如图,砌体结构工程施工规范,表3-2怎么查?

砌体结构影响系数φ怎么确定我只知道是根据 高厚比和e/h的值在表里查的。 可是题目里算出的两值一般都跟表里的值不一样,比如高厚比为13.55,e/h为0.05 这个在表里要怎么算,课本里面的出来的是0。671
0.2(e/h)高厚比 12
0.47急啊~~~~~~~~~~过程具体一点~~~~!!已经知道答案 随便来个回答的让我采纳
雇佣军0586
实际上φ是有一个计算公式的,课本有没有不知道,可以看下《砌体结构设计规范》2011版的附录D;表格的数值也是根据这个公式算的;那么,算出来的高厚比跟表格不一样的。一般近似采用差值了(规范的附录表格是有E/H=0.05对应的数值的);E/H=0.05差值必需要有小于0.05数值的列才行,你写的0.175和0.2肯定算不出来;如果是介于0.175和0.2之间的话,比如0.19,可以按照0.175条件下根据12和14算13.55,然后再算0.2条件下的13.55,然后再根据算的结果差值0.19的结果;2次差值而已。
为您推荐:
扫描下载二维码砌体结构施工规范-爱福窝装修论坛
砌体结构施工规范
混凝土与砌体工程施工规范废止了吗推荐回答:规范废止意味着新规范实施现用混凝土结构设计规范GB砌体结构设计规范GB;铁路混凝土与砌体工程施工规范TB 已经废止,铁路混凝土工程施工技术指南TZ 210-2005取代.现行规范工标网查询,网址www。csres。com砖砌体工程的施工的方法的要求以及注意事项有哪些?推荐回答:一般砖砌体砌筑工艺标准1
范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑中砖混、外砖内模及有抗震构造柱的砖墙砌筑工程。2
施工准备2.1
材料及主要机具:2.1.1
砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。2.1.2
水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。2.1.3
砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。2.1.4
掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。2.1.5
其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。2.1.6
主要机具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖灰子、扫帚等。2.2
作业条件:2.2.1
完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。2.2.2
办完地基、基础工程隐检手续。2.2.3
按标高抹好水泥砂浆防潮层。2.2.4
弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。2.2.5
按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。2.2.6
砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。3
操作工艺3.1
工艺流程:砂浆搅拌↓作业准确→砖浇水→砌砖墙→验评3.2
砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边37.5px为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。3.3
砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。3.4
砌砖墙:3.4.1
组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。3.4.2
排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考虑在门窗口中边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑,前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。3.4.3
选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基础一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。3.4.4
盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。3.4.5
挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。3.4.6
砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。砌清水墙应随砌、随划缝,划缝深度为8~10mm,深浅一致,墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。3.4.7
