA& 50Hz调压器或900 kVA& 50Hz发电机组及
&&&&&&&& 其测量部分。
4.2&&&&&& &&&&&试验步骤
4.2.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电压、电流互感器量程选择& 根据试品的额定电压选
&&& &&&&&择电压互感器量程,计算电压表格数。根据试品的空
&&&&&&&& 载电流百分数与额定电流的乘积选择电流互感器量
&&&&&&&& 程。
4.2.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 对试品任意一侧(一般从低压侧)施加其额定电压,记录电压、电流及功率表数值,计算试品的Io 及Po。检查数据是否符合标准。
4.2.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 标准要求:Io:+30%;Po:+15%。(但总损耗不超过10%)(节能认证标准& Po:+7.5%总损耗不超过5% )&&&&&&&&&&&
4.2.4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 计算公式:Io= (Ia+ Ib+ Ic)/3 Ie。 (单位:%)
&&&&&&&&&&&&& &&&&&Po=& P1 +P2+ P3。&&&&&&&& (单位:W)
4. 2. 5 试验步骤:选取量程,电压表满格100,调至500V档位,500÷100=5V每格5V电压,如低压400V,400÷5=80格,根据电流、电压损耗情况,调节仪器档位操作。例如:电流表有两个档位2.5A和5A,满格100,每格分别为0.025A(空载档位)或0.05A(负载档位)。
&& 阻抗电压和负载损耗测量
5.1 &&&&试验设备、仪器
&&&&& &&&250 kVA& 50Hz调压器或900 kVA& 50Hz发电机组及
&&&&&&&& 其测量部分。
5.2&&&& 试验步骤
5.2.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电压、电流互感器量程选择& 根据试品的额定电流选
&&&&&&&& 择电流互感器量程,根据试品的阻抗电压百分数与额
&&&&&&&& 定电压的乘积选择电压互感器量程。电流互感器量程一般要大于额定电流,例如72.4A选取100A档位,倍率计算2.5A——0.5倍;5A——1倍;即各档位除5为所要乘的倍数。例如:额定电流为115.5A,电流互感器档位调至300A档,倍率为60倍,电流表每格电流0.05A,115.5A÷60÷0.05 A =38.5格,三相达到38.5格时读取损耗数值。功率表档位(600V)÷150格×5A(或2.5A)×功率系数(这里为0.1)=1或2倍(×2的由来——损耗后面一般为电流互感器倍数×2)。
5.2.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 对试品任意一侧(一般从高压侧)施加其额定电流(因低压电流太大无法施加,低压三相根据电流情况短接截面符合要求的铜排或缆线),记录电压、电流及功率表数值,计算试品的Uk120℃及Pk120℃,检查数据是否符合标准。粗略计算:负载电压=额定电压×阻抗%(Ukt
5.2.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 标准要求:Uk120℃:±10%;Pk120℃:+15%。&&& &&&&&&&
5.2.4& 计算公式:
&&&&&&&& Uk120℃=[(Pkt℃/10Sn)2×(K2-1)+ Ukt℃2]1/2。
&&&&&&&& Pk120℃= [Pkt℃+(K2-1)×∑I2R]/K。
&&&&&&&& Pkt℃=P1 +P2+ P3。&
&&&&&&&& Sn—额定容量。
&&&&&&&& K—温度系数。
&&&&&&&& Ukt℃—& 常温下的阻抗电压百分数, 即(Uk/ Ue)
&&&&&&&& ×100%。其中Uk—负载电压,Ue—额定电压。
