有一百多人户住宅高层户外总排水多大管径

2200户左右的小区给排水管径大约要设置为多大?_百度知道
2200户左右的小区给排水管径大约要设置为多大?
提问者采纳
高层建筑小区一般分区供水,给水主管直径DN150~200左右,排水主管直径DN400左右。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
选择对应的)然后综合经济流速和管材选出合适的管径这个你需要通过水力计算(规范上有公式..
管径的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 11783|回复: 15
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
本人新手,做消防的,室外管网施工的混凝土垫层厚度在《给排水管道工程施工及验收规范》上怎么也找不到,请各位大侠指点,急!!!
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
混凝土垫层我没听过,一般都不是砂垫层么,给水和排水的砂垫层一般都是100mm到200mm,我个人意见
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
回复跪求室外给排水管道混凝土垫层厚度标准 沙发 的帖子
那室外管网没有垫层可以不
&不可以,要做防沉降处理。&
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
回复跪求室外给排水管网没有垫层是否规范
我们这的一个燃料工程室外管网图纸没有垫层,是否规范。
&不可以,一定要有,可以与设计院沟通,或不小于100MM。&
二星高级工程师, 积分 3556, 距离下一级还需 444 积分
土木币6588
室外管道垫层一般是100~300mm,根据管道和介质的重量考虑,填埋时要避免石块等压在管道上,防止损坏保温或对管道本身产生挤压.
&赞一个!!!!!!!!!!!!!!!&
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
有国标图集呢嘛
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
谢谢,一般都是砂土垫层
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
排水有图集,如果是混凝土管可按土质情况选择沙土基础、混凝土枕基、混凝土带形基础。给水管道一般不用做什么基础,管道周围要填沙保护
土木币40884
规范肯定是没有的,在标准图集里面写得非常清楚,不同管径,不同土质选!
只要努力就会有回报
四星助理工程师, 积分 223, 距离下一级还需 27 积分
kby 发表于
那室外管网没有垫层可以不
不可以,要做防沉降处理。
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)室外排水管道施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
室外排水管道施工方案
某​厂​区​排​水
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢我关注的版块:
查看: 7501|回复: 27
五星工程师, 积分 1391, 距离下一级还需 1109 积分
土木币3201
本人设计一厂区室外给排水总平面图,其中审图要求本工程的生活污水管采用d300,原因是新的室外排水设计规范4.2.10条规定污水管最小管径为DN300。在这里,本人很郁闷,本工程起点为一个卫生间的污水出户管,污水充其量DN225的管道磋磋有余,如果根据新规范采用300,又要满足不淤流速,可向而知坡度要采用多大!从规范本以的制定出发,不应套这条规定而人为的加大起点管道的管径,这是本人的一点小小意见,不知道大家目前在厂区(规范还处于空缺)的情况下,污水管起点管径采用多大?200&&OR& &300?
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
要求室外的生活污水管采用d300,原因是。。。
1、DN200砼管没有钢筋,承压不行;而DN300砼管配了钢筋
2、留有余地
如果管道强度和埋深都够,管道小点没有关系
五星工程师, 积分 1391, 距离下一级还需 1109 积分
土木币3201
顶楼上的,目前DN500以下的普遍采用塑料管!
五星工程师, 积分 1711, 距离下一级还需 789 积分
土木币7446
厂区内的排水管道,不宜小于300mm
考虑两个方面
1、厂房地面污物较多,管径大利于排放;
2、为今后发展,留有余地。
五星工程师, 积分 1391, 距离下一级还需 1109 积分
土木币3201
再一次顶楼上的,污物多难道是从卫生间排出的么?再者卫生间的接户管能导致300么?为了满足不淤流速采用300导致坡度增大,埋深增大,造价增加还有可能排不出去。楼上可是否考虑到这个问题。楼上的难道平时设计都是这样做的?
五星工程师, 积分 1638, 距离下一级还需 862 积分
土木币12150
新的室外排水设计规范4.2.10条规定室外排水最小污水管管径为300,应执行规范规定.
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
规范?还是因地制宜?
四星助理工程师, 积分 222, 距离下一级还需 28 积分
遇见这种情况我都是用d200的管径,不然太大,不好.因地制宜
四星助理工程师, 积分 212, 距离下一级还需 38 积分
以下是引用zyx-04-15 08:19:41.0发表的内容:
新的室外排水设计规范4.2.10条规定室外排水最小污水管管径为300,应执行规范规定.
新规范的室外排水已经规定最小管径为300,所以不应该选择低于300的室外排水管线。
四星工程师, 积分 1026, 距离下一级还需 74 积分
土木币2612
现在的室外排水管道很多都是塑料管了!塑料管的水流条件比混凝土管好多了!所以你选300的话也不会引起什么不淤流速的问题,再说了,给以后留有改造的可能!
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 给排水管径 的文章

 

随机推荐