bkd20---400/1140(660)zj4的gtx660电源线在哪

QBZ-4 ×120(80)/、380)A 矿用隔爆型双电源多..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
QBZ-4 ×120(80)/0)A 矿用隔爆型双电源多回路组合开关
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口QJZ-400/)真空电磁起动器的电路图及使用说明_百度知道
QJZ-400/)真空电磁起动器的电路图及使用说明
660&Z本质安全型隔爆电磁启动器电路图中国电光防爆公司QJZ400/1140&lt,80安),最好一种矿用隔爆型真空电磁起动器(1140伏/660伏
其他类似问题
电路图的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您当前的位置: &>&&>&
KBZ9-400/)报价青海 西宁厂家价格
发布公司:上海跃尔矿山设备有限公司
发布时间: 11:20:31
所在地区:上海市奉贤区扶港路629号
编&&&&号:140542
联系人:姚经理
021- (联系我时,请说是在中国工业信息网看到的,谢谢!) &
传&&&&真:021-&
地&&&&址: 上海市奉贤区扶港路629号&
邮&&&&编:201401&
联&系&人:姚经理 &
企业邮箱:&
VIP信息推荐
&KBZ9-400/)报价青海 西宁厂家价格
本公司专业生产销售:防爆变频器 、矿用防爆软启动,隔爆兼本安型可编程plc控制箱 、隔爆磁力启器 、防爆馈电开关 、矿用组合开关方案、 矿用双电源风机切换装置、 等防爆电器产品,工程:矿井皮带机电控系统、矿用绞车变频电控系统、矿井泵房监控系统、压风机控制系统、乳化液泵控制系统、地面洗煤厂监控系统、选煤厂集控系统、地面自动装车系统、电力监控系统、矿井综合自动化监控系统、人员定位系统等。欢迎咨询!诚寻各地经销商加入、欢迎到工厂参观。
姚先生: & 021- & QQ:
地址:上海市奉贤区西闸公路 & 网站:
   2.4.4 保护装置工作原理
  1. 过载、短路和欠压保护工作原理
  运行中发生过载或短路故障,3个电流变换器LHA,LHB,LHC输出电压送给GLC,过流插件GLC经整流后得到反映主回路电流大小的脉动直流电压信号,分压后分别送到瞬时电路、长延时电路,各单元电路按设定值翻转,输出一动作信号到记忆电路,记忆并显示故障类别。记忆电路输出的驱动信号一路使晶体管截止,断开开关电源,欠压脱扣器QY失电;另一路送往整形电路,触发晶闸管使其导通,进一步关断开关电源,最后使欠压脱扣线圈QY失电,并使分励线圈FL得电,使断路器可靠跳闸。同时,闭锁继电器BJ失电,其常开接点打开,使合闸继电器HJ在故障未得到处理并复位的条件下不能得电,从而保证在故障未处理条件下不能合闸送电。
  由控制变压器1B输出50V交流电送给过流保护插件GLC,在插件内部整流后,一路经稳压得到DC17V和DC9V直流电压供给控制电路;另一路通过开关电源,为欠压脱扣线圈QY提供直流电压,当电源电压降至额定电压的70%~35%时,欠压环节动作,执行过程同上,使欠压线圈失电,分励线圈得电,断路器跳闸。同时,闭锁继电器BJ失电,闭锁过程同上。KBZ9-400/)报价青海 西宁厂家价格
  过载、短路和欠压保护的信号指示,分别由过流插件GLC的20#、19#和17#脚引出至安装于前门的显示器XS上。故障排除后,要用试验开关HK复位。
  2. 漏电保护工作原理
  漏电保护由插件1LC,2LC来实现,其中AC70V为漏电检测电源,AC2&17V为1LC,2LC的工作电源。
  漏电检测电流的通路: 1LC内部整流桥&+&&1LC的A7脚&k&O表&地线(大地)&动力电缆的地线(大地)&动力电缆对地绝缘电阻&动力电缆&三相电抗器SK&零序电抗器LK&1LC的轭流圈&1LC内部整流桥&-&。
  运行中当电网对地绝缘电阻下降到设定值时,漏电检测电流增大,经取样、比较环节后,触发电路动作,漏电保护的执行继电器LJ得电,其常开接点闭合(由2LC:B1,B5脚引出),使分励线圈FL得电,断路器跳闸。同时,常闭接点LJ(B5,A6)断开闭锁继电器BJ线圈回路,BJ无电,不能再合闸。漏电信号显示由2LC的A4脚、B2脚引出至前门的显示组件XS上进行漏电跳闸显示,故障排除后,转动试验开关HK至复位位置,进行复位。
  电网对地绝缘水平的指示,由安装在前门上的k&O表来实现。而作分开关FK使用时,k&O表不参与绝缘监视。