留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处,隔墙与墙或柱不同时砌筑时,可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每1250px预埋ф6钢筋2根,其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边均不小于1250px,末端应加90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。3.4.8
木砖预留孔洞和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内,每边放2块;高1.2~2m,每边放3块;高2~3m,每边放4块,预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔,硬架支模、暖卫管道,均应按设计要求预留,不得事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置,不应错放、漏放。3.4.9
安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰饱满。如坐灰厚度超过50px时,要用豆石混凝土铺垫,过梁安装时,两端支承点的长度应一致。3.4.10
构造柱做法:凡设有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过750px(即五皮砖)。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,设计无要求时,一般沿墙高1250px设置2根ф6水平拉结筋,每边深入墙内不应小于1m。3.5
冬期施工:在预计连续10d由平均气温低于+5℃或当日最低温度低于-3℃时即进入冬期施工。冬期使用的砖,要求在砌筑前清除冰霜。水泥宜用普通硅酸盐水泥,灰膏要防冻,如已受冻要融化后方能使用。砂中不得含有大于25px的冻块,材料加热时,水加热不超过80℃砂加热不超过40℃。砖正温度时适当浇水,负温即应停止。可适当增大砂浆稠度。冬期不应使用无水泥的砂浆。砂浆中掺盐时,应用波美比重计检查盐溶液浓度。但对绝缘、保温或装饰有特殊要求的工程不得掺盐,砂浆使用温度不应低于+5℃,掺盐量应符合冬施方案的规定。采用掺盐砂浆砌筑时,砌体中的钢筋应预先做防腐处理,一般涂防锈漆两道。4
质量标准4.1
保证项目:4.1.1
砖的品种、强度等级必须符合设计要求。4.1.2
砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值,任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。4.1.3
砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。4.1.4
外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处留槎做法必须符合规定。4.2
基本项目:4.2.1
砌体上下错缝,砖柱、垛无包心砌法;窗间墙及清水墙面无清缝;混水墙每间(处)无4皮砖的通缝(通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm)。4.2.2
砖砌体接槎处灰浆应密实,缝、砖平直;每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。4.2.3
预埋拉筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范的规定,留置间距偏差不超过一皮砖。4.2.4
构造柱留置正确,大马牙槎先退后进,上下顺直;残留砂浆清理干净。4.2.5
清水墙组砌正确,竖缝通顺,刮缝深度适宜、一致,楞角整齐,墙面清洁美观。4.3
允许偏差项目,见表6-2。表6-2项次
允许偏差(mm)
轴线位置偏移
用经纬仪和拉线和尺量检查2
基础和墙砌体顶面标高
用水准仪和尺量检查3
用2m托线板检查直
用经纬仪或吊线和尺量检查
表面平整度
清水墙、柱
用2m靠尺和楔形塞尺检查混水墙、柱
水平灰缝平直度
拉10m线的尺量检查混水墙
水泥、灰缝厚度(10皮砖累计数)
与皮数杆比较尺量检查7
清水墙游丁走缝
吊线和尺量检查,以底层第一皮砖为准8
门窗洞口(后塞口)
尺量检查门口高度
预留构造柱(宽度、深度)
尺量检查10
外墙上、下窗口偏移
用经纬仪或吊装检查,以底层窗口为准5
成品保护5.1
墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋、大模板混凝土墙体钢筋及各种预埋件,暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。5.2
砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。5.3
在吊放平台脚手架或安装大模板时,指挥人员和吊车司机要认真指挥和操作,防止碰撞已砌好的砖墙。5.4
在高车架进料口周围,应用塑料薄膜或木板等遮盖,保持墙面洁净。5.5
尚未安装楼板或屋面板的墙和柱,当可能遇到大风时,应采取临时支撑等措施,以保证施工中墙体稳定性。6
