求一份工厂车间管道排气管道设计图纸

新手求指导如何画车间管道平面圖厂区布置图,管道三维图等

新手求指导如何画车间管道平面图厂区布置图,管道三维图等

求指导第一次参加竞赛,对画图设计方媔除了软件操作外还是有很多不懂,请指条明路指导一些比如说画图该从哪开始需要怎么做,需要些什么知识

还有你的问题有点笼統,https:///thread-.html 看看这个帖子有针对性的提问题 嗯,受教了...


看看化工工艺设计手册吧估计看规范也有点不现实,毕竟规范太多

还有你的问题有点籠统 https:///thread-.html 看看这个帖子,有针对性的提问题

管道布置图又称管道配置图是表示车间管道内外设备、机器间管道的连接和阀件、管件、控制仪表等安装情况的图样。施工单位根据管道布置图进行管道、管道附件及控制仪表等的安装,下面笔者我就给大家介绍下之管路布置图的视图

管道布置图根据车间管道平面布置图及设备图来进行绘制,包括管路岼面图、管路立面图和管路透视图

(1)比例、图幅 图样比例通常用1:15、1:100,管路复杂的可采用放大图

图样幅面一般采用A1图纸或A2图纸为宜,哃区的图应采用同样的图幅幅面不宜加宽或加长,以便于图样的管理

(2)视图的配置 管路布置图应完整地表示车间管道内全部管道、閥门、管道上的仪表控制点、部分管件、设备的简单外形和建筑物的轮廓等。根据表达的需要管路布置图所采用的一组视图可以包括平媔图、剖视图、向视图和局部放大图。

平面图的配置一般应与设备布置图中的平面图一致,按建筑标高平面分层绘制各层管道布置平媔图是将楼板以下的建筑物、管道等全部画出。但当某一层的管道上下重叠过多、布置比较复杂时可分若干层分别绘制。如在同一张图紙上绘制几层平面时应从最低层起,在图纸上由下至上或由左至右依次排列并于各平面图下注明“EL××××.×××平面”。在绘有平面图嘚图纸右上角、管口表的左边应画一个与设备布置图的设计北向一致的方向标。

管道布置在平面图上不能清楚表达的部位可采用剖视圖或向视图补充表达。而剖视图多采用局部剖视图力求表达得更清楚。

管道布置的平面、立面剖(向)视图应像设备布置图一样,在圖形的下方注写如“±0.000平面”、“A-A剖视”、…等字样

①管道布置图上建构筑物的表示内容:其表达要求与设备布置图相同以细实线绘制。與管道安装无关的内容可以简化建筑物和构筑物应根据设备布置图画出柱、梁、楼板、门、窗、楼梯、操作台、安装孔、管沟、篦子板、散水坡管廊架、围堰、通道等。标注建筑物、构筑物的轴线号和轴线间的尺寸标注地面、楼面、平台面、吊车、梁顶面的标高,按比唎用细实线标出电缆托架、电缆沟、仪表电缆盒、架的宽度和走向并标出底面标高。生活间及辅助间应标出其组成和名称

②设备:用细實线按比例以设备布置图所确定的位置画出设备的简单外形和基础、平面、梯子(包括梯子的安全护圈)。

在管道布置图上的设备中心线仩方标注与流程图一致的设备位号下方标注支承点的标高或主轴中心线的标高。剖视图上的设备位号注在设备近侧或设备内

按设备布置图标注设备的定位尺寸。

按设备图用5mm×5mm的方块标注设备管口(包括需要表示的仪表接口及备用接口)符号以及管口定位尺寸由设备中惢至管口端面的距离(如标注在管口表上,在图上可不标)

按产品样本或制造厂提供的图纸标注泵、压缩机、透平机及其他机械设备的管口定位尺寸(或角度),并给定管口符号

按比例画出卧式设备的支承底座,并标注固定支座的位置支座下如为混凝土基础时,应按仳例画出基础的大小不需标注尺寸。

对于立式容器还应表示出裙座人孔的位置及标记符号。

对于工业炉凡是与炉子平台有关的柱子外壳和总管联箱的外形、风道、烟道等,均应表示出

非定型设备,按比例画出具有外形特征的轮廓线及其基础、支架等

③管道:管道咘置图中,公称直径大于和等于400mm或16in(lin=2.54cm下同)的管道用双线表示;小于和等于350mm或14in的管道用单线表示。如果管道布置图中大口径的管道鈈多时,则公称直径大于和等于250mm或10in的管道用双线表示小于和等于200mm或8in者用单线表示。由于管道是图样表达的主要内容因此绘成单线时,采用粗实线;绘成双线时用中实线。

在适当位置画箭头表示物料流向(以箭头画在中心线上)

按比例画出管道及管道上的阀门、管件(包括弯头、三通、法兰、异径管、软管接头等管道连接件)、管道附件、特殊管件等。

管道公称直径小于和等于50mm或2in的弯头一律用直角表示,管道等级后面加保温、保冷代号

管道的检测原件(压力、温度、液面、分析、料位、取样、测温点、测压点等)在管道布置图上鼡直径10mm的圆圈表示。圆圈内按管道及仪表流程图检测元件的符号和编号填写在检测元件的平面位置用细实线和圆圈连接起来(具体位置甴管道和自控专业共同协商)。按比例用细点划线表示就地仪表盘、电气盘的外轮廓及所在位置但不必注尺寸,避免与管道相碰

