管道井里断开暖气进水热回水不热管热,连上不热怎么回事

地热回水管不热是什么原因?今年调试的时候没弄好,不 知道怎么回事地暖不太热
楼下住户的地暖如果比较热,可能是暖气水的压力小,再就是清洗一下上水管上装的过滤器,检查会水阀门是不是全部打开.如果分水器上水上的排气阀时常可以排出空气,到管道井检查暖气主管上装的自动排气阀的安装高度我建议你到这里了解 希望可以帮助你.
为您推荐:
其他类似问题
普通办法方手动排气阀不起作用,必须打开分集水器侧面一个丝堵加上一个四分角阀,另接根软管到有下水位置,打开主管路进水阀门,关闭回水阀门,开一个分水器小阀门关闭其他,打开角阀防水。。。,下一步以此类推。。。直至每路都放完。。。放水时会有大量气体排出直至没有气为止。。。。...
扫描下载二维码地热回水管不热
地暖回水管不热怎么办?
来源:&&发布时间:&&浏览:524次
都知道供热公司的行为作风,也对他们不报什么希望了。
小区也没个管事的物业,很发愁~
哪位亲能给分析一下为什么?
俺已经挨个管道放气放水了,怎么还不热呢?
主要是,其它家室温能达到20度,为什么我家还是冰冷呢?
肯定是管道堵了,俺家也是。(不过俺家不是地暖)进水管热,出水管凉,邻居家都很热,就俺家暖气冰凉。后来找人来打压冲了冲管道,冲出来很多小石头喀拉子,水都黑乎乎滴。现在暖气热乎了。
r热啊,你看管路上有个排气口把它打开,排排气,,就好了!!
今天联系了地热公司,说这种情况是供暖的水太脏了,要清洗管道井里的过滤网。
首先怀疑堵了,可能堵了某个分支。/ f/ b: ^2 F; Q! \4 ~
建议你先关掉所有其他分支,先开一个分支,确认这个分支的回水会热。然后如法做其他分支。其中不能回水热的那个就有问题了。
应该是给水管和回水管接反了,把管子倒过来试试吧!
是不是回水阀的阀门没完全打开,水流循环的太慢了。等热水循环过来已经凉了
地热管的回水管不热是怎么回事网友回答1:( 12:33)
管路顺流速缓慢待水流回时热量散发殆尽温度低下来了
你的过滤阀堵塞,一般情况下,第一次供暖必须清洗过滤阀,因为管道在安装过程中,管内杂物,切割氧化铁铁锈等杂物在管道中,第一次通气时将过滤阀堵塞,造成管道压力降低,地暖无法循环。建议你清洗过滤阀,如果邻居地暖在20度,那么清洗后地暖绝对木有问题。
1 可能接反了 进水管接下面 出水管接上面了 屋里热了行了
2 进水阀门没开 阀门横的是关...
3 进水的上分水器 的小阀门堵死 找个地热清洗的清洗一下
基本就这三种情况,保证阀门都开着,按理说第一次供暖滤网应该不需要清洗,有的进水出水管接反了也没事的,你再放放水放放气试试吧,实在不行还得找专业人员来解决!
可能是进水管和回水管的压差小的缘故吧,问一问供热公司吧,加个泵应该能解决问题。
地暖回水管不热怎么办?
&&& 北京地热用户很有可能会遇到这样的情况:地热的进水管热,而回水管不热。该怎么解决呢?