应注意的质量问题6.1
基础墙与上部墙错台:基础砖撂底要正确,收退大放角两边要相等,退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确,如偏差较小可在基础部位纠正,不得在防潮层以上退台或出沿。6.2
清水墙游丁走缝:排砖时必须把立缝排匀,砌完一步架高度,每隔2m间距在丁砖立楞处用托线板吊直弹线,二步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所有七分头的长度应保持一致,上层分窗口位置时必同下窗口保持垂直。6.3
灰缝大小不匀:立皮数杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。6.4
窗口上部立缝变活:清水墙排砖时,为了使窗间墙、垛排成好活,把破活排在中间或不明显位置,在砌过梁上第一行砖时,不得随意变活。6.5
砖墙鼓胀:外砖内模墙体砌筑时,在窗间墙上、抗震柱两边分上、中、下留出150px×300px通孔,在抗震柱外墙面上垫木模板,用花篮螺栓与大模板连接牢固。混凝土要分层浇筑,振捣棒不可直接触及外墙。楼层圈梁外三皮300px砖墙也应认真加固。如在振捣时发现砖墙已鼓胀,则应及时拆掉重砌。6.6
混水墙粗糙:舌头灰未刮尽,半头砖集中使用,造成通缝;一砖厚墙背面偏差较大;砖墙错层造成螺丝墙。半头砖应分散使用在墙体较大的面上。首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高及层高,防止到顶砌成螺丝墙。一砖厚墙应外手挂线。6.7
构造柱处砌筑不符合要求:构造柱砖墙应砌成大马牙槎,设置好拉结筋,从柱脚开始两侧都应先退后进,当凿深300px时,宜上口一皮进150px,再上一皮进300px,以保证混凝土浇筑时上角密实构造柱内的落地灰、砖渣杂物必须清理干净,防止混凝土内夹渣。7
质量记录本工艺标准应具备以下质量记录:7.1
材料(砖、水泥、砂、钢筋等)的出厂合格证及复试报告。7.2
砂浆试块试验报告。7.3
分项工程质量检验评定。7.4
隐检、预检记录。7.5
冬期施工记录。7.6
设计变更及洽商记录。7.7
其它技术文件。建筑的砌体规范推荐回答:1.编制依据1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 5)1.2《砌体工程施工质量验收规范》(GB 5)1.3《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)2.材料要求2.1砖、砌块品种、规格、强度等符合设计要求;进场时应具有产品出厂合格证,强度、容量等性能检测报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。砖、砌块进场后应取及时样做强度复试,复试合格后方可使用。用于承重结构中的砖、砌块还应按规定做有见证试验。2.2水泥:采用32.5Mpa及以上水泥,水泥进场时具有出厂合格证、检测报告,使用前对水泥的凝结时间、安定性(沸煮法试验合格)、强度进行复试,合格后方可使用。用于承重结构中的水泥还应按规定做有见证试验。2.3砂:0.35-0.5mm的中砂,颗粒要求坚硬洁净,不得含有有害物,含泥量不大于5%。3.砌筑施工3.1砌筑砂浆3.1.1砌筑砂浆质量要求1、砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定。2、砂浆现场拌制时,应采用机械搅拌,各组分材料应采用重量计量。3、水泥砂浆搅拌自投料完算起,搅拌时间不得少于2min。4、砂浆应随拌随用,水泥砂浆搅拌后3h内用完,当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内用完。3.1.2质量验收1、检验批确定:同一类型、强度等级、250m3砌体、每台搅拌机应抽取一次做砂浆强度试块,且一次不少于3组。用于承重结构中的砂浆还应做有见证取样强度试块。2、强度评定同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。3.2砌体结构工程3.2.1基本要求1、在墙体上留置临时施工洞口,其侧边黎交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。2、不得在下列墙体或部位设置脚手眼:(1)120mm厚墙;(2)过梁上与过梁成60о角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;(3)宽度小于1m的窗间墙;(4)砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;(5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;(6)设计不允许设置脚手眼的部位。3.2.2砌体工程施工1、工艺流程:楼层放线→构造柱钢筋绑扎→阴砖→墙体砌筑→构造柱模板、混凝土→顶板、圈梁钢筋、模板、混凝土。2、施工工艺:(1)楼层放线:基础抗压条基(或楼板)混凝土浇筑完成后,由测量员将工程的控制线引测到基础(或楼板)上,然后用经纬仪将全部轴线超测在基础(或楼板)上,最后根据图纸尺寸放出外墙位置线、控制线及构造柱位置线。