rgzpdk 110kw 700v电机用95平方裸铝线架空距离250米电压降是多少

一台发电机输出电压为220V,输出功率为110kW,用电阻为0.3Ω的导线把电能输送到远处时,问:(1)如果用220V的电压直接输送,在导线上的功率损失是多少?(2)如果先用变压器将电压升高到5500V,然后再输送,那么导线上的功率损失是多少?(3)比较(1)、(2)结果,可得出结论:远距离输电应该采取的方式.
提 示 请您或[登录]之后查看试题解析 惊喜:新手机注册免费送10天VIP和20个雨点!无广告查看试题解析、半价提问电机总功率132KW,电压380V。距离300米应用多少平方的铝线_百度知道
电机总功率132KW,电压380V。距离300米应用多少平方的铝线
最高压降多少,,185平方的铝线300米长,
提问者采纳
,,它的压降得看你负载功率是多少。负载功率大压降就大。反之,
功率132KW电机
132千瓦电动机额定电流:I≈260A,导线长度:L=300米,变压器端电压为400V,末端允许电压为376V时,线与线的电压降为24V,单线电压降:U=12V,铝芯电线的电阻率:ρ=0.0283求单根线电阻:R=U/I=12/260≈0.04615(Ω)求铝线截面:S=ρ×L/R=0./0.0(平方) 选择185(平方)铝线
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
压降应该不大,但是电缆长了会有寄生电容的。铝线没用过。导线截面和安全电流的关系有一个表格的。百度一下吧。,
距离300米用120平方的铝线
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380v,4芯(3+1)铝线,95平方的。接变压器距离约800米,请问可以负载多少千瓦的电机。谢谢_百度知道
380v,4芯(3+1)铝线,95平方的。接变压器距离约800米,请问可以负载多少千瓦的电机。谢谢
变压器是630kva的。
我有更好的答案
按默认排序
35KW800米距离用线径:铜线电阻率0.017235K軤憬百窖知忌版媳保颅W
电流70A导线长度800m变压器端电压400V末端允许电压372V线与线电压降28V单线压降14V求单线电阻R=U/I=14/70=0.2欧姆求铜线截面S=PxL /R=0..2=68.8平方应采用68.8平方铜线。(3x70+1x35)选铝线是铜线的1.5倍,所以95的铝线能带35KW.
一台电机25KW,要是其它设备30KW左右,已经超出380V的供电距离太多了,380V电压500米内供电最经济。 铝线,95平方的。接变压器距离约800米,可以带40KW以内的电机(最大负荷了)
电气设备要正常运转,它的电压损耗就不能超过额定电压的7%,即是380X7%=26.6V。导线的电阻=800/95/35=0.24欧。导线的最大电流=26.6/0.24=110A,超过110A的电流则导线的电压损耗过大,电机的损耗就增大、发热严重、出力下降不能正常工作。因为电机同时运行时不会同时出现最大电流所以110A的最大电流应该是总容量是在80KW左右的电机,所以最多可以带80KW的负荷,如果你的变压出线电压是400左右,那么你可以带不超过130KW的总容量负荷。
其他类似问题
等待您来回答
您可能关注的推广
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁95平方3+1铜芯电缆最大负载是多少?_百度知道
95平方3+1铜芯电缆最大负载是多少?
提问者采纳
短距离(几十米)可以800A左右短距离(百米左右)可以600A左右200米可以400A左右400米可以200A左右
选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
提问者评价
其他类似问题
电缆的相关知识
按默认排序
其他2条回答
它的安全载流是298A。不知你都是啥负载,只能自己算了。
百米之内,95平方3+1铜芯电缆最大负载是:150KW
等待您来回答
您可能关注的推广
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