施工中框架梁箍筋加密区长度上部架立筋截断后如何处理

我关注的版块:
查看: 1392|回复: 11
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
7跨连续框架梁上部集中标注为2根25的二级钢,边跨中间及跨端原位标注为6根25的二级钢,上4下2,边跨另一端原位无标注,那么这一跨上2下2的不伸入支座的25钢筋在哪断点?11G101-1只有梁下部纵筋不深入支座的断点位置为0.1Ln,上部没找到。抗震等级为3级。
百度搜索过,好像不存在这样的问题,小弟刚接触这方面,望各位不吝赐教。
“边跨中间及跨端原位标注为6根25的二级钢,上4下2,边跨另一端原位无标注”从这句话说明楼主对平法还不熟悉吧
根据11G101-1上28页4.2.4(3):当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注钢筋制安,另一边省去不标。
所以楼主贴出的图上第一个“6#25 4/2”(#为钢筋,几级看不清- -)表示第一跨左边上部纵筋,第二个“6#25 4/2”虽然只标在第二跨梁的左端,但实际上也同时表示了第一跨右端的上部纵筋!
所以实际上 ...
二星工程师, 积分 779, 距离下一级还需 21 积分
土木币9112
所以实际上第一跨左右两端上部纵筋都是“6#25 4/2”,不存在楼主所说的“这一跨上2下2的不伸入支座的25钢筋”。
至于从支座伸出的距离,可参照5楼和6楼所说。
不过你跨度这么短直接拉通算了,个人建议~
人一旦勇敢,便真正自由
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
RE: 框架梁上部不伸入支座的纵筋的截断位置?
急求解答!!
(805.87 KB, 下载次数: 5)
17:15 上传
点击文件名下载附件
红色圆圈中为问题所在框架梁
二星高级工程师, 积分 3508, 距离下一级还需 492 积分
土木币3787
谁告诉你不伸入支座的?
&按照平法施工图表示方法:边跨左端没有原位标注,不是以集中标注为准吗?那就是左端只有两根25的钢筋啊,还请赐教!&
五星工程师, 积分 1461, 距离下一级还需 1039 积分
土木币1020
边跨跨度小,上部钢筋拉通,不截断,锚入边柱
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
楼主,边跨才2950的跨度,不要截断了,直接拉通,锚入边柱。
至于你想知道的应该是非通长上部钢筋截断位置是:第一排非通长钢筋在距支座Ln/3位置截断,第二排非通长钢筋在距支座Ln/4位置截断。具体内容见11G101-1第32页4.4.1。
按照平法施工图表示方法:边跨左端没有原位标注,不是以集中标注为准吗?那就是左端只有两根25的钢筋啊,还请赐教!
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
jszxwsw 发表于
谁告诉你不伸入支座的?
按照平法施工图表示方法:边跨左端没有原位标注,不是以集中标注为准吗?那就是左端只有两根25的钢筋啊,还请赐教!
&101图集的基本适用条件看明白了吗?你学过弯矩包络图吗?图集不是万能的,规范不是完全正确的!!!!!!&
二星助理工程师, 积分 125, 距离下一级还需 25 积分
学习啦,谢谢筒子们
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您还未登陆,请登录后操作!
通长筋、架立筋、箍筋三者之间
的说明!!!!!谢谢啦
对通长筋、架立钢筋、箍筋的介绍都很清楚,摘录给你参考。
通长筋名词解释:&通长筋&指直径不一定相同但必须采用搭接、焊接或机械连接接长且两端不一定在端支座锚固的钢筋。
通长筋源于抗震构造要求,这里&通长&的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能.
应用: 沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于,当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋.通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150,是&构造交错&,不是起连接作用。简言之,通长筋是&抗震构造&需要,架立筋是&一般构造&需要.
分类 :通长筋可分为受力筋和分布筋,两者作用不同。
受力筋主要承受弯矩和剪力;分布筋作用主要是防止板面温度裂缝。
架立钢筋名词解释:
架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如
如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。
架立筋功能:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部没有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋.
注意事项:一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的 挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋。
也可以说不受力的角筋是架立筋。
现行《混凝土结构设计规范》GB 9.2.6规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。
当梁上部既有贯通筋又有架立筋的时候,搭接长度为150mm。 
箍筋:
用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。
分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h&800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。
800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。" src="/fimg//28/20/23/..JPG_240.jpg" data-artzoom-show="/fimg//28/20/23/..JPG_516.jpg" data-artzoom-source="/fimg//28/20/23/..JPG_516.jpg" />
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注架立筋12_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
物​超​所​值​~​~​~
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩10页未读,继续阅读
你可能喜欢地区:绵阳
头衔:砌墙工
悬赏分:100
浏览数:115
请教如图中非框架梁只有架立筋,没有支座负筋对的吗?
这个图纸是不是有问题啊。
地区:湖南
等级:7 级
头衔:项目经理
这个没问题 ,架立筋通长布置2根,左端有一根12的支座负筋
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:13 级
头衔:集团总裁
答:左边有的,中间支座和右支座无时,拉通设置。
地区:新疆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
非框架梁可以不设置支座钢筋,一般框架梁是需要设置的,但这个也是由设计人员根据需要通过计算去确定是否设置的
地区:河北
等级:9 级
头衔:副总
是,你的这个非框架梁,就是这样的,底筋3C16,上筋就是2C12的两根架立筋,但是在左侧悬挑部位是有支座钢筋的,3C12也就是左侧的支座钢筋,也可以说是悬挑部位的钢筋
地区:云南
等级:7 级
头衔:项目经理
如果是计价,没有问题,按设计计算;如果是施工,可以在图纸会审提出,请设计单位明确即可。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...上部通长筋和架立筋的区别_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
上部通长筋和架立筋的区别
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 框架梁配筋图 的文章

 

随机推荐