380v200a5千瓦用多大空气开关关分接220v用电设备最大接多少千瓦

380V 200A漏电保护器可以接多少千瓦的动力_百度知道
380V 200A漏电保护器可以接多少千瓦的动力
三相电功率数0.85计算则该漏电关能承受功率:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110kW
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
漏电保护器的相关知识
其他1条回答
380*200*1.33=101kw
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁这是个三相四线的进漏电开关的箱子,我把三相空气开关上的其中一相380v的线分出来一根,连接到这边做_百度知道
这是个三相四线的进漏电开关的箱子,我把三相空气开关上的其中一相380v的线分出来一根,连接到这边做
三相四线进漏电关箱我三相空气关其相380v线根连接边做220v请问漏电关跳闸理由
电压超用电器额定电压
导致电流烧坏设备
所跳闸(电流)
那要怎么做?
装个移动箱,狗日的老板扣死了,一不肯请人,二不肯买大的漏电开关,我仓促弄出来的,有点忐忑,不知道这小的漏电行不。
三角形连接
应该不太行
要不可以在380伏的导线多串个用电器
具体怎么弄,能赐教下吗?
那怎么100a的大漏电开关按这方法没一点事?
或者买一个变压器吧
你拉的电源到底是多少伏的
380v的三相四线的啊!老板连个大漏电开关都舍不得买,你觉的会买变压器吗?
那负载需要多少伏的电压?
如果用电器也是需要380伏的话
可以多用几个漏电保护器并联
(使漏电开关不至于跳闸)
如果需要220伏的电压的话
应该要用变压器的
可以和老板商量商量 说这样也是为了机器能正常工作
避免了不必要的损失
让他不要因小失大
和他说明道理就可以了
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
漏电开关的相关知识
其他2条回答
要引条相线条零线注意规范
这线压得真好
装个移动箱,狗日的老板扣死了,一不肯请人,二不肯买大的漏电开关,我仓促弄出来的,有点忐忑,不知道这小的漏电行不。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁25KW容量,三相电接入,家用电器全为220V的,最大可配多大A空气开关?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 25KW容量,三相电接入,家用电器全为220V的,最大可配多大A空气开关?
25KW容量,三相电接入,家用电器全为220V的,最大可配多大A空气开关?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“25KW容量,三相电接入,家用电器全为2”相关的问题,中国学网通过互联网对“25KW容量,三相电接入,家用电器全为2”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:25KW容量,三相电接入,家用电器全为220V的,最大可配多大A空气开关?,具体解决方案如下:解决方案1:家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。买了3个即热式的电热水器:8.5kw+8.5kw+7.5kw=24.5kw。后来听到邻居家在用即热式的热水器,一问才知道用一个都有点够呛。这才警觉到这个问题!家里4室2厅2卫,常用电器粗略计算如下:3个即热式的电热水器:8.5kw+8.5kw+7.5kw=24.5kw;照明:0.5kw;浴霸2个:4kw;3P柜机2.5kw+4个1-1.5P挂机4.5kw=7kw;电水壶20kw+油烟机+冰箱+洗衣机=3kw;电视4台+音响+电脑笔记本各一个=2kw;其他小电器,毛估2kw。全部合计:43kw。晕死!以上计算方法不知是否正确,这些电器虽然不可能全部同时使用,但是两个8.5kw的热水器+2个浴霸+其他一半电器很有可能会同时使用,那样的话,估计也要30kw的。到供电局一查,我家是12KW容量/5(60)A电表,家用两相电最多可以扩容到16KW。后来来人到我家看了一下,说接三相电吧,25KW容量,让电工接线时均衡一下就可以。再往上的话,一般家庭费用上就吃不消了。供电局的人让我去买个4P的100A的空开,准备施工安装。现在问题如下:1、原来12KW的用60A的表,现在25KW怎么才100A,是不是应该可以120A以上?(我网上查的公式是:W/V=A,我家用电器全是220V的,那这个公式里的V应该是用380还是220?如果是220的话,25kw/220V=113.63A,应该可以120A或125A的吧。)2、如果供电局给我配的表只有100A,那是不是空开也不能超过100A啊?3、我淘宝上看到“避雷/ 防浪涌保护器”,不知是否家用的?我这种情况需要装吗?谢谢!解决方案2:另外问一下,那个4P的空气开关需要买带漏电保护的吗?谢谢!解决方案3:以前12KW用的是单相电吧,就是一般的家用220V的电,那只有一条火线,你现在换三相的,有三条火线,用三条线来分担43KW,每相电,也就是每条火线分担14.5KW,W/U=A ,,也就是66A的电流。解决方案4:你好!谢谢答复!电信的人让我买一个4P的100A的空开当总闸。您的意思是:均衡负荷后,在三相电的每一路上接一个66A的空开吗?不需要有一个总闸这样的东西吗?那比如:正好三路电同时用电各50A,合计电流超过100A了(不知有没有这样的概念),如果电表是100A的,会烧电表吗?我没有电工知识,可能问的有点可笑,您能说一下具体怎么接吗?哪一个环节要用什么规格型号的、建议品牌等等。谢谢!解决方案5:三相的东西,就是说每一相可以过100A,就算三相有一些不平衡,你100A的够了解决方案6:谢谢你的答案,基本明白了!解决方案7:你好!谢谢答复!现在空气开关还没买,只是电信的人让我买一个4P的100A的空开当总闸。您的意思是:4P100A的空开,三相电的每一路都可以承受100A的电流吗?均衡负荷后在每一路上再接个40~63A的空开,是这样的意思吗。