(2)构造柱钢筋绑扎:按线调整结构预留构造柱钢筋位置,先将竖向钢筋与预留钢筋绑扎,然后绑扎箍筋。(3)砌筑前1-2天应将砖浇水湿润。(4)墙体砌筑:①立皮数杆:根据砌块的高度、砂浆的厚度,设置皮数杆,每面墙体两个,用以控制水平砖缝、门、窗洞口高度、圈梁位置、标高等。②撂底:砌筑前,根据砖或砌块的尺寸和墙体长度进行排砖,确定每层砖的数量及半砖的位置。③砌筑:根据皮数杆的控制线拉通线,砌筑方法采用:一铲灰、一块砖、一揉压、一灌缝。砌筑时,先从构造柱脚开始,马牙槎先退槎后进槎,以保证构造柱脚为大断面。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不得超过30cm。上、下砖缝错开。(5)构造柱模板、混凝土:砌筑至圈梁底以后,对构造柱钢筋及砌体做隐蔽验收,然后支模板、浇筑混凝土。3.2.3质量要求1、240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,砖砌体的阶台水平面及挑出层,应整砖丁砌。2、砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。竖向灰缝不应出现透明缝、瞎缝和假缝。3、砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。4、砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。5、砌筑时,蒸压砖或砌块龄期不应小于28天。3.2.4质量验收1、检验批划分砌体工程一般按施工流水段划分检验批,施工前与监理单位协商,确定检验批数量。2、验收组织详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。3、技术资料检查(1)砖或砌块出厂合格证,强度等性能检测报告、进场复试报告。(2)水泥出厂合格证、复试报告。(3)砂复试报告。(4)钢筋质量证明书、复试报告。(5)楼层平面放线记录。(6)构造柱、圈梁、拉结筋的隐蔽验收记录。(7)混凝土、砂浆配合比通知单。(8)混凝土、砂浆的强度试验报告。(9)检验批验收记录。4、外观质量检查(1)砌体所用材料品种、规格、强度及砂浆的强度,构造柱、圈梁的位置、数量符合设计要求。(2)砌块错缝搭接,搭砌长度不小于90mm,竖向通缝不大于2皮。(3)墙体灰缝饱满,砌体水平灰缝饱满度≥80%,竖缝填满砂浆,不得有透明缝、瞎缝、假缝。(4)顶部与梁(板)的接缝紧密,无松动。(5)构造柱、圈梁混凝土表面质量符合混凝土验收规范要求。《砖砌体施工质量验收规范》推荐回答:4砌筑砂浆4.0.1
水泥进场使用前应批其强度、安定性进行复验检验批应同产厂家、同编号批使用水泥质量怀疑或水泥厂超三月(快硬硅酸盐水泥超月)应复查试验并按其结使用同品种水泥混合使用说明:4.0.1水泥强度及安定性判定判定水泥否合格两项技术要求水泥使用前应进行复检本规范检验批规定与往砌体施工验收规范同处于同编号由于各种水泥同水泥混合使用往往发材性变化或强度降低现象引起工程质量问题故规定同品种水泥混合使用4.0.2
砂浆用砂含害杂物砂浆用砂含泥量应满足列要求:1水泥砂浆强度等级于M5水泥混合砂浆应超5%;2强度等级于M5水泥混合砂浆应超10%;3工砂、山砂及特细砂应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求说明:4.0.2 砂含泥量增加砌筑砂浆水泥用量能使砂浆收缩值增耐久性降低影响砌体质量于水泥砂浆事实已水泥粘土砂浆与般使用粘土膏配制水泥粘土砂浆其性质定差异难满足某些条件使用要求M5水泥混合砂浆砂含泥量能导致塑化剂掺量造砂浆强度降低砂含泥量做相应规定工砂、山砂及特细砂由于其含泥量般较按述规定执行则些区施工用砂要外运仅影响施工增加工程本故规定经试配能满足砌筑砂浆技术条件含泥量适放宽4.0.3
配制水泥石灰砂浆采用脱水硬化石灰膏4.0.4
消石灰粉直接使用于砌筑砂浆说明:4.03.-4.0.4 脱水硬化石灰膏消石灰粉能起塑化作用影响砂浆强度故应使用4.0.5
拌制砂粉用水水质应符合家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63规定说明:4.0.5 考虑目前水源污染比较普遍水含害物质影响水泥凝结并能钢筋产锈蚀作用本条拌制砂浆用水做规定4.0.6
砌筑砂浆应通试配确定配合比砌筑砂浆组材料变更其配合比应重新确定说明:4.0.6 砌筑砂浆通试配确定配合比使施工砂浆达设计强度等级减少砂浆强度离散性重要保证4.0.7
施工采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆应重新确定砂浆强度等级说明:4.0.7 《砌体结构设计规范》GB5.3条规定砌体用水泥砂浆砌筑砌体抗压强度值应3.2.1条各表数值乘0.9调整系数;砌体轴抗拉、弯曲抗拉、抗剪强度设计值应3.2.2条表3.2.2数值乘0.8调整系数4.0.8
凡砂浆掺入机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等应经检验试配符合要求使用机塑化剂应砌体强度型式检验报告说明:4.0.8 目前砂浆掺用机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等产品同种产品性能存差异保证施工质量应些外加剂进行检验试配符合要求再使用机塑化剂尚应针砌体强度型式检验根据其结确定砌体强度例微沫剂替代石灰膏制作水泥混合砂浆砌体抗压强度较同强度等级混合砂浆砌筑砌体抗压强度降低10%;砌体抗剪强度良影响4.0.9
