接触器无触点交流接触器阻性负载电流值是多少?

You are here:
接触器线圈需要多大容量的继电器...
已解决问题数:86196
待解决问题数:136
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
接触器线圈需要多大容量的继电器触点带动呢?
我有一个交流接触器,线圈电压是AC220V,线圈吸合需要900VA,维持需要90VA。那么用于吸合这个接触器的中间继电器的触点,需要多少A呢???
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 15:39:01 | 提问者: -
问题ID:95229
基本型就可以,5A以上的都行。
提问者对于答案的评价:谢谢
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
作者/最新回复
最后回复时间
5A的继电器就够了。
& 11:07:20
& 11:08:34
中间继电器触点的容量要根据负载电流来选,即这里指交流接触器的线圈电流大小。1.一般来讲,纯电阻型负载触点容量的负载率在60~80%比较合适,电感型负载,负载率最好不要超过50%。2.触点容量是工作时流过触点的电流总和,如果是那么是工作时流过触点的电流总和最大值还是说平均值。实际流过的总和除以触点容量吗?不是最大值,也不是平均值,而是“额定值”的总和,然后除以负载率。所以本题触点的容量应该是:交流接触器的线圈额定电流除以负载率。
& 11:41:16
考虑到市场产品鱼龙混杂,建议使用9A或16A的接触器。成本没什么差别,除非安装空间受限。
& 13:57:21
可以这样简单的方法估算一下.最大电流900/220=4.01A.所以选用5A的就可以了.
& 20:05:44
维持需要90VA选一般为5A继电器的触点,肯定不行因为触点额定值一般是针对阻性负荷,如果换算到感性负荷大概2A分断能力为感性负荷20W-30W有品牌差异。所以要选能在感性负荷下承受闭合电流为5A断开电流为0.5A继电器。
& 20:53:50
普通的继电器都可以(5-10A足够),比如欧姆龙的HH54P,HH52P.施耐德的RXM2AB1B7,RXM4AB2B7,RXM4AB1B7,RXM2AB1BD。
& 21:09:11
建议选择10A的,计算来说5A也可以,10A的价位比5A相差不大
& 06:18:35
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!您当前位置: >
供应月盛TSR-25DA-S三相无触点接触器
【产品供应】供应月盛TSR-25DA-S三相无触点接触器
生产厂家/供应商:&&
&&更新日期: 19:13:23
产品名称:月盛TSR-25DA-S三相无触点接触器
所在地区:上海 奉贤区
面议 最小起订量: 不限 供货总量: 不限
内容摘要:本产品特点 ●控制回路与负载回路之间光电隔离。●可控硅输出,零电流关断。●电压过零开启。体积小,自带卡轨, ●控制信号与TTL逻辑兼容;可选配安全防护罩。●三相...
月盛TSR-25DA-S三相无触点接触器详细介绍:
产品特点 ●控制回路与负载回路之间光电隔离。●可控硅输出,零电流关断。●电压过零开启。体积小,自卡轨, ●控制信号与TTL逻辑兼容;可选配安全防护罩。●三相启动特性一致。●阻燃工程外壳,金属底●用途广范:如工业电炉,烘箱,水泵,电动机,电气开关柜,自动化控制等设备 以下是三相固态继电器参数:优点:体积小,自带散热器,自带卡轨,感性负载请外置压敏电阻型 号 TSR-25DA-S输入参数控制方式3-32VDC(直流)输入电流大于5mA工作指示LED通断时间≤10mS(毫秒)可靠关断电压小于0.8VDC输出参数输出耐压交流380VAC额定工作电流5A.10A.15A.25A.32A.40A.通态压降≤1.5V最小导通电流50mA断态漏电流小于10mA性能参数介质耐压2500VAC,1分钟绝缘电压≥2500V绝缘电阻≥100MΩ工作温度―35~75 ℃电源频率50/60HZ散热条件/负载电流安全系数阻性负载取2-4倍,感性负载取3-5倍外形尺寸73.0L×45.0W×76.0H重量260g三相固态继电器外形尺寸和安装接图:(单位:mm)温度曲线图:★固态继电器产品选用注意事项:
●选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流档次上留有不同的余量。(阻性负载时,可按2-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按3-5 倍负载电流选取)。
