西门子直流接触器200plc模块的直流输出电源正负极在哪

您现在所在的是:
西门子SIEMENS
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
guangyuxbl
文章数:506
年度积分:56
历史总积分:2387
注册时间:
西门子S7-200PLC & 224CPU电源板输出几个直流电源
文章数:3151
年度积分:1639
历史总积分:8793
注册时间:
一个直流24V
AC DC继电器的
文章数:36289
年度积分:3343
历史总积分:58787
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
等下我拆开拍个图片给你;
文章数:36289
年度积分:3343
历史总积分:58787
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
这是CPU224 AC的电源板,德国产的;
guangyuxbl
文章数:506
年度积分:56
历史总积分:2387
注册时间:
CPU &224电源板是两路输出,一路DC24V对外输出,另一路不祥请大家帮忙。
ytleaderplc
文章数:5951
年度积分:3282
历史总积分:12517
注册时间:
还有DC5V的输出
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email: &
guangyuxbl
文章数:506
年度积分:56
历史总积分:2387
注册时间:
请教版主 & CPU224电源版是几路输出,除DC24V直接对外输出,另一路是交流还是直流?
文章数:62
年度积分:87
历史总积分:630
注册时间:
首先我们知道PLC提供了一路DC24V,但是PLC内部的芯片等是需要电源的,一般都会用标准电压DC5V,如果你之前用过200系列PLC,你该知道CPU单元后加模块选择及数量会有个电源的限制。所以两路非别是DC5V,DC24V
文章数:36289
年度积分:3343
历史总积分:58787
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;
DC5V应当是上面的板上转换的;
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
工控学堂推荐视频:200plc扩展模块电源计算及接线问题?
以cpu226为例,扩展em232模块时,是不是扩展模块总的5v耗电量和24v耗电量都要同时满足cpu226时才能使用,只是5v耗电量满足不可以吗,用的时候只接了5v的电缆,24v电源没接好像也可以使用的。一直很疑惑这个问题。而且现在确切的想知道cpu226带两个em231(8路模拟输入)和四个em232(4路模拟输出)到底是否可行?
1、是不是扩展模块总的5v耗电量和24v耗电量都要同时满足cpu226时才能使用?是的2、只是5v耗电量满足不可以吗,用的时候只接了5v的电缆,24v电源没接好像也可以使用的?s7-200cpu模块提供5vdc和24vdc电源:当有扩展模块时cpu通过i/o总线为其提供5v电源,所有扩展模块的5v电源消耗之和不能超过该cpu提供的电源额定。若不够用不能外接5v电源。每个cpu都有一个24vdc传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24vdc。如果电源要求超出了cpu模块的电源定额,可以增加一个外部24vdc电源来提供给扩展模块。所谓电源计算,就是用cpu所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。3、cpu226带两个em231(8路模拟输入)和四个em232(4路模拟输出)到底是否可行?cpu226供电能力:cpu226/226xmdc5v:1000madc24v:400maem231模块:需要的电源dc5v:87ma两个就是174maem232模块:需要的电源dc5v:31ma四个就是124ma,那算下,能够满足的。可行
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程

我要回帖

更多关于 西门子3d正负洗 的文章

 

随机推荐