今天,北京房地集团供暖总公司售后部李部长表示,地热地暖发生此种情况为循环问题。正常情况下,地热进水管会比回水管温度高,但如果回水管几乎不热,则有可能是以下几种原因:
<span style="color: #.管内有空气,可以把分水器上的放气阀打开放出空气;
&&&&& 2.回水阀门关闭或未完全打开,从阀门看,与管子成&一&字形为开,&十&字形为关;&
<span style="color: #.地热管内淤泥太多,造成水流速度慢,应该清洗地热。
&&&&&4.过滤器堵塞,造成供水量不够;
&地暖回水管不热解决办法:一、检查回水管户外部分的开关是否打开(有热流量表的用户还需检查回水管上的压帽开了没有)。二、地暖管中有气,对策:将卫生间暖气片下端头回水管放水,直致回水管有热水流出。若自己不能干,住小区的找物业或水暖按装的。 使劲放放气,管路长不能一时就放完的一般
地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,再则由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如得不到及时的清洗及养护,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,直接影响了供暖效果。
水不流动看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了。
解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气。
有可能是管道中压力不够,造成系统循环不好,加了一台水泵半小时后回水管开始热起来了。地暖与暖气一样,是一个循环系统,假设系统某端压力不足,或房屋处于供暖末端很可能造成系统水利不平衡,这时就需要辅助设备来促进循环来维持系统水力平衡。
&问题:地热管的回水管不热是怎么回事 ...
回答:管路顺流速缓慢待水流回时热量散发殆尽温度低下来了 ...
谢谢各位专家,可能就是这么回事。因为我的进户室外球阀坏了,已经采取措施固定锁死,大楼放水又太麻烦,所以只有等到取暖期过了才能清洗滤网。不过前天(周日)五个回路都热,是不是还涉及到回水压力和供热时间的问题?大概地板采暖没有暖气片升温快吧?
供水管热回水管不热有以下几种情况:一 压力不够&&二管路中堵塞(有杂物进去了)&&三是某一路出现上中情况的话就是同一分水器各环路长度相差太大 也是各路压力不等& & 四&&环路中有死折& &&&地暖管出现以上情况不外呼以上四点你好好排查就能找到原因&&具体解决方式不同
地热供热压力一般在0.45MPa(一般称为4.5公斤),供水温度在50度左右,如果达到上述标准还不热的话,那么检查供回水阀门是否完全开启,在确定完全开启的情况下,可以确定地热管道有问题。
要是突然不热,看看是不是过滤网里的铁锈和杂物太多了,透一透,&
要是安装完就不热,
1,可能是供暖公司烧的不热&
2,可能是装修房子是,为了给地面找平,水泥打厚了
地热不热,进水管不进水,压力表显示已经到2Pa?(左邻右舍暖气都热了,我家地热只有开着放风阀放水进水管才会热,但是回水管一直不热,而且压力表显示已经超过2Pa了,我记得正常运行的时候一般都在1Pa,不知道是地热堵了,还是其他的什么问题(我家地热没装过滤网)。)
你开的是那个放水阀上水还是下水,那么多管不能同时堵,如果你开下水阀放水热可考虑回水总阀坏了没打开
地热供热压力一般在0.45MPa(一般称为4.5公斤),供水温度在50度左右,如果达到上述标准还不热的话,那么检查供回水阀门是否完全开启,在确定完全开启的情况下,可以确定地热管道有问题。
地热不热怎么办?(我家房子是80平的,把山,后改的地热,当时地热公司说把山的应该做10根管的,我也就没说什么,去年第一年入住,室内温度不好,地热公司第一年供热压力不足,今年温度还是不行,进水管热,回水管不热,我家还没有地方加泵,我现在每天都放水,就这样回水管都不热啊)
热水先从上水管下来,先到高层再到低层,你说的把山不太懂,但可以考虑将回水管位置放低,尽可能的低,以增加压力差。&
屋内无地方可考虑延长室外管道加泵
我家是地暖,进水管热,回水管却是凉的,怎么办?
先放一下排气阀,放一下空气.管线米数过长.水的流速不够,建议加循环泵!
你必须找到出水口 然后放一下里边的空气 让它循环起来
地热不热,急死人了。(我家顶楼,西山。自己改的地热。85平,7跟管子(金德的),阀门都开了,没有堵塞。进水热,回水一点温度都没有。找过物业,没有解决。我们对门是暖气,室内温度要在22-24之间,我家楼下温度在23度。)?