那比如:正好三路电同时用电合计电流超过100A了(不知有没有这样的概念),这时总闸会跳闸吗?另外,哪一个环节要接漏电保护的空开,是4P的总闸,还是?正泰100多,其他名牌都要500多,建议用哪种?谢谢!通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。 买了3个即热式的...答:以前12KW用的是单相电吧,就是一般的家用220V的电,那只有一条火线,你现在换三相的,有三条火线,用三条线来分担43KW,每相电,也就是每条火线分担14.5KW,W/U=A ,,也就是66A的电流。===========================================问:家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。 买了3个即热式的...答:你好,25kw三相电机器工作电流大约50A。三相电表建议选择60A。===========================================问:家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。 买了3个即热式的...答:铝电缆 16平方,铜线10平方毫米。===========================================问:家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。 买了3个即热式的...答:8KW 就可以了。 麻烦采纳,谢谢!===========================================问:家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。 买了3个即热式的...答:如果25KW是单相用电的话,那就要用35平方的铝线,要是用铜线25平方就行。 如果25KW是三相用电的说,那就要用16平方的铝线,要是用铜线10平方就行了。===========================================问:家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。 买了3个即热式的...答:要是近的话用16平方远的话永25平方===========================================问:家里在装修,一开始不懂,也没考虑到用电容量的问题。 买了3个即热式的...答:计算方法:功率除以电压再乘以1.5或1.2就行了!25KW的电机启动电流大概九十七安左右,你用的配置还行。但不知你的水泵是否在井下,电缆用多长是直接启动还是降压启动,你要考虑电机过载保护,最好再加一个热继电器。===========================================问:有店铺设计电容量8kw,先用电需求为25kw,怎么计算单相和三相两种情况下...答:三相电机电流计算公式为 I=P/(1.732 * U *cosΦ) 25000 / (1.732 * 380 * 0.95) = 40 A 三相电源需要40A电流 单相电功率=电压 * 电流 25000 / (220 *0.95) = 120 A 单相电源的话需要120 A电流 如果选用380V三相电的话 ,用铝线需要10平方的铜...===========================================以前12KW用的是单相电吧,就是一般的家用220V的电,那只有一条火线,你现在换三相的,有三条火线,用三条线来分担43KW,每相电,也就是每条火线分担14.5KW,W/U=A ,14500/...===========================================也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性...=========================================== ● 注意市电供电的电压值,是否超出所选购的稳压器规定的输入电压范围,三相电电压... 2KW 3KW 5KW 7.5KW 10KW 适用家电 1匹空调 1.5匹空调 1.5匹-2匹空调 电饭...===========================================申请35千瓦的用电,是三相用电吧,如果是三相用电,那你看看供电公司供电到你家里的电... 那你可以在不算照明其它功率的情况下可以安装3P三相电空调20台,单相电的3P空调15...===========================================闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性... 中有规定:"供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为0.2Hz;电网容量...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助家用380V三相电表3*5——40A电表能有多大的负荷。需要什么规格的铝芯电缆线。最大多少A的空气开关。_百度作业帮
家用380V三相电表3*5——40A电表能有多大的负荷。需要什么规格的铝芯电缆线。最大多少A的空气开关。
家用380V三相电表3*5——40A电表能有多大的负荷。需要什么规格的铝芯电缆线。最大多少A的空气开关。
根据电力电缆选用的一般原则,用铝线就要是铜线的截面1.4倍左右。40A的话用铝芯电缆,国标的话就用10mm2的4芯电缆。铜芯的话6mm2就足够了。空开按40A的1.5倍冲击电流来选型,就是选63A的空开。另外,楼主家里还能用三相电表的电表呀,真牛币!
380V供电线路,每千瓦需2A的电流值。也就是说40A的三相表能接20千瓦的功率的用电设备。铜芯电缆为6平方的。铝芯在铜芯的基础上放大一档,即10平方的。空气开关的容量要根据负载的情况不同而区分。纯电阻性负载即取计算的额定功率就可以了。如果是感性的负载则要考虑设备运行的工况了。空载还是满载启动?多台还是一台?因你没有说明,所以在这里就不能提供一个正确的回答了。...