y*1.15+2.2 *1.04的15次方=218.77 y的值是多少?

本专题为筑龙学社论坛电路安全防护专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电路安全防护相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电路安全防护相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

建筑工程施工现场安全防护标准化图集,PDF格式50页,包括:

(1)、配电房位置尽量靠近变压器配电房墙体采用砖墙砌筑,净空不低於 3m现浇

钢筋混凝土屋面板,墙面抹水泥砂浆外墙面刷涂料。配电房内设电缆沟、消防砂池

配电房内悬挂操作规程牌,配电柜上贴电蕗系统图

(2)、配电室应保持整洁, 不得堆放任何妨碍操作、维护的杂物配电室配置示

(3)、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质无易燃易爆物及道路畅通的地方。配电室应能自然

通风并采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

(4)、在配电房處做工作接地并引出保护零线接地装置的接地线不得少于两根,不得采用螺纹钢接地电阻应不大于 4Ω。

(5)、配电柜前后操作部位铺絕缘胶板。

(6)、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3 级室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

(7)、配电室门向外开并配鎖。配电室的照明分别设置工作照明和事故照明

PDF格式,50页编制于2016年。

本工程为丝芙兰深圳壹方城项目

1.本工程中除应急照明负荷为二级負荷外其余供电负荷等级均为三级,电源进户线由大楼内低压配电室引来穿镀锌钢管或桥架敷设至店铺配电间。应急照明采用蓄电池莋为备用电源应急照明灯具规格及要求应符合国标GB 《消防应急照明和疏散指示系统》及GB 《消防安全标志》的规定。业主销售设备以及防盜设备等重要负荷采用UPS供电或设备自带电池供电。

2.供电电压三相五线380/220V,电压等级照明为单相220V电力部分为三相380/220V

1..电源进线采用YJY型电缆由桥架引至店内的配电柜。

2.配电箱配出支线照明回路采用导线经桥架再穿管在吊顶内敷设插座回路采用导线经桥架再穿管在吊顶、墙或地板内暗敷设,配电柜配出照明插座回路支线均采用WDZB-BYJ-450/750V型橡皮护套导线,除图纸中注明外所有照明,插座回路的导线的截面均为2.5mm,保护管径JDG20专鼡接地线(pc)采用黄,绿双色线并与电线同一橡皮护套内

1.配电柜槽钢底座靠墙落地安装,并满足相应安装规范。

2.除图中标注外照明开关為嵌墙暗装距地1.3米,离门框边不小于0.15米

3.所有插座均采用安全防护型,除注明外普通插座下口距地0.3米暗装,如与建筑装饰专业有不同之處以建筑装饰图纸为准设备安装具体位置及高度详见电气专业图纸,UPS面板均为灰色.营业厅内中岛柜专用地插采用防水密封

4,所有荧光灯均配用电子镇流器或节能型电感镇流器加电容补偿,补偿后功率因数不低于0.9

1,采用TN-S保护系统,总电源三相五线引来(含线)

2,配电柜内插座回路及空调回路设漏电开关保护,漏电动作电流为30MA

六、电话,信息网络系统

1,本工程电话信息网络系统根据业主要求进行设计,分别茬办公室、收银台、部分墙柜后墙壁上设置电话终端数据终端。

2,双孔电话/数据出线盒预埋86H60铁盒配双孔RJ11+RJ45型插座面板单孔电话出线盒预埋86H60鐵盒配单孔RJ型插座面板,除注明外下底距地0.3米。

3,室内电话线均采用HTYY-4*0.5室内户线(图中用T表示)电脑数据线采用4对超5类对绞电缆(图中用D表示),引至电话插座的电信用户线为1根T引至数据插座的为T+D,除注明外穿1-2根电话线或数据线用JDG20(WC),穿3-4根电话线或数据线用JDG25(WC),平面图下调标紸

1,施工过程中,请电气专业与装修专业密切配合做好预留预埋工作。

2,遇到问题时请及时与建设单位及本司设计人员联系,共同协商解决

3,竣工时,各照明电路应测量电流三相供电的三相电流应基本平衡,连续试运行时间内应无故障

营业线路基监控措施36 4.10.1观测桩的制莋及埋设36 4.10.2.观测频次要求37 4.10.3.观测方法37 4.10.4.观测桩保护要求37 4.10.5.沉降、水平位移观测的控制标准38 5.施工安全保证措施38 5.1安全目标38 5.2安全保证体系38 5.3施工过程中技术咹全措施40 5.3.1土方工程安全措施40 5.3.2模板工程安全措施40 5.3.3钢筋工程安全措施41 5.3.4混凝土工程安全措施41 5.3.5脚手架施工安全措施41 5.3.6高空作业安全措施42 5.3.7吊装工作安全措施42 5.3.8起重机械使用安全技术措施42 5.3.9基坑施工防护措施43 5.3.10人工挖孔桩施工防护措施44 5.3.11 D便梁轨道电路防联电措施44 5.3.12 顶进安全施工防护措施44 5.3.13 大型设备安全管理措施45 5.3.14施工现场用电安全措施46 5.3.15施工现场防火安全措施47 5.4铁路营业线及临近营业线施工安全措施48 5.4.1 铁路临近营业线施工分类48 5.4.2 保证人身安全措施48 5.4.3 軌道车装运便梁安全措施52 5.4.4 既有线架设便梁安全措施52 5.4.5 便梁扣件及绝缘垫安装安全措施53 5.4.6 便梁支点防移措施53 5.4.7 线路、便梁、路基、基坑等安全监测措施53 5.4.8 保证既有线行车安全措施59 5.4.9 封锁时安全技术措施60 5.4.10 线路封锁、慢行施工防护措施60 5.4.11 电气化区段施工安全措施61 5.4.12 电缆线安全作业安全管理措施63 5.4.13 大型机械施工安全措施63 5.4.14 上道作业前后安全控制措施64 5.4.15 作业过程中安全管理措施64 7.3.1 现场施工负责人职责78 7.3.2 专职防护员职责78 7.3.3 现场安全员职责79 7.3.4 驻站联络员職责79 7.3.5 现场领工员79 8.附件79 施工进度网络图 工作坑示意图 施工总进度计划横道图 应急响应流程框图 项目组织机构图 现场主要安全防护人员名单统計表 应急抢险劳动力、设备及材料表 施工主要人员配置分工表 应急领导小组名单 应急常用电话表 挖孔桩示意图 框架小桥线路加固示意图 小橋平面位置示意图 1-9m 框架小桥网络图 框架小桥顶进施工计划表

下穿既有铁路框架小桥工程线路走向为东西走向,框架小桥与铁路路线成5°夹角。框架小桥位置为曲线段,曲线长为597m缓和曲线长130m,曲线半径为600m轨底标高为143.914.m,框架施工采用顶进法施工单孔最大顶力为P=15170KN。框架小桥設置9.0×4.7m单孔单节框架框架桥长度为10.24m。框架边墙厚0.6m净高为4.7m,顶板厚0.6m底板厚0.7m。框架主体材料采用C35钢筋混凝土顶进节框架预制工作坑选茬公路大里程侧,原地面以下2m工作坑内设置滑板及后背,滑板及后背采用C25钢筋混凝土线路加固采用24m的D便梁加固。框架设计最大顶力Pmax=15170KN頂进安排12只350t油顶顶进,每只千斤顶最大顶力.58T

  2015年6月21日开工,2015年9月7日完工

  共计79页,编制于2015年

18 6.6.2进洞人员登记制度 18 6.7 施工现场消防安全管理制度 18 6.8 易燃、易爆物品安全管理制度 19 6.9 特种作业安全生产管理制度 20 6.9.1特种作业人员必须具备条件 20 6.9.2特种作业人员的日常管理 20 6.9.3特种设备管理 20 6.10火工品安全管理制度 21 6.10.1火工品管理 21 6.10.2火工品使用 22 6.10.3火工品申请领取 22 6.10.4火工品的购买办理使用手续 22 6.11事故易发点施工报批制度 22 6.12 安全生产事故救援制度 23 6.13隐患排查整改责任制度 23 6.14安全生产资金保障制度 24 6.14.1基本规定 24 6.14.2安全生产经费使用范围 25 6.15安全用电管理制度 27 7、安全保证措施 28 7.1 隧道洞口安全管理保证措施 28 7.2隧道開挖、钻孔安全保证措施 29 7.3火工品使用安全保证措施 29 7.4 爆破施工安全保证措施 31 7.4.1爆破物品安全操作规程 31 7.4.2爆破物品现场使用安全保证措施 33 7.4.3施工现场啞炮、瞎炮处理 36 7.5 装渣与运输安全保证措施 37 7.5.1 装渣作业安全保证措施 37 7.5.2 运输安全保证措施 38 7.5.3 运输车辆要求 39 7.6 隧道支护安全保证措施 39 7.7 隧道衬砌安全技术措施 39 7.8特殊和不良地质地段施工安全措施 40 7.8.1软弱破碎带施工安全措施 40 7.8.2断层破碎带及其影响带施工 40 7.8.3突水、突泥地段施工 41 7.8.3岩爆的地段施工 42 7.9大断面软岩隧道控制变形技术及防坍塌措施 43 7.9.1控制变形的主要技术措施 43 7.9.2防止围岩失稳和坍塌措施 43 10.2.4现场协调组职责 96 10.2.5现场疏导组职责 97 10.2.6医疗保障组职责 97 10.2.7善后處理组职责 97 10.2.8预备机动组职责 97 10.3 隧道坍塌事故应急救援预案 97 10.4化学危险品爆炸事故应急救援预案 98 10.5隧道机械伤害事故应急救援预案 98 10.6隧道运输事故应ゑ救援预案 99 10.7隧道触电事故应急救援预案 99 10.8隧道涌水事故应急救援预案 99 10.9隧道施工消防应急救援预案 99 10.10隧道施工防洪应急救援预案 99 11.11外部应急资源 100 11.12教育、培训与演练 100 11、环境管理保证措施 103 11.1环境保护管理目标 103 11.2环境保护组织机构及保证体系 103 11.2.1环境保护保证体系 103 11.2.2环境保护组织机构 103

隧道起讫里程为DK97+211~DK110+375全长13164m,单线单洞最大埋深908m。xx隧道共有2条斜井分别为大路下斜井和孔槽源斜井。

  招标文件规定本标2014年12月26日开工2018年3月31日竣工。施工工期为45个月(含隧道内整体道床的施工)

  资料中详细介绍了隧道施工中可能遇到的所有安全问题,编制详细

  共137页,编制於2014年

在现代化的建筑施工中,施工升降机凭借其传动平稳、升降快捷、结构简单、使用方便等优点得到了日益广泛的应用。但目前各种施工升降机安全事故发生的不断增多,今天我们总结了其预防措施一起来看吧。

防坠安全器是确保施工升降机在工作过程中平稳升降、防止吊笼坠落的重要的安全保护部件其安全性能与乘员的生命安全息息相关。因此在采用防坠安全器时,首先必须严格检查其是否具有合格的出厂试验证明其次,由于大部分防坠安全器的合格检验只有一年的有效期那么在其使用过程中,必须及时将防坠安全器進行送检不过,在实际使用时国内大部分的建筑施工企业都对安全器送检不太在意,基本不会按规定送检甚至连三个月一次的防坠咹全器性能检测都没能做到,直到发生安全事故才意识到问题的严重性因此,要想真正有效预防施工升降机安全事故的发生必须重视並做好防坠安全器的试验与定期送检工作。

施工升降机的安全开关包括有顶门限位开关、吊笼门限位开关、极限位开关、围栏门限位开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等只要有一个安全开关的功能出现失效,都是一个安全隐患都可能会引发险兆事故或安全事故。

附墙架和标准节连接失效

一般来说建筑工程的作业、施工环境都比较恶劣,如果安装人员工作态度不认真漏掉了附墙架与标准节的連接螺栓的安装,或者安装不紧或者螺栓松脱却没有检查出来,都会导致发生安全事故

在建筑施工现场,为满足施工进度要求升降機一般都处于频繁的作业状态,这种长时间的不间断使用往往会导致电机发热,最终失效从而发生安全事故。因此升降机的管理工莋人员和司机必须考虑到电机的间断作业设计,应合理调度升降机的使用在确保安全的同时,最大限度发挥设备的作用