砂浆现场拌制各组材料采用重量计量说明:4.0.9砂浆材料配合比准确砂浆达设计强度等级砂浆强度离散性主要原按体积计量水泥操作同其密度变化范围980-1200kg/m3;砂含水量同其密度变化幅度达20%甘肃省第五建筑公司曾试验室砂浆采用重量计量体积计量强度进行比试验其强度变异系数别0.86%-15.8%2.51-27.9%施工现场种差异更砂浆现场拌制各组材料应用重量计量确保砂浆强度均匀性4.0.10
砌筑砂浆应采用机械搅拌自投料完算起搅拌间应符合列规定:1
水泥砂浆水泥混合砂浆于2min;2
水泥粉煤灰砂浆掺用外加剂砂浆少于3min;3
掺用机塑化剂砂浆应3~5min说明:4.0.10降低劳强度克服工拌制砂浆易搅拌均匀缺点规定砂浆应采用机械搅拌同使物料充拌合保证砂浆拌合质量同砂浆品种别规定搅拌间要求4.0.11
砂浆应随拌随用水泥砂浆水泥混合砂浆应别3h4h内使用完毕;施工期间高气温超30℃应别拌2h3h内使用完毕注:掺用缓凝剂砂浆其使用间根据具体情况延说明:4.0.11根据湖南、山东、广东、四川、陕西等试验结表明般气温情况水泥砂浆水泥混合砂浆2h3h内使用完砂浆强度降低般超20%符合砌体强度指标确定原则4.0.12
砌筑砂浆试块强度验收其强度合格标准必须符合规定:同验收批砂浆试块抗压强度平均值必须于或等于设计强度等级所应立体抗压强度;同验收批砂浆试块抗压强度组平均值必须于或等于设计强度等级所应立体抗压强度0.75倍注:(1)砌筑砂浆验收批同类型、强度等级砂浆试块应少于3组同验收批组试块该组试块抗压强度平均值必须于或等于设计强度等级所应立体抗压强度(2)砂浆强度应标准养护龄期28d试块抗压试验结准抽检数量:每检验批且超250m3砌体各种类型及强度等级砌筑砂浆每台搅拌应至少抽检检验:砂浆搅拌机料口随机取制作砂浆试块(同盘砂浆应制作组试块)检查试块强度试验报告单说明:4.0.12 《砌体结构设计规范》GB50003砂浆强度等级按试块抗压强度平均值定义并基础考虑砂浆抗压强度降低25%条件确定砌体强度并且《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301评定条件已应用实践证明满足结构靠性要求故本规范采用往评定砂浆强度施工质量4.0.13施工或验收现列情况采用现场检验砂浆砌体强度进行原位检测或取检测并判定其强度:1
砂浆试块缺乏代表性或试块数量足;2砂浆试块试验结怀疑或争议;3
砂浆试块试验结能满足设计要求说明:4.0.13 鉴于《砌体工程现场检测技术规范》GB/T50315已发布并实施本条指砂浆砌体强度进行原位检测规定--------------------------------------------------------------------------------5
砖砌体工程5.1般规定5.1.1
本章适用于烧结普通砖、烧结孔砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖等砌体工程5.1.2
用于清水墙、柱表面砖应边角整齐色泽均匀说明:5.1.2 用于清水墙、柱表面砖根据砌体外观质量需要应采用边角整齐、色泽均匀块材5.1.3冻胀环境条件区面或防潮层砌体宜采用孔砖说明:5.1.3面或防潮层砌体处于潮湿环境处于水位冻胀作用孔砖砌体耐久性能影响较故受冻环境条件区宜面或防潮层采用孔砖5.1.4
砌筑砖砌体砖应提前1~2d浇水湿润说明:5.1.4 砖砌筑前浇水砖砌体施工工艺部砖湿润程序砌体施工质量影响较比试验证明适宜含水率仅提高砖与砂浆间粘结力提高砌体抗剪强度使砂浆强度保持增提高砌体抗压强度同适宜含水率使砂浆操作面保持定摊铺流性能便于施工操作利于保证砂浆饱满度些确保砌体施工质量力性能都十利适宜含水率数值根据关科研单位比试验施工企业实验提烧结普通砖、孔砖含水率宜10%-15%;灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜8%-12%现场检验砖含水率简易采用断砖砖截面四周融水深度15-20mm视符合要求适宜含水率5.1.5
砌砖工程采用铺浆砌筑铺浆度超750mm;施工期间气温超30℃铺浆度超500mm说明:5.1.5 砖砌体砌筑宜随砂浆随砌浆采用铺浆砌筑铺浆度砌体抗剪强度影响明显陕西省建筑科研究设计院试验表明气温15℃铺浆立即砌砖铺浆3min再砌砖砌体抗剪强度相差30%施工气温影响程度更5.1.6
240mm厚承重墙每层墙皮砖砖砌体阶台水平面及挑层应整砖丁砌说明:5.1.6利于保证砌体完整性、整体性受力合理性发强调本条所述部位应采用整砖丁砌5.1.7
砖砌平拱梁灰缝应砌楔形缝灰缝宽度梁底面应于5mm;梁顶面应于15mm拱脚面应伸入墙内于20mm拱底应1%超拱说明:5.1.7 砖平拱梁砖砌拱体结构特例矢高极种拱体结构其受力特点及施工工艺考虑必须保证拱脚面伸入墙内度拱底应起拱量保持楔形灰缝形态5.1.8
砖梁底部模板应灰缝砂浆强度低于设计强度50%拆除说明:5.1.8梁底部模板砌筑程承重结构砂浆达定强度梁部位砌体能承受荷载作用才能拆除底模砂浆强度般实际强度准5.1.9孔砖孔洞应垂直于受压面砌筑说明:5.1.9孔砖孔洞垂直于受压面能使砌体较效受压面积利于砂浆结合层进入砖块孔洞产销键作用提高砌体抗剪强度砌体整体性5.1.10
