013版国家电网调度规程公司电力安全工作规程 变电部分

国家电网公司电力安全工作规程:变电部分(国家电网公司)【电子书籍下载 epub txt pdf doc 】
书籍作者:
国家电网公司
书籍出版:
中国电力出版社
书籍页数:
书籍ISBN:
书籍人气:
推荐指数:
国家电网公司电力安全工作规程:变电部分《国家电网公司电力安全工作规程》是电力生产现场安全管理的最重要规程,是保证人身安全、电网安全和设备安全的最基本要求。  2005年版《安规》在安全管理技术措施上有较大突破,明确了单人操作、检修人员操作、间接验电、计算机开操作票等重点内容,得到了公司系统的普遍认可和生产实践的有效检验。本次修编重点增补了±500kV及以上直流输电部分、750kV交流部分、1000kV特高压交流部分等相关内容,同时对2005年版《安规》中的一些难点进行修改、完善及详述,保持《安规》的适时性、实用性、全面性。1 总则2 高压设备工作的基本要求2.1 一般安全要求2.2 高压设备的巡视2.3 倒闸操作2.4 高压设备上工作3 保证安全的组织措施3.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施3.2 工作票制度3.3 工作许可制度3.4 工作监护制度3.5 工作问断、转移和终结制度4 保证安全的技术措施4.1 在电气设备上工作,保证安全的技术措施4.2 停电4.3 验电4.4 接地4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施6 带电作业6.1 一般规定6.2 一般安全技术措施6.3 等电位作业6.4 带电断、接引线6.5 带电短接设备6.6 带电水冲洗6.7 带电清扫机械作业6.8 感应电压防护6.9 高架绝缘斗臂车作业6.10 保护间隙6.11 带电检测绝缘子6.12 配电带电作业6.13 低压带电作业6.14 带电作业工具的保管、使用和试验7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作8 在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作10 二次系统上的工作11 电气试验11.1 高压试验11.2 使用携带型仪器的测量工作11.3 使用钳型电流表的测量工作11.4 使用绝缘电阻表测量绝缘的工作11.5 直流换流站阀厅内的试验12 电力电缆工作12.1 电力电缆工作的基本要求12.2 电力电缆作业时的安全措施13 一般安全措施13.1 一般注意事项13.2 设备的维护13.3 一般电气安全注意事项13.4 工具的使用13.5 焊接、切割13.6 动火工作14 起重与运输14.1 一般注意事项14.2 各式起重机14.3 起重工器具14.4 人工搬运15 高处作业15.1 一般注意事项15.2 梯子15.3 阀厅的工作附录附录A 变电站(发电厂)倒闸操作票格式附录B 变电站(发电厂)第一种工作票格式附录C 电力电缆第一种工作票格式附录D 变电站(发电厂)第二种工作票格式附录E 电力电缆第二种工作票格式附录F 变电站(发电厂)带电作业工作票格式附录G 变电站(发电厂)事故应急抢修单格式附录H 二次工作安全措施票格式附录I 标示牌式样附录J 绝缘安全工器具试验项目、周期和要求附录K 带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表附录L 登高工器具试验标准表附录M 常用起重设备检查和试验的周期及要求附录N 变电站一级动火工作票格式附录O 变电站二级动火工作票格式附录P 动火管理级别的划定附录Q 紧急救护法您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
国家电网公司电力安全工作规程正式版(变电部分).doc114页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:59 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