我家地热不热?(10根地热管,有几根不热,有几根热;进水管烫手,不敢摸,出水管刚算有温度;新楼搬进来就一直这样,放过几次水,那水老脏了,最后每个管路放出的水都和自来水一样干净了还是不行; 我家4楼137平、楼下的温度比我家高7度,我家14度楼下21度;如果加泵的话噪音大不大?(最好不加泵就能解决问题)。)
一般来说,暖气有并联和串联两种形式,如果是并联,你改地暖的时候,可以断掉其余暖气,选其中一组来出水和回水即可.如果是串联,那就不能断掉,而是要把拆掉暖气片后的管道连通.&
你进水热而回水低,有可能是压力不足,新小区一般不会,另一种可能就是你原暖气是串联,结果改地暖后全部被截断封死了,回水温度不是你自己地暖的水,而是别人家的回水,已经被利用过了,是没什么温度.&
加泵的话噪音不大,加吧
你家把山吗?&
&& 首先你要找到你所在地区的测温部门 上门对你的室内温度惊醒测量 如果未达到规定标准 你可以直接找到供热部门 对你家地热进行维修或者检修 如果维修之后仍存在上述情况 你就可以无条件要求退费
你的地热不热的原因我可以回答你。主要是安装的时候没有安装好,每跟回路的地热管的长度有问题 正常来说 每个回路的差距不能超过10米哦。经你上面所提到一样 有几跟热 有几个不热 也就说明 热水流动 主要是走了相对较短的地热管路 而长的相对来说水流量少了很多 这样造成了局部热。解决方法是 你可以把热的几根分水控制阀门 稍微关闭点 这样让 水流走长管线的水量增加些。现在也就只有这个办法了。还有就是你看看你家回水控制总阀是否完全打开。最好不加泵因为供热单位这个抓的严发现 罚款2000以上 合不上。要加的话 就买静音的那种 。但是你加这个的话 楼上楼下 温度就下降了。还有是地热使用年限长的话应该注意需要清洗地热.因为地热管每结污垢1毫米 温度降低6度.具体的你可以
第一,如果整体管线不热是暖气问题,但是如果有热有不热,那么就是地热管有堵塞的情况。&
第二,进口热出口温是循环不流畅,没有相应的循环速度,也是堵管问题。&
第三,加泵是在不堵塞的情况下,现在的进口泵静音效果很好,基本都在一千元左右。&
所以我建议您查管
回水有问题,很有可能是总的回水都不畅!
地热不热?(我家去年安装的地热,去年不热,地热说是没正式供暖所致,今年还不热,今年已经正式供暖了,我们家小区里,别人家气温已经达到30度左右,我家楼下也能达到25度,而我家就只有16-17度,北面屋才11-12度,而我们这儿的室外温度5-15之间.我家进水管出水管都热,今年地热又说是房子密封不好要不就是供暖不好,我觉得都是借口,一个供暖单位,别人家热的都要跳楼了)
你先看一下你家的分水器,他上边的六个回路,每个回路的管子是不是热的,注意,摸靠近地面的部分,如果是分水器顶端的管热,而靠近地面的管子不热,就证明热水没有进入你家的地热管子。这是你需要打开每路分水器的开关。&
我估计就是这么个情况。&
大家都在一个小区,密封不会有太大区别。
地热,有一进一出的水管循环散热构成!!!进水管出水管都热,那就是说系统是好的!!!但是这和房子的面积也有关系!如果所有的房间相通??那不是温度就低了&&划成几个单元格房间!
地热不热有很多原因,像你说的这种情况比较特殊,摸摸回水的每根小管,看看是不是只是其中的一路是热的,造成集水杠也是热的假象?
