接地电阻测试仪小怎么办

||论文发表咨询热线:400-
大中型地网接地电阻测量方法研究
来源:位置:时间: 09:48
  摘要:接地电阻值是发电厂、变电站接地系统的重要技术指标,是衡量接地系统的有效性、安全性以及鉴定接地系统是否符合设计要求的重要参数。对于新建站和改造站在接地工程施工完成后,还必须通过实测来确定其真实值,以考核是否达到设计要求。
  关键词:接地电阻;测量方法;存在问题;解决措施
  一、&前言
  接地电阻值是发电厂、变电站接地系统的重要技术指标,是衡量接地系统的有效性、安全性以及鉴定接地系统是否符合设计要求的重要参数。对于新建站和改造站在接地工程施工完成后,还必须通过实测来确定其真实值,以考核是否达到设计要求;另外,为了检查运行中发电厂、变电站接地系统的状况,有关技术规程也规定了接地电阻的测试周期。因此,接地电阻的测量是接地系统验收和运行过程中检查其合格与否的重要手段。因而,准确地测量发电厂、变电站接地系统,特别是大型接地系统的真实接地电阻是长期困扰电力工作者的一大难题。DL475&92《接地装置工频特性参数的测量导则》规定了对大中型地网应采用工频大电流法,且电流要达30A;但该方法需要大容量的升流设备,且引线要满足电流要求,在现场测量中要满尺30A的测试电流具有一定的难度。在测试中还要受到地网杂散电流的影响,测量引线互感的影响,放线方向土壤电阻率在各方向不均匀程度的影响。该方法在现场试验中相当麻烦,特别是如何升电流到30A,如何有效地排除干扰,是需要我们认真研究的课题。
  二、工频大量流试验方法及其实施
  采用电压、电流法测量接地电阻的试验接线如图1所示。这是一种常用的方法。
  施加电源后,同时读取电流表和电压表值,并按下式计算接地电阻,即
  式中Rs&&接地电阻,&O;
  U&&实测电压,V;
  I&&实测电流,A。
  图1电压电流法测接地电阻的试验接线
  T1-隔离变压器;T2-变压器;1-接地网;
  2-电压极;3-电流极
  图1中,隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变或所用变50-200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提供试验电源用;调压器T2可使用50-200KVA的移圈式或其它形式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输入阻抗不小于100k&O,最好用的分辨率不大于1%的数字电压表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。
  电极为直线布置
  发电厂和变电所接地网接地电阻采用直线布置三极时,其电极布置和电位分布如图2所示,其原理接线如图1所示。
  图2测量工频地装置的直线三极法电极和电位分布示意图
  直线三极法是指电流极和电压极沿直线布置,三极是指被测接地体1、测量用的电压极2和测量用的电流极3。一般,d13=(4~5)D,d12=(0.5~0.6)d13,D为被测接地装置最大对角线的长度,点2可以认为是处在实际的零电位区内。
  实验步骤如下:
  (1)&按图1接好试验接线,并检查无误。
  (2)&用调压器升压,并记录相对应的电压和电流值,直之升到预定值,比如30A,并记录对应的电压值。
  (3)&将电压极2沿接地体和电流极方向前后移动三次,每次移动的距离为d13的5%左右,重复以上试验;三次测得的接地值的差值小于电阻值的差值小于5%时即可。然后三个数的算术平均值,作为接地体的接地电阻。
  当被测接地装置的对角线较长,或在某些地区(山区或城区)按要求布置电流极和电压极有困难时,可以利用变电所的一回输电线的两相导线作为电流线和电压线。由于两相导即电压线与电泫线之间的距离较小,电压线与电流线之间的互感会引起测量误差。这时可用四极补偿法进行测量。图3是消除电压线和电流线之间的互感影响的四极法的原理接线图。图3的四极是指被测接地装置1、测量用的电压极2、电流极3以及辅助电极4。辅助电极4离被测接地装置边缘的距离d14=30-100m,用高输入阻抗电压表测量1、2,1、4和2、4之间的电压。电压U12、U14和U24以及通过接地装置流入地中的电流I,得到被测接地装置的工频接地电阻。
  图3四极法测量工频接地电阻的原理接线图
  1-&被测接地装置;2-测量有电压极;3-测量有电流极;4-辅助电极
  Rg=(2)
  式中U12&&被测接地装置1和电压极2之间的电压;