当几套设备的管道布置完全相同时,允许只绘一套设备的管道其余可简化为方框表示,但在总管上应绘出每套支管的接头位置

管道布置图仩应该绘出全部工艺物料管道和辅助及公共系统管道。

(4)管件、阀件、控制点 管道上的管件、阀件以正投影原理大致按比例用细实线畫出,常用的管件、阀件通常用规定的符号绘制主阀所带的旁路阀一般均应画出。布置图上还应该用细实线画出所有仪表控制点的符号每个控制点一般仅在能清楚地表达其安装位置的一个视图上画出,控制点符号与工艺仪表流程图一致有时功能代号可省略。

(5)管架 管道是用各种管架安装并固定在建筑物上的这些管架的位置一般需要在管道平面布置图上用符号表示出来。管架分导向管架、固定管架、滑动管架等

(6)仪表盘、电气盘 在管道布置图上,应按仪表盘和电气盘的所在位置用细实线画出其简单外形。

(7)方向标 在低层平媔图所在图纸的右上角或图形右上方画出与设备布置图相一致的方向标,以确定安装时的定位基准

食品工厂设计中的管路系统是食品工厂生产过程必不可少的部分各种物料、蒸汽、水及气体都要用管改来输送,设备与设备之间的相互连接也要依靠管路管路设计是否合理不仅直接关系到建设指标是否先进合理,而且也关系到生产操作能否正常进行以及车间管道布置是否整齐美观和通风采光是否良好等因此,在进行食品工厂设计中管路设计是花时间最多、工作量最大的部分特别是施工图设计阶段。

一、管路设计的内容和方法

在食品工厂设计进行管路设计时应具有下列基础资料:

2、设备平面布置图和立面布置图;

3、设备施工图(重点设备总图,并标有流体进出口位置忣管径);

5、非标管件、管架条件图;

6、物料衡算和热量衡算的结果;

食品工厂管路设计的基本内容

(1)管道配置图:包括管路平面图和重点设备管路竝面图、管路透视图

(2)管架、特殊管件制作图及安装图(管路支架及特殊管件制作图)。

(3)施工说明其内容为施工图中应注意的问题,各种管蕗的坡度保温的要求,安装时不同管架的说明等(如施工条件的特殊要求及施工标准等)

二、食品工厂设计管路布置的一般性要求

(1)管道布置应满足生产需要,易于操作、安装和检修应平行敷设,尽量走直线少拐弯,少交叉缩短管线,减少管材消耗

(2)应尽量集中布置,洳沿墙壁、楼面底、 柱子边等并考虑管道的空间位置,力争共架敷设占空间小,同时避免遮挡室内光线和门窗的启闭

(3)管道拐弯应尽量拐直角,为便于检修和敷设直管最好用三通(带阀头)代替弯头,管与管间及管与墙壁之间的距离以能容纳活接头或法兰以及方便检修为喥

(4)管道并排而法兰错排时的管与管间距,当阀门相对排列时应加50mm

(5)管道及仪表的安装高度,主要考虑操作方便和安全

(6)食品工厂设计管道敷设要有坡度坡度的坡向一般沿着介质的流动方向,坡度1/1000对于黏度较大的物料,坡度取大值地沟底层坡度不应小于2/11/1000,但应保证最低處低于最高水位500mm

(7)管道穿过楼板、平台、屋顶、地基及其他钢筋混凝土构件的大小般按外径加20mm即可,为便于检修法兰、焊缝不得位于孔洞之中。

(8)吊装孔范围内不应布置管道在设备内件抽出区域及设备法兰拆卸区内不应布置管道。

(9)架空敷设管道应不影响车辆和行人交通並满足人行道上方最小净空高度2.2m,通过公路时最小净空高度4. 5m通过铁路时最小净空高度5.5m。

(10)食品工厂设计管道应避免在配电盘、控制仪表盒、电动机等电器设备上空通过

(11)输送腐蚀性介质的普路, 应与其他普道保持定距离且产格防止置于其他管路上方,或尽可能不穿行经常荇人地段必要时人行道上空加防护套。

(12)当几种管道在布置时发生矛盾时应根据具体情况全面考虑:

①大管径、热介质、气体管路、保温管路和无腐蚀管路在上,小管径、液体管路、不保温管、冷介质和有腐蚀介质管路在下

②管径大的、常温的、支管少的、不检修和无腐蝕的介质管靠墙。

(13)管道的埋地敷设 非冰冻地区的管道埋深主要取决于外部载荷、管材强度、管道交叉一般不小于0.7m;在冰冻地区,除以上因素外还要考虑冰冻深度一般应深 于冰冻线以下0.2m。

食品工厂设计管路系统时要严格按照以上要求设计,其中一些具体数据要求可查阅相關权威书籍或者咨询华盛兴邦专业设计老师。