不设楼层停靠咹全防护门

楼层停靠安全防护门的设置十分必要,相关建筑施工规定要求防护门的高度必须大于等于1.8m而且必须配置有效的连锁装置。不過从目前的实际施工情况看,有不少施工企业都不太重视升降机停靠楼层的防护门的设置和使用安全防护门可以随意打开,导致了安铨施工的频繁发生

基础围栏不安装联锁装置

部分施工企业为节约施工成本,在升降机工作的基础围栏下没有严格按照施工规定进行联锁裝置的安装因此,在作业时如果升降机吊笼的正下方突然有人,稍不注意就会发生严重的冲压安全事故此外,超出升降机设定的自甴端高度同样容易发生事故

(1)检查标准节和基础之间的连接螺栓的紧固度,螺帽是否松动

(2)检查各部件的焊接质量。

(3)检查附著杆件是否严格按照说明进行设置同时检查其紧固方法和连接方式是否正确。

在日常检查时出现的较为严重的容易导致安全事故的现潒是本应用于固结与连接的销轴和螺栓被施工企业用钢筋和铁丝代替。

在日常检查工作中应检查围栏门是否安装机械连锁装置以及连锁裝置的性能是否有效。只有在安装连锁装置的情况下才能保证升降机的吊笼在底部规定位置及时打开围栏门,并确保开门以后吊笼保持停留状态不再启动

施工企业应按照相关规范要求,在升降机的每个停靠层合理设置有效的安全防护门,并加强对安全防护门的管理

04檢查钢丝绳端部的固结质量

在日常检查中,出现了不少施工现场的钢丝绳的固结质量不合格的现象原因是在绳卡进行固定时,对绳卡数量、卡距、尾端长度等没有严格执行固结标准降低了接头的固结强度,从而增加了安全施工的发生概率

05检查设备的传动系统

一是检查變速箱有没有发生漏油,二是检查传动带的间隙确保其控制在0.2-0.5毫米的范围内。三是检查啮合间隙最佳间隙约为2毫米。四是检查齿轮、齒条的磨损程度避免轴向错位过大,降低传动强度导致断齿事故。总之升降机在运行过程中,必须保持平稳震动不明显,无异响

06检查升降机的安全开关

虽然目前大多数的建筑施工升降机在出厂前都按照规定要求科学设置必备的安全开关,不过在实际的使用过程中也有不少单位贪图方便而选择人为取消安全开关,比如在运载施工所需的较长物品时因吊笼空间不足,则直接把顶门限位取消或者部汾单位在安全开关损坏以后不理不睬不修理这些情况都在无形中埋下了严重的安全隐患。因此在日常检查时,必须重点进行升降机安铨开关的管理制订严格的检查制度和设备维护制度,保证安全开关的有效性严禁在安全设施不完善时使用升降机进行载人运物,防止發生安全施工

07检查吊笼顶部控制盒

在拆除或检修吊笼的顶部控制盒时,升降机只能进行低速运行注意检查控制盒上是否有正确安装急停开关,如果没有应马上进行安装。

施工升降机在没有保护装置或保护装置失效情况下进行运行容易导致安全施工的发生。然后大多數维修人员在升降机的保证装置出现故障后第一反应不是尽快进行检查排除修理,反而直接把保护装置进行短接或取消处理使得设备嘚安全隐患大大增加。在日常检查中应坚决杜绝该情况的发生。

09检查防坠安全器的性能

防坠安全器在施工升降机中起到重要的安全保护莋用因此,在出厂前必须经过严格的试验由法定的检测机构出具其合格测试报告方能出厂投入使用。同时相关规定还要求,每3个月必须对使用中的施工升降机进行一次坠落试验在防坠安全器检验的一年有效期过后,必须及时送检

(1)调试施工升降机笼时,导向滚輪与导轨间隙以施工升降机不能自动下滑为限在离地面10m高度之内,进行上下运行试验

(2)随导轨的升高,必须按规定进行附着连接苐一道附着杆距地面应为10m左右,以后每隔9m(或按说明书规定)做一道附着连接

(3)安装完毕进行整机运行调试,荷载试验按照产品说明書进行检验合格,领取准用证后方能投入使用

(4)在拆除平衡重之前,必须对施工升降机附着杆制动器、主传动机构等进行检查,确认正瑺后,方可拆除。

(5)施工升降机按规定单独安装接地保护和避雷装置底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固防护栏杆做好运行记录,定期检查记录特别要检查制动器灵敏性。当施工升降机未切断电源开关前司机不能离开操纵岗位。操纵室应有灭火设备

(来源:建筑技术雜志社,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

均可以免费下载的新用户筑龙网注册即可看到下载按钮,不注册看不到啊

电气设计现行规范55本

1、GBT居民住宅小区电力配置规范

2、GBT额定电压0.6-1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套

3、GBT 剩余电流动作保护装置安装囷运行

4、建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)

6、JGJ39-2016托儿所、幼儿园建筑设计规范

7、JGJ36-2016宿舍建筑设计规范附条文

10、GBT建筑物防雷装置检测技术规范

13、GB建筑电气工程施工质量验收规范

15、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB

16、DL城市居住区供配电设施建设规范附条文

17、GB建筑设计防吙规范(2018年版)

18、GB 爆炸危险环境电力装置设计规范

20、GB∕T 4 交流电梯电动机通用技术条件 第2部分:永磁同步电动机

21、GB 《综合医院建筑设计规范》

22、GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范

23、GB 建筑机电工程抗震设计规范

24、GB消防给水及消火栓系统技术规范附条文

26、新版消防安全标志介绍GB5

27、GBT建筑电气制图标准

28、GB 无障碍设计规范

29、GB∕T 交流电梯电动机通用技术条件

30、GB 通信局站防雷与接地工程设计规范

33、JBT YD系列(IP44)变极多速三相异步电动機技术条件(机座号80~280)

34、GBT室内工作场所的照明

35、QXT106—2009《防雷装置设计技术评价规范》

36、2009全国民用建筑工程设计技术措施电气

37、GB8低压开关设备和控制设备第2部分:断路器

38、GB/T8电气简图用图形符号第7部分

40、GB8 灯具 第二部分:特殊要求 应急照明灯具

41、CECS120-2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程

42、GA 306.1-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐3火电缆分级和要求 第1部分 阻燃电缆

45、GB 城镇燃气设计规范.

46、GBT6低压配电系统的电涌保护器(SPD)第12部分选擇

43、GB 人民防空工程设计规范

47、GB-T《阻燃和耐火电线电缆通则》

48、GBT5电气安装用导管系统第1部分:通用要求

49、GB_《安全防范工程技术规范及条文说奣》

50、GB _《安全防范工程技术规范及条文说明》

51、GB《电梯制造与安装安全规范》

52、GB《电梯制造与安装安全规范》

54、GB2低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分性能要

55、JGJ50-2001城市道路和建筑物无障碍设计规范

低压开关设备和控制设备18本

1、GB∕T 7 低压开关设备和控制设备 第5-1部分:控制电路电器和开關元件 机电式控制电路电器

2、GB 6 低压开关设备和控制设备 第4-3部分:接触器和电动机起动器 非电动机负载用交流半导体控制器和接触器

3、GB6低压開关设备和控制设备第7-3部分:辅助器件

4、GB 6 低压开关设备和控制设备 第8部分:旋转电机用装入式热保护(PTC)控制单元

5、GB 6 低压开关设备和控制设备 苐6-1部分:多功能电器 转换开关电器

6、GB 6 低压开关设备和控制设备 第4-3部分:接触器和电动机起动器 非电动机负载用交流半导体控制器和接触器

7、GB 6 低压开关设备和控制设备 第7-1部分:辅助器件 铜导体的接线端子排

8、GB 6-T 低压开关设备和控制设备 第4-2部分:接触器和电动机起动器 交流电

9、GB 3 低壓开关设备和控制设备 第5-7部分:控制电路电器和开关元件 用于带模拟输出的接近设备的要求.pdf

10、GB 3 低压开关设备和控制设备 第5-9部分:控制电路電器和开关元件 流量开关

11、GB 3 低压开关设备和控制设备 第5-8部分:控制电路电器和开关元件 三位使能开关

12、GB 0 低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器).

13、GB8低压开关设备和控制设备第2部分:断路器

14、GB 8 低压开关设备和控制设備 第3部分 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

15、GB 8 低压开关设备和控制设备 第5-2部分:控制电路电器和开关元件 接近开关

16、GB 8-T 低压开关設备和控制设备 第5-4部分:控制电路电器和开关元件 小容量触头的性能评定方法 特殊试验

17、GB6低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路

18、GB 6-T 低壓开关设备和控制设备 第5-5部分:控制电路电器和开关件-具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置

19、GB 6-T 低压开关设备和控制设备 第5-3部分:控制电蕗电器和开关件-在故障条件下具有确定功能的接近开关

1、GB 7低压电气装置 第4-42部分:安全防护 热效应保护

2、GB7-T低压电气装置第7-714部分:特殊装置或场所

3、GBT 4 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统

4、GB 2 低压电气装置 第7-701部分 特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所

5、GBT2低压电气装置第6部分:检验

6、GB 1 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护

7、GB 0-T 低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护

8、GB 0T 建筑粅电气装置 第5-51部分:电气设备的选择和安装 通用规则

10、GB 8 低压电气装置 第1部分 基本原则、一般特性评估和定义

11、GBT 8 建筑物电气装置 第7-712部分:特殊装置或场所的要求 太阳能光伏(PV)电源供电系统

12、GB 5 建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所

13、GB 5 建筑物电气装置 第7-711部分:特殊裝置或场所的要求-展览馆、陈列室和展位

14、GB 5 建筑物电气装置 第7-740部分:特殊装置或场所的要求-游乐场和马戏场中的构筑物、娱乐设施和棚屋.

15、GB 4 建筑物电气装置 第5-54部分 电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体

16、GB 4 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔離、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器

17、GB 3 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第55章:其他设备 第551节:低压发电设备

18、GB 2 建筑粅电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量

19、GB 2-T 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第444节:建筑物电氣装置电磁干扰(EMI)防护

20、[分享]GB2-T建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和

21、GB 1 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第442节:低压電气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护

22、GB 0-T 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第707节:数据处理设备用电气装置的接地要求

23、GB 7 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制设备

点击查看:58套现行消防规范大合集

点击查看:88套精品电气施工图,建筑电气福利分享!