&&&&&&&& ∑I2R=1.5(IH2RH+ IL2RL)。
&&&&&&&& IH —高压绕组额定线电流。&&& (A)
&&&&&&&& IL —低压绕组额定线电流。&&& (A)
&&&&&&&& RH —高压绕组线电阻平均值。 (Ω)
&&&&&&&& RL —低压绕组线电阻平均值。 (Ω)
&&&&&& 试验温度换算:
(235℃+120℃)÷(235℃+常温)=K120℃
(235℃+75℃)÷(235℃+ 常温)=K75℃
&&&&&&& 负载电流=额定电流=额定容量÷额定电压÷
& &局部放电测量
6.1 &&&&试验设备、仪器&& 250kVA& 175Hz发电机组及其测
&&&&&&&& 量部分,JFD—2B局部放电检测系统。
6.2 &&&&试验步骤
6.2.1&&&&&& 在发电机输出侧和试品之间加装隔离变压器及低通滤
&&&&&&& 波器。
6.2.2&&&&&& 用蛇皮软管从试品高压端连接到耦合电容器,连接检
&&&&&&& 测阻抗,高压一个端子接地。进行方波校正,在高压
&&&&&&& 对地之间注入一定量的方波信号(一般为10pC),校
&&&&&&& 准局放仪。
6.2.3&&& 根据GB1094中的设备的最高电压Um(10Kv设备最高电压是12kV),对试品施加线对地1.3Um试验电压持续30秒,。观察整个过程中的视在放电量,试品局部放电量水平的最大值应为10PC。(采用标准为IEC04)
6.2.4&&&&&& (计算步骤:1.5Um÷额定变比÷2÷5×1000=试验格数,这里Um单位是kV,2——800V÷400 V =2;5——500V÷100格=5V/格。)
6.2.5&&&&&& 影响局放的几个原因:电缆支架、垫块松动、垫块潮湿、凸出部分、接地不良等。
& 型式试验
7.1 &&&雷电冲击试验& &&
7.1.1 试验设备、仪器 &&800kV& 20kJ冲击电压发生器及其
&&&&&&& 测量部分。
7.1.2 试验步骤&
7.1.2.1 冲击电压发生器接法选择&& 将发生器、分压器、
&&&&&&& 控制台和试品的接地部分(夹件、铁心及非被试绕组)
&&&&&&& 用铜箔良好接地,发生器要求每级充电电压不超过额
&&&&&&& 定电压的80%,即每级80kV,根据试品的试验电压选
&&&&&&& 择发生器级数,同时选择分压器级数,分压器每级可
&&&&&&& 承受320 kV。
7.1.2.2&&&&&&& 将试品的非被试绕组各端子及铁心夹件均良好接地。将被试绕组的被试端子接发生器高压输出端,非被试端子短接接示伤电阻。
7.1.2.3&&&&&&& 根据试验电压,整定充电电压,设置好示波器后,观察冲击波形,调整波头、波尾电阻,使波形参数符合波前时间Tf=1.2±30%μs, 波尾时间Tt=50±20%μs。每个端子应承受50%试验电压一次和100%试验电压三次,记录打印波形及参数。
7.1.2.4&&&&&&& 通过比较50%试验电压和100%试验电压下的示伤波形来判断试品是否承受得住雷电冲击。
7.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 温升试验
7.2.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 试验设备、仪器& 250 kVA& 50Hz调压器或900 kVA
&&&&&&& &50Hz发电机组及其测量部分,温度计。
7.2.2 &试验步骤&
7.2.2.1&&&&&&& 相互负载法&&&& 取一台与试品电压,联结组别都相同,容量等于或大于试品的辅助变压器,用相互负载法,采用不同的变比,使试品在额定电压下绕组中流过额定电流,或在额定电压下,试验电流不小于额定电流的95%,可以进行折算。这种情况就是变比不同的两台变压器并联运行时,产生环流来进行试验。
7.2.2.2&&&&&&& 将温度计的传感器分别埋设在试品的上铁轭表面与绕组中,注意传感器与绕组的绝缘距离要够。在辅助变压器铁心上也埋设一只温度计以观察铁心温度不应过高而损坏。并放置三只温度计作为环境温度,环境温度计要求放置在距离试品1.5米的1/2高度处均布。测量各绕组的冷态电阻值,一般测RAB和Rab,记录电阻和温度值。