  U14&&被测接地装置1和辅助极4之间的电压;
  U24&&电压极2和辅助极4之间的电压;
  I&&通近接地装置流入地中的试验电流。
  三、试验中存在的问题及解决措施
  1、&如何把试验电流升到30A。
  在试验时,为了有效排除地网杂散电流的干扰,提事测量的信噪比,
  DL475&92《接地装置工频特性参数的测量导则》规定了试验电流致少应达30A,但是要把试验电流升到30A并不是一个容量的事。首先要解决的是试验电源的容量问题;其次是试验电源的输出电压;还有如何有效降低测试回路的阻抗间题和试验电源的隔离问题。
  a、关于试验电源、用工频电流、电压法测量接地网的工频接地电阻可用单相或三相调压器作为试验电源;调压器的容量致少应达到100kvA,输出电压应为0&600v;输出电流应达0&100A。
  b、有条件的应在调压器的前面串接隔离变压器进行隔离,以免造成接地电流产生分流,如我们在测试一个大型发电厂升压站的接地电阻时,使用单相200kvA的调压器,调压到600v试验电流不到10A,后检查是从电源变压器分流所致。如没有大容量的隔离变压器,可采用容量合适的厂变或所变代替,或者另外临时安装一台容量合适的配电变压器,关键是电源变压器的中性点不能接地。最好电源变压器的二次侧不要带其它负荷线路,以防有其他不明的分流点。
  C、尽量的减小试验回路的阻抗当调压器的输出电压一定时,决定能否把试验电流升到预定值的主要是试验回路的阻抗,回路阻抗主要由以下几部分组成:
  Z=Zr+Zl+Zj+Zs(3)
  式中:Z&试验回路总阻抗,;Zr&调压器内阻抗,大小与调压器容量有关;Zl&试验回路电流线的阻抗,其值与电流回路的长度和电流线的截面大小有关,因要满足30A的电流要求,所使用导线的截面一般不能太小,所以Zl在回路阻抗中所占比例也不大;Zj&被试地网的工频接地阻抗,对大中型地网来说一般不大于5&O:Zs&试验时电流接地极的接地阻抗,此阻抗与电流极所在位置的土壤电阻率,电流极接地装置的型式有关,一般在10∽100之间。当调压器容量和电流线长度和截面满足要求后,回路阻抗主要由电流极的接地阻抗决定。因而如何有效地降低电流极的接地电阻就成为试验电流能否升到预定值的关键。因而,在选定电流极接地点的位置时,一定要选土壤电阻率较低的地方打电流极,必要时要事先做成一小型试验接地装置,加食盐或降阻剂把试验接地装置的接地阻抗处理到预定值以下。
  Zs=-(Zr+Zl+Zj)(4)
  式中Zs&试验接地装置的接地阻抗,&O;U&调压器的输出电压,v;I&试验电流的预定值,A;其余同3式。
  有时为了减少电压线和电流线这间互感的影响,使用架空线的一相作电流线,在试验中如遇到升电流有困难时,应检查架空线路的导线接头是否接触好,接触电阻是否过大,如我们有一次在做一水电厂的接地电阻测试时,调压器调到满量程却升不起电流,最后检查是由于试验时所用的35kV架空线路导线弓子接头长期失修、氧化,使接头处电阻过大所致,经处理后电流才会升到预定值。
  四、试验中的主要干扰及消除干扰的措施
  1.零序电流干扰及抗干扰措施
  发电厂、变电所的高压出线由于负载不平衡,经接地体部有一些零序电流流过,这些电流注过接地装置时会在接地装置上产生电压率,给测量结果带来误差,常用如下措施进行消除。
  (1)增加测理电流的数值,消除杂散电流对测量结果的影响。我们知道接地电阻Rg=即接地电阻等于接地装置上的电压降与电流的比值。这个电压主要是试难时施加的测试电流产生的,但是如在地网中的零序电流较大,这个电流也会在接地装置上产生压降影响测试结果。为了提高测试精度,最有效的办法是加大测试电流,以减小零序电流分量所占比例。因此,&测量导则&规定:&通过接地装置的测试电流大,接地装置中零序电流和干扰电压对测量结果的影响下,即工频接地电阻的实测值误差小。为了减小工频接地电阻实测值的误差,通过接地装置的测试电流不宜小于30A&。可见,加大测试电流的办法是减小零序电流干扰的最有效措施。
  (2)测出干扰电压U&,估算干扰电流I&。在使用电流电压法测量工频接地电阻时,在开始加压升流前,先测出接地装置的零序干扰电压U&,如图14-9所示。
  按图接好线后,升压前先将S1断开,用电压表先测量零序干扰电压U'12、U&14和U&24,然后按式(14-17)估算零序干扰电流的值
  式中U&12=零序干扰电压,V;
  I&&&零序干扰电流,A;
  Rg&&接地电阻估算值,。
  当零序干扰电流估出后,试验时所升的电流I=(15-20)I&,可使没量误差不大于5%-7%。