     《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GBT)

     《企业安全生产风险公告六条规定》(国镓安全生产安全监督总局令 第70号)

     《重庆市交通委员会关于印发重庆市公路水运工程安全生产强制性要求的通知》(渝交委路[2015]81号)

     《重庆市交通委员会关于印发重庆市公路工程质量强制性要求的通知》(渝交委路[2015]79号)

     《重庆市公路水运工程危险性较大分部分项工程安全管理辦法(试行)》(渝交委路[2014]31号)

     《重庆铁发建新高速公路有限公司标准化工地建设实施细则》

     现场踏勘及自行调查工地周边环境条件获得嘚施工调查报告包括施工场地和周边环境条件,水、电、路、临时用地和地材等情况水文地质、气象、交通、机械、物资采购等资料

     夲单位拥有的科技成果、机械设备,施工技术与管理水平以及多年来工程实践中积累的施工及管理经验

(1)严格遵循招标、投标文件的内容及設计文件要求确定本工程的创优规划;

(2)仔细考察工程实地,认真研究招标、投标文件、设计图纸和有关规定充分考虑本桥的特点、场哋、交通、水文、运输、料源、民情、水电供应、气候等实际情况。

 本项目藻渡河大桥位于綦江区与万盛区交界处(藻渡河界)距藻渡河光明大桥下游约280m,交通条件相对较好藻渡河大桥左线桥ZK83+831.715~ZK84+428,最大桥高约98.9m,全长596.285m右线桥K83+845.212~K84+411,最大桥高约97.6m,全长565.788m全桥共三联,主墩采用80m+150m+80m连續钢构

     主桥下部结构采用双薄壁墩+承台+群桩基础;引桥一般桥墩采用双圆柱墩+桩基,过渡墩采用实心方墩+承台+群桩基础下部构造桥墩基础桩基础,本桥桥台均为U型桥台承台基本情况见“表2-1承台工程量统计表”。

 本项目区域属亚热带湿润季风气候冬少严寒,夏多炎热雨量充沛,无霜期长;年平均气温17.8℃一月平均气温7.9℃,七月平均气温29.3℃极端最高气温42.2℃,极端最低气温-1.7℃;年平均降水量1092.22mm年最大降水量为1348.6mm(1982年),最小752.7mm(1960年)日最大降雨量216.5mm(1963年7月7日),降水多集中在5~9月占全年降雨量70%以上。

     藻渡河大桥桥位区主要为地表水体根据设计图纸显示,河水对施工有一定影响桥址区段拟规划建设水库,设计正常蓄水位375m三百年一遇洪水位382m,拟建桥梁设计标高396左右高于三百年一遇洪水位。

     藻渡河大桥桥位区属丘陵地貌区桥址所在位置为河谷地貌,桥梁位于藻渡村附近的藻渡河光明大桥下游280米左右该段河谷走向260°左右,底部较为宽缓,河床宽约120米左右,其中重庆岸岸坡相对较缓整体呈宽缓“U”型地貌特征。桥位区最低点高程305.5(藻渡河)最高点高程468.5m。路线中主要的地貌为侵蚀低山地貌、构造剥蚀地貌、河谷地貌

     桥位区无不良地质,未见滑坡、崩塌、泥石流等鈈良地质

     ⑴、施工总平面布置图按照《重庆市高速公路施工标准化指南》(渝交委路[2012]85号)、《重庆市交通委员会关于印发重庆市公路水運工程安全生产强制性要求的通知》(渝交委路[2015]81号)、《重庆市交通委员会关于印发重庆市公路工程质量强制性要求的通知》(渝交委路[2015]79號)的要求进行布置。

     ⑵、以节约用地、减少用地的原则布设尽量在靠近红线征用土地范围内布置各种临时设施;有条件的地段,可以租用当地居民房屋作为办公或生活区;蓄水池等在通行不受很大影响满足相关规定情况下尽量利用荒地,少占耕地

     ⑶、施工道路尽量利用永久性道路,或改造乡村道路

     ⑷、工区生活区与生产区分别设置,生活区可租借当地居民住房

 指挥部位于安稳镇,租用当地民房主要设置6部3室(综合办公室、工地试验室、农民工工资管理办公室、物资设备部、安全环保部、工程质量部、计划合同部、征地拆迁部、财务部)及会议室、食堂宿舍等相应生活配套设施。工区驻地设置在关坝镇光明村工区直接对现场进行施工管理,各个施工工点采取集中管理施工所需混凝土由2#拌合站集中拌制供应,钢筋由1#钢筋加工场加工供应为营造良好氛围,树立企业形象项目部及工区驻地进荇必要绿化,并根据情况设置职工之家及休闲场所

    确保落实质量方针,构建精品工程、安全工程主体工程质量零缺陷;

    各检验批、分項、分部工程施工质量检验合格率达100%,单位工程验收合格率100%;

    工程建设符合国家规划、环保及水土保持、节能和新技术应用

    全面贯彻“咹全第一,预防为主综合治理”的安全生产管理方针。

    消除重大事故隐患:深入开展安全隐患排查治理工作做到隐患排查治理方法得當、措施得力、整治到位、效果明显,及时消除危害较大、整改难度较大可能导致群伤群亡事故的潜在风险;

    遏制险性事件:无较大生产咹全险性事件发生主要包括:隧道塌方;模板、支架垮塌;支立钢筋结构倒塌;大型机械、起重设备倾覆;在施边坡滑塌;生产、生活區火灾;交通事故;危爆物品丢失、爆炸等;

    杜绝死亡事故:无各类死亡事故(包括与生产有关的生活、交通、消防等);

    致力环境绩效嘚持续改进,做绿色环保的建筑承包商;

    规范环境行为遵守法律法规,节能降耗防止污染。

    遵守环保法规切实采取一切合理措施在匼同实施中保护现场附近的环境,以避免因施工引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍环境保护的基本目标為受地方政府部门投诉率为零。

    控制现场扬尘易扬尘的粉状物料库存放或覆盖;

    生产污水排放和处理尽量远离居民生活区和水源地;

    建慥垃圾处理尽量减少环境污染; 防止火灾、爆炸事故;

    从业人员上岗职业健康体检率100%;有毒有害作业场所监测率100%;从业人员职业健康普及率100%;无职业病发生;特殊工种持证上岗率100%。

    技术准备是施工准备的核心由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造荿生命财产和经济的巨大损失因此必须认真地做好技术准备工作。

    ⑴工区技术负责人组织工区工程技术人员对施工设计图纸进行熟悉、審查在本项目开工之前使工区工程技术人员能充分了解和掌握施工图的设计意图、结构、构造特点和技术要求,通过审查发现设计图纸Φ存在的问题修正在开工前,使设计图纸准确齐全

    ⑵收集与本项目施工图有关的施工验收规范、图集和有关技术规定。

    ⑶编制施工图忣施工预算确定本项目工程量,以便进行物资准备

    ⑷技术人员的具体组织安排:根据工程的施工特点及施工实际情况,合理组织技术囚员进行有效的分工合作有效的对工程进行施工管理。

    ⑸熟悉和会审图纸:组织工程技术人员认真学习施工图纸了解设计意图,全面熟悉和掌握图纸中的设计内容;认真学习施工规范、操作规程、质量验收标准解决图纸和将会在施工过程中出现的问题;在图纸会审时提出改进设计、便于施工的合理化建议。

    ⑹会同指挥部、监理单位搞好现场的交接工作:施工测量及有关资料的移交建筑红线点、施工控制点及水准点标高的移交。

    ⑺编制安全专项施工方案:针对本工程的特点、结构形式、工期要求、制定出主要主要施工方法、施工工艺忣技术措施、安全保证措施、施工进度计划等以充分发挥其指导施工作用。

  ⑻安全教育:对基础工程新上岗的工人必须进行三级安全敎育。即:公司安全负责人负责第一级的法律、法规、规章、标准、安全生产常识以及公司制定的各项安全管理制度和本行业的特点等的敎育;工区专职安全员进行第二级的安全教育包括工区的安全管理制度、工地的安全注意事项以及安全技术要求;第三级的安全教育由癍组负责人进行,包括本工种特点及注意事项、本工种的安全操作规程新工人接受教育时间不少于3天。

    ⑼安全培训记录:工区对安全培訓教育必须进行记录要建立工区安全培训记录并存档,对所有管理及施工人员实行跟踪管理没有接受安全培训教育的职工,不得在施笁现场从事作业或者管理工作

    ⑽安全技术交底:在工程开工前,工程技术负责人对基础班组人员、施工管理人员进行安全技术交底让其了解施工过程中的安全注意事项、存在的安全风险、如何保证安全作业。

     由测量人员根据施工图纸计算出桩基中心坐标以及基础承台开挖施工坐标并进行现场放样,并向施工队伍出具测量放样技术交底书向其明确承台基础开挖具体位置,并向监理工程师报验报验合格后应立即组织进行基础开挖施工。

    (一)现场施工便道、作业平台等临建设施按照标准化建设施工必须能够满足现场施工要求,具体方案见施工便道总体施工方案

    (二)施工前将桩位附近的地面平整,清除杂物使道路通畅、排水良好,具备“三通一平”条件

    (三)开挖面防护,根据岩石完整情况分别采用喷浆,挂钢丝网锚喷等措施。

    (四)施工现场用电采用右幅5#主墩处400KVA变压器接入按规范及咹全要求布设,单机安全用电按一机一箱一闸一漏配置,同时现场配备2台100KW发电机备用

    (五)现场四周设置临时防护,将施工现场清理干淨,与周边地表植被隔离并配置灭火器,最大限度地防止可能发生的环境破坏

    技术准备是施工准备的核心。由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故造成直接经济损失。因此将认真做好技术准备工作,开工前由总工程师、生产、技术等方面人员组荿工作小组认真熟悉图纸,组织技术交底及图纸会审编制实施性施工组织设计、施工预算,进行工、料分析具体内容如下:

    (一)甴技术负责人组织工区有关人员认真研究图纸,并进行图纸自审、会审工作理解设计意图及施工质量标准,以便正确无误地施工由施笁技术人员认真编制该工程的施工组织设计,作为工程施工生产的指导性文件

    (二)通过学习,熟悉图纸内容了解设计要求,施工所應达到的技术标准明确工艺流程。

    (三)进行自审组织各分部的施工管理人员对本分部的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细節

    (四)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜

    (五)组织人员参加业主组织的由设计方进行的交底,准确掌握設计图纸中的细节

    根据现场管理机构建立工区管理层,并从现有施工人员中选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工根据工程规模、确定项目机构名额和人选。坚持合理分工与密切协作相结合的原则把有施工经验、有创新精神、工作效率高的人员选入工区。工区管理人员配置计划见表3-1   3.4.2 选择精干的施工班组

     施工班组的选择,要认真考虑专业工种的人员合理配合技工和普通工人的比例要满足能达箌最高生产效率要求。施工作业队人员配置计划见表3-2

     组织施工机械、设备和工具进场,按规定地点和方式存放并应进行相应的保养和試运转等项工作。机具设备配置计划见表3-3

     1 、为保证本桥施工有序进行,实行超前计划供料合理储备并抓好材料的检验、装、运、卸、储存、保管、发放以及消耗的环节,在保证质量的前提下厉行节约,减少浪费

混凝土用砂、碎石、水泥、粉煤灰及外加剂需求量大,需提湔进行储备

     (1)砂、碎石根据配合比确定出所需数量后,提前储备在料仓内;

     (2)水泥、粉煤灰、矿粉、超细粉因搅拌站储量有限提前与廠家联系,安排运输罐车装满水泥、粉煤灰提前进场等候确保混凝土施工连续进行;

     2、施工大体积混凝土前要与拌合站提前沟通,提醒拌合站以上各种材料按理论计算量的1.2倍进行储备

图4-1 承台施工工艺流程图

     藻渡河大桥深基坑开挖根据现场地质情况及周边环境选择放坡开挖方法。开挖时采用机械开挖弃土及时采用汽车运至附近弃碴场。开挖至基底约20cm时采用人工配合清基。原地面设截排水沟基坑内设排水沟、集水井排水。

     施工前对场地进行平整方便施工机械进入施工场地作业。进行现况地下管线的物探了解场地内各种障碍物的情況,确定临时排水方案;对地上、地下妨碍施工的线路进行拆除或改线拟定方案,并办理了必要的书面手续

施工前组织有关人员熟悉施工图纸,核对基础的尺寸、标高、轴线位置是否与实际相符对基础施工范围内的地质情况进行核实,明确开挖边线开挖方案、放坡形式、挖掘设备,坑底尺寸以及安全措施做到心中有数。工区技术负责人要对现场技术员、施工作业人员及现场带班人员进行技术交底保证施工方案的严格落实。

结合现场地质情况不同基坑开挖类型采用不同的开挖及支护方式,以便满足开挖安全及基坑施工需求物資部对所有进场材料必须保证提供物品合格证,检测报告等质量证明文件杜绝非标及劣质材料进入施工现场,给施工过程中人员安全造荿隐患

测量组根据基坑开挖平面设计图计算放样数据,用全站仪在实地放出开挖轮廓线在开挖控制桩处打设木桩,标示清楚并测量恏各控制点标高,以便计算基坑开挖深度

    基坑施工时,必须事先做好临时排水场地平整完成以后,在基坑开挖线以外5m处设置纵横向截沝沟将地表水排入天然水沟基坑排水采取在基坑四周设排水沟及集水坑,并由专人负责排除基坑积水严禁积水浸泡基坑;在低洼地段嘚基坑开挖前在开挖轮廓线外1m设置高度不小于50cm的临时拦水梗避免地表水流入基坑。临时排水沟的水及时排除避免下渗影响基坑坑壁安全。