7.2.2.3&&&&&&& 接线形式&& 两台变压器的高、低压端子对应相互连接,高压侧串入一工作电压等于(或大于)试品额定电压的电流互感器观察试验电流。注意连接导线截面应与高低压引线截面相当,从低压侧施加额定电压,观察高压侧试验电流,使之接近或等于额定电流,若达不到额定电流,则停电调整分接,直至绕组中流过所需的试验电流。注意:试验电流不要超过电源的额定电流。
7.2.2.4&&&&&&& 调整好试品的电压、电流后,每30分钟记录一次电压、电流、损耗及温度值,待铁心温升每小时变化不超过1K时,即认为温升已经稳定。此时,记录最后一次电压、电流、损耗、温度值,即可停电测量热态电阻值。断电后,迅速打开试品的所有连接导线,测量绕组的热态电阻,从断电瞬间开始计时,每30秒记录一次电阻值,测量11分钟。
7.2.2.5&&&&&&& 根据试验值确定铁心温升,根据热态电阻值确定绕组温升。
7.2.2.6&&&&&&& 模拟负载法 &&&&首先测量试品的冷态电阻,同7.2.2.2方法。
7.2.2.7&&&&&&& 先对试品进行空载试验,施加额定电压,每30分钟记录一次电压、电流、损耗及温度值,待铁心温升每小时变化不超过2K时,即认为温升已经稳定。停电测量热态电阻值。断电后,迅速打开试品的所有连接导线,测量绕组的热态电阻,从断电瞬间开始计时,每30秒记录一次电阻值,测量10分钟。
7.2.2.8&&&&&&& 再对试品进行负载试验,施加额定电流,每30分钟记录一次电压、电流、损耗及温度值,待绕组温升每小时变化不超过2K时,即认为温升已经稳定。停电测量热态电阻值,每30秒记录一次电阻值,测量10分钟。
7.2.2.9&&&&&&& 根据空载试验值确定铁心温升,根据空、负载热态电阻值确定绕组温升。
&& 特殊试验& 声级试验
8.1&&&&&& &&&&试验设备&& 声级计
8.2&&&&&& &&&&试验步骤
8.2.1 背景噪音测定&& 变压器不励磁情况下,在试品1/2高&&&&&&& 度处、0.3(或1.0)米轮廓线上每间隔不超过1米取一测量点但不少于10个),分别测量试验前后其背景噪音。
8.2.2&&&&&& 测量试品底座高度和器身高度,测量0.3米(或1.0)米轮廓线周长,测量厂房表面积。
8.2.3&&&&&& 变压器励磁情况时的噪音测定
在试品1/2高度处、1米轮廓线上测量其噪音。
8.3根据试验数据计算修正试品噪音。注意:环境修正系数Z和声压级取小数点后一位小数,声功率级取整数。
等待您来回答
朋友领域专家400kva变压器价格--400kva变压器价格-安德利集团
400kva变压器价格
400KVA变压器- 安德利(ANDELI)
400KVA变压器厂家简介
400KVA变压器厂家联系方式
400KVA变压器规格参数
400KVA变压器价格报价
400KVA变压器试验设备名称、容量、数量、可试验项目
400KVA变压货期
400KVA变压售后服务
400KVA变压器相关图片
一:400KVA变压器厂家简介
安德利集团-中国驰名商标.国家免检产品.中国民营500强。
集团注册资金1亿多.年销售额10亿元,公司实力雄厚.产品质量过硬。先后通过了ISO9001质量管理体系认证.计量检测体系、标准化体系认证、CCC认证、瑞典SEMKO认证以及CB、CE等多种国际认证, 拥有1000多个 国内销售网点.5个海外办事处.安德利品牌在中东拥有巨大市场和影响力.销售业绩及品牌跃居首位,公司变压器产品质量一流,具有出口所需所有资质认证,产品性价比高!
产品年月生产能力表
主要产品名称
生产能力(台)
10kV油浸变压器
S11-M-30-1000/10
10kV油浸变压器
S9-M-30-1600/10
35kV油浸变压器
10kV干式变压器
SC9-30-250/10
10kV干式变压器
SCB9-315-2500/10
二:400KVA变压器厂家联系方式
厂家直销,让您绕开中间商环节,直接降低采购成本,最重要的是产品的售后服务有权威保障!