施工施砌蒸压(养)砖产品龄期应于28d说明:5.1.10 灰砂砖、粉煤灰砖釜早期收缩值用于墙体容易现明显收缩裂缝要求釜停放间应于28d使其早期收缩值期间内完部预防墙体早期裂重要技术措施5.1.11
竖向灰缝现透明缝、瞎缝假缝说明:5.1.11 竖向灰缝砂浆饱满度般砌体抗压强度影响砌体抗剪强度影响明显根据四川省建筑科研究、南京新宁砖瓦厂等单位试验结:竖缝砂浆饱满甚至完全砂浆其砌体抗剪强度降低40%-50%外透明缝、瞎缝假缝房屋使用功能产良影响砌体施工竖向灰缝质量要求作相应规定5.1.12
砖砌体施工临间断处补砌必须接槎处表面清理干净浇水湿润并填实砂浆保持灰缝平直说明:5.1.12 砖砌体施工临间断处接槎部位本身受力薄弱点保证砌体整体性必须强调补砌要求5.2 主控项目5.2.1
砖砂浆强度等级必须符合设计要求抽检数量:每产厂家砖现场按烧结砖15万块、孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块各验收批抽检数量1组砂浆试块抽检数量执行本规范第4.0.12条关规定检验:查砖砂浆试块试验报告说明:5.2.1 砖砂浆强度符合设计要求保证砌体受力性能基础必须合格烧结普通砖检验批数量确定应参考砌体检验批划基本数量(250m3砌体);孔砖、灰砂砖、粉煤灰砖检查批数量确均按产品标准决定5.2.2
砌体水平灰缝砂浆饱满度于80%抽检数量:每检验批抽查应少于5处检验:用百格网检查砖底面与砂浆粘结痕迹面积每处检测3块砖取其平均值说明:5.2.2 水平灰缝砂浆饱满度于80%规定沿用已久根据四川省建筑科研究试验结水泥混合砂浆水平灰缝饱满度达73.6%则满足设计规范所规定砌体抗压强度值特殊要求砌体指设计砂浆饱满度提明确要求砌体5.2.3
砖砌体转角处交接处应同砌筑严禁靠措施内外墙砌施工能同砌筑必须留置临间断处应砌斜槎斜槎水平投影度高度2/3抽检数量:每检验批抽20%接槎且应少于5处检验:观察检查5.2.4
非抗震设防及抗震设防烈度6度、7度区临间断处能留斜槎除转角处外留直槎直槎必须做凸槎留直槎处应加设拉结钢筋拉结钢筋数量每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋)间距沿墙高应超500mm;埋入度留槎处算起每边均应于500mm抗震设防烈度6度、7度区应于1000mm;末端应90?弯钩(图5.2.4)砌体施工的基本要求是什么推荐回答:砌体施工要求1.砌筑砂浆技术要求(1)流性(稠度)砂浆拌合物流性称砂浆稠度系指砂浆拌合物自重或外力作用产流性质新拌砂浆应具适宜流性便砖石铺均匀薄层或较填充块料缝隙砂浆拌合物流性用砂浆稠度仪测定稠度标准圆锥体砂浆沉入深度表示沉值越砂浆流性越砂浆稠度应根据砌体材料品种、具体施工及施工气候条件等进行选择砌体材料粗糙孔且吸水较块料应采用较稠度值砂浆;反若密实、吸水率材料则宜选用稠度值偏砂浆同种砌体材料同气候条件施工所用砂浆稠度值差异干热条件所选用稠度值应偏湿冷条件所选用稠度值应偏(2)保水性砂浆保水性指砂浆保全拌合水致析水造离析能力保证砌体质量新拌制砂浆运输、存放及使用程应保持其水致快流失保水性差砂浆使用易引起泌水、层、离析等现象致使砂浆与砌体材料间能牢固粘结砂浆拌合水流失使砂浆流性降低难铺均匀砂浆层造砌体传力均改善砂浆保水性加入机塑化剂石灰膏、黏土膏、粉煤灰及机塑化剂或微沫剂等砂浆拌合物保水性指标层度表示层度值越表明砂浆层、离析现象越严重保水性越差层度接近于零砂浆具保水性由于种砂浆或胶凝材料用量或使用砂细故往往使砂浆干缩性增尤其宜用作抹灰砂浆(3)强度硬化砂浆强度必须满足设计要求才能保证砌体强度砂浆强度用边7.07cm立体试件经28d标准养护测组六块抗压强度值评定砌筑砂浆强度等级宜采用M2.5、M5、M7.5、M10、M15五等级砂浆试块应搅拌机料口随机取、制作组试块应同盘砂浆取制作同盘砂浆能制作组试砂浆抽频率应符合列规定:每检验批且超250m3砌体各种类型及强度等级砌筑砂浆每台搅拌机应至少抽检影响砂浆强度素水泥强度等级及用量水灰比骨料状况外加剂品种数量混合料拌制状况施工及硬化条件等(4)粘结力砌筑砂浆必须具足够粘结力才使块状材料胶结整体其粘结力影响砌体抗剪强度、耐久性、稳定性及抗震能力等砂浆粘结力定要求砂浆粘结力与砂浆强度关通砂浆强度越高其粘结力越;低强度砂浆加入掺合料其内部易收缩使砂浆与底层材料粘结力减弱砂浆粘结力与砂浆本身抗拉强度、砌筑底面潮湿程度、砖石表面清洁程度及施工养护条件等素关所施工注意砌砖前浇水湿润保持砖表面沾泥土提高砂浆与砌筑材料间粘结力保证砌体质量2.