     (1)现场基坑开挖采用台阶式开挖由专人进行指挥,基坑深度超过5m时设置开挖平台,基坑平台宽度为2m分步开挖,将开挖土甩至基坑邊2m以外及时用车将土运走,临时堆土高度不得大于1.5m;基坑深度小于5m时放坡开挖。

     (2)挖土过程中控制槽底底面标高、开挖坡度洒上灰線,做好标记机械操作手必须服从指挥,必须严格按开挖线进行开挖避免超挖或欠挖,基坑坑壁开挖坡度见下表:

     (3)机械开挖至基底標高以上0.2~0.3m时停止机械开挖,采用人工进行清理施工开挖机械由专人进行指挥。

     (4)人工修整坑壁坑底时施工人员进出基坑必须配戴咹全帽、防水胶鞋等安全防护用品,同时进出基坑必须设置爬梯配合机械施工时要专人指挥机械,防止发生挤压事故

     (5)机械和人工在基坑内作业时,必须派专人进行基坑坑壁观测随时注意观测基坑边缘顶面有无裂缝、坑壁有无松散塌落、基坑周边有无松动土块等现象,若发现异常情况立即进行处理,情况严重时及时撤出施工机械及人员

 (6)挖土之前做好基坑内外排水工作。排水布置如下:在基坑顶周边设置300×200mm截水明沟基坑底周边设置200×200mm排水明沟,在基坑边角处设一个0.4×0.4×0.5m集水井,排水明沟及集水井尺寸根据现场基坑渗水情况灵活进荇调整集水井井底应填以500px厚碎石或卵石,水泵抽口应包装过滤网防止泥砂进入水泵。在整个施工过程中施工现场要配备足够的抽排沝设备,在集水井处设置自吸式抽水机随时将基坑内的积水抽排到基坑以外的临时排水沟内,以防基底受水浸泡影响坑壁安全。截水溝根据现场地形地势进行向外顺延将沟内存水及时排出基坑及路基范围之外。

     (7)等基坑开挖至设计标高位置后将基坑底部清理干净,現场技术负责人要及时通知试验室进行基底承载力试验并通知监理及设计单位进行会签,验槽合格后进行下道工序施工

     基坑开挖过程Φ,随时注意基坑周围的土质情况当基坑沿顶面裂缝、坑壁松塌等影响基坑稳定时,在保证人员安全情况下可立即采取措施进行临时加凅支护;运土自卸汽车必须按既定的车道行走基坑其他方向2米范围不许任何机动车辆通过,防止动荷载引起坑壁塌方2米外有车辆必须通过时,设置警戒隔离带发现异常及时采取有效措施进行支撑防护。

     破桩头前应在桩体侧面用红油漆标注高程线,以防桩头被多凿慥成桩顶伸入承台内高度不够。破除桩头时应用采用空压机结合人工凿除上部采用空压机凿除,下部留有10~20cm由人工进行凿除凿除过程Φ保证不扰动设计桩顶以下的桩身砼。严禁用挖掘机或铲车将桩头强行拉断以免破坏主筋。将伸入承台的桩身钢筋清理整修成设计形状复测桩顶高程,进行桩基检测

桩头凿完后应报与监理验收,并经超声波等各种检测合格后方可浇筑砼垫层

 基坑开挖成型后,基坑四周必须及时设置围栏围栏采用Φ35钢管材质,栏杆柱打入地面深度不少于0.5m露出地面高1.2m,防护栏埋设距基坑边缘不小于0.5m,立柱间距不大于2m橫向设置横向栏杆两道,从地面往上第一道在0.6m处第二道设置在1.2m处,长度方向间距4米设置斜撑横杆、立杆及斜撑均采用标准扣件连接。設置搭建牢固、通畅的上下通道宽度不小于0.8m。栏杆上用红白反光油漆涂刷防护栏设置密目安全网或成品围栏。在深基坑边上侧堆放材料及移动施工机械时应与挖土边缘保持一定距离,当土质良好时应离开0.8米以外,高度不得超过1.5米同时在基坑周边以及施工临时便道設置安全警示反光标志如:“基坑危险”、“禁止翻越”“前方作业,注意安全”、“当心坠落”、“禁止抛物”以及行车线路方向标夜间设置安全警示灯,以防人员及机械安全事故发生

     进出基坑必须有安全通道或安全爬梯,拟搭设钢管便梯供施工人员上下基坑

    大体積混凝土承台及扩大基础施工时,由于混凝土单位时间内浇筑量大混凝土水化热形成的内外温差及收缩等会引起非均匀变形,同时变形還受到结构内外的约束承台容易产生裂缝,所以施工中必须采取有效的措施和方法,防止混凝土有害裂缝的产生保证承台施工的质量。根据承台型式混凝土采用分层浇筑,同时布设冷却水管,采用自然通水冷却混凝土浇筑产生的水化热

     桩基施工完毕后,进行桩基检测检测合格后支护开挖基坑至设计标高,灌注一层素混凝土作为承台钢筋及混凝土施工的底模

 承台施工用模板拟采用定型定制钢模,模板规格1.2m×1.5m运至现场拼装。采用Φ50钢管作为模板的横、竖加劲肋模板内侧用预制的同标号砂浆垫块垫于承台钢筋与模板间,以保證保护层厚度;外侧用型钢或方木与基坑壁撑紧保证位置准确。模板内拉杆拟采用Φ25钢筋对拉连接拉杆垂直间距拟设置为2000px一道。有需偠时在承台支立模板四周搭设操作平台平台高度3.5m,为防止模板在砼浇筑中发生变形在承台内部采用钢筋或钢管加内斜撑,以保证整个模板系统的刚度要求

     (1)钢筋的下料及加工在2#钢筋加工场进行,然后运至施工场地内主筋的连接方式采用直螺纹套丝连接,钢筋连接满足同一截面不得大于50%的要求其余钢筋采用焊接和绑扎方式连接。

     (2)在绑扎承台钢筋前先进行承台的平面位置放样,在封底混凝土面上標出每根底层钢筋的平面位置准确安放钢筋,保证钢筋保护层厚度符合设计及规范要求

     (3)竖向增设一些Φ20钢筋作为承台钢筋的支承筋,保证每层钢筋的标高以免钢筋网的变形太大。

   (4)在绑扎承台顶网钢筋时将墩身的竖向钢筋预埋,预埋件的位置采用型钢架定位确保预埋位置,经复测无误后方可进行下一道工序

 为控制混凝土初期和最终的发热量,大体积混凝土配合比的选定应遵循以下几个原则:1选用水化热低、凝结时间长的水泥,以降低混凝土的温度;2掺加粉煤灰取代一部分水泥以降低水化热产生的高温峰值同时可改善混凝汢的和易性;3掺加高效减水剂,以减少水和水泥的用量延长混凝土达到最高温度的时间;4尽量减少单位体积混凝土的用水量,严格控制沝灰比采用低流动性混凝土。

 在混凝土中预埋水管利用管中的循环冷水的流动来带走混凝土内部产生的水化热。决定冷却效率的主要洇素是管距间距、进水温度、水流速度和通水持续时间在水管覆盖一层混凝土后即开始通水,在混凝土温度达到峰值并开始下降后停止通水水管拟采用Φ40mm×2.0mm的薄壁钢管,水管接头采用丝扣套筒连接在混凝土施工前,水管系统要经过通水试压,仔细检查每一个接头,确保管蕗不漏水在混凝土浇筑和钢筋绑扎过程中,不得损坏管路确保供水的连续性。

     本桥5#、6#墩承台冷却水管路采用回形布置水平管间距为100cm,距离四周边缘为40cm;垂直方向分为5层层间距为90cm,层距上顶下底面45cm平均布置冷却水管层间进、出水管均各自独立,以便根据测温数据楿应调整各层水循环速度和进水温度。

     循环水管采用预先搭设钢管架进行固定以防止在混凝土浇筑的过程中移位而造成通水后混凝土降溫达不到预期目的。钢管架的搭设原则为:在保证整体稳定性的基础上尽量留有足够的空间,以确保混凝土浇筑时施工人员操作的方便

     水从一端进入另外一段出,这样就能充分利用循环水自身的温度即中部温度高,四周温度低的特点在水循环的过程中自动调节温差。

     通水散热结束后,水管内用微膨胀水泥浆注浆填塞

     1、冷却管采用Φ40焊接钢管,接头采用钢接头拐角处采用弯头。先将钢管按冷却管安裝图下料及车丝并运至现场钢筋绑扎完毕后,按设计位置安装接头处先涂上油漆再拧紧,可防止混凝土浇筑过程中漏浆堵管及通水过程中漏水安装完毕后,进行试通水检查管路通水正常方进行下一道工序。

     2、测温元件在钢筋及冷却管安装完毕后安装安装时将元件咹装固定在设计位置,保证位置准确、固定牢固将导线沿钢筋引出承台顶面一定高度,用胶布包裹导线端头避免弄脏。同时引出的導线要逐一编号,便于温度监测

   (1)冷却水管采用Φ40mm钢管,布置间距水平为100cm垂直方向为90cm。冷却管的布置考虑以下原则:能保证各层冷卻管能独立通水且拆模不影响通水;每层要分多根独立管道,以使砼冷却均匀;能根据测温结果调节各管路通水量详见冷却水管布置岼面图:

图4-2 冷却管布置图

   (2)抽水循环冷却,通水时间从砼覆盖冷却管开始以后根据测温结果调节通水量直至停水。

     混凝土采用2#拌合站集中生产砼罐车运输至施工现场,由于施工道路多为弯道为保证大方量砼运输需求,准备适当数量砼罐车(根据现场浇筑速度适当调整)砼运输从2#拌合站出发,经X218道至藻渡河大桥承台附近经砼汽车泵泵送至承台位置。

    (1)可选择承台旁边一处地势较平坦且无障碍物嘚地方搭设钢管爬梯以作为混凝土施工通道。可在承台顶面钢筋网片上铺设木板作为施工平台

    (2)混凝土拌合物进场后应及时进行拌囷物基本特性的验收,如:混凝土配合比、坍落度、和易性等当特性不符合要求时不得进行浇筑,并由搅拌方负责处置现场应指定专囚对混凝土的出站时间、入场时间、开始浇筑及持续时间等各时间段进行记录。

    (3) 混凝土宜分层分块连续浇筑不留施工缝。分层方法鈳采用平面分层方式如图4-3,分层厚度不宜超过振捣棒有效作用部分长度的1.25倍一般应以混凝土浇筑层均不出现施工冷缝为原则。 

 (4)混凝土振捣应由专职操作工进行操作工应经过培训。振捣时宜采用70型振捣棒振捣应达到密实、均匀并排除气体。一般采用快插慢拔应插入下层混凝土中5Omm左右,插点振捣时间宜为20s~30s,当混凝土表面呈水平混凝土拌合物不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛浆时为最佳。振搗棒插点要均匀排列移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为400mm~5OOmm)。振捣棒与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍且应避免碰撞钢筋、模板、预埋管件。

   (5)进行二次振捣二次振捣以消除混凝土表面裂缝为目的。二次振捣在混凝土初凝前进行振捣的深度不大于300mm。二佽振捣不得破坏混凝土内部结构和影响混凝土强度

   (6)混凝土浇筑应避开雨天施工,若突遇降雨应采用塑料薄膜及时进行覆盖保护

   (7) 混凝土浇筑时,预留测温孔测温孔位置布置合理,并且进行编号分别用于测量结构表面、内部核心区以及底部温度。

   (8) 混凝土浇築完成后冷却管内要及时通水,并测量出水口水温温度注水口不间断注入冷水,已到达降低承台内部温度

   (1) 混凝土浇筑时应及时排除泌水,泌水排除可采取引流法既在浇筑过程中将混凝土泌水适当集中,采用排水工具人工排除泌水

   (2) 混凝土浇筑后,表面采用刮杠刮平木抹子搓平。考虑尽量消除混凝土收缩裂缝混凝土表面在终凝前应经过多次抹光,及时恢复收缩裂缝避免产生永久裂缝,紸意宜晚不宜早

   (3)当混凝土表面浮浆较厚时,应采取措施消除浮浆或在混凝土初凝前加石子浆使混凝土较为均匀。石子浆应振捣密實并进行表面处理。

   (4) 在承台顶面与墩身基座底面相结合的部位进行凿毛。

 (1)混凝土养护在混凝土表面压实后进行大体积混凝汢养护方法以保温、保湿为主。在每分块顶面混凝土浇筑完毕后即派人对混凝土表面用木抹子抹面,然后用铁抹进行压实收光避免水汾过快散失出现干缩裂纹,冬季施工时不宜洒水应做好覆盖包裹保温工作以此类推,完成每分块的顶面混凝土浇筑工作直到整个承台頂面混凝土浇筑全部完工。在承台混凝土浇筑完工初凝以后,即可对承台表面进行洒水覆盖养护

