三相四线制入户分为三组单相只总开装3p空开还是4p空开好,

电气工程分区
查看: 5031|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我前几天在某工地现场看到一个现象:
一套120KVA的UPS并机系统(两台120K的UPS并机),前端输入配电箱中总的空开选用的是3P空开,但是监理认为3P的空开没有断零功能,如果今后系统后端负载火线和零线接反,会毁害设备。
是这样吗?
可UPS安装方认为断零可能会导致UPS在停电时的逆变器切换过程中造成不稳定因素,(以前曾经出现过类似的情况)造成后端负载掉电。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
个人人为ups厂家所说比较合理,至于你们监理所说我就不太明白,何为接反请指教.?本人实在是才梳学浅.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
他的意思就是说,后端可能会出现火线接到零线上,零线接到火线上的情况。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以前报过一个项目都是设计的三相
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
是不是南方的设计院都喜欢4P的?
设计方说他们那边都是这样,上海的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
UPS前端用产空开是3P的,后端用4P的空开并重复接地就OK了
听众数收听数自我介绍飘浮
最后登录注册时间主题精华0积分726帖子
二星工程师, 积分 726, 距离下一级还需 74 积分
我们公司经常使用UPS。从来没有遇到那个监理要求用4P开关开控制的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分630帖子
一星工程师, 积分 630, 距离下一级还需 20 积分
学习一下呀学习一下呀学习一下呀学习一下呀学习一下呀学习一下呀学习一下呀学习一下呀
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
UPS前端配电空开用3P的就可以&&没必要选用4P的 在接线时难道人家不会看下 啊& &闭着眼睛接啊
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)正泰NL1E-63家用漏电开关25A/40A/63A电子式30mA单相三相四线2P4P
原价:37.00
购买后返利
淘宝账户登录购买确认收货后,返利将直接打到支付宝
销量 :39件
店铺动态评分描述
服务态度:473
发货速度:473
商品数:191
相关商品推荐
购买后返利
购买后返利
购买后返利
购买后返利
购买后返利
购买后返利
同类商品推荐
//退换货问题//
由于买家自己的原因不喜欢,买错等等产生的邮费,全部由买家自己承担,发回来以后,请上线联系补差价和邮费,我们收到后第一时间换好发出;
//签收提醒//
买家签收时需本人签收或者委托第三方签收,请买家签收时务必查看外包装是否完整,如有破损,明显挤压变形等,检查所购买商品数量和外观问题,如有问题请立刻联系我们或者拒绝签收,一旦签收了就是默认收到的东西是完好无缺的,如有损失只能由买家自己承担!
//售后服务//
买家如果收货后发现有问题,请及时与店主联系,必会给予妥善解决
//相关标签//
购买后返利
购买后返利
购买后返利
购买后返利
购买后返利
购买后返利
购买后返利
热门品牌特卖
100品牌正品保障
超高性价比
独享超高比例返利
7天无理由退货
放心购物无忧
专业买手精挑细选
最新商品推荐
//热门排行榜推荐//
copyright&2010- 增值电信业务经营许可证: & &server3三相空调机开关用3P空开还是4P空开_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
三相空调机开关用3P空开还是4P空开
我有更好的答案
包括零线。使用上4P更安全:4相火线零线闭合开关过程都可以开关,故4P价格也贵一些三相电机或三相水泵选用3P。三相用电器带零线的所有设备都选用4P3P+N: 3相火线加一条零线,闭合开关过程只能是开关3相火线,零线N是直通的。4P
采纳率:87%
来自团队:
4P好,他有接地保护,特安全!