●根据负载电流与环境温度的关系,当环境温度较高或散热条件欠佳时。应增加电流容量。为防使用时负载短路,要求在负载回路中串接与本产品相应的快速断路开关或快速熔断器。
●感性负载时,应在输出端并接压敏电阻,以防过压时损坏晶闸管。压敏电阻(MOV)的选配:240V档时选430-470V,440V档时选680-750V, 660V档时选V。
●安装时,要求散热器与本产品接触面之间必须平整、光洁,并在其表面均匀涂上一层导热硅脂,最后再将套上平垫圈、弹簧垫圈的螺丝对称拧紧固定。
●当固态继电器首次工作停机后,应趁其尚有余温再紧固一下固定螺钉,以使固态继电器底板和散热器表面能够紧密接触,达到最佳散热效果。
●不同型号固态继电器其标称电流是在环境温度为40℃时的标称电流,所以散热要充分!!该信息“供应月盛TSR-25DA-S三相无触点接触器”由为您提供。如果您对产品月盛TSR-25DA-S三相无触点接触器有相关的交易需求,请与上海月盛电子科技有限公司直接联系或在本站给他们留言。以下是上海月盛电子科技有限公司联系方式:
月盛TSR-25DA-S三相无触点接触器相关产品信息
月盛TSR-25DA-S三相无触点接触器相关类目
会员信息【生产厂家/供应商】
该公司其他产品信息
赞助商链接继电器概述(技术讲座)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
继电器概述(技术讲座)|选​填​,​简​要​介​绍​文​档​的​主​要​内​容​,​方​便​文​档​被​更​多​人​浏​览​和​下​载​。
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢维库欢迎您! | |
微信扫一扫关注我们
您现在的位置:> &
【联系时请说明来自维库电子网】
营业执照:
经营模式:生产企业
地址:上海奉贤区
电话:021- 手机: 传真:021- 联系人:嵇卫星
热门搜索词
月盛TSR-32DA-S三相无触点接触器
最小起订量价格
0个¥100.00元/个
发货期:7天内发货
产品详细说明
三相固态继电器,三相无继电器,自带卡扣,自带散热器,体积小,可替换
本产品特点
●控制回路与负载回路之间光电隔离。●输出,零电流关断。●电压过零开启。体积小,自带卡轨, ●控制信号与TTL逻辑兼容;可选配安全防护罩。●外形长方型,环氧树脂灌封(模块)。 ●三相启动特性一致。●阻燃工程塑料外壳,金属底板●用途广范:如工业电炉,烘箱,水泵,电动机,电气开关柜,自动化控制等设备
以下是三相无触点继电器参数:
TSR-5DA-S TSR-10DA-S TSR-15DA-S TSR-25DA-S
TSR-32DA-S TSR-40DA-S
3-32VDC(直流)
可靠关断电压
小于0.8VDC
交流380VAC
额定工作电流
5A.10A.15A.25A.32A.40A
最小导通电流
断态漏电流
2500VAC,1分钟
&35~75 ℃
负载电流安全系数
阻性负载取2-4倍,感性负载取3-5倍
73.0L&45.0W&76.0H
三相无触点固态继电器外形尺寸和安装接线图:(单位:mm)
温度曲线图:
★三相无触点固态继电器产品选用注意事项:●选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流档次上留有不同的余量。(阻性负载时,可按2-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按3-5 倍负载电流选取)。 ●根据负载电流与环境温度的关系,当环境温度较高或散热条件欠佳时。应增加电流容量。为防使用时负载短路,要求在负载回路中串接与本产品相应的快速断路开关或快速熔断器。 ●感性负载时,应在输出端并接,以防过压时损坏。●不同型号固态继电器其标称电流是在环境温度为40℃时的标称电流,所以散热要充分!!
本产品特点
●控制回路与负载回路之间光电隔离。●可控硅输出,零电流关断。●电压过●阻燃工程塑料外壳,金属底板●用途广范:如工业电炉,烘箱,水泵,化控制等设备
以下是三相无触点继电器参数:
TSR-5AA-S TSR-10AA-S TSR-15AA-S TSR-25AA-S
TSR-32AA-S TSR-40AA-S
90-250VAC(交流)
&10mS(毫秒)
可靠关断电压
小于0.8VDC
交流380VAC
额定工作电流
