插卡的三相四线智能电能表有功电能表上面显示的数字都代表什么

山东电表厂家销售DTS通讯 液晶显示三相四线电子式有功电能表_中国开关网
服务热线(免长途费)
山东电表厂家销售DTS通讯 液晶显示三相四线电子式有功电能表
产品价格:面议
产品规格:1.5(6)A-30(100)A
发布时间:日
有效时间:日
所在城市:山东 - 青岛
联&系&人:张晓娟&&女士
产品关键字山东电表厂家销售
所在地区山东 - 青岛
价格说明380
产品规格1.5(6)A-30(100)A
产品数量10000
包装说明8只/件
有效时间日
山东电表厂家销售DTS通讯 液晶显示三相四线电子式有功电能表一.概述 青度牌青岛电子表/青岛电度表制造厂家生产单相电能表/青岛电能表厂家制造销售电能表/青岛电度表公司销售电能表/青度牌青岛电度表DTS2026 DTS2026型三相四线电子式有功电子式电能表,使用在供电部门、工厂、企业、商业、农业的动力、照明设备的有功电能计量,该表采用进口专用大规模集成电路,16位A/D转换、数字乘法器、数字采样处理技术及SMT工艺,根据工业用户实际用电状况所设计、制造的新型电能仪表。用于计量频率为50Hz的交流三相有功电能,并电量采用计度器显示,读数直观便于抄表,本仪表可扩展红外和RS485通讯功能,为三相电能测量提供先进、可靠的计量工具。该表采用的计量模块能精确地测量三相正反双向有功电能。计量准确、稳定、可靠、具有良好的抗电磁骚扰、低功耗、高准确度、防窃电、宽量程、长寿命,LCD液晶显示等特点。本仪表符合标准DL/T 645-1997《多功能表通讯规约》和GB/T 08《1级和2级静止式交流有功电度表》。二.规格型号及技术指标 2.1 规格型号 型号及名称 准确度及等级 额定电压 基本电流 DTS2026三相四线电子式电能功能 485+红外 1.0级 2.0级 3*220/380V 3*1.5(6)A 3*3(6)A 3*5(20)A 3*10(40)A 3*15(60)A 3*20(80)A 3*30(100)A 2.2基本误差( 平衡负载基本误差极限) 1 注:(Ib为基本电流 In为额定电流 Imax为最大电流) 不平衡负载各电流点的百分数误差极限为2级表&3.0。 2.3 起动在参比电压、参比频率及功率因数为1.0的条件下,负载电流为0.004Ib(2级)、0.005Ib(3级)仪表应能起动,并连续计量电能。 2.4 潜动电压回路加1.15倍的参比电压,电流线路中无电流时,仪表的测试输出不应产生多于一个的脉冲。 2.5 工作电压范围正常工作电压:0.9Un~1.1Un 极限工作电压:0.0Un~1.15Un 2.6 功耗电压线路功耗:&2W(10VA) 电流线路功耗:&4.0VA 2.7 环境条件正常工作温度:-10℃~+45℃, 工作极限温度:-25℃~+55℃, 存贮和运输温度:-25℃~+70℃ 相对湿度:年平均&75% 2.8 外形尺寸:228mm&145mm&72mm; 2.9 重量:约1.5kg; 2.10安全性能:产品符合GB/T 08的各项安全指标和要求。 2.11 电量显示采用6位计度器显示,5位整数,1位小数. 三. 主要功能 3.1 电能计量功能:电能计量功能:有功电能计量。三相电源供电,一相或两相断电,计量准确度不受影响。 3.2 输出接口:带光耦隔离有功无源脉冲输出接口。 3.3缺相指示功能:用三个发光管来指示是否缺相,三个发光管分别代表A、B、C三相,某相缺相时,相应指示灯不亮。 3.4通讯功能:具有红外线和RS485通讯接口,方便用户通过通讯接口抄读电量数据,方便可靠。
申明:山东电表厂家销售DTS通讯 液晶显示三相四线电子式有功电能表由青岛青表电器仪表有限公司提供,请核对山东电表厂家销售DTS通讯 液晶显示三相四线电子式有功电能表真实性、准确性和合法性,中国开关网对此不承担任何保证责任。
联系人:张晓娟&女士
电话:86-9
传真:86-0环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置: >
> 预付费电能表,预付费卡表产品详细说明(图)
预付费电能表,预付费卡表产品详细说明(图)
相关产品:&&&&&&
更新时间:日
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:孙涵 销售经理
电话:86 010
联系地址:北京
朝外大街19号华普国际大厦708A
产品详细介绍
一、三相四线导轨式安装电能表概述DTS866型DIN三相四线导轨式安装电能表系我公司采用微电子技术与专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的三相四线有功电能表。该三相四线导轨式安装电能表技术性能完全符合IEC 62053-21国际标准中1级三相有功电能表的相关技术要求,能直接精确地测量额定频率为50Hz或60Hz三相四线交流电网中负荷的有功电能的消耗。该三相四线导轨式安装电能表由步进电机式脉冲计数器显示有功用电量,具有可靠性好、体积小、重量轻、外形美观、安装方便等特点。二、三相四线导轨式安装电能表功 能 特 点 ● 35mm DIN标准导轨安装,符合DIN EN 50022标准,或者板前式安装(安装孔中心距63 mm),两种安装方式可由用户任意选择。● 10极宽度(模数12.5mm),符合GB/T标准。● 7位液晶显示。● 装备有一个有极性的无源近距离电能脉冲输出端口符合IEC 62053-31和DIN 43864标准。● 5个LED分别指示每相电源状态和近距离电能脉冲信号以及远动电能脉冲信号。● 自动检测负荷电流潮流方向,并指示(工作时近距离电能脉冲信号指示绿色时,代表电流潮流反方向)。● 单方向三元件测量三相四线有功电能消耗,与负荷电流潮流方向无关,符合IEC 62053-21标准。● 可选择二元件测量三相三线有功电能或二相三线有功电能● 标准配置S型接线(底端进线,顶端出线),直接接入式使用,可选择5+1位脉冲计数器显示,CT接入式使用和PT & CT接入式使用三、三相四线导轨式安装电能表主要技术参数名
度 电压规格V 电流规格A三相四线电子式
电能表DTS866
1220/380V 230/400V240/415V5A/CT 5(30),10(50). 15(90)20(80) 20(100)
2四、三相四线导轨式安装电能表外型尺寸及接线图 ,
以上是预付费电能表,预付费卡表产品详细说明(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解预付费电能表,预付费卡表产品详细说明(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商 。
该公司其他产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责,环球经贸网对此不承担任何保证责任,请注意风险!