国家电网公司电力安全工作规程 (变电站和发电厂电气部分) 国家电网公司发布 日 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 关于印发《国家电网公司电力安全工作规程 (变电部分)、(线路部分)》的通知 国家电网安监[号 公司各单位、总部各部门: 现行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)、(电力线路部分)》为2005年修订版本(简称2005年版《安规》),经过近四年的实践,执行情况良好。但随着电网生产技术快速发展,特别是跨区±500kV直流输电工程、750kV交流输电工程、1000kV特高压交流试验示范工程投入运行,2005年版《安规》在内容上已经不能满足电力安全工作实际需要。为此,公司组织对2005年版《安规》进行了修编,形成《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》(简称新《安规》,由中国电力出版社发行),现予以印发,并自日起执行,原2005年版《安规》同时作废。各单位在执行过程中的问题和意见,请及时告国家电网公司安监部,近期要认真组织抓好以下几项工作: 一、增强执行《安规》的严肃性。《安规》是电力生产现场安全管理的最重要规程,是保证人身安全、电网安全和设备安全的最基本要求。公司系统一切工作人员以及在公司系统所属设备上工作的一切工作人员,都必须严格遵守本规程。 各级领导和管理人员要带头执行《安规》,确保《安规》明确的各项措施和要求落实到位。 二、掌握本次《安规》修编的重点。2005年版《安规》在安全管理技术措施上有较大突破,明确了单人操作、检修人员操作、间接验电、计算机开操作票等重点内容,得到了公司系统的普遍认可和生产实践的有效检
正在加载中,请稍后...打开微信扫一扫
孔网客户端
安卓版苹果版扫描下载
当前位置: &
2014最新版 国家电网公司电力安全工作规程 变电部分+线路部分2本
滚动鼠标滚轴,图片即可轻松放大、缩小
2014最新版 国家电网公司电力安全工作规程 变电部分+线路部分2本(图1)
电&&&&&&话:
开&&&&&&本:16开
页&&&&&&数:
字&&&&&&数:
I&&S&&B&&N:
售&&&&&&价:24.00元
Copyright(C)
孔夫子旧书网
京ICP证041501号
海淀分局备案编号
购物车共有0件商品,合计:0.00元国网公司电力安全工作规程调考题库\国网调考\变电部分(案例试题)
用户新安装设备验收工作中人身触电死亡事故(安全情况通报& 2010年第7期)
事故经过:&&&&
2010年9月26日,应业扩报装用户要求,客服中心安排客户专责吕&&组织对新安装的800kVA箱变进行验收。吕&&带领验收人员计量中心吴&、李&(死者)、生技部熊&&和施工单位李&&等4人前往现场。到达现场后,吕&&电话联系客户负责人,到现场协助验收事宜。稍后,现场人员听见“哎呀”一声,便看到计量中心李&跪倒箱变高压计量柜前的地上,身上着火。经现场施救后送往医院抢救无效死亡。&&&&
经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因用户要求送电,施工人员在请示施工单位经理同意后,未经供电公司营销部门许可,擅自对箱变进行搭火。9月26日验收过程中,计量中心李&独自一人到箱变高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,触及带电的计量装置10kV C相桩头,触电死亡。& (15.0分)
答案:事故原因要点: 1.施工单位在设备未经验收、营销管理部门批准的情况下,仅应用户要求擅自将箱变高压电缆搭火,造成设备在验收前即已带电;且派出配合验收的人员对现场设备状况不清,未交待设备已经带电。
2.供电公司客户服务中心验收工作组织混乱,临时动议安排验收工作,现场未认真交待验收有关注意事项,安全措施不到位。
3.供电公司计量中心工作人员到现场验收时,未了解客户设备接线情况,未采取必要的安全防护措施,在未经许可、未认真检查设备是否带电(有带电显示装置)的情况下,强行打开高压计量柜门,触碰计量装置10kV C相桩头。
4.生产厂家装配的电磁锁产品质量较差,锁具强度不够,不能在设备带电时有效闭锁。
