室外消火栓管道,是否有规范规定不能用镀锌钢管
来源:互联网
(548435)人已经阅读
&&&&&&&&导语:有说室外消火栓管道只能用球墨铸铁管,但是我想高区、中区的室外埋地消火栓管道可以用热镀锌钢管并做防腐处理,那么室外消火栓管道应该也可以用热镀锌钢管吧?
  有说室外消火栓管道只能用球墨铸铁管,但是我想高区、中区的室外埋地消火栓管道可以用热镀锌钢管并做防腐处理,那么室外消火栓管道应该也可以用热镀锌钢管吧?
  是否有规范或者明文规定,室外消火栓管道必须用球墨铸铁管吗?
  其实不是不可以用镀锌钢管,只能说用球墨管稍微好些;室外用镀锌钢管有几个缺点:1、钢管与钢管的街头处防腐不好处理或者说是防腐操作困难;
  2、室外地理环境复杂,可能会遇到不均匀沉降,由于钢管柔韧性差,接口处很容易被拉裂,拉裂后漏水量小,不容易发现漏点,后期物业很难维护;
  3、工程造价上算上防腐处理的费用和球墨管比起来一点不便宜。
  所以室外不建议用镀锌钢管,球墨管会很好很多。
责任编辑:zouli
友情提示:健康安全网所提供文章内容由专业友邻网站及权威专家和专业编辑供稿,作为网民健康安全生活参考文摘,如涉及您的版权权益,请及时联系我们,我们将第一时间做出回应。为更好的服务网民和您的价值体现,欢迎社会各界提供健康安全方面的文稿。
最新排行榜1.3室内消火栓系统管道_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
1.3室内消火栓系统管道
实​用
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢医药生产净化区消火栓水管要求密封吗?_百度知道
医药生产净化区消火栓水管要求密封吗?
比如消火栓箱彩钢板包的柱子,因消火栓箱预制进口跟管径有差异所以有没有要求密封的相关规范
提问者采纳
要密封的,请详细参照GMP对生产环境的要求设计制作。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
消火栓的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调水管和消防喷淋管道怎样做分段施压?_百度知道
空调水管和消防喷淋管道怎样做分段施压?
切断,做堵头处理。1干管安装:
喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm 以上,无镀锌管件时采用焊 接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。 喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起, 使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
物理连接处直接分开,用闷头堵死。施压后在中间接个直接。
分段试压之后如果发现漏水的话是不是要在分段
试压之后解决之后再进行下一段的分段试压?谢谢。
分段试压发现漏水的话可以直接找原因的。如果管道过长可能需要多次分段。但是一般情况下一栋楼也就是每层分段试压一次,或者直接用电动试压机一栋楼一次性试压。
提问者评价
其他2条回答
吉林市管道疏通地热清洗提示您室内消防喷淋系统安装工艺标准
1 适用范围
本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷淋系统的安装。
2 施工准备
2.1 原材料要求
2.1.1 系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。
2.1.2 喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合格。
2.1.3 对阀门进行外观检查,其零部件应齐全完好,阀瓣和操作机构动作灵活,报警阀逐个进行渗漏试验。
2.1.4 管材、管件经外观检查,表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮,螺纹密封面完整无损伤毛刺。镀锌钢管表面不得有镀锌层脱落、锈蚀,法兰密封面完整、光洁,符合规定。
2.1.5 现场检查喷头的型号、规格是否与设计相符,其商标、动作温...