  当在同一电网使用该型号馈电开关多台时,可将电源总开关ZK的漏电保护加延时200ms~400ms,而分开关FK的漏电保护按瞬时动作,即实现纵向选择性漏电保护。各分开关之间执行横向选择性漏电保护,即只有漏电支路的分开关跳闸,而其余各开关正常工作。KBZ9-400/)报价青海 西宁厂家价格
  3. 试验
  (1)漏电试验。漏电插件1LC中的开关K3置位在&ZK&,K1置位在&S&,K2置位与电网电压相对应。馈电开关在运行或分闸条件下,按下漏电试验按钮LA,模拟人身触电电阻RS=1000&O接地,开关应跳闸或不能合闸,并显示漏电故障,经复位后可以合闸。
  (2)选漏试验。漏电插件1LC上的开关K3置位在&FK&,K1置位在&0&,K2置位在与电网电压相对应。分开关FK选漏动作,按功率方向原理动作。馈电开关在运行条件下,按下漏电试验按钮LA,开关跳闸,并显示漏电故障,经复位后可重新合闸。如果按下LA,馈电开关拒跳闸,则应装零序电流互感器的106、di线两端对调,重试至正确为止。
  (3)短路试验。将转换开关HK转换至&短路&试验位置,其接点HK(9,10)接通,馈电开关跳闸,并显示短路故障,复位后可重新合闸。KBZ9-400/)报价青海 西宁厂家价格
  (4)复位。转换开关HK位于&复位&位置停留2s~3s,观察故障指示灯熄灭为止。
  2.4.5 保护装置整定
  (1)有关接线说明
  1)0#和80#线为外接远方分励按钮,若不使用时,不允许短接;
  2)辅助接地极FD应与主接极之间的距离大于5m;
  3)漏电保护插件1LC内设有开关K1(0,S),K2(1140V,660V),K3(FK,ZK),根据馈电开关的用途,做总开关应K3置位在ZK,做分开关时K3应置位在FK;总开关有延时K1置位在S,分开关无延时K1置位在0,K2根据电网电压进行置位;
  4)过流插件GLC、漏电保护插件1LC,2LC,一旦拔掉1个插件,馈电开关跳闸;
  5)WD(76,77)为瓦斯断电保护常闭接点,瓦斯超限时断开,馈电开关跳闸。不使用时应短接;
  (2)保护装置整定
  过载(长延时)、短路(短延时)的动作值皆由过流插GLC上的拨码开关决定,拨码开关的数值和其动作值的对应关系见表2.11。
           表2.11 &过载保护、短路保护整定倍数
拨码开关数值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
长延时整定倍数 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
短延时整定倍数 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10
  注: ①长延时、短延时整定倍数的值,都是对额定电流400A的值而言。
& ②欠压保护的动作时间为1s~5s,由电子脱扣器上的欠压延时电位器来整定。
太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、忻州、临汾、吕梁11个市 &山西
石家庄、秦皇岛、唐山、保定、衡水、邢台、邯郸、张家口、沧州、廊坊、承德 &河北
长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、常德市、益阳市、娄底市、郴州市、永州市、怀化市、吉首市(又称湘西自治州)、张家界、岳阳市&
&鸡西 鹤岗 双鸭山 七台河 黑河 加格达奇 伊春 绥化 北安&
吉林、四平、通化、白山、辽源、白城、松原KBZ9-400/)报价青海 西宁厂家价格
西安市,铜川市,宝鸡市,咸阳市,兴平市,渭南市,延安市,汉中市,榆林市,安康市,商洛市
KBZ2-200/)
KBZ2-400/)
KBZ9-200/)
KBZ9-400/)
产品 KBZ9-400/)报价青海 西宁厂家价格介绍完毕
用户发布的其他产品
中国电气网提示您 KBZ9-400/)报价青海 西宁厂家价格由上海跃尔矿山设备有限公司发布,本网站不对 KBZ9-400/)报价青海 西宁厂家价格信息提供真实性保证,进行交易前请慎重!
浙ICP证041622号
版权所有 顺康网络科技发展有限公司
Copyright?
All Rights Reserved 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
长沙中联水泵防爆电机YB2低压- 380V, 660V, 1140V离心泵,双电源管道泵,防爆真空泵