设备由检修转运行操作中带地线送电事故(安全情况通报& 2009年第2期)
事故经过:&&&&
2009年2月27日,一座220kV变电站,35kV配电设备为室内双层布置,上下层之间有楼板,电气上经套管连接。当日进行#2主变及三侧开关预试,35kV
Ⅱ母预试,35kV母联开关的301-2刀闸检修等工作。工作结束后在进行“35kVⅡ母线由检修转运行”操作过程中,21时07分,两名值班员拆除301-2刀闸母线侧地线(编号#20),但并未拿走而是放在网门外西侧。21时20分,另两名值班员执行“35kV母联301开关由检修转热备用”操作,在执行35kV母联开关301-2刀闸开关侧地线(编号#15)拆除时,想当然认为该地线挂在2楼的穿墙套管至301-2刀闸之间(实际挂在1楼的301开关与穿墙套管之间),即来到位于2楼的301间隔前,看到已有一组地线放在网门外西侧(由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线),误认为应该由他们负责拆除的#15地线已拆除,也没有核对地线编号,即输入解锁密码,以完成五防闭锁程序,并记录该项工作结束,造成301-2刀闸开关侧地线漏拆。&&&&
21时53分,在进行35kV
Ⅱ母线送电操作,合上#2主变35kV侧312开关时,35kVⅡ母母差保护动作跳开312开关,造成带地线送电的恶性误操作事故。& (15.0分)
答案:事故原因要点: 1.现场操作人员在操作中未核对地线编号,误将已拆除的301-2母线侧接地线认为是301-2开关侧地线,随意使用解锁程序,致使挂在301-2刀闸开关侧的#15接地线漏拆。
2.设备送电前,在拆除所有安全措施后未清点接地线组数,也没有到现场对该回路进行全面检查,把关不严。
3.该站未将跳步密码视同解锁钥匙进行管理,致使值班员能够随意使用解锁程序,使五防装置形同虚设。
4.操作票上未注明地线挂接的确切位置,未能引导另外一组工作人员到达地线挂接的准确位置;由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线,加之拆除的301-2刀闸母线侧地线没有拿走,而且就放在网门前,造成了后续操作人员判断失误。
设备缺陷处理工作中人身触电死亡事故(安全情况通报& 2007年第9期)
事故经过:&&&&
2007年8月19日,一座110kV变电站10kV河桥Ⅱ线314线路发生单相接地,经查系314开关下端到P1杆上3147出线刀闸电缆损坏,需停电处理。20日晚,生技股主任胡&&、生技股线路专责朱&&、变检专责刘&&、变检班班长龙&&、配网110班副班长朱&&在生技股办公室商量处理方案。经现场查勘,决定拆开电缆头将电缆放到地面再进行电缆中间头制作,由变检班龙&&担任工作负责人。同时决定由配网110班更换3087、3147刀闸(因刀闸合不到位),班长王&为工作负责人。
21日,配网110班王&持事故应急抢修单,负责3087、3147两组隔离开关更换工作;变检班龙&&持电力电缆第一种工作票,负责电缆中间头制作。12时30分,完成现场安全措施经调度许可同时开工。&&&&
16时30分,配网110班完成3087、3147两组隔离开关更换、拆除现场安全措施后,由工作负责人王&向调度汇报竣工,并带领工作班成员离开现场。&&&&
17时30分,电缆中间头处理工作将要结束,线路专责朱&&电话通知王&来现场恢复电缆引线工作。&&&&
18时20分,电缆中间头工作结束后,工作负责人龙&&说要带人去变电站内恢复314间隔柜内电缆接线,当时刘&&说电缆没接好,要求其不要离开现场并建议另外派人去。但龙&&说只要几分钟,马上就回来,并带领工作人员进入变电站内。&&&&&
18时22分,龙&&在变电站控制室内向调度员段&&汇报说:“老段,我工作搞完了,向你(二人开始开玩笑,调度:向老人家汇报啊;龙&&:向老人家汇报)汇报”。&&&&
18时25分,龙&&与维操队工作许可人办理工作票终结并返回到河桥Ⅱ线P1杆工作现场,也没有向在现场的其他作业人员说明已办理工作票终结和向调度汇报的事。此时,王&已到现场并准备进行河桥Ⅱ线3147隔离开关与电缆头的搭接工作,龙&&等4位变电工作人员协助工作,生技股线路专责朱&&、变检专责刘&&均在现场。&&&&
