三相四线电表制电度表在通电的情况下电度表缺一相会不会在三相不平衡的情况下烧掉电度表

三相四线制电表可以接3相3线的空调不?接了引向到电表计量不?_百度知道
三相四线制电表可以接3相3线的空调不?接了引向到电表计量不?
提问者采纳
三相四线电表接三相三线空调是没问题的。电表是能正常计量的。,
其他类似问题
三相四线制的相关知识
其他2条回答
不接零线就行了,可以啊,
能接,计量是肯定的。
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁从三相电中引出一条线再从家用电度表下引出一条零线能使吗.会不会短路_百度知道
从三相电中引出一条线再从家用电度表下引出一条零线能使吗.会不会短路
主要经过电度表.它的火线我不用它.三相电和两相从同一电线杆上拉下来的
提问者采纳
可以用~你这样做你家的单相电表也会转~并不是说你你接家里的零线你家的电表就不会转~因为你家的单相电表中已经存在220V电压,只要你再给个电流他驱动就会使你的电表转动~
提问者评价
对,你说的没错,我已经试过了
其他类似问题
电度表的相关知识
其他3条回答
你这是想偷电吧?!安全起见,你别弄了!出了问题就不好了!
可以,不过零线接漏保上的,别通过漏保,否则会跳闸。三相表跑,两相表不动
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线电表反转
发表于: 09:36:25
& 点击: 52
三相四线电表怎么能反转? 【推荐答案】1反转原因分析  (1)属于高压联络线路两侧计量的电能表,在线路电流输送方向改变时,电能表会出现反转(电能表无止逆装置时)。  (2)采用10kV及以上电压等级计量的装置,在负载力率低于0.5及电能表缺C相工作电压时,有功电能表会出现反转,实际电量应按更正系数K进行计算。  (3)电能表安装的电压相序与电源相序发生改变时,无功电能表会出现反转。  (4)在可能超速运行的异步电动机负载上计费的有功电能表,当电动机超速运行且与别的负载并联用电时,电动机变成发电机运行,能向网络输出电能,造成有功电能表反转。  (5)用三只单相有功电能表计量三相四级有功电能表时,如用户侧三相电容器投入不平衡(或某相电容器组的熔丝有缺损),受负载功率因数变化的影响,其中一只电能表会出现反转,而另外两只电能表的转速略为加快,实际计量的电量应为三只电能表的代数和。  (6)在三相四线电路中,A-B或B-C及C-A两相上接入380V电焊机,另外一相未接负载或负载未投入时,如计量采用的是三相四线有功电能表,会有一元件产生负力矩;如计量采用的是三只单相电能表,会有一只电能表出现反转,实际计量的电能为三只表的代数和。  (7)当负荷侧有&功率因数&补偿装置投入运行,在过被偿情况下,无功电能表会反转(没止逆器时),而有功电能表正转。  (8)电能表调整不当会引起反转,在有功电能表校验过程,当轻载误差值调整不合理时,在空载或轻微用电负载下,可能出现反转。这种情况在单相和三相有功电能表中都会发生。  2反转问题的解决  (1)属于联络线路两侧计量的电能表,应选用带止逆器有功和无功电能表,采用正反表的安装方法。  (2)在10kV及以上电压等级运行的计量装置,应加装电压失压计时仪,及时发现电能表缺相电压运行的故障,并为电量的追补提供依据。  (3)三相四线供电线路应力求做好负荷平衡,加强用户侧力率补偿装置的巡查,及时排除电容故障,使电能表长期在常规状态下运行。  (4)在三相四线配电线路已加装避雷器的前提下,可考虑采用1.0级三相四线有功电能表和2.0级三相无功电能表进行电能计量。  (5)因力率的过补偿会对电力系统电压质量造成一定程度的影响,对长期力率过补偿的负荷应选用&双向&计量无功电能表进行力率考核,利用经济手段令用户自觉遵守力率补偿的有关规定。  (6)电能表校验过程应合理控制各个负荷点的误差范围,三相电能表各分元件误差值力求一致,可防止空载或轻微贡载下的反转。热心网友 荐三相四线电表:反转|三相四线电表:接线|三相四线电表:反转|三相四线电表:读数|三相四线电表:互感器【其他答案】其中两相导一下,我记得是 电流进出线反过来接