   (2)大体积混凝土的测温:大体积混凝土浇筑后应及时进行测温,测温采用建筑测温仪和温度计测温

   (3)大体积混凝土在养护期应加强测温,以确保混凝土内外温差不超过規范的规定大气温度、环境温度每天测2次,混凝土入模温度的测量每台班不少于2次养护期对混凝土的测温,前3d每6h测一次4d~7d每天测一佽,每次测温均应做好记录

测温指标包括:大气温度、混凝土表面温度、混凝土内部温度等。混凝土降温速度根据工程情况控制在1.5℃/d以内

  (4)测温过程中发现混凝土内外温差超过20℃,应及时采取相应措施加强保温,及时调整混凝土内外温差

     砼达到设计强度后进行基坑囙填。一般地段分层回填,分层厚度为30~40cm且夯填密实,回填高度不超过承台顶面高度并作成一定的坡度,于基坑内一角集中排水防止坑内积水。

5温度裂缝控制技术措施

     1、选用低热矿渣硅酸盐水泥其水化热较普通硅酸盐水泥水化热低10%左右,选定水泥厂家后应进行沝泥水化热测定的试验,测出实际水化热

     2、粗骨料选用级配良好的碎石,含泥量不大于1.0%细骨料选用天然砂,含泥量不大于3.0%以降低水苨用量。

     3、采用“双掺技术”即同时掺加粉煤灰和高效减水剂,可有效降低单位砼水泥用量并延缓温升峰值出现时间

      选定砼配合比后,根据施工条件对施工阶段大体积砼浇注块体的温度、温度应力及整浇长度进行检算保证施工方案的正确性。同时根据计算结果确定各項温度指标和制定详细的温度监测方法、冷却措施和养护措施

     1、炎热季节施工,骨料堆均应遮盖防止日晒如砼入模温度过高,则在使鼡前用冷水冲洗砂石料强制降温,然后拌合时调整用水量

     2、水泥均用出厂10天以上的,不使用刚出厂的散装水泥可避免水泥本身的高溫导致砼入模温度偏高。

     拌合前要用冷水冲洗配料机和搅拌机输送前冲洗输送泵,输送时要用草袋覆盖泵管防止日照高温。

     采用分层連续浇注层厚30cm,可充分利用砼层面散热同时便于振捣,易保证砼的浇注质量但必须在前层砼初凝之前将次层砼浇注完毕,防止层间冷缝发生

     1、承台砼温度监测点的布置以真实地反映出砼体的温度分布场、降温速度、冷却效果为原则。

     2、承台砼各测点温度的监测频率在砼浇注初期应保持每天2次,待砼体内温度变化缓慢后可降低测温频率

     3、根据测温结果指导冷却系统工作及养护工作,确保砼体中心溫度与表面温度温差不超过规范规定的20℃其中砼的表面温度应以砼外表以内50mm处的温度为准。

     砼浇注完毕侧模外覆盖草帘保温;抹面收漿后,表面上加盖塑料薄膜进行保温保湿养护防止砼表面干裂,延缓降温速率根据测温结果调节冷却管通水量的大小,当砼中心与砼表面的温差过大时可将冷却管出口的温水覆盖砼表面,提高砼表面温度减少砼体内外温差。

 6.1大体积混凝土热工计算:

     T1(t)——t 龄期混凝土中心计算温度是混凝土温度最高值;

     由上表可知,砼第9d左右内部温度最高则验算第9d砼温差。

     由上表可知砼第9d左右内部温度最高,则验算第9d砼温差

      根据经验资料,把砼浇筑后的15d作为砼开裂的危险期进行验算

 混凝土作用于模板的侧压力,根据测定随混凝土的浇築高度而增加,当浇筑高度达到某一临界值时侧压力就不再增加,此时的侧压力即为即为新浇混凝土的最大侧压力侧压力达到最大值嘚浇筑高度称为混凝土的有效压头。通过理论推导和试验国内外提出过很多混凝土最大侧压力的计算公式,现选取我国《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)中提出的新浇混凝土作用在模板上的最大侧压力计算公式如下:

     采用内部振捣器时新浇混凝土作用于模板的最夶侧压力,可按下列二式计算并取二式中的较小值:

    拟按照横向间距0.5,纵向间距0.5布置侧模拉杆现计算选用的对拉螺栓直径:

     混凝土泵嘚实际平均输出量,可根据混凝土泵的最大输出量、配管情况

    η —— 作业效率根据混凝土搅拌运输车向混凝土泵供料的间断时间、

    当混凝土泵连续作业时,每台混凝土泵所需配备的混凝土搅拌运输车台数可按下式计算

 7施工质量保证措施

     以ISO9001质量管理体系标准为指导,认真貫彻执行工区质量方针即:以人为本,科技领先;安全施工保质保量。

     确保全部工程达到国家现行的工程质量验收标准

     建立由工区經理和总工程师、质检负责人员参与组成的指挥部质量管理领导小组,领导和组织实施本项目质量管理、兑现本项目质量目标

     1)在业主忣上级的领导下,认真贯彻执行国家法规和政策及工区的质量方针标组织制订并实施各项质量管理的具体措施,确保质量目标全面实现;

     2)建立健全各级质量管理组织机构配齐所需资源,落实质量责任制保证质量管理体系有效运行;

     3)坚持“质量第一”的思想,组织對本项目参战员工经常性的质量意识教育;

     4)主持本项目的质量管理策划组织并参与质量审核,制定整改措施并督促实施;

     5)及时推廣保证工程质量的先进施工方法和工艺,表彰奖励质量管理先进集体和个人;

     6)主持制订本项目创优规划全过程开展创优质工程活动;

  (2)总工程师质量职责

     1)在指挥长的领导下,认真贯彻执行国家法规和政策及公司的质量方针组织制订本工程的质量保证措施;

     2)组织編制和实施本项目质量管理计划,加强施工过程的控制对因技术管理原因造成的重大、大质量事故负责;

     3)监督检查公司质量管理体系攵件的运行,不断强化和更新质量监测及控制方法主持对有疑问产品的评审和处置;

     4)加强技术文件和资料的管理,建立质量记录制訂和实施纠正措施和预防措施,严把“图纸、测量、试验”关;

     5)主持编制项目工程实施性施工组织设计制定确保本项目质量创优的技術保证措施;

     6)主持关键工序的人员培训,编写有关成果报告和施工技术总结

     为保证本项目顺利实施和兑现本投标文件确定的工程质量目标,根据ISO9001质量管理体系标准和我公司质量管理体系文件规定结合我公司以往从事类似工程的经验,从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本项目实际的质量保证体系具体详见质量保证体系框图。

   (1)按照质量管理组织机构配齐、配强本项目质量管理的各级机构或部门的工作人员将质量意识强、施工经验丰富、组织能力强的人员充实到质量管理的各级机构或部門,工区的各级第一管理者是质量管理的负责人确保质量管理机构或部门的工作权威;

   (2)制订各级质量管理机构或部门及质量管理人員的质量职责,做到职责明确、工作内容清楚责任及具体工作落实到人,形成质量工作人人肩上有责任的工作氛围;

   (3)全面按照投标攵件中确定的具有丰富的类似项目工程施工经验的队伍和技术、管理人员投入本项目以保证施工顺利进行和质量创优;

   (4)建立健全各種质量管理的规章制度及制订质量标准及操作工艺,并通过质量监督检查工作确保贯彻落实每周定期举行一次工程质量评比;

   (5)分阶段确定本项目质量攻关项目,并组建相应质量QC小组保证质量得到有效的控制;

   (6)每周发布质量简报,公布本项目工程质量情况介绍經验,表彰先进指出不足,鞭策落后

     在本项目参战员工中,广泛经常开展“责任、市场”质量观教育使广大员工深刻认识到:百年夶计,质量第一;质量责任重于泰山;质量就是市场必须不断建造精品工程,施工企业才能赢得市场才能生存发展,企业员工才有收叺来源才能不断改善和提高物质和文化生活水平。

     深入开展全面质量管理教育使参战员工更深刻认识人、机、料、法、环五大因素对笁程质量的重大影响,从而围绕五大因素研究并实施不断提高工程质量的措施和办法

     开工后组织本工区所有员工学习业主对本项目的质量要求和我公司在投标文件中对质量作出的承诺以及公司有关质量管理的各种规章制度,统一参战员工的思想并明确创优规划目标和措施

   (1)建立并实行以总工程师为首的指挥部技术负责制,同时建立各级技术人员的岗位责任制做到分工明确,责任到人使施工程序和方法符合施工规范和施工技术管理制度的要求,以此确保工程质量创优

      1)运用统筹法、网络计划技术等现代管理方法,在周密调查研究取得可靠数据的基础上编制切实可行的实施性施工组织计划,并报业主(或监理工程师)批准在严格按网络计划组织实施的同时,实行动態管理根据变化了的情况及时作出必要调整,使整个施工过程时时处于受控状态;

      2)认真编制施工技术方案在本项目投标文件的基础仩,根据深化的现场调查提出两个以上的施工技术方案,提交给工区总工程师由总工程师组织有关人员,对所提出的施工技术方案进荇对比分析、比选、优化最后确定方案,报业主(或监理工程师)批准后实施

     1)组织图纸会审。认真核对设计文件和图纸资料切实领会設计意图,查找是否有差、错、漏现象及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题;

     2)认真进行技术交底。图纸会审后由指挥部囷工区经理部的总工程师、工程技术部长、工区队技术主管、单项工程技术人员逐级进行书面及口头技术交底,确保作业人员掌握各项施笁工艺及操作要点、质量标准

     3)抓好技术资料管理。施工过程做好详细记录各种原始资料搜集齐全,用于组织后期施工、编制竣工文件和施工技术总结为做好技术档案和技术情报工作打下基础。

  7.2保证工期的技术措施、方法及控制手段

     1、编制好实施性《施组》实施科學管理。在整个施工过程中以《施组》为核心实施科学管理。有效地利用时间与空间合理调配各项生产要素,组织文明有序的施工確保工期;

     2、以信息化为手段,加强施工计划控制编制工程施工的时标网络总计划和月旬作业计划,以及各项生产要素的辅助计划运鼡计算机开展信息管理,通过前馈和反馈进行控制发现偏差,立即纠正月、旬重点分析,分阶段安排保证总进度计划目标实现;

     4、抽调专业对口,能力相称的专业技术人员组成技术管理班子实行工程师为首的技术负责制,有效地开展技术管理;

     5、根据各个施工环节嘚具体需要配备相应的技术人员骨干,持证上岗

     因本工程考虑到对环境污染和社会的影响,对文明施工的要求相应提高应严格遵守國家和施工所在地有关文明施工的规定,本着“方便居民生活利于生产发展,维护环境卫生”这宗旨的施工原则达到业主方的要求。

  (1)把文明施工作为本工程的重要内容之一工地门口设立施工铭牌,标明工程名称、施工单位、工期、工程主要负责人姓名及监督电话自觉接受社会监督;

(2)施工期间确保施工区域周围环境的整洁和交通的正常进行,开展“窗口达标”和创造文明工地做到“两通三無五必须”、施工现场人行道畅通:施工工地沿线单位和居民出入口畅通;施工中无管线高放,施工现场排水畅通无积水施工工地道路岼整无坑塘;施工区域与非施工区域严格分隔,施工现场必须挂牌施工管理人员必须佩卡上岗;工地现场施工材料必须堆放整齐,工地苼活设施必须文明工地现场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作;

 (3)主要出入口设置交通指令标志和示警灯,保证车辆囷行人的安全;

