数九从什么时候开始用肘型电缆头。欧变里的变压器高压侧的电缆室用普通的还是装插在侧面的?

两个35KV变10KV的变压器 容量都是1000 可以并联吗二次侧打算装几个 10KV变400的变压器 别人说不能并 为什么供电局专供一路35KV 线 然后分别进两个1000的变压器 出线一起进 一根10KV的高压电缆送进隧道其他10KV的变压器 两个1000的可以并的话出线过个10KV户外真空开关 还是得装个高压配电柜要不要继电保护什么的 应该注意什么
1 35KV变10KV的两台1000KVA变压器,如果满足如下条件,可以并联:电压变比相同、接线组别相同、短路阻抗相同;2 10KV变400V的变压器如果满足上述条件,也可以并联;3 两台变压器并联运行后,其并联的低压侧的短路电流将比一台变压器时将增加近一倍,如果是三台变压器则增加近三倍,要求低压侧的开关柜配电柜中的各种电器设备,包括断路器等,其开断容量及动热稳定值都要满足要求,将大幅度增加投资,所以不提倡. 1根35KV线路进两台变压器?10KV出线用一根电缆送到10KV变压器?如果有一台变压器检修或者故障,不是两台变压器都要停运吗?应当在两台变压器的高低压侧都装设断路器,当一台变压器故障或者检修时,可以跳开该变压器的高低压断路器,断开变压器电源,而另一台变压器还可以继续供电.所以变压器10KV出线应当设置断路器,变压器装过负荷、过流保护盒相应的表计.变压器自己带来的保护(油温保护等)应当接到报警或者其高压侧断路器.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电缆是先到高压柜,还是先到变压器。从电站到办公室用电,依次经过哪些设备?_百度知道
电缆是先到高压柜,还是先到变压器。从电站到办公室用电,依次经过哪些设备?
提问者采纳
高压输电线路经过一次降压至变电站,再由电缆出来进高压柜,再由高压柜出来进变压器进行降压变为民用4穿川扁沸壮度憋砂铂棘00V电源,再经低压变压器,进低压配电柜送至你的办公室。
提问者评价
谢谢!又了解到了一些知识。
其他类似问题
为您推荐:
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁2000KVA 10KV变690V的变压器器 高压侧 和低压侧满载电流多大?计算过程?高压侧埋地电缆 要多大截面积的电_百度知道
2000KVA 10KV变690V的变压器器 高压侧 和低压侧满载电流多大?计算过程?高压侧埋地电缆 要多大截面积的电
提问者采纳
高压侧电流:Pe=Ue*Ie*1,计算过程.6A.6A
低压侧:Ie=&#47:115,低压侧电流: Ie=A.73
高压侧.73=;10/1;1
参考资料:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
电压是电流的12倍,11KV变到400
你用负载的负荷换算出1次侧的电流就可以选线了 2次侧电压底了电流大了12倍,1次侧小2次侧的电流12倍。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