家里地暖不热,分水器上的进水管很热,回水管却冰凉?(家里地暖不热,分水器上的进水管很热,回水管却冰凉,已经放了很多水了,应该没有气体在里面了。放一放回水管的水,回水管就会稍稍变热,只要一不放,就又会恢复冰凉。 请问有哪位朋友知道这是怎么回事啊?还有,过滤器在哪个位置啊?怎样取出来清理啊?)
如果从分集水器处放不出气,就可以排除气阻问题.供水管如果很热就没有问题,说明已经循环,你放出来的热水是从回水总管上反流回来的.说明过滤器没堵.你就等吧,如果是玉石地面要一天的升温时间,地砖要长一些,土地板如果铺的没问题的话要两天时间,因为中间的防潮层对散热有不利影响.
地热不热 高分啊 快些啊 冻死了?(我家的地热不热啊 有两个长的板子阀门4个拧的圆阀门 我现在是把长的总阀门都顺着管子方向平行 4个拧的都逆时针也是平行与管道 对不对啊 可是不热 不平行也不热 怎么回事啊 管子都有温度的 速度解决啊 先告诉我 逆时针算开 还是顺时针算开)
阀门把平行管子方向是开 逆时针是开 地暖温度要两三天才能上来 回水温度不会高 不冰手就证明有流量 室内温度可与邻居比较 比他家高就说明你家地暖成功了
我们家的地热进水管热,但回水管不是很热,那位大侠碰到过这个问题,请说说是如何解决的???
这个问题应该不是什么问题&
因为热水从进水管进去循环一周以后&热量大部分都被吸收&等到了回水管就没剩多少热量&所以就不是很热了
地暖不热解决.pdf下载:
地暖不热解决.rar& :
】【】【】【】
相关阅读:
400 610 5500
截止今日,红塔地暖已经为十万多家客户提供供暖服务!
关注有惊喜好礼马上到09-0406-2709-1109-07
09-2002-1609-1803-18
◇本站云标签
◇热点推荐集中供暖调试方法暖气首次使用时,要进行调试。调试时,首先关闭每组散热器的进回水温控阀,然后打开室外管道井里的进回水的总阀,再查看分水器,确认每路阀门均打开(旋钮和支管同方向为打开),然后逐组散热器打开进回水温控阀,并拧开该组散热器上的排气阀进行排气,直到流出来的水中没有气泡为止,同时检查有无渗漏水的情况。&每年刚开始供暖的几天里,暖气片会出现整体不太热,或者有的暖气片热有的暖气片不热,室内的温度不高等现象,不要着急,这是正常现象,这是由于供热站害怕刚开始供暖时压力高,系统出现爆管漏水的情况发生,进行的低压低温试运行阶段,在这个阶段供暖的水温较低,而且压力和压差都较小,因此供暖效果不好。如果正式供暖10天后,入户压力仍然低于,压差仍然低于,供暖水温仍然低于70℃(一般设计标准为进水80℃、回水60℃),就要去找供热站解决了,找装暖气片的公司是解决不了问题的。十大知名品牌暖气片采暖专家讲解暖气片不热的原因及解决办法&供暖时暖气不热,有各种原因,有用户不会操作的原因,有暖气片本身的原因(这个原因所占的比例很小),有暖气片安装的问题,有室内采暖系统的问题,有室外主管的问题,有热源的问题等。不会操作的原因包括:没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门,没有及时进行排气等;暖气片本身的质量问题引起不热的很少,几乎不可能出现,只要暖气片是通的,没有不热的,只要是有一次调试后,暖气片热了,就可以确定不是暖气片的问题;暖气片安装的问题,主要为接口方式安装错误;室内采暖系统的问题包括:进回水方向接反、系统内被赃物堵塞等;室外主管问题包括:进回水接反、过滤器被赃物堵塞等;热源的问题包括:压力较低、压差较小、水温较低等等,下面逐一说明。&1、&&&&暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。&2、&&&&分水器阀门没有打开。表现为:有的暖气片热,有的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将阀门柄拧到与支管平行即可。&3、&&&&散热器上的温控阀没有打开。表现为:暖气片不热。解决办法:检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向),逆时针方向为开大(O方向),如未开或开的较小,则逆时针旋到底即可。&4、&&&&暖气片安装方式错误。表现为:暖气片的部分片数热,或只有下面的主管热。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出,水会从下面主管直接流走,只有下面主管热,上面散热片不热,又如下进下出的暖气片装成了上进下出,会出现部分片数不热,等等。