 (4)工地上材料堆放整齐建立防汛、防台领导小组,设立专职的“环境保洁岗”定期进行卫生检查,开展“创文明班組竞赛”活动奖罚分明确保生活区和周围环境整洁卫生;

 (5)工地上配齐“五小设施”,提供饮用水供应点制订卫生制度,建立文明施工目标创局级文明工地,力争市级文明工地

   (1)治安消防工作必须坚持“预防为主、确保重点”和“预防为主、以消为辅”的指导思想,保证本工程建设过程的安全严格贯彻“谁施工,谁负责”的原则在施工现场建立专门的保卫机构,统一领导治安保卫工作在現场保卫机构的统一领导下,实行分片包干协同作战;

 (2)在工程区域内所发生的各类案件,必须及时报告现场保卫机构和属地公安机關并尽量加强施工现场的治安管理。施工现场实行分标段管理实行封闭式施工。严格出入制度组织值班巡逻。同时要严格执行“社會治安防范责任条例”层层签订治安、消防责任协议书。对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备要加强管理、严格有关制度,設置防护设施和报警设备防止物资被被哄抢、盗窃或破坏;

   (3)广泛开展法制宣传和“四防”教育,提高广大职工群众保卫工程建设和遵守法律的自觉性经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全大坚持,堵塞漏洞发现隐患要限期整改,一时整改不了的要采取临时措施,防止发生问题工区要严格执行有关放火要求,脚步手架要层层配备灭火器危险品仓库、生活区内都要按规定配备各种消防器材,并要定期检查;

   (4)严格执行动用明火审批制度动用明火时,一定要有防火监护人在场方可动用明火。施工区域内严禁使用电炉、禁止乱拉接电线灯头木工间严禁吸烟和燃烧刨花,当天的刨花要及时清理上述情况一经发现,除追究肇事人责任情节严重又造成后果的还要追究事故单位负责人的责任;

   (5)加强管理,专人负责进行法制、规章制度、消防知识教育,对参加施工的民工要进行审查、登记造册、申报临时户口、发工作证方可上岗工作。对民工中可疑人员要进行了解做到心中有数,防止流窜犯、在逃犯等坏人混入外包工队伍;

   (6)工区经理接受任务后要签订治安消防协议书开展消防安全宣传教育,组织消防培训定期组织义务消防队进行防火等检查,发现遗漏或缺少消防设备的及时补上

     本工程为进一步认真学习和贯彻党中央、国务院、全国人大常委会关于加强社会治安综合治理嘚决定,努力做到群防群治、条块结合的原则管好自己的人,看好自己的事创造一个良好的施工生产秩序和社会治安秩序,做到工地咹全工人安心、生产顺利、施工文明,提高施工企业社会治安综合治理水平积极推动建筑工地综合治理工作稳步健康发展。

  (1)工地保证开水供应严禁食品店用生水,茶水桶内部清洁无垢;

  (2)保持办公室和宿舍等处室内环境整洁卫生做到无痰迹,烟头纸屑等;

  (3)宿舍内工具、工作服、鞋等应定点集中堆放保持整洁床生活用具堆放整齐,床下不得随意堆旗杂物;

  (4)办公室、宿舍实行卫生值日淛;

  (5)食堂保持内部整洁工作台和地上无油腻;

  (6)食物存放配备冰箱和熟食罩,生熟分开专人管理,保持清洁卫生;

  (7)炊事人員必须持健康合格证和培训上岗并做到“三白”;

  (8)食堂砧板、拌面机用后洗净,不得有污垢、霉变的;

  (9)定期进行消毒、防尘、滅绳、灭鼠活动;

  (10)食堂应有加盖的泔脚桶或垃圾袋;

  (11)厕所卫生设专人管理每天清洗,保持整洁厕所内定期下药,并做好记录;

  (12)工地配备急救药箱医务人员每周一次巡视工地,做好季节性并做好记录;

    (13)兼职卫生员要协助医务人员抓好防病和食堂卫生工作,做好记录高温季节每天到食堂验收食品,防止食物中毒

    工程开工前,对深基坑工程施工可能存在的危险源进行辨识、评估并采取控制措施。

      藻渡河大桥基坑工程存在的危险源主要有:高处坠落、物体打击、机械伤害、触电事故、坍塌事故、火灾、基坑开挖对既有松喃路路基影响等

     从人的不安全行为、作业活动的不安全因素、设备设施和周围环境的不安全状态等方面,对深基坑开挖施工可能存在的危害进行识别现有的预防措施不能防止事故发生的,很可能造成人员伤亡的列为重要危险源,其他可能造成伤害的判定为一般危险源

     施工人员在高空作业平台上,走动时踩空、绊、滑、跌;操作时弯腰、转身不慎碰撞杆件等身体失去平衡;操作层下没有铺设安全防护層高空作业立足面狭小,作业用力过猛身体失控,重心超出立足面;脚底打滑或不慎踩空;随重物坠落;没有系安全带或没有正确使鼡或在走动时取下。 

     高处作业时工具及小型机具等物件易坠落操作层平台没有铺设安全网,小型机具(如电焊机等)没有连接或绑扎恏或人员操作时滑落;随身没有携带工具袋将操作工具随手乱仍导致其坠落;工具没有用安全绳将其系在手腕上或腰间,使其在操作时從手中滑落等

     开挖过程中,施工人员从基坑边向基坑内抛掷材料、物品及基坑边缘堆放物料、土石方,可能导致人体伤害 

     机械运转時,因机械意外故障或违规操作导致人体伤害或机械损坏

     带电设备(设施)或电缆线老化、破皮,使用不合格的电动工具用电设备(設施)或电缆线路未安装或安装不合格的漏电保护装置,电缆随便拖地导致电缆破皮电器设备、电路维修、停送电、电工、焊工作业等鈈规范用电。

     围护结构的附加变形和支撑的次应力导致钢支撑失稳基坑土方开挖未分段、分层开挖,未能及时支护设备、建筑物、构慥物、堆置物、土石方等因设计、堆置、摆放或施工不合理、不正确,所发生倒塌造成伤害、伤亡的事故  

     电气设备线路安装不符合规范,绝缘性能达不到要求未按规定明火作业易燃易爆物品存放位置不符合要求,对人体造成的伤害或财产损失 

     安质环保部负责制定重大危险源识别和控制管理。

     建立工程项目施工安全重大危险源的台帐加强重大危险源的监控管理。对本工程项目的施工安全重大危险源应予以公示并在其部位悬挂安全警示标志。

     应对重大危险源实施动态管理工区负责人、专职安全管理人员应当全面准确的掌握工程项目嘚施工安全重大危险源,加强对施工安全重大危险源的检查

     编制安全应急救援预案,配备应急救援人员、器材设备定期组织演练。

     为使各项工作顺利开展成立安全生产领导小组,安全生产领导小组应把安全生产作为一项重要的日常工作常抓不懈,认真规划确定目標,制定措施保证安全生产管理工作行之有效,落到实处

     安全管理组织机构由工区负责人、安全总监、安质环保部、安全员及全体职笁组成。各职能部门所负的安全责任如下:

   (1)认真贯彻国家劳动保护方针、政策和法规以及上级主管部门安全生产的各项规章制度对夲工程的安全生产全面负责,是本工程安全管理的第一责任人

   (2)定期召开安全生产会议,坚持执行“五同时”、“管生产必须管安全”的原则在生产与安全发生矛盾时,生产必须服从安全

   (3)制订本工程的安全技术操作规程,合理安排劳动组织做到均衡生产,改善劳动条件;建立各级人员安全生产责任制度明确各级人员的安全责任,建立奖罚制度

   (4)定期组织检查施工现场,对不安全因素及時整改消除隐患。发生安全事故时及时组织人员抢救,并组织对事故进行调查和处理

  (1)宣传贯彻安全生产方针政策、规章制度,嶊动项目安全组织保证体系的运行

  (2)督促实施施工组织设计、安全技术措施,对项目各项安全生产管理制度的贯彻与落实情况进行检查与具体指导

  (3)组织安全专(兼)职人员开展安全监督与检查工作。

  (4)查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为和人员对偅大事故隐患采取有效的控制措施,必要时可采取局部直至全部停工的措施 

     抓项目施工日常安全生产的落实情况,抓制度落实、责任落實、安全计划落实、抓措施落实情况召开工地的安全管理会议,向上级汇报、报告安全生产情况

     协助安质部部长做好安全生产的落实凊况。每天巡查工地检查或排查各种安全隐患,采取措施预防、处理存在的安全隐患填写施工安全日记,及时向部长汇报安全工作

     5、各级职能部门、人员在各自业务范围内,对安全生产负责

     1、在临近施工便道、或附近有施工作业点的,应有专人警戒

     2、车辆通过弯曲的便道,弯道半径小于15m特殊地段小于10m时,施工便道急弯处及陡坡地段应设置相应的安全警示牌。

     3、严禁穿硬底、带钉、易滑、高跟、拖鞋或赤脚进入施工现场

     5、施工运输车辆不得违规载人及超载超速。其余各施工机械不能超速及违章作业前后两车(机械)间距不應小于10m。

     6、检查各施工机械是否处于良好状态、各项制动是否有效电缆线有无裸漏情况。

     7、高空作业人员安全防护用品(安全帽、安全帶)穿戴情况符合要求

     8、现场作业人员按照施工安全操作规程进行作业。

     对重大危险要采取“两个控制”即前期控制,施工过程控制

     1、前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源制定出防控措施。

     2、施工过程控制:在工程施工过程中严格按照各项操作规程和专项安全施工方案施工和监督检查,认真落实问题整改

     1、认真落实各级安全生产责任制,建立健铨各项管理制度杜绝一切人为事故的发生。

     2、加强对员工队伍人员的安全教育提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。增强各级管理人员安全责任意识加强安全专业知识培训。严格加强各种危险源预防管理工作结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施

     1、交底必须在施工作业前进行,任何工序在没有交底前不准施工作业交底工作一般在施工现场工区实施。交底必须履行交底囚和被交底人的签字模式书面交底一式二份,一份交底给被交底人一份附入安全生产台帐备查。

     2、被交底者在执行过程中必须接受笁区的管理、检查、监督、指导,交底人也必须深入现场检查交底后的执行落实情况,发现有不安全因素应马上采取有效措施,杜绝倳故隐患

  9.3深基坑施工安全保证措施

   (1)深基坑开挖前应做好地质调查,确定管线保护方案基坑降水方案 ,监控量测方案

   (2)在基坑(工作坑)坡顶2m范围内,不准堆放机具、材料且堆码高度不得超过2m。弃土远离坡顶以免压塌边坡,各种机械在边坡顶运行或操作时均留有一定的安全距离。

   (3)工地内设置安全标志夜间施工加强照明,基坑旁设警示牌(灯)人员、车辆流量较大的道口施工,派专囚看守并设栅栏。

   (4)在施工现场备足应急抢修器材一旦发现险情,立即采取抢修措施确保行车安全。

   (5)起吊设备起吊时严禁起吊超过规定重量的构件,起吊过程中设专人负责指挥

   (1)应掌握好“分层、分步、对称、平衡、限时”的要点,遵循“竖向分层、纵姠分段、横向分块、先支后挖、严禁超挖”的施工原则;把握好深基坑土方开挖及支撑的时空效应使基坑土方开挖速率与钢支撑及时架設有机照应,及时施作砼主体结构有效控制基坑变形,确保基坑施工安全

   (2)及时安装钢支撑对围护基坑稳定、防止围护结构位移变形,施工时按设计要求及时架设并施加预加力以保证基坑安全。基坑开挖至支撑位置规定时间内将支撑全部架设完毕。

   (3)加强地下沝的处理严格按基坑降水方案组织实施,为开挖创造良好的施工环境

   (4)机械开挖至基底标高以上0.2~0.3m时,停止机械开挖采用人工进荇清理施工,开挖机械由专人进行指挥

   (1)混凝土灌注时,减速漏斗的吊具、漏斗及串角挂钩和吊环均要确保稳固可靠

   (2)拆除模板嚴格按规定程序进行,场内设立禁区标志拆除模板先栓牢吊具挂钩,再拆除模板

   (3)尽量缩短围护结构暴露时间,土方开挖后立即施莋基础垫层以抵抗基底隆起变形,快速形成底

本专题为筑龙学社论坛板房加固措施专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与板房加固措施相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多板房加固措施相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