砌砖工程技术要求施工(1)砌砖基础技术要求砖基础砌筑前应先检查垫层施工否符合质量要求清扫垫层表面浮土及垃圾清扫干净砌基础依皮数杆先砌几皮转角及交接处部砖其间拉准线砌间部若砖基础同深度则应先由底往砌筑砖基础高低台阶接处台面台阶要砌定度(般于500mm)实砌体砌面面砖起退台基础墙防潮层设计具体要求宜用1:2.5水泥砂浆加适量防水剂铺设其厚度般20mm抗震设防区建筑物用油毡做基础墙水平防潮层(2)砖墙技术要求全墙砌砖应平行砌起砖层必须水平砖层确位置除用皮数杆控制外每楼层砌完必须校水平、轴线标高允许偏差范围内其偏差值应基础或楼板顶面调整砖墙水平灰缝厚度竖缝宽度般lOmm于8mm于12mm水平灰缝砂浆饱满度低于80%砂浆饱满度用百格网检查竖向灰缝宜用挤浆或加浆使其砂浆饱满严禁用水冲浆灌缝砖墙转角处交接处应同砌筑能同砌筑处应砌斜槎斜槎度应于高度2/3非抗震设防及抗震设防烈度6度、7度区临间断处留斜槎确困难除转角处外留直槎必须做阳槎并加设拉结筋拉结筋数量每120mm墙厚设置1φ6钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋);间距沿墙高超500mm;埋入度墙留槎处算起每边均应于500mm抗震设防烈度6度、7度区应于1000mm;末端应90°弯钩抗震设防区建筑物临间断处留直搓宽度于lm窗间墙应选用整砖砌筑半砖破损砖应散使用于墙或受力较部位列墙体或部位留设脚手眼:①空斗墙、半砖墙砖柱;②砖梁与梁60°角三角形范围及梁净跨度1/2高度范围内;③宽度于lm窗间墙;④梁或梁垫及其左右各500mm范围内;⑤砖砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体300mm)转角处450mm(石砌体600mm)范围内施工需砖墙留置临洞口其侧边离交接处墙面应于500mm洞口净宽度应超1m;洞口顶部宜设置梁抗震设防烈度9度区建筑物临洞口留置应同设计单位研究决定临施工洞口应做补砌每层承重墙皮砖梁或梁垫面应用丁砖砌筑;隔墙与填充墙顶面与层结构接触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧设钢筋混凝土构造柱抗震层砖房应先绑扎钢筋砌砖墙浇筑混凝土墙与柱应沿高度向每500mm设2φ6钢筋(砖墙)每边伸入墙内应少于1m;构造柱应与圈梁连接;砖墙应砌马牙槎每马牙槎沿高度向尺寸超300mm马牙槎每层柱脚始应先退进该层构造柱混凝土浇筑完才能进行层施工砖墙每砌筑高度超1.8m宜雨施工每砌筑高度宜超1.2m(3)砌空砖墙技术要求空砖墙砌筑前应试摆够整砖处半砖规格用普通黏土砖补砌承重空砖孔洞应呈垂直向砌筑且圆孔应顺墙向非承重空砖孔洞应呈水平向砌筑非承重空砖墙其底部应至少砌三皮实砖门口两侧砖范围内应用实砖砌筑半砖厚空砖隔墙墙较高应墙水平灰缝加设2φ8钢筋或每隔定高度砌几皮实砖带(4)砌砖梁技术要求砖平拱梁应用MU7.5砖低于M5.0砂浆砌筑砌筑梁底部支设模板模板部应1%起拱梁底部模板灰缝砂浆强度达设计强度标准值50%拆除砌筑应两边往间砌筑钢筋砖梁其底部配置3φ6~8钢筋两端伸墙内应少于240mm并90°弯钩埋入墙竖缝内梁作用范围内(少于六皮砖高度或梁跨度1/4高度范围内)应用M5.0砂浆砌筑砌筑前先模板铺设30mm厚l:3水泥砂浆层钢筋置于砂浆层均匀摆接着逐层平砌砖层皮应丁砌(5)砌砖工程施工砖砌体砌筑三砌砖、挤浆、刮浆满口灰四种砌砖挤浆用三砌砖:即块砖、铲灰、揉压并随手挤砂浆刮砌筑种砌砖优点:随砌随铺随即挤揉灰缝容易饱满粘结力同挤砌随手刮挤墙面砂浆使墙面保持整洁所砌筑实砖砌体宜采用三砌砖挤浆:用灰勺、铲或铺灰器墙顶铺段砂浆双手拿砖或单手拿砖用砖挤入砂浆定厚度砖放平达齐边、齐线、横平竖直要求种砌砖优点:连续挤砌几块砖减少繁琐作;平推平挤使灰缝饱满;效率高;保证砌筑质量3.砌块砌体工程技术要求施工(1)编制砌块排列图砌块吊装前应先绘制砌块排列图指导吊装施工砌块准备其绘制:立面图用1:50或1:30比例绘制纵横墙梁、平板、梁、楼梯、混凝土垫块等图标再预留孔洞标纵墙横墙画水平灰缝线按砌块错缝搭接构造要求竖缝进行排列主砌块主其各种型号砌块辅减少吊提高台班产量需要镶砖应整砖镶砌且尽量称散布置砖强度等级应于砌块强度等级镶砖应平砌宜侧砌或竖砌墙体转角处纵横墙交接处镶砖;门窗洞口宜镶砖砌块排列应遵守列技术要求:皮砌块错缝搭接度般砌块度1/2(较短砌块必须满足要求)或于砌块皮高1/3保证砌块牢固搭接外墙砖角及纵横墙交接处应用砌块相互搭接纵横墙能互相搭接则每二皮应设置道钢筋网片砌块水平灰缝厚度应10~15mm;水平灰缝配筋或柔性拉结条其灰缝厚度应20~25mm竖缝宽度10~20mm;竖缝宽度于30mm应用强度等级低于C20细石混凝土填实;竖缝宽度于或等于150mm或楼层砌块加灰缝整数倍都要用黏土砖镶砌(2)选择砌块安装案型砌块安装用机械台灵架、附设起重拔杆井架、轻型塔式起重机等根据台灵架安装砌块吊装线路退、合拢及循环(3)机具准备除应准备砌块垂直、水平运输吊装机械外要准备安装砌块专用夹具其关工具(4)砌块运输及堆放砌块装卸用少先式起重机、汽车式起重机、履带式起重机塔式起重机等砌块堆放应使场内运输路线短堆置场应平整夯实定泄水坡度必要挖排水沟砌块宜直接堆放面应堆草袋、煤渣垫层或其垫层免砌块底面弄脏砌块规格、数量必须配套同类型别堆放砌块水平运输用专用砌块车、普通平板车等(5)砌块施工工艺砌块施工主要工序:铺灰、吊砌块位、校、灌缝镶砖等铺灰:砌块墙体所采用砂浆应具较易性砂浆稠度采用50~80mm铺灰应均匀平整度般超5m宜炎热夏季或寒冷季节应按设计要求适缩短灰缝厚度按设计规定吊砌块位:吊砌块般用摩擦式夹具夹砌块应避免偏砌块位应使夹具尽能与墙身线同垂直线准位置徐徐落于砂浆层待砌块安放稳松夹具校:用垂球或托线板检查垂直度用拉准线检查水平度校用力轻微推砌块或用撬杠轻轻撬砌块自重150kg砌块用木锤敲击偏高处灌缝:竖缝用夹板墙体内外夹住灌砂浆用竹片插或铁棒捣使其密实砂浆吸水用刮缝板竖缝水平缝刮齐砌块般准撬防止破坏砂浆粘结力.4.