  图4消除干扰测量结果影响的原理接线
  (3)利用两次测量的结果,对数值进行校正,即先用电源正向升流侧出U1,然后将是源反向,测量另一组数据U2并测出干扰U&。则
  式中U&&校正后的电压,V;
  U1&&电源反向前所测数值,V;
  U2&&电源反向后所测数值,V;
  U&&&电源断开后测得的零序干扰电压,V。
  如果外界干扰电流的频率与测量电流的频率不同,而为其谐波时,则U1=U2,此时,
  (4)对每一个测点用三相电压轮换没量三次,然后按下式计算接地电阻,即
  式中Rg&&接地电阻,;
  Ua、Ub、Ue&&分别用A、B、C三相电压时测得的电压值,V;
  Ia、Ib、Ie&&与Ua、Ub、Uc电压相应的测量电流,A;
  U&、I&&&干扰电压和电流。
  (5)为了准确的找到&零电位&区,可求d13=(4-5)D,d12=(0.5-0.6)d13.如d13取(4-5)D有困难,而接地装置周围的土壤电阻率又比较均匀,测量引线可适当缩短。当采用电极直线法布置,允许测量误差为&5%时,电压极的允许范围是表14-3;当允许测量误差炎10%时,电压极布置的允许范围见表1。
  表1电极直线法布置误差&5%时电压极的允许范围
  d13&5D&3D&2D
  d12/d13&规定值&0.56-0.666&0.585-0.646&0.594-0.634
  &近似值&0.62&0.05&0.62&0.03&0.62&0.02
  2.消除引线互感对测量的干扰
  当采用电流电压法测量接地电阻时,因电压线和电流线要一起放很长的线距离,引线的互感就会对测量结果造成影响,为了消除引线互感影响,通常采用以下措施。
  (1)采用三角形法布置电极,因三角形布置时,电压线和电流线相距的较远,互感也就小,不会造成大的影响。
  (2)当采用停电的架空线路,直线布置电极时,可用一根架空线作为电流线,而电压线则要沿着地面布置,两者庆相距5-10m。
  (3)采用四极法可消除引线布感影响,另外还可采用电压、电流表和功率表法测量。
  五、对测量仪表和引丝截面的要求
  (1)电压表内,电压表与电压极相串联,其内阻对测量准确有影响,此时电压表的读数为
  Uv=U-IvR2(9)
  Iv=(10)
  解此两式得
  (11)
  式中Uv&&电压表的读数,V;
  U&&电压表和接地体之间实际电压,V;
  RV&&电压表的内阻,;
  R2&&电压极的电阻,;
  IV&&通过电压表的电流,A。
  由于RV存在,使得测出的电阻误差为
  (12)
  式中负号表示测出的接地电阻较实际值偏小。从式(14-24)看出,如果要求由电压表内阻引起的误差小于3%时,则电压表的内阻应等于或大于电压极电阻50倍。
  若RV小于R250倍,采用电磁或电动式电压表时,则应按下式校正,即
  (13)
  然后近下式计算接地电阻,即
  (14)
  式中Rg&&接地电阻,;
  U&&校正后的电压,V;
  I&&试验电流,A。
  因此,电压表应采用高内阻的,如数字电压表、静电电压表等。
  (2)表计准确级,测量接地电阻所用的电压表、电流表、电流互感器等的准确的不庆低于0.5级。
  (3)导线截面,测量时电压极引线的截面不应小于1.0-1.5mm2;电流极引线的截面由电流值的大小而定,选用以每平方毫米5A为宜,与被测接地体连接地导线电阻,应不大于接地电阻的2%-3%,并要求接地体的引张处置经除锈处理,接触良好,以避免测量误差。
  六、结束语
  工频电流电压法测大中型接地网的接地电阻是DL475&92《接地装置工频特性参数的测量导则》规定的方法,且要求试验电流要达到30A,要达到这个电流值需做多方面的工作,并要根据被试接地网的具体情况采取切实可行的措施,其主要措施是有效地降低测试回路的阻抗,尤其是要有效地降低电流接地极的接地电阻。在测试时还要注意各种干扰并采取有效的抗干扰措施。只有这样才能测出大中型变电站接电阻的真实值,结果才是可信的。
上一篇:下一篇:
物理论文发表流程
&&&&致力于为需要刊登的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。
&&&& 中国鸣网,中国核心期刊论文发表网,中国期刊网。杂志社直接对接合作,上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网,权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿,论文写作指导、发表正规机构。是您,论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠,最快速的期刊论文发表网站。