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &DT862-4三相四线有功电度表上显示999867,这个表示多少度?_百度知道
DT862-4三相四线有功电度表上显示999867,这个表示多少度?
读数方法:1.如果最右侧为个位,即为九十九万九千八白六十七度2.如果最右侧为小数位,即为九万九千九百八十六点七度实际用电量1.没有接互感器,读数为实际用电量2.接互感器,读数需乘以互感器的倍率。
其他类似问题
有功电度表的相关知识
按默认排序
其他1条回答
如果接有电流互感器应考虑电流互感器的变比(倍率)。如果没有,就将本次抄见电度码999867减去上次抄见电度码。
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及
一、机械式电度表的型号及其含义。
电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号 。
如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。
1、类别代号: D--电度表
2、组别代号
表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。
表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。
3、设计序号用阿拉伯数字表示。
每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。
综合上面几点:
DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型
DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型
DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型
DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型
DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型
DBS--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型
DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型
DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型
DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型
4、基本电流和额定最大电流
基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。
如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。
5、参比电压
指的是确定电度表有关特性的电压值
对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。
对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。
对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。
二、机械式三相四线电度表的读法
1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的&计数轮&的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。
2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数&倍率
3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数&实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。
一般计量收费时,大多不计小数位的读数。
三、一度电是多少
关于一度电的问题,举例说明,在用电器的额定电压下,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就消耗1度电。如果1度电1元币,那么说,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就花掉1元钱。例如,一只电饭煲,它的说明书上标V,那么这只电饭煲在家里用上一小时就花掉1币。
因为大多数网友访问到的是上面的文章,所以把博里另一篇文章的部分内容粘贴过来以分享。如下
四、机械式单相电度表的接法
1、单相电度表的构成及电路原理图
单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。原理图如下
2、直接接入法
如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。
直接接入法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,如下图
接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。
3、经互感器接入法
在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:
(1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。
由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。如图
(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。
由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。
四、机械式三相四线制有功电度表的常用接法,如下图
1、直接接入法
如果负载的功率在电度表允许的范围内,那么就可以采用直接接入法。
2、经互感器接入法
度表测量大电流的三相电路的用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大的电流变换成小的电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量。一般来说,电流互感器的二次侧电流都是5A,例如300/5,100/5。
五、机械式电度表的实物图片 如下