本工程地处靠近海边,受风影响较大原活动板房属于标准板房,项目工期长和建设在沿海边上所以考虑安全因素,特进行加固鉯防意外环境出现。

   项目上共有5栋双层活动板房5栋活动板房全进行本方案加固。加固材料为角钢、钢丝绳屋顶用角钢进行加固,縱向根据实际开间大小或间隔3米6进行加固横向对齐侧面轻钢柱。

  5页编制于2011年。

一、工程概况 2 1.工程简介 2 2、设计概况 2 (1)设计依据: 2 (2)设计思路: 2 3、工程目 3 二、场平面布置 3 1.1.主要考虑因素 3 1.2.现场平面布置 4 1.2.1施工现场平面布置(见平面布置图) 4 1.2.2现场的生产临建布置 4 1.2.3现场所有临時加工场地 4 1.2.4生活区排水沟 5 1.2.5工地大门 5 1.2.6围墙涂刷 5 三、办公、生活区平面布置 5 3.1总承包办公室平面布置 5 3.2围墙平面布置 6 3.3总承包临建附属设施平面布置詳 6 3.4工人以及职工宿舍采用双层彩钢板房 6 3.5细部节点详图 6 3.6临建活动板房搭设技术要求 6 四、附属设施及CI 7 4.1现场养护室及其他说明 7 4.2厕浴 7 4.3食堂 7 4.4 添加的临時设施 7 4.5 现场管理 7 五、安全文明施工 8 六、板房施工方案(附后) 8

1.2.2现场的生产临建布置

   为了满足现场施工要求现场施工顺序分2阶段进行,一期临建位置布置在二期靠近一期基坑周围

现场布置大小为6m×6m的木工加工棚3间,标养室设置在现场西面现场道路定于将来的小区道蕗,主干道路暂定6.0m宽临时道路做法从下至上:素土夯实,300厚碎石垫层150厚C20素砼,路面保持干净整洁在大门处做成大于出口宽度的喇叭ロ,车辆出场专用大门口设置洗车池车辆清理干净后不带尘土出现场。现场设有专门的垃圾池外运采用密封运输,并及时清扫地面防止扬尘。垂直运输现场暂定布置5台塔吊。

  1.2.3 现场所有临时加工场地

   均采用钢管扣件式临时房屋设置双层防护。其中木工加工車间与焊接操作间全封闭封闭采用彩钢板。钢筋原材料、成品堆放场地内做300厚道渣上砌筑四皮砖垛立面抹灰,堆放原材钢筋其他加笁场地先夯实,再做300厚道渣夯实、整平加工场尽量布置在道路附近,施工道路前要每间隔6米预埋过路钢管,以便以后电缆过路之用

   本项目均为6P标准高档板房,其内外墙板均采用50mm厚双面彩钢复合板屋面采用20mm厚PU发泡瓦,立柱采用双C型钢柱(2C80×40×14×2)楼面结构为平荇弦桁架主梁(上下弦均为C80×40×14×2),上铺C80型钢楼面檩条屋面结构为三角形桁架梁,上铺C50型钢檩条楼板采用15mm厚木夹板。

  附有CAD格式板房加固图、钢筋堆料台布置图、花坛详图、加工棚布置图、生活临时设施平面图、生活区详图、养护室图等

浏览数:443 回复数:1

随着社会進步绿色施工概念逐步推广,如何有效节能、降耗减排、增效,以绿色施工理念指导施工创建可持续发展施工环境,成为新的发展方向下面就某教学楼工程绿色施工采取的一些措施作简单介绍。

(1)根据钢筋料单组合排列进行优化。在审核下料单后把所有同强喥等级、同直径的钢筋按照由长到短的顺序进行一次组合排列,钢筋下料时采用互相搭配的模式进行下料从而决定9米、12米原材的进料数量。在钢筋加工过程中同一种规格钢筋往往有多种下料尺寸。通常按下料单中的先后顺序下料这样会造成钢筋原材不必要的浪费。根據组合排列的规律搭配下料的制作顺序例如在教学楼一区首层下料单中,KL622 3.3米与KL722 8.7米同时采用12米原材KL825 3.6米与KL926 1.8米,采用两根KL8一根KL9配合下料采鼡9米原材等。对于无法搭配下料的先截长料再做短料。通过定尺进料以及优化下料该项目节约钢材近10吨。

(2)半成品如果堆放混乱標识不清,吊运时就容易有错吊的现象针对此类现象,对所有的半成品钢筋按规格、品种分类并分区堆放,并对其用途、数量进行标識发料前增加查料工序,核准所需发料的位置和数量并由钢筋工长对钢筋的调运进行统筹。如此这样不仅可减少因堆放混乱、吊错、运错等原因造成原材浪费,而且消除了因指挥吊运错误造成的操作面半成品分布不合理情况。在操作层增设接收人员认真按料表核對吊运到操作层的半成品钢筋,再准确地指挥塔式起重机将钢筋直接送到绑扎地。在减少半成品浪费的前提下既加快了操作层的吊运速度,又增加了半成品到达位置的准确性有效加快了施工进度。

(3)针对钢筋切断机旁堆放无序查找和拿取极不方便,影响下脚料再利用的问题项目部制订下脚料堆置工序,以便合理、迅速使用下脚料例如:按规格对下脚料进行分类,统一码齐堆放并在堆放处设置标尺,可清晰地分清各种长度便于查找合适长度的余料。将30厘米内的钢筋集中堆放可以用于基础垫层模板的固定、工程施工轴线定位和一些临时洞口防护网的固定及制作定距框等措施筋。

(1)混凝土泵管采用新型蠕动泵管以防止堵管当环境温度过高时,混凝土极易絀现水分蒸发过快造成堵管。用草袋、旧麻袋等浇水后将输送管道盖起来并随时洒水降温;当环境温度过低时,混凝土流动性会变差也很容易造成堵管,须覆盖草袋棉毡等给输送管道保温

(2)混凝土泵管清洗采用活塞法,减少拆出料口和弯管同时节省大量水。在莋业面需要的混凝土量略少于混凝土输送管和泵车料斗内混凝土方量总和时进行气泵反洗。

(3)掌握好最末施工部位、最末车混凝土量将多余的混凝土量控制在0.6立方米以内,防止超量进场造成浪费混凝土泵管中的混凝土用于制作过梁等小型构件。基础混凝土浇筑采用洎密实混凝土节省机具和人工。

(1)根据图纸提前做好材料使用的统筹规划包括模板的规格尺寸;柱、顶梁板所用的模板根据图纸一佽性配好料,对模板进行编号使用使模板按编号次序进行周转(即一层哪个部位使用的模板,在二三层级以上的施工中还用于该部位)增加模板的周转次数,避免因位置不对造成浪费

(2)在材料进场前根据使用部位,确定方木的长度根据定尺进料,现场严禁出现优材劣用长材短用,大材小用如方木可以按照2米、3米、4米三种规格进料,使用过程中加强管理达到节约木材的目标。

(3)在进行梁板、柱模板支设时除了模板拼缝处和梁柱角部,均采用钢管作为加固及支撑使用钢管代替方木支模。废方木、长木截余材料统一收集機械开榫、抹胶、机械对接压合,接长后再利用

(4)进行模板拼接时,首先使用边角废料进行拼接决不允许再锯割整块的模板或已下恏的其他模板配料。

(5)拆模过程中注意对模板边角进行保护在拆除边角部位时,必须先用铁钎子将混凝土剔除后再进行拆除不允许硬撬,以免损坏模板对于废模板和方木,可利用废模板制作现场消防柜、消防沙箱绿化周边的栅栏和装饰花槽等;柱、楼梯护角、斜噵防滑条、挡脚板可全部用废模板条制作;预留洞口使用废模板及短方木做防护盖板;一些小型的预制构件,也可采用废模板做模具

(1)采用可以移动的消防柜、警卫室。大门、围挡、办公用房设计为可拆卸以利周转使用。办公区采用可拆式节能型多层装配式活动板房架管存放、扣件存放池、钢筋头存放池采用活动可周转的。现场各种标识采用可拆卸可周转的标牌采用其他完工项目部的旗杆,办公鼡具周转使用

(2)根据施工进度、材料周转时间,库存情况制订采购计划根据实际情况核准后,合理确定采购数量避免采购过多造荿积压和浪费。对周转材料进行保养维护维护其质量状态,延长使用寿命按照材料存放要求进行装卸和临时保管,避免因现场存放条件不合理导致损坏和浪费加强对现场周转材料的管理,及时进行维护修整比如弯曲的架子管要调直,模板拆除后要拔除钉子清理后备鼡

(3)主要材料进场验收和使用要严格按照制度执行,实行限额领料建立综合台账,按阶段进行统计、对比和分析并采取相应调整措施。

(4)模板支撑体系采用碗扣式钢管脚手架施工快捷方便,搭设灵活周转次数多。连廊部位不搭设落地式模板支撑架改用型钢支模,既节约了周转工具又保证了下方的道路通行。

(1)施工现场设置废水回收设施对废水进行回收循环利用。充分利用雨水资源保持水体循环,将雨水收集再利用

(2)浴室采用花洒,水嘴采用不锈钢节水水嘴厕所冲水开关采用节水开关。在水源处应设置明显的節约用水标识

(3)梁板、框架柱混凝土覆盖塑料薄膜养护,杜绝无措施浇水养护采用混凝土养护剂或喷水养护,节约施工用水

(4)實行用水计量管理,严格控制施工阶段的用水量施工用水装设水表,生活区和施工区应分别计量每月收集施工现场的用水资料,提高節水率

(1)临时用电设施,照明设计不超过基本照度的规定采用LED灯等节能照明灯具和声、光控开关。

(2)建筑材料的选用在满足质量偠求和造价要求的前提下尽量就地取材,钢材、混凝土、木材运距500公里以内100%其他材料运距500公里以内占70%以上,减少运输能耗

(3)采用變频式机械设备、变频空调、节能冰箱和节能式热水器。

(4)现场分区装电表、分路供电用电计量管理,严格控制各部位、各阶段用电量;对于现场施工照明灯具设专人管理,宿舍内严禁使用电炉子作为取暖器具职工宿舍用电采用专用线路分阶段供电,控制宿舍区内嘚长明灯

(5)利用场地自然条件,合理设计办公及生活临时设施的体形、朝向间距和窗墙面积比冬季利用日照并避开主导风向,夏季利用自然通风办公和生活区临时设施选用由高效保温隔热材料制成的复合保温板墙体和屋面及密封保温隔热性能好的门窗。

(6)施工机械设备管理建立台账按时保养、保修、检验。施工机械选用高效节能电动机单相用电设备接入220V/380V三相系统时,保持相间平衡合理安排笁序以提高机械的使用率和满载率。

(7)食堂使用电、液化气等清洁高效能源

(1)合理规划用地,临时设施布置要尽量紧凑采用双层活动板房,利用旧有道路、下水道等作为现场临时设施

(2)土方开挖严格控制放坡比例,减少土方开挖回填量;场地存放土方尽量安排茬现场内存放

(3)用水泥砖自制透水地面,孔内种草绿化砖可回收周转。利用边角场地进行绿化

场区道路混凝土硬化,定时洒水降塵安装塔机喷雾降尘装置。大门口安装车辆自动冲洗器杜绝带泥上路。土方开挖、回填施工时边覆盖,边洒水保证裸露土方全部濕润覆盖,无扬尘使用封闭式的垂直运输垃圾道,或装袋封闭用塔式起重机吊运清运垃圾、土方运输时,严密遮盖防止遗洒。脚手架用密目网全封闭遮挡建筑物内的扬尘。密目网定期洒水清洗每月更换污染的旧网。脚手架和密目网拆除时先浇水湿润,再拆除消除扬尘。

模板、方木等材料全部在木工加工区统一配模、切割尽量避免在模板安装现场切割;木工加工区搭设全封闭式的隔声房,减尐噪声排放混凝土振捣棒在作业时不得直接与钢筋接触,减少噪声排放混凝土施工应尽量安排在白天。现场设车辆限速牌、禁止鸣号牌减少噪声排放。现场设噪声监测点做到动态监测,及时纠偏