本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在&中国期刊网全文数据库&&万方数据库&等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物,具有CN和ISSN双刊号,发表程序正规,信息安全,有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复,有效期十五天,五个工作日内未收到回复,论文可另投他处。
如果您有待发表的论文成品,可直接向本网站投递,详细投递方式、要求等请参考网站首页的&投稿须知&栏目;如果您没有的稿件,请提供写作提纲或要求,本网站给予指导,内容原创,保证通过,详情请参考&写作流程&栏目。
凡是确定与本站合作的作者,须向本站提供50%定金(30000字符以上毕业论文),本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用,本站退还全部定金,若客户不想发表了,此定金不退还。
鸣网系学术网站,对所投稿件无稿酬支付,谢绝非学术类稿件的投递。
相关论文阅读
优质期刊推荐
优质论文推荐
  摘要:物理学根基长远,她伴随着人类社会实践的发展而产生、形成和发展,在各个阶段,其研究内容、研究方法和基本观念都在不断地发生着深刻的变化。同时,在各个阶段,她对当时的人类社会所起的作用和价值也是不同的。物理学的发展是一个传承与突破交互作用的辨证过程,既包含有进化式的量的积累,又包含有飞跃式的质的变革。因此,可以说,物理学的发展史就是一部人类认识世界、了解自身存在的历史缩影。
  摘要:本文总结和分析了混凝土无损检测的其中两种方法:回弹法和超声回弹综合法检测混凝土强度的区别,加深了对规范、规程的理解。
  摘要:本文先从电池的充电过程谈起,后论到充电原理,接着就主要阐述一般电动自行车充电器的快速维修的步骤方法,并举实例说明,希望达到一个快速维修的目的。
摘要:本文主要用举例说明的方法论述怎样计算圆周率、对圆周率的评论、以及说明圆周开弓定理。
核心期刊推荐
级别:北大核心周期:季刊国内刊号:31-2072/S国际刊号:单位:中国水产科学研究院东海水产研究所
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:32-1832/D 国际刊号:单位:解放军理工大学政治部
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:11-2338/R国际刊号:单位:中华医学会
级别:北大核心周期:双月刊国内刊号:21-1153/R国际刊号:单位:中国卫生信息学会;中国医科大学
级别:北大核心周期:双月刊国内刊号:21-1153/R国际刊号:单位:中国卫生信息学会;中国医科大学
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:11-2338/R国际刊号:单位:中华医学会
级别:北大核心周期:双月刊国内刊号:61-1076/TN国际刊号:
单位:西安电子科技大学
级别:北大核心周期:双月刊国内刊号:11-2422/TN 国际刊号:X 单位:中国航天科工防御技术研究院中国宇航学会中国系统
级别:北大核心周期:半月刊国内刊号:CN 11-2961/D国际刊号: ISSN
单位:人民日报社主办
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:CN 23-1393/TD国际刊号:ISSN 单位:黑龙江科技学院
哈尔滨煤矿机械研究所主办
级别:北大核心周期:月刊国内刊号:CN 34-1190/R国际刊号:ISSN 单位: 中华医学会主办
级别:北大核心周期:旬刊国内刊号:36-1078/G4国际刊号: 单位:江西科技师范学院主办
精品论文推荐日语“ 接地电阻 ”怎么说?
在沪江关注日语的沪友鲜遇到了一个关于小D词条求助的疑惑,已有2人提出了自己的看法。
知识点疑惑描述:
日语“ 接地电阻 ”怎么说?
最佳知识点讲解
知识点相关讲解
アース電気抵抗
—— sn_sn
アース抵抗
—— syz06005
相关其他知识点
CopyRight & 沪江网 2015&接地电阻小怎么办_百度知道
接地电阻小怎么办
我有更好的答案
按默认排序
电阻越小越好啊.
