有4台25千瓦4台30千瓦空调外机需要配多大电缆电流主线共多少电流

您还未登陆,请登录后操作!
直接启动30千瓦电机需要用多大的线,多大的接触器
没有用降压启动,直接接成三角形启动时电流有多大,选多大线径的软电览,及多大的接触器,注:要用软电览铜芯的
这个问题并不需要太复杂的计算的,你可以按每平方毫米的铜芯线可以承载4---5A的额定电流来算,软电缆(多芯电缆)和单芯铜线是一样的;那么一般情况下三相平衡负载的电流约为输入功率的2倍,也就是每1KW 的功率为2A左右,这样,就可以知道30KW电动机在额定负荷下工作,电流(最大额定电流)约为60A。你说到用16平方的线,看电流的大小是可以用的了,一般选用电缆还应该考虑余量,即为线路电流的1.2---1.5倍左右,那么这样就要选用的线就为60A*1.5/5=18平方毫米或者60A*1.2/5=14.4平方毫米。不过再考虑线路的散热等,你可以选用规格为25平方毫米的铜芯线,应该是没有问题的。直接启动后时,虽然电流为额定电流的4---7倍,如果说到底这个电流有多大,那要看电动机的极对数、是否带负载启动、究竟带多大的负载量启动等才可以知道它的启动电流,并不是一个“固定值”,但是这个电流只“维持”很短的时间,不会对线路造成不良的影响。至于说需要配的接触器的规格,你可以选用额定电流为75A或100A的交流接触器就完全够了。
额定电流大约60A,直接启动电流约为400A.考虑到启动时间必尽较短,25的软铜芯电缆应该够用了.100A的接触器.
59.50.33.*
启动电流是额定电流的3,5,7倍,经计算380
1kw的电流应该是2.6A左右。
同意同意,简单明了
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
检查下电容 还有电源线
大家还关注220V三项四线电源,25千瓦要用多大的电线?办公室用电_百度作业帮
220V三项四线电源,25千瓦要用多大的电线?办公室用电
220V三项四线电源,25千瓦要用多大的电线?办公室用电
如果是三相电机,I=25**220*cosφ),如功率因数cosφ=0.85,则电流大约为77.19安培,按1平方毫米截面积的铜线安全载流量为5---8A,则最小需15.43平方毫米的铜线,所以最小要用16平方毫米的铜线.连接30千瓦的电动机需要多大平方的电线_百度知道
连接30千瓦的电动机需要多大平方的电线
  连接30千瓦的电动机,需要10平方的铜电线。  由电机功率公式P=1.732UIcosφ(用三相市电计算,功率因数取0.85)有:  I=P/(1.732Ucosφ)  =30/(1.732x0.38x0.85)  =54A  根据口诀,10平方的铝线安全载流量为50A。在线路长度较短、电缆工作环境温度不高,无穿管敷设的情况下,可选10平方铝线。较稳妥的选择是采用10平方的铜线。  按电流选电缆口诀:  10下五,100上二,  25、35,四、三界,.  70、95,两倍半。  穿管、温度,八、九折。  裸线加一半。  铜线升级算。  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……  第一部分  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:  (1~10)平方:五倍  16、25平方:四倍  35、 50平方:三倍  70、95平方:二倍半  120平方及以上:二倍  第二部分  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。  第三部分  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。  第四部分  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
其他类似问题
为您推荐:
三相电动机粗算额定电流=2*千瓦敉例2*30千瓦=60安.按上表选电线
我不是太明白,内部能否直接告诉我用多大平方的电线?
根据电线型号、敷设方式、排列方式.导体铜.铝之别等来选即可也
假如我选铜单需要多大平方的电线
按表查空气中.铜线.品字排列.6平方毫米额定电流50安..10平方毫米额定电流70安.选10平方毫米.此即可允许流过60安也.
电线的相关知识
其他2条回答
最好用25平方或以上的电缆
选16的铜芯线就可以了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10个平方的三相四线电缆可以承受多大的负荷?或者允许通过最大的电流是多少?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 10个平方的三相四线电缆可以承受多大的负荷?或者允许通过最大的电流是多少?