18时29分,县调段&&下令维操队将河东变河桥Ⅰ线308、河桥Ⅱ线314由检修转冷备用再由冷备用转运行。18时42分,维操队在恢复河桥Ⅱ线314送电时,导致正在杆上作业的王&触电死亡。&&
答案:事故原因要点: 1.变检工作负责人龙&&在配合电缆中间头制作而解开的电缆头未恢复、未告知现场人员、未履行验收手续,即擅自办理工作票终结手续,并向调度汇报工作结束,且汇报内容不全面、不具体,是发生事故的主要原因。违反《电力安全工作规程》(变电部分)第3.5.5条。
2.王&在完成刀闸更换后,明知还要再次上杆恢复电缆头接线,仍然拆除了事故抢修单和电力电缆第一种工作票上都有要求的3147靠电缆头侧接地线并办理工作终结手续;且明知接地线已拆除还擅自上杆进行作业是发生事故的直接原因。违反《电力安全工作规程》保证安全的技术措施中设备停电接地后方可进行工作的规定。
3.县调调度员段&&工作随意,不使用规范的调度术语,在汇报内容不全,没有确认是否已拆除安全措施、是否具备送电条件的情况下,即盲目向维操队下达送电指令。违反《电力安全工作规程》(变电部分)第5.2条。
变电站技改工作中人身触电死亡事故(安全情况通报& 2010年第4期)
事故经过:&&&&
2010年8月19日,一座220kV变电站进行技术改造工程,主要内容为全站综合自动化改造,其中包含更换10kV高压柜及其它部分一次设备。
涉及单位有:供电公司(建设单位);施工单位;设计单位;监理单位;设备生产厂家。&&&&
10kVⅠ段高压柜于2010年5月21日开始施工(当时10kVⅠ段电压互感器高压柜安装也是此班组施工),施工单位变电工程分公司于2010年5月27日向供电公司生产技术部提交了10kVⅠ段高压柜的竣工报告。5月28日,生技部组织变电运行分公司、变电检修试验分公司、电力调度中心相关人员对变电站10kVⅠ段电压互感器进行了验收,当时发现电压互感器未按招标文件要求提供二次补偿绕组,后告知厂家,厂家答应重新发货(带二次补偿绕组电压互感器)。由于该缺陷暂不影响运行,考虑到10kVⅠ段母线带有重要负荷,6月7日18时37分10kVⅠ段母线电压互感器投入运行。
在厂家发送带二次补偿绕组的电压互感器到货后,供电公司8月17日安排由施工单位变电工程分公司进行技改,8月19日对电压互感器进行更换。&&&&
8月18日20时,220kV变电站收到施工单位变电工程分公司检修班的一份变电第一种电子工作票,工作内容为“10kVⅠ段电压互感器更换”,工作票编号为“变电站”,工作负责人为徐&&,工作票签发人为彭&&。&&&&
8月19日7时10分,变电站值班员汪&&接到地调洪&&关于10kVⅠ段母线电压互感器由运行转检修的指令,操作人徐&,监护人何&&,填写并执行“变电站号”操作票,于7时23分完成操作,将10kVⅠ段母线电压互感器由运行转检修。变电站运行人员未认真审核工作票上所列安全措施内容,只按照工作票所填要求,拉出10kVⅠ段母线设备间隔9511小车至检修位置,断开电压互感器二次空开,在Ⅰ段母线电压互感器柜悬挂“在此工作”标示牌,在左右相邻柜门前后各挂红布幔和“止步,高压危险”警示牌,现场没有实施接地措施。由于电压互感器位置在9511柜后,必须由检修人员卸下柜后档板才能进行验电,变电站运行人员(工作许可人)何&&与工作负责人徐&&等人一同到现场只对10kVⅠ段电压互感器进行了验电,验明电压互感器确无电压之后,7时50分,工作许可人何&&许可了工作。工作负责人徐&&带领工作班成员何&&、袁&&、汪&&、石&&四人,进入10kV高压室Ⅰ段电压互感器间隔进行工作,工作分工是何&&、石&&在工作负责人徐&&的监护下完成电压互感器更换工作,袁&&、汪&&在10kV高压室外整理设备包装箱。&&&&
8时30分,10kV高压室发生触电事故,2人当场死亡、1人严重烧伤,伤者9天后死亡。&&&&
检查发现:根据设计要求,10kV母线电压互感器和避雷器均装设在10kV母线设备间隔中,上述设备的一次接线应接在母线设备间隔小车之后(见附图1)。而厂家在实际接线中,仅将10kV母线电压互感器接在母线设备间隔小车之后,将10kV避雷器直接连接在10kV母线上。在实际接线变更后,厂家未将变更情况告之设计、施工、运行单位,导致拉开10kV母线电压互感器9511小车后,10kV避雷器仍然带电(见附图2)。由于电压互感器与避雷器共同安装在10kVⅠ段母线设备柜内(见附图3),检修人员在工作过程中,触碰到带电的避雷器上部接线桩头,造成人员触电伤亡。& (15.0分)