三相四线电度表正常接线会反转吗?请高手问题补充:电表1,4,7和3,6,9都是接互感器相同侧,互感器两个接线端相通,且一端直接接地,哪一个才是进线,哪个是出线,怎么对应的? 精彩回答你只说是正常接线可并不一定就代表是“正确接线”,通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。关键需要说明的还有当发现有功电度表反转时,可能是接线错误造成的,但不能认为凡是反转都是接线错误。下列情况下反转属正常现象:(a)装在联络盘上的电度表,当由一段母线向另一段母线输出电能时,电度表盘会反转。(b)当用两只电度表测定三相三线制负载的有功电能时,在电流与电压的相位差角大于60°,即cosΦ&0.5时,其中一个电度表会反转。 荐电度表:接线|电度表:反转|电度表:型号|电度表:互感器|电度表:原理【其他答案】你说的正常接线是什么意思?是接线都正确,还是线都接上了。1楼和3楼说的对电压和电流相序接错了就会反转。三相表一般1(A)、4(B)、7(C)是电流进线,3(A)、6(B)、9(C)是电流出线,2(A)、5(B)、8(C)、10(N)是电压线再就是你的三相四线表是直进直出的还是通过互感器的。如果通过互感器就要检查一下互感器一次穿心方向是否正确。 三相四线电度表正常接线会反转吗?答案是会,网络上有很多,看看下面的就明白了 如果真的是接线正确是不会反转的。 会,电压与电流的相序反了就会反转。 电压与电流的相序反了就会反转。
三相四线电表转盘不正常三相四线电表转盘正转一段时间后,又反转.如此循环.....到底是什么问题? 【推荐答案】不知道你的是电流互感器借的还是直接接的电表啊,请你说清楚些,要是电流互感器连接的话可能是A.B.C.三项的电源线和电表的1.4.7。和3.6.9。这几个接线时不正确,按照正确的接法是abc三项的颜色是从左到右为黄绿红对应的接电表的方法为穿过黄线的互感器借1.3接线孔。2直接接黄线。穿过绿线的互感器接4.6接线孔,5直接接绿线。穿过红线的互感器接7.9接线孔,8直接接红线。10.11就直接接零线。其中数字1到11是电表接线桩上标的数字。要是穿线的互感器和2,5,8杰作的话就会有你所说的现象。比如穿在黄线的互感器借在1,4桩子上而2你接在其他(绿和红线)都会有这种现象。至于为什么会有时正转有时反转时你的用电负荷不平衡所致。 荐三相四线电表:反转|三相四线电表:接线|三相四线电表:反转|三相四线电表:读数|三相四线电表:互感器【其他答案】那多好啊可以少交电费~~~
三相四线制电度表反转该怎么解决? 最佳【推荐答案】一种情况是三相中的某一相或二相或三相接反了,把对应的接反的那相在电度表的进出线处调换即可。另一情况是表的接线没有接反,而可能是负荷侧带有如两相交流焊机样的负载,致使表盘有时倒转有倒转现象,这属正常现象,一般不作处理或使用双向计量电度表。 荐电度表:反转|电度表:接线|电度表:型号|电度表:互感器|电度表:原理【其他答案】是表内或表外的进出线接反了。如果是潜动就只能校验电表了。 把3个电流互感器的S1和S2的接线全部调换就可以了要么把3个互感器的电源线进线出的互感器方向调换
一个简单问题:一个老式三相四线无功电表反转是欠补还是过补?一个老式三相四线无功电表反转是欠补还是过补?如果不转表示是正好,如果反转是欠补吗? 【最佳答案】你首先要确定相序是否正确,有时查线路也无法分辨,可能在出口或引线处就是错的.最好用相序表。如果相序接错了即使欠补(感性负载),也就是正常情况下也要反转。如果接线正确还反转就是欠补, 荐电表:反转|电表:方法|电表:接线|电表:读数|电表:控制器【其他答案】如果接线正确,则正转是欠补,反转是过补。 老式三相四线无功电表反转有2种可能:1、过补,2、欠补但电源相序反了。
考试与招生资讯网 整理和发布,如转载请注明来源
热门点击排行
本类别推荐文章三相四线电表不接零线会不会不计算电量?十个千瓦的电机,每小时应该用电量多少?他们用了1年下来才100度电_百度知道
三相四线电表不接零线会不会不计算电量?十个千瓦的电机,每小时应该用电量多少?他们用了1年下来才100度电
不接零线不是不计算电量,而是严重降低实际电量,你要怀疑他们,只要开动电机,留意电表就行了,10个1kW的电机同时开,如果均达到额定功率,则运行6min就可达1华疚枫牢荽科佛耶腑弄度:10X1kWX(6÷60)h=1kW.h
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
如果全部是电动机,三相四线电表不接零线会有一定影响,但影响不会很大。十个千瓦的电机,即沙撞膘炮捉囊冰缀捕识使是空载,1小时用电也在3度以上,正常带负荷运行,1小时用电10度左右。用了1年下来才100度,不是没接零线的问题,是没有用、表计坏、接线错误或偷电等。
你说三相四线电表不接零线会不会不计算电量?这种说法本身是错的。三项是A,B,C,四线是A,B,C,O,也就是说ABC是三根火线,那个O就是零线。不接零构不成回路电机不会转动。一千瓦电机工作一小时就是一度电,十个千瓦的电机,他们用了1年下来才100度这里肯定是有问题。这是叫个电工都能查出来的事。它的零线没有真走表,来人检查它就走表,平时就直通了。
三相四线表不接零线会影响计量的准确度的。
三相四线电表的相关知识