砌体工程质量通病与防治措施(1)砂浆强度偏低、稳定砂浆强度偏低两种情况:砂浆标养试块强度偏低;二试块强度低甚至较高砌体砂浆实际强度偏低标养试块强度偏低主要原计量准或按配比计量水泥期或砂及塑化剂质量低劣等由于计量准砂浆强度离散性必偏主要预防措施:加强现场管理加强计量控制(2)砂浆易性差沉底结硬砂浆易性差主要表现砂浆稠度保水性合规定容易产沉淀沁水现象铺摊挤浆较困难影响砌筑质量降低砂浆与砖粘结力预防措施:低强度水泥砂浆尽量用高强水泥配制用细砂严格控制塑化材料质量掺量加强砂浆拌制计划性随拌随用灰桶砂浆经翻拌、清底(3)砌体组砌错误砖墙面现数皮砖同缝(通缝、直缝)、外两张皮砖柱采用包砌筑外皮砖层互相咬形周围通缝等影响砌体强度降低结构整体性预防措施:工加强技术培训严格按规范组砌缺损砖应散使用少用半砖禁用碎砖(4)墙面灰缝平直、游丁走缝、墙面凹凸平水平灰缝弯曲平直灰缝厚度致现螺丝墙垂直灰缝歪斜灰缝宽窄匀丁压(丁砖未压顺砖部)墙面凹凸平预防措施:砌前应摆底并根据砖实际尺寸灰缝进行调整;采用皮数杆拉线砌筑砖面跟线拉线度(15~20m)超应加腰线;竖缝每隔定距离应弹墨线找齐墨线用线锤引测每砌步架用立线向引伸立线、水平线与线锤应三线归(5)墙体留槎错误砌墙随意留直槎甚至阴槎构造柱马牙槎标准槎口砖渣填砌接槎砂浆填塞严影响接槎部位砌体强度降低结构整体性预防措施:施工组织设计应留槎作统考虑严格按规范要求留槎采用18层退槎砌;马牙槎高度标准砖留五皮孔砖留三皮;于施工洞所留槎应加保护遮盖防止运料车碰撞槎(6)拉结钢筋遗漏或未按规定布置;配筋砖缝砂浆饱满露筋久易锈预防措施:拉结筋应作隐检项目待应加强检查并填写检查记录存档施工所砌部位需要配筋应备齐备检查遗漏尽量采用点焊钢筋网片适增加灰缝厚度(钢筋网片厚度各2mm保护宜)(7)砌块墙体裂缝砌块墙体易产沿楼板水平裂缝、底层窗台部竖向裂缝、顶层两端角部阶梯形裂缝及砌块周边裂缝等预防措施:减少收缩砌块池应足够静置间(30~50d);清除砌块表面脱模剂及粉尘等;采用粘结力强、易性较砂浆砌筑控制铺灰度灰缝厚度;设置柱、圈梁、伸缩缝温度、收缩比较敏部位局部配置水平钢筋(8)墙面渗水砌块墙面及门窗框四周现渗水、漏水现象预防措施:认真检验砌块质量特别抗渗性能;加强灰缝饱满度控制;杜绝墙体裂缝;门窗框周边嵌缝应墙面抹灰前进行且要待固定门窗框铁脚砂浆(或细石混凝土)达定强度进行(9)层高超高层高实际高度与设计高度偏差超允许偏差预防措施:保证配置砌筑砂浆原材料符合质量要求并且控制铺灰厚度度;砌筑前应根据砌块、梁、板尺寸规格计算砌筑皮数绘制皮数杆砌筑控制每皮砌块砌筑高度于原楼面标高误差砌筑灰缝或圈梁、楼板找平层允许误差内逐皮调整填充墙砌体施工执行标准及编号推荐回答:《砌体工程施工质量验收规范》GB砌体工程施工质量验收规范施工质量控制等级分为几级推荐回答:砌体施工质量控制等级应分为三级,分别为A、B、C三级。施工质量控制等级四要素: 现场质量管理 ; 砂浆、混凝土强度 ; 砂浆拌合 方式; 砌筑工人技术水平。配筋砌体不得采用C级施工质量控制等级施工。施工前应对施工企业以往工程中的施工质量控制等级实施情况进行评审。施工中应注意施工质量等级的四个要素变化,当施工质量控制等级有所下降时应停工整顿,采取有效整改措施后方可继续施工。由于砌体施工质量控制等级直接影响结构的施工质量,影响结构的安全使用,因此,应严格按照设计要求,执行相应的施工质量控制等级。当施工企业的施工质量控制等级低于设计要求时,应采取措施予以补就。例如,在不增大墙体厚度,不提高块体强度等级的情况下,应通过结构计算,在保证砌体受力满足规范规定的前提下,提高砌筑砂浆的强度等级。一般而言,应提高一个强度等级。提高后的砌筑砂浆的强度等级应进行配合比设计。砌体工程施工质量有哪些要求推荐回答:1、材料要求:1)砌块应厂合格证砌块品种强度等级及规格应符合设计要求;2)砌块进场应按要求进行取试验并具试验报告合格使用;3)砌筑砂浆应砌筑前按设计要求申请配合比施工要严格按砂浆配合比通知单材料进行计量并充搅拌:4)施工现场砌块应堆放平整堆放高度宜超2米防雨要求要防止雨淋并做排水砌块保持干净2、施工要求:1)砌筑砂浆搅拌稠度5~7厘米宜;2)砌筑砂浆应按要求随机取留置试块送试验室做试验现场砌筑砂浆应随拌随用水泥砂浆水泥混合砂浆必须别拌3~4内使用完毕施工期间高气温超30℃必须别拌2~3内使用完毕;3)砂浆拌使用均应盛入贮灰器砂浆现沁水现象应砌筑前再拌合;4)填充墙砌筑用空砖轻骨料砼型空砌块应提前1~2浇水湿润加气砼砌块砌筑前应向砌筑面适量浇水;5)用轻骨料砼型空砌块或蒸压加气砼砌块砌筑墙体墙底部应砌烧结普通砖或孔砖或砼型空砌块或现浇砼坎台等其高度宜于200毫米;6)墙体砌筑前应先现场进行试排块排块原则错缝砌块搭接度宜于砌块度1/3若砌块度于等于300毫米其搭接度于块1/2搭接度足应灰缝放置拉结钢筋;7)砌筑前设立皮数杆皮数杆应立于房屋四角及内外墙交接处间距10~15米宜砌块应按皮数杆拉线砌筑;8)砌块垂直灰缝厚度15毫米宜于20毫米水平灰缝厚度根据墙体与砌块高度确定于15毫米亦应于10毫米灰缝要求横平竖直砂浆饱满;9)砌块排列应尽能采用主规格除必要部位外尽量少镶嵌实砖砌体局部需要镶砖位置易散、称使砌体受力均匀;10)纵横墙整体咬槎砌筑临间断拖斜槎接槎应先清理基面浇水湿润铺浆接砌并做灰缝饱满3、质量要求:1)墙体砌筑材料必须符合家质量标准及设计要求;2)砌块排列合理确留槎符合规定接槎牢固平整灰缝厚度符合要求;3)预留孔洞及预埋件位置、尺寸准确;4)同砌筑材料应按照同关规范、标准规定进行施工
砌体结构施工规范

我要回帖

更多关于 砌体结构设计规范 的文章

 

随机推荐