用一个一米多的铁筋插入地下,对么
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁接地装置的接地电阻测试方法--《农村电工》1998年08期
接地装置的接地电阻测试方法
【摘要】:正1 接地装置的接地电阻值对接地装置的技术要求主要是接地电阻,原则上接地电阻越小越好.如果接地不良,接地电阻过大,同时电网分布电容又较大时,一旦设备漏电就会出现危险的对地电压.一般要求,容量100kV·A及以上的电气设备接地装置接地电阻值不应大于4Ω,容量为100kV·A以下的电气设备接地装置的接地电阻值不
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM934.1【正文快照】:
l接地装且的接地电阻值时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指“”。这时,加对接地装置的技术要求主要是接地电阻,原则上快摇动,使转速达到每分钟120转,再调整电位器刻度接地电阻越小越好。如果接地不良,接地电阻过大,同盘,使指针稳定地指在“0”位上。此时,刻度盘的读数时电网
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
李定中;[J];水力发电;1981年03期
郑雪萍,聂继红,唐稼祥;[J];分析测试仪器通讯;1996年02期
鲁志伟,王明秋;[J];东北电力学院学报;1998年02期
韩树奎;[J];吉林电力;2005年04期
唐小峰;韦统雷;;[J];建筑安全;2007年01期
陈锋;;[J];内蒙古科技与经济;2008年05期
卢邹辉;林中永;;[J];中国科技信息;2009年13期
王亚平;;[J];机电工程技术;2010年04期
王丽霞;吴华民;;[J];工程与建设;2010年04期
郑水华;;[J];科技致富向导;2010年23期
中国重要会议论文全文数据库
罗真海;何金良;曾嵘;高延庆;王勇;孟庆波;;[A];全国电网中性点接地方式与接地技术研讨会论文集[C];2005年
王玉峰;;[A];节能环保 和谐发展——2007中国科协年会论文集(一)[C];2007年
刘福禄;;[A];2008中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2008年
李德超;李景禄;张玉环;李宏博;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
原兆俊;魏新中;杨翼;;[A];天气、气候与可持续发展——河南省气象学会2010年年会论文集[C];2010年
刘连睿;王云长;马光侠;;[A];全国电网中性点接地方式与接地技术研讨会论文集[C];2005年
冯慧贞;苏小岭;;[A];土木建筑学术文库(第7卷)[C];2007年
连盛福;;[A];福建省科学技术协会第七届学术年会分会场——提高水力发电技术 促进海西经济建设研讨会论文集[C];2007年
杜艳;;[A];第28届中国气象学会年会——S13雷电物理、监测预警和防护[C];2011年
陶建平;;[A];2007云南电力技术论坛论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库
河北省涿州市鸿基伟业规划勘测设计有限公司
王美川;[N];大众科技报;2007年
刘杭生;[N];电子报;2001年
杨育恒;[N];中国安全生产报;2007年
卢英;[N];中国石油报;2005年
实习生 郭逊 记者  谭伟东;[N];浙江日报;2006年
郭雷;[N];中国电力报;2007年
徐立法 许玲;[N];中国质量报;2006年
大唐淮北发电厂
陈剑秋?孙国彬;[N];中国电力报;2007年
杨绍勇;[N];电子报;2007年
王升建?记者
升建;[N];烟台日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库
李景丽;[D];重庆大学;2011年
王晓辉;[D];北京交通大学;2010年
伏进;[D];重庆大学;2009年
付龙海;[D];西南交通大学;2007年
李良福;[D];西南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
刘丽;[D];大连理工大学;2010年
杨财伟;[D];重庆大学;2010年
胡加泉;[D];南昌大学;2010年
周锋;[D];长沙理工大学;2012年
赵爱华;[D];重庆大学;2004年
宋茂宏;[D];重庆大学;2004年
王钟;[D];四川大学;2004年
刘黎;[D];重庆大学;2003年
陈坤汉;[D];长沙理工大学;2008年
陈永强;[D];武汉理工大学;2008年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
同方知网数字出版技术股份有限公司
订购热线:400-819-82499
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号小面积人工接地电阻_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
暂无相关推荐文档
小面积人工接地电阻|12​二
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 小电阻接地系统 的文章

 

随机推荐