多少千瓦功率的电动机需要软起电机,多大功率以下可以直接启动电机?_百度知道
多少千瓦功率的电动机需要软起电机,多大功率以下可以直接启动电机?
提问者采纳
4.5KW以下可以直接启动,7.5KW以上需要软启动。
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
看你的电源的容量决定,并且看电机的构造决定。现在的异步电机,除了厂家标明的以外,都允许直接启动。电源容量足够,都可以直接启动。中型以上直流机通常不可以直接启动。
小于14KW的直接启动。大于14小于45KW的用星三角启动,大于45KW的用自耦变压器降压或变频启动。
单相异步电机自带起动装置,无需软起.三相异步电机能否直起,主要考虑是否会因为起动电流过大导致电机过热及输电线路短时较大压降.通常规定,电网变压器容量180kVA以上,电机功率7kW以下就可直起.目前4-100kW电机多用星三角降压起动..
要看负荷类型,通常设备,7.5KW便可直接启动,但泵类、风机类不可以
起电机的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁单相电机4千瓦需要多大的两个电容_百度知道
单相电机4千瓦需要多大的两个电容
需要电流、固定值直接套用公式、能知道功率求电压容量电容器主要电压容量、要知道两固定量才算谢谢
其他类似问题
单相电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁有一1、5KW的单相4极电动机铝线圈烧毁,它的线径是1.1mm和0.83mm,把他改为铜线,该用线径多大的线_百度知道
有一1、5KW的单相4极电动机铝线圈烧毁,它的线径是1.1mm和0.83mm,把他改为铜线,该用线径多大的线
型号看清楚主绕组改双线
原线圈单线用双线主绕组线径1.1MM付绕组线径0.83MM
提问者采纳
主绕组用0.91双线并绕
副绕组用0.81单线
本试 比原功率要点哪
提问者评价
真心感谢行家的无私帮助,祝您一生平安,事业有成,扬名天下。
其他类似问题
其他2条回答
原2股并绕等效截面积:3.14*(0.83/2)*(0.83/2)+3.14*(1.1/2)*(1.1/2)=0.54+0.95=1.49平毫米等效直径1.378毫米改铜线要接近截面积同直径2股并绕每股截面积1.49/2=0.745平毫米每股直径:2*根号(0.745/3.14)=0.974毫米
可以按原来铝线径的80%选择铜线线径,或按原来线径选择铜线线径。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁220伏4千瓦的马达频繁起动要用多大的接触器阿?是怎么算的?_百度知道
220伏4千瓦的马达频繁起动要用多大的接触器阿?是怎么算的?
单相220V电机每千瓦4.5安电流,4x4.5=18A,选用LC1-1810的接触器即可,考虑到频繁起动的原因,增大一级,选用LC1-2510的接触器足矣。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
经验电流为1KW2A,你4KW的工作电流是8A,不频繁启动,8A的接触器就够了,因为频繁启动,所以一般要放大选型,实际每个人的选型是不一样的,我一般选2倍,就是16A
接触器的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁单相!气泵2.2KW 13.6A 四个电机总和为4.5KW 31.64A 冷风机1.1KW 5A 1.5匹空调2个!这些需要用多大的稳压_百度知道
单相!气泵2.2KW 13.6A 四个电机总和为4.5KW 31.64A 冷风机1.1KW 5A 1.5匹空调2个!这些需要用多大的稳压
需要家用电表
提问者采纳
些设备均性负载没稳压基本需稳压建议入线处加几电容器便提高电源使用率约需420微630伏金属膜纸介或涤纶电容即都知道电流问电表使用性负载电表总容必须1.41倍--寂寞山
其他类似问题
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