一. 直流固态继电器产品特点 ① 控制回路与负载回路之间光电隔离。② 可控硅输出,零电流关断,电压过零开启。③ 使用时需配适当散热器,必要时加强迫风冷。 ④ 控制信号与TTL逻辑兼容;⑤ 阻燃工程塑料外壳,金属底板⑥ 用途广范,可用于直流阻性感性负载:如喷泉,娱乐设施,医疗器械,烘箱,直流电机,电气开关柜,自动化控制等设备 二.直流固态继电器产品概述 直流固态继电器采用阻燃工程塑料外壳,造型别致,结构新颖,自升螺丝压接式接线,配有安全盖,使安装、检查方便快捷、安全可靠。直流固态继电器是输入输出间采用光电或电磁脉冲隔离技术,用功率晶体管或大功率MOS管,IGBT管等器件,代替传统电磁线圈有触点的继电器具有寿命长、可靠性高、开关速度快、抗干扰能力强,电磁干扰小、无噪声、无火花等特点,由于直流固态继电器上述一系列特性,目前广泛应用于直流电机驱动,通讯与网络设备,计算机终端产品,数字音响,视频设备,自动化控制系统,以及仪器仪表,医疗器械,娱乐设施,喷泉等场合。特别适用于腐蚀、潮湿、防尘、要求防爆等恶劣环境,及频繁开关的场合。 三. 以下是直流固态继电器参数: 型 号 SSR-10DD SSR-15DD SSR-20DD SSR-25DD SSR-40DD SSR-60DD SSR-80DD SSR-1...应用范围 固态 产品系列 SSR 触点形式 常开型 额定电压 3-32(V) 电流性质 交流 防护特征 密封式 直流电阻 1(&O) 吸合电流 1(A) 释放电流 1(A) 触点切换电压 1(V) 触点切换电流 1(A) 大功率固态继电器 产品名称大功率固态继电器产品照片主要特征●控制回路与负载回路之间光电隔离。●可控硅输出,零电流关断。●电压过零开启。●内设阻容吸收回路 。●电力模块输出,光耦驱动。●控制信号与TTL逻辑兼容;控制状态有发光二极管指示。●外形窄体长条,环氧树脂灌封(模块)。●使用时需配适当散热器,必要时加强迫风冷。●三相启动特性一致。●阻燃工程塑料外壳,黄铜底板。产品型号SSR-150DA-HSSR-200DA-HSSR-250DA-HSSR-300DA-HSSR-350DA-HSSR-400DA-H输入参数输入电压3-32VDC输入电流大于5mA可靠关断电压小于0.8VDC工作状态指示LED显示输出参数输出电压40~600VAC额定工作电流150A、200A、250A、300A、350A、400A最小导通电流50mA通态压降小于1.5V断态漏电流小于10mA导通时间(50HZ)10MS关断时间10MS其它参数介质耐压2500VAC,1分钟工作温度-35℃~75℃使用寿命300-500万次散热方式选用YS-S2系列散热器外形尺寸...
供应"月盛TSR-32DA-S三相无触点接触器"其他供应商
型号/规格:全系列 品牌/商标:HK(汇科)
汇科HK4101F代理厂家目前代理和分销的品牌有:长电,MIC,LRC贴片直插二三极管; 村田,TDK,三星,华...型号/规格:全系列 品牌/商标:HONGFA(宏发)
功率继电器厂家&诚信为本,不断追求更好服务&的企业文化,使公司各项指标均为同行业上...型号/规格:全系列 品牌/商标:HONGFA(宏发)
功率继电器厂家&诚信为本,不断追求更好服务&的企业文化,使公司各项指标均为同行业上等...型号/规格:全系列 品牌/商标:HONGFA(宏发)
功率继电器厂家&诚信为本,不断追求更好服务&的企业文化,使公司各项指标均为同行业上...应用范围:固态
品牌/商标:月盛
产品系列:SSR
型号/规格:SSR-5DA-P
触点形式:常开型
额定电压:AC110-240(V)
电流性质:...产品品牌:月盛
产品型号:SSR-80DD
一. 直流固态继电器产品特点 ① 控制回路与负载回路之间光电隔离。② 可控硅输出,零电流关断,电压过零开启。③...型号/规格:全系列 品牌/商标:HK(汇科)
汇科HK4101F代理厂家目前代理和分销的品牌有:长电,MIC,LRC贴片直插二三极管; 村田,TDK,三星,...型号/规格:全系列 品牌/商标:OMRON(欧姆龙)
小功率固态继电器属于固态继电器的一种使用范围,起作用和特点和功率继电器大致相同。 固态继电器也称作固态...型号/规格:全系列 品牌/商标:OMRON(欧姆龙)
我司为欧姆龙指定的华南办事处,我们承诺我们所有的产品全部原装现货!请广大用户放心选购!我们将以最优质的产...型号/规格:全系列 品牌/商标:OMRON(欧姆龙)
欢迎您来到粤联合科技有限公司!我们将以最优质的产品和最完善的服务来回馈您的信任和选择! 我司为欧姆龙指定...
&2011 维库电子市场网 经营许可证编号:

我要回帖

更多关于 继电器触点电流 的文章

 

随机推荐