欢迎来电咨询:
联系人:蔡经理
三:400KVA变压器规格参数
400KVA变压器主要可分为干式变压器和油浸式变压器
干式变压器的主要类型:SCB9,scb10,SCB11等
油浸式变压器主要可以分为:S9,S10,S11,s9-m,s11-m
400KVA干式变压器资料如下:
1.型号标准
SCB9(10)-□/□
S:三相干式电力变压器
C:树脂浇注式
B:箔绕线圈
9(10):性能水平代号
□/□:额定容量KVA/电压等级KV
2.详细参数
额定频率:50Hz
额定电压:10KV-0.4KV;35KV/6KV;35KV/0.4KV 均有用户选择
结构形式:环氧树脂浇注,灌装立式
调压方式:无励磁调压
冷却方式:干冷/风冷
结联组别:Dyn11/Yyn0
电源相数:三相
电压变比:10&2*2.5%/0.4或35KV&2*2.5%/0.4KV
重量尺寸等以SCB10变压器为例,参数如下
400KVA油浸式变压器资料如下:
1.型号标准
S11(9)-M-□/□
S:三相油浸式电力变压器
11(9):性能水平代号
M:密封式,现在的S9,S11默认均为密封型
□/□:额定容量KVA/电压等级KV
2.详细参数
额定频率:50Hz
额定电压:10-0.4;35/6;35/0.4 均有用户选择 调压方式:无励磁调压
冷却方式:自冷/油液冷却
结联组别:Dyn11/Yyn0
电压变比:10KV&2*2.5%/0.4KV或35&2*2.5%/0.4
重量尺寸等以S11变压器为例,参数如下
四:400KVA变压器价格报价
由于变压器的高低压电压,同时配件要求不一,故无法统一报价。欲了解产品价格,请来电咨询021-。
厂家报价,服务保证,同时说明,我们的价格不是最低的,但一定是性价比最高的!
五:400KVA变压器试验设备名称、容量、数量、可试验项目
感应试验控制台
内蒙三维科技研究所
感应调压器
湖南常德科技公司
感应调压器
JSGA 500/0.5
湖南常德科技公司
空、负载综合试验控制台
内蒙三维科技研究所
空、负载试验
铁芯测试仪
内蒙三维科技研究所
电源线路滤波器
内蒙三维科技研究所
JF-8001,JF-8601
德国倍加福公司
温升试验设备
德国倍加福公司
90000kVA及以下温升试验
中间变压器
上海一电变压器
试验变压器
YDJ/250/150/10/5
葡萄牙EFACEC公司
油化验设备
葡萄牙EFACEC公司
色谱、微水、介损等试验
变压器直流电阻测试仪
内蒙三维科技研究所
变压比电桥
内蒙三维科技研究所
直流双臂电桥
内蒙三维科技研究所
内蒙三维科技研究所
智能介质损耗测试仪
内蒙三维科技研究所
六:400KVA变压器货期
在常规情况下,一般单台变压器生产周期为6天/台,但此周期也可以批量生产,我公司有精湛的技术,先进 的设备,完善的工艺,科学化的管理方法。合理的生产调度 ,外协物资供应充足,有条不絮,环环相扣,完全可以满足紧急订货能力及紧急订货时间。
七:400KVA变压器售后服务
我集团公司变压器均采用一年三包,终身保修的制度。
1.主动为用户培训现场运行人员并提供相关资料。
2.产品在运输途中若发生损坏、丢失等,我方承诺在接到通知时起,急件24 小时,一般72 小时内进行修理或补发零部件。
3.我方承诺,接到用户现场服务通知立即给予答复,保证24 小时内派人到达现场。
八:400KVA变压器相关图片
安德利集团公司外景
干式变压器成品区
原材料仓库
干式变压器制作车间
油浸式电力变压器成品区
油浸式电力变压器测试
变压器外箱
更多400KVA变压器资料请来电咨询
&&姓&&名:*&
&&电&&话:*&
&&单&&位:*&
&&邮&&箱:&&
留言内容:*&
验证码:*&
仪器仪表交易网 北京搜宝网络技术有限公司 版权所有 2003 - , All Rights Reserved
[-tj_fromurl-]
[-tj_accessurl-]
[-tj_clientip-]
[-tj_useragent-]
[-tj_psid-]
[-tj_userid-]
[-tj_dbno-]
[-tj_pname-]您的位置: &
干式变压器温升试验新方法——模拟负载法
摘 要:介绍了进行温升试验的模拟负载法。应用此方法,试验设备简单,试验方法简便,并且测试的温升与理论计算基本相符,是可行的试验方法。
优质期刊推荐

我要回帖

更多关于 干式变压器温度 的文章

 

随机推荐