解决办法:找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。&5、&&&&暖气片进回水管接反。表现为:在主管没有接反的情况下,暖气片下面先于上面热,供暖效果比正常的要差一些。解决办法:找安装暖气片的公司调整过来。&6、&&&&温控阀被堵死。表现为:堵死的暖气片不热。由于系统里的赃物将温控阀内腔堵死,水无法通过。解决办法:找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。&7、&&&&暖气片或系统中被赃物堵死。表现为:家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低,或干脆有的暖气片就不热了,特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。解决办法:找供热站对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。&8、&&&&供暖主管接反了。表现为:上进下出的暖气片下面先热,上面后热,接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大,不仅暖气片供暖效果差,而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入室内供暖系统,暖气片和管道很容易被赃物堵塞。解决办法:如果是立管供水错误,则找供热站调整过来,如果只是入户主管接反,则找室内供暖系统的公司调整过来。&9、&&&&主管过滤器被赃物堵死。表现为:家里的每组暖气片一开始热,过一段时间多数暖气片逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被赃物堵死了。解决办法:找供热站清洗过滤器。&10、&&&&供暖系统压力较低。直接表现是室内有的暖气片热,有的暖气片不热,或者,干脆都不热,或效果较差。原因:一般要保证入户供暖压力不小于(正常要在4-8Mp之间),每年刚开始供暖时,由于供热站害怕系统压力高,出现爆管漏水的情况发生,有个低压试运行阶段,如果正式供暖10天后,入户压力仍然低于,就要去找供热站解决,找暖气片的供应商解决不了。&11、&&&&入户进回水压差较小。直接表现为暖气片不热,或有的热有的不热,或者暖气片的上面热下面不热等。将其他暖气片关闭,只开那组不热的暖气片,这时如果热,就代表是压力下货压差小造成的。原因是:进回水压差较小,水流速度较慢或干脆就不流动导致,一般入户进水的压力和回水的压力的差值不小于,否则,即使入户供水压力较高,由于压差较小,就像平静的河水没有落差一样,是流不动的,供暖效果当然好不了。解决办法:找供热站调节入户的压差。&12、&&&&供暖水温较低。表现为:暖气片不太热,或虽然暖气片有些热,但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为:进水80℃、回水60℃,室温18℃,而暖气片的配置也是按照这个标准配置,如果水温较低,则暖气片的散热量就降低,达不到室内所需的热负荷,当然室内温度就升不上去。解决办法:找供热站调高入户供暖水温,使其达到设计要求。&13、&&&&暖气片的片数配置不够。表现为:在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下(一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃,室温18℃,入户压力不小于、压差不少于),暖气片表面温度很高,但是室内温度始终达不到国家标准18℃。解决办法:如果是房屋没有节能设计,比如是单层玻璃窗,则加一层玻璃窗,或者换加厚的窗帘等,如果温度还不够,就要考虑换功率较大的暖气片。本文由十大知名品牌散热器;SortID=10&整理汇编而成。 集中供暖调试及暖气不热解决办法
精品推荐               
商机推荐               
优质企业               
:以上信息由会员自行提供,该发布会员负责信息内容的真实性、准确性和合法性。钱眼网对此不承担任何责任。
版权所有 Copyright &2016 Qianyan.biz All rights reserved. | 网络实名:钱眼
钱眼客服电话:010-  E_Mail:qianyan. QQ:   
京公网安备:&&&京ICP备号

我要回帖

更多关于 地暖回水管不热 的文章

 

随机推荐