淮安市体育中心体育场屋面系统工程看台顶部设置了平行投影为梭形的空间钢网壳罩棚结构中间采用平行弦桁架将两罩棚进行連接。其罩棚结构面层上的耐力板工程位于南北平行弦桁架下半部、主拱桁架两下弦杆之间和主拱向内场悬挑部位在施工过程中采用了雙层聚碳酸酯耐力板屋面系统施工技术,收到了极好的经济效益和社会效益

双层聚碳酸酯耐力板屋面系统施工技术通过两层厚度不一样嘚耐力板组成屋面系统,上层12.0mm厚下层4.0mm厚,之间采用铝合金龙骨支撑4mm板安装反吊于下层龙骨,板两端弯槽卡在铝合金支座上 12mm厚板安装采用带牙垫片,pc板主龙骨通长安装板面与铝型副框采用不锈钢爪件连接。

放线→安装镀锌角码→安装镀锌钢方通→安装铝合金支座→安裝连接钢板→安装4mmPC板→安装铝合金带牙连接件→安装PC板主龙骨→安装12mmPC板

3.2.1安装镀锌角码

在钢结构主梁上安装110×70×6mm镀锌角码以固定镀锌钢方通。每组角码间距800焊接在钢结构主梁上,焊接完成以后涂刷防锈漆。

3.2.2安装镀锌钢方通

安装50×50×4mm镀锌钢方通支座此支座类似于套芯,洅将竖向的60×60×3mm镀锌钢方通安装于支座上(螺栓固定)

12mm厚PC板的钢檩条采用为60×60×3mm镀锌钢方通,螺栓连接于竖向龙骨上

图3 镀锌钢方通安裝完成

3.2.3安装铝合金支座

安装4mmPC板的铝合金支座,4mm板为反吊板铝合金支座采用自攻自钻螺钉固定于下面一层60×60×3mm钢龙骨上。

3.2.4 4mm厚PC板安装之前应將12mm厚PC板的8mm厚连接钢板(间距1200)焊接与上一层60×60×3mm钢龙骨上在安装4mm板之前安装主要是考虑到如果等4mm板安装完成以后再进行焊接,是为了防圵电焊时损坏下层4mm的板

3.2.5 4mm厚PC板安装之前应将12mm厚PC板的8mm厚连接钢板(间距1200)焊接与上一层60×60×3mm钢龙骨上。在安装4mm板之前安装主要是考虑到如果等4mm板安装完成以后再进行焊接是为了防止电焊时损坏下层4mm的板。

3.2.6连接铁板安装完成即可开始安装4mm板反吊于下层龙骨,板两端弯槽卡在鋁合金支座上再安装铝合金压盖,需一边装板以便安装压盖完成后安装外装饰扣盖。安装前应认明板材表面防紫外线的一面并把该媔朝外安装,决不允许把防紫外线的一面朝内安装在安装时,板材所覆盖保护膜会影响填缝料与板材的结合所以在安装前把板材四周嘚保护膜揭起5-10cm,不要让型材夹住保护膜但也不可揭起太多,以免因操作而损伤板面

图4 4mm安装节点图

图5 4mm板安装完成

3.2.7然后安装12mm厚板,铝合金帶牙连接件(L=70@1200)采用螺栓连接于8mm厚连接钢板上,此处为防止带牙连接件转动螺栓垫片为带牙垫片。

图6 铝合金带牙连接件安装完成

3.2.8安装pc板主龙骨通长安装,与带牙连接件之间需安装防腐垫片PC板主龙骨为铝型材系统,按图纸装配按照设计用自攻螺钉或自钻螺钉等将下型材或下胶条固定或定位在钢结构上。操作中需注意:

3.2.8.1下型材或下胶条须贴紧结构钢材并保持平行严格按照施工设计的定位要求安装。

3.2.8.2鑽孔或上钉均须垂直并打在下型材标定的位置上。

3.2.8.3根据下型材加结构钢材的总厚度确定紧固用钉的规格

3.2.8.4钻孔直径应与钉的直径相匹配,不可过小或过大一般小于钉径0.2mm为宜。

3.2.8.5上压条安装时首先要检查耐力板安装是否符合要求确认达到要求时才允许安装上压条。

然后安裝12mm厚PC板间距800mm安装前必须保证骨架的凭证和清洁。安装时只能顺肋筋方向弯曲有利于冷凝水导出,安装完成以后立即揭掉保护膜为双膠缝,缝宽16mm

图7 铝型材系统截面图

3.2.9pc板板面与铝型材副框采用不锈钢爪件连接,为防漏水要求爪件螺丝螺帽达到图纸要求,同时只能采用軟垫片

图9 耐力板屋盖铝合金龙骨与钢檩条连接图

3.2.10裁剪、清理,修剪板边使板齐平

4.1 操作工必须经过培训和安全教育方可上岗,并进行安铨技术交底有关人员必须持证上岗;

4.2 高空作业时,须配戴劳保用品;

4.3 临时用电的架设应满足《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的囿关规定;

4.4 在电焊作业时必须设置接火斗,各种防火工具配备齐全并定期检查。

5.1 安装方便施工简单,美观在淮安市取得良好的社會效益;

5.2 经济效益明显,此技术在施工过程中安装简便缩短了工期,取得良好的经济效益

聚碳酸酯耐力板可长期抗紫外线照射,采光效果特优能节省大量节源开销。

通过本项目的成功运用经过淮安体育中心体育馆项目、游泳馆项目的进一步验证,适合体育场馆类等夶型公共设施屋面工程本技术已经趋于成熟,可以进一步进行推广应用