答案:事故原因要点: 1.设备生产厂家未与需方沟通擅自更改设计,提供的设备实际一次接线与技术协议和设计图纸不一致,是导致事故的直接原因和主要原因。
2.供电公司安全责任制落实不到位,技术管理不到位,技改工程组织管理不细、管理流程走过场,设计单位工作不实,运行管理不严格,新设备交接验收不规范等问题是造成本次事故的重要原因。
3.施工单位施工组织和现场安全管理、技术管理不到位,《电力安全工作规程》和《该省电力公司电气两票管理规定》执行缺位,现场作业过程中危险点分析和控制弱化,安全意识不强是导致事故的直接原因。
4.供电公司220kV变电站运行维护工作不到位,《电力安全工作规程》等规章制度执行不严,现场验电范围不全面,未补充实施接地安全措施,是造成本次事故的又一直接原因。
5.监理单位未能认真履行工程监理职责,在组织对开关柜现场验收及安装施工过程中,监督把关不严,未能发现电压互感器设备接线错误等安全隐患是造成本次事故的次要原因。
变电站设备年检工作中人身触电死亡事故(安全情况通报& 2009年第9期)
事故经过:&&&&
2009年5月15日,&单位按计划进行10kVⅡ段部分设备年检,办理了“开关班0905004”第一种工作票,主要工作任务为:10kV桃建线314、桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜小修、例行试验和保护全检,桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜温控器更换,3X24TV(电压互感器)本体小修和例行试验等工作。&&&&
8时30分,变电站运行人员操作完毕,312、308、306、3X24TV小车开关拉至试验位置,314、302小车开关拉至检修位置,合上了3143-1、3123-1、3083-1、3063-1、3023-1接地刀闸,布置好安全措施,工作许可人罗&&在现场与工作负责人谭&&进行安全措施确认后,许可“开关班0905004”第一种工作票开工。&&&&
8时40分左右,工作负责人谭&&对易&&、刚&(死者)、张&&、蔡&&等9名工作人员进行工作交底,随后开始10kVⅡ段母线设备年检作业。按照作业指导书分工,易&&、刚&、张&&、蔡&&4人进行开关检修工作,其余人员进行高压试验和保护检验工作。&&&&
工作开始后,工作负责人谭&&安排易&&进行312间隔检修,安排刚&进行314小车清扫。随后带蔡&&、张&&2人到屏后,由蔡&&用开关柜专用内六角扳手打开302、306、308、312、314等5个间隔的后柜门,由张&&进行柜内清扫,谭&&回到屏前与高试人员交代相关事项。蔡&&逐一打开5个柜门后,把专用扳手随手放在312间隔的后柜门边的地上,随后到屏前协助易&&进行312间隔检修。刚&完成314小车清扫工作后,自行走到屏后,移开拦住3X24TV后柜门的安全遮拦,用放在地上的专用扳手卸下3X24TV后柜门2颗螺丝,并打开后柜门准备进行清扫,9时06分,发生开关柜内带电母排B相对刚&人体放电,刚&被击倒在开关柜旁。在场的检修人员立即对刚&进行了触电急救,并拨打120急救电话。9时38分,刚&经医院抢救无效死亡。& (15.0分)
答案:事故原因要点: 1.刚&(死者)在未经工作负责人安排或许可的情况下,自行走到屏后,擅自移开3X24TV开关屏后所设安全遮拦,无视3X24TV屏后门上悬挂的“止步,高压危险”警示,错误地打开3X24TV后柜门,造成触电。违反了《电力安全工作规程》(变电部分)3.2.10.5条和4.5.8条规定。& 2.工作负责人谭&&班前交底有遗漏,对工作票上的“3X24TV后门内设备带10kV电压”漏交待;对现场工作人员监护不到位。违反了《电力安全工作规程》(变电部分)3.2.10.2条和3.4.1条规定。& 3.工作票签发人谭&&没有针对屏前和屏后均有工作的情况增设相应的监护人。违反了《电力安全工作规程》(变电部分)3.4.3条规定。& 4.3X24TV开关柜后门不具备“五防”闭锁功能,没有采取相应的控制措施,不能起到防止误入带电间隔的作用。