10个平方的三相四线电缆可以承受多大的负荷?或者允许通过最大的电流是多少?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“10个平方的三相四线电缆可以承受多大的负”相关的问题,中国学网通过互联网对“10个平方的三相四线电缆可以承受多大的负”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:10个平方的三相四线电缆可以承受多大的负荷?或者允许通过最大的电流是多少?,具体解决方案如下:解决方案1:要考虑零线的问题,对称负载,每项10千瓦50安培。不对称负载,三项一共30千瓦150安培一个平方一个千瓦5安培解决方案2:您好,请问您所指的三项是不是三根相线?我的三相四线10平方的电缆入户后可使用30千瓦?非常感谢您的回答。解决方案3:三项不是三根相线的意思,在这里是指接在三根相线上的用电的东西。不对称负载,要考虑零线的问题。解决方案4:非常感谢!现在我明白了.解决方案5:需要具体的电缆型号,安装方式及电缆长度。解决方案6:15kw通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:一个平方一个千瓦5安培,对称负载,每项10千瓦50安培,三项一共30千瓦150安培。不对称负载,要考虑零线的问题。===========================================答:10平方毫米双芯铜电缆,直接敷设在地中的 低压绝缘电缆安全载流量88(安) 10平方毫米三芯铜电缆,直接敷设在地中的 低压绝缘电缆安全载流量83(安) 10平方毫米四芯铜电缆,直接敷设在地中的 低压绝缘电缆安全载流量74(安)===========================================答:10平方载流量大约63A,380v供电的话最大41kw.===========================================问:我用10平方铝线 电压为380V 电线长为40米 那10平方三相四线能承受多大负...答:10平方铝电缆安全载流量大约25安左右,可用于11千瓦电机上,空开40安即可。===========================================问:我用10平方铝线 电压为380V 电线长为40米 那10平方三相四线能承受多大负...答:10下五,百(100)上二, 25,35,四,三界, 70,90,两倍半, 穿管温度八九折, 裸线加一半, 铜线升级算。 或许以后对你有帮助===========================================问:我用10平方铝线 电压为380V 电线长为40米 那10平方三相四线能承受多大负...答:1、假设你指的是:3×10mm2+1×6mm2的YJV铜芯电缆?这是3+1的四芯电缆。 带多少千瓦,首先看电缆的载流是多少,而载流跟电缆的敷设方式有关: 上述电缆规格(铜缆)空气中常温敷设的载流是55A,每一相都一样,不穿管或埋地敷设。 而这个载流量,...===========================================问:进线10平方三相四线平均分电后进线会发热答: 许多三相电动机.额定电流数值约等于两倍电机功率数.如380v电机30千瓦其额定电流数值约 等于2x30=60安.对照上表由电流算出功率.如线路太长可计入电压降可选小ー点功率 ===========================================问:进线10平方三相四线平均分电后进线会发热答:电缆承受负荷的能力与距离有关: 几米距离,可以承担40千瓦左右负荷 几十米距离,可以承担20千瓦左右负荷 百米及以上距离,可以承担10千瓦左右负荷===========================================问:进线10平方三相四线平均分电后进线会发热答:国标安全电流79A,加上安全系数载流量50A不成问题; 负载22KW电动机绰绰有余===========================================一个平方一个千瓦5安培,对称负载,每项10千瓦50安培,三项一共30千瓦150安培。不对称负载,要考虑零线的问题。===========================================是三相对称负荷吗?电压是380v吗? 已知;S=50mm2 P=20kw L=250m COSφ=0.8 求电... 答:当负荷20kw满1小时时理论上线损671.46w=损耗3.36% 该线路考虑末端电压损失1...===========================================如果是16平方铜线每组能承受22KW 如果是16平方铝线每组能承受8.8KW===========================================如果中性线线电流很小的话 三相四线150平方毫米的铜电缆,最大载流量是382A 算上中性线的电流,可以承受不超过350A的电流===========================================10下五,百(100)上二, 25,35,四,三界, 70,90,两倍半, 穿管温度八九折, 裸线加一半, 铜线升级算。 或许以后对你有帮助===========================================15千瓦额定电流30A,按老标准1平方可以承受6--10A,如果距离短4平方的线可以承受40A,如果距离足够短15千瓦电机可以带。===========================================三相四线制的25平方毫米铜芯线能负荷37千瓦左右。 50千瓦负荷需要35平方的铜芯电线===========================================四平方电线可以承受9kw功率,应该能承受8A的电流===========================================实用性方面一般是20A 左右10kw你要理论数据可参考《电工基础》=========================================== 铜芯铝芯?距离多远。===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助用电量220V共30千瓦,380V共45千瓦该用多大的电缆,怎么计算的呢_百度作业帮
用电量220V共30千瓦,380V共45千瓦该用多大的电缆,怎么计算的呢
用电量220V共30千瓦,380V共45千瓦该用多大的电缆,怎么计算的呢
220V 30KW,电流是30x2x1.732=100A;380V 45KW,电流是45x2=90A;;所以合计190A,考虑30%预留,电缆的电流载流量至少250,可选择3x120+2x70,最佳选择是3x150+2x70;计算公式:220V电压:P=UI&380V电压:P=根号3UI&&:功率因素,可按0.8估算.