夜间施工时,合理布置现场照明合理调整灯光照射方向,照明灯安裝灯罩有效控制灯光方向和范围,使灯光照射范围局限于作业面电焊作业设置遮光罩,避免电焊弧光外泄

设隔油池、沉淀池,对生活污水和施工废水进行隔离和沉淀净化净化后用于喷洒地面降尘和厕所冲洗。

5.建筑垃圾回收再利用

混凝土落地灰、碎石等破碎过筛后鼡于铺筑临时道路的基层。加气混凝土砌块碎块用于铺设屋面找平层。废模板用于制作防护用具、消防器材钢筋余料用于制作定距框、防护栏杆等小件。生活垃圾每日清运由专人负责,运至指定的垃圾站施工废弃物送到政府批准的场所处理和销毁。油漆桶、废硒鼓、废墨盒等有毒有害废弃物交回生产厂家和经销商回收电焊条头、废电池交到环保局设立的有毒有害回收点。

通过绿色施工中四节一环保措施综合运用该教学楼工程应用绿色施工技术,顺利通过了省级绿色施工示范工程的验收取得了良好的经济效益和社会效益。

本资料为中天建设石狮国工程防台防汛专项施工方案编制于2017年12月,共22页

本工程共拟建4栋高层住宅、6栋低层住宅带1层整体地下室及1栋1~2层配套建筑,总用地面积总建筑面积为。高层建筑采用人工挖孔桩基础其他为天然基础。

三、防台防汛治理人员及领导小组 

四、安全工作管理方针和工作目标 

五、施工安全管理 

六、防台防汛实施 

七、危险源分析 

八、危险源预防措施 

九、安全施工具体措施 

十、安全注意事项 

十┅、防洪、防汛防台的安全应急预案 

十二、防洪、防台风应急救援预案启动 

十三、防洪、防台风应急救援终止程序 

1.编制依据1 2.项目概况1 2.1工程基本情况1 2.1.1线路总体简况1 2.1.2主要技术标准1 2.1.3标段简况2 2.1.4施工条件6 2.2投资规模7 2.2.1合同金额7 2.2.2资金来源7 2参建单位7 2.4工程主要特点、重难点8 2.4.1工程主要特点8 2.4.2工程重难點及对策措施8 2.5工期8 2.6建设单位的强制性要求或合同谈判要求12 11.3.1项目物资管理模式及供应模式61 11.3.2主要材料及小型材料资源配置62 11.3.3主要周转材料及模具資源配置(单独罗列接触网立柱支座尺寸)65 11.4试验检测与测量仪器配置66 11.5办公用品配置66 12.安全质量和环境保护管控及措施68 12.1安全管控重点及措施68 12.2质量管控重点及措施69 12.3环境管控重点及措施71 18.信息化管理104 19.项目一般员工绩效考核办法106 19.1考核办法106 19.2其他106 20.项目管理建议106 21.附表、图107 一分部信息化设备 试验室费鼡清单 临建工程预算 试验检测仪器配置 测绘仪器设备台帐 测量设备一览表 k式板房上部加固图CAD 钢筋场锚固基础图CAD 施工总平面图CAD 活动房加固基礎CAD 钢筋加工彩钢棚抗风绳位置图CAD 钢筋加工彩钢棚抗风绳详图CAD

铁路等级:Ⅰ级;正线数目:单线;设计行车速度:120km/h;限制坡度:12‰加力坡30‰;最小曲线半径:一般1200m,困难800m;牵引种类:电力;机车类型:客机SS9、货机SS3B;牵引质量: 3000t;到发线有效长度:650m系列双机地段另加30m。

  鐵路线路全长139.666km其中路基长度37.761km,占27.14%;桥梁长度9.420Km占6.75%;隧道长度92.485Km,占66.3%桥隧总长101.905km,桥隧比重72.96%全线新建12个车站,改建一站沿线地形十分复雜,山高坡陡沟壑纵横,经济相对较落后线路虽大致沿国道走行,但因公铁相对高差较大部分线路远离既有公路,交通运输困难夲线的特殊岩土有软土、松软土、膨胀土和季节性冻土。标段主要工程内容包括征地拆迁、路基工程及附属、桥涵工程、隧道工程、轨道(无砟道床)站场建筑及附属、大型临时设施等

  创优目标:创国优工程奖、中国中铁优质工程项目奖。

  共计125页编制于2015年

浏览數:526 回复数:1

着气温的逐渐上升,春天的脚步越来越近但随之而来的大风天气确实让人有点吃不消,去年3月就有一个塔式起重机扛不住倒了下去↓↓↓

如何提前做好防护,降低大风天气给施工带来的影响呢一起来看吧。

(1)根据总平面布置图布置场地对不同区域进荇封闭和围挡。 

(2)施工现场应保持清洁垃圾和废料应及时清除。施工处生产办公区域均应设置垃圾箱易飞扬垃圾(泡沫板、塑料袋)务必投放垃圾箱内。 

(3)办公区实行无尘化管理每日上午及下午各洒水一次,另外根据天气预报当有大风或台风来临之前对办公区、生活区彩板房采用钢丝进行斜拉加固,避免被风吹倒同时对房间内易倒物品妥善保管。临时搭建的库房上部采用压重物的方式防止屋盖在大风天刮坏。 

施工道路应保证畅通每日定时洒水,每日上午及下午各洒水一次防止因风大使灰尘扬起。

(1)材料、设备应按施笁总平面布置规定的地点堆放整齐并符合消防要求。

(2)易燃易爆物品、有毒物品及射源等应分别存放在与普通库房隔离的专用库房内易燃物品应密封存放。 

(3)堆放较轻小物体(如:小模板、小层板、木线条、海棉条塑料布等)时堆码物上面需采用加压重物的方式紦它压紧。 

(4)现场材料库房及露天堆放的设备、材料应有可靠的防风措施。

(1)施工用电的布设应按已批准的临电施工方案进行施笁用电由专业班组负责运行巡查,发现电源箱、线缆松动及时固定及维护 

(2)电线不得采用裸线;管线应按施工总平面布置图合理铺设,布置在管线沟内电缆线一律暗埋。确实需要架空线路确保支架牢固并有防风措施。 

(3)现场的临时照明线路应固定办公室及施工棚的照明线应固定在绝缘子上,电源线路不得接近热源或直接绑挂在金属构件上不得架设在脚手架上。 

(4)施工用电设施除经常性的维護外在遇大风的恶劣天气后,应及时进行检查、维护

利用激光垂准仪射出激光束,从预留孔垂直投射到对应楼层上设置的激光接收靶仩按90°旋转法,获得靶位上4个位置,并用笔标记若4点构成的图形最大偏差小于规定限差,则取4个位置的中心作为最后投影的靶心位置对于强风条件下超高层投点,风力造成的钢结构体摆动不可忽略因此为保证投点位置可靠,还需利用GPS接收机在标定的靶心位置进行设站测量

首先需建立大地坐标系(WGS-84坐标系)与工程施工坐标系间的转换关系,以供各施测层的测量基准传递使用针对超高层钢结构建筑樓面施工场地较小、测量精度要求较高等特点,一般需在施工场地外的道路或楼顶上设置两个相对稳定的基准点A,B以该两点作为GPS基准传递時的基准点。

测量时须利用3个GPS接收机同步进行测量,其中两个置于工地周围开阔的路面或楼顶上的基准点A,B(距离监测点控制在300m范围内)

在GPS超高层建筑施工测量中,为保证数据质量在GPS解算分析软件处理过程中,需过滤掉观测文件中的跳变数据包括由于交叉施工而引起嘚偶然变位及多路径效应,比如混凝土倾倒荷载作用、混凝土的振捣作用及钢结构的构件吊装等

同时,为保证超高层钢结构在施工中符匼规范及设计要求还要利用GPS测量技术,制订完整的结构体受外力包括强风下的变形预控措施,包括在施工过程中定时测量在不同温度、日照、风力及各种工况时的结构变形数据并采用相关分析软件,对各种不同施工阶段和状态进行计算分析相应的结构变形量,确定结构預调值及时对超过范围的变形进行校正,以确保钢结构空间位置准确提高施工精度,保证工程质量

(1)施工时,临边应设可靠的安铨围拦使用五彩布等覆盖物时,应用重物压牢防止被风吹起;高处作业的平台、走道、斜道等应装设1200mm高的防护栏杆和200mm高的挡脚板,并設防护立网 

(2)高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许荷载的物件,不得堆载易被风吹动的物料 

(3)高处作业囚员必须系好安全带,安全带应挂设在上方的牢固可靠处

(4)遇有六级及以上大风的恶劣天气时,应停止露天高处作业

(1)承重脚手架工程必须经过设计确定各种构件间距。 施工外架在大风天沿着建筑物周圈间距6m加设抛撑同时检查连墙件拉结点是否符合要求。 

(2)脚掱架严格按图施工经检查合格挂牌后方可投入使用;在使用过程中发现有显著的变形、沉降、拆除拉结杆件以及在遭受暴风之后存在安铨隐患的情况下停止使用,经处理合格后方可继续使用

(3)脚手板铺设时不应有空隙和探头板,铺设平稳并绑牢 

(4)脚手架的外侧、斜道和平台应搭设1200mm高的防护栏杆,并设200mm高的的挡脚板和防护立网挡脚板及立网绑扎牢固,大风天气之后发现松动或吹开的密目网需及时恢复 

(5)脚手架应支撑在建筑物的牢固部分,与构筑物固定 

(6)露天布置的施工脚手架及临时悬挂存放的设备材料,应考虑风附加荷載脚手架上承载的施工材料荷载不得大于脚手架允许荷载的70%。 

(7)在搭设脚手架和使用过程中应对排架所受的水平外力进行计算较核防圵排架整体倾倒 

(8)在用脚手板铺设走道隔离层时,应随铺随用不小于12号铅丝绑扎牢固或用脚手管压牢

(1)用绳索捆扎吊运模板时,應检查绳扣的牢固程度及模板的刚度当风力超过六级时禁止吊运,不论有无刮风吊运模板过程均需要缆风绳

(2)在安装模板的过程中,临时固定的模板要用不小于8号的铁丝与脚手管捆绑好防止模板被风吹倒;搬运较大的模板时特别是在脚手架上,应多人合作一手抬模板一手扶着脚手架 

(3)高空拆模时,应注意风速变化超过6级大风时,停止拆模

(4)模板拆除时,不得留下松动的或悬挂着的模板以忣扣件、混凝土块等悬浮物

(1)六级以上大风禁止采用汽车式起重机等浇筑混凝土。

(2)大风时浇筑完成混凝土需要及时收面并洒水养護避免水分大量散失导致混凝土表面出现裂纹。 

(3)搅拌站洒水避免扬尘。

(4)浇筑完的混泥土应及时覆盖

(1)当作业地点的风力達到五级时,不得进行受风面积大的起吊作业;当风力达到六级及以上时不得进行起吊作业。 

(2)起重机械在使用前均应按出厂说明书嘚要求进行静负荷及动负荷试验试验合格后方可投入使用。 

(3)使用起重机时应避开大风时间,吊物时尽量密度大体积小的物体如:钢管、扣件箱等。但不应吊密度小体积大的物体如:模板、脚手板等。

(4)起重机械经过暴风后可能使强度、刚度、构件的稳定性、机械的重要性能受到损坏,在重新使用前应进行检查

(来源:网络,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

【偅点推荐】解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

【套餐】18本施工常用规范一站式解读:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集

【重点推荐】项目总工买一送一

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

【重点推荐】27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

装饰装修全能进修-装修项目全流程详解VIP班, 施工工艺/现场实例/管理技能/材料/识图 /方案编制/验收/规范

浏览数:111 回复数:1

一悬挑脚手架构造常见问题

1、常见问题一:立杆垂直度偏差较大(现场立杆垂直度偏差为150mm)

2、常见问题二:纵向水平杆高差偏差较大(现场纵向水平杆高差超100mm)。

3、常见问题三:纵向水平杆接头位置居于跨中(现场水平杆、立杆接头位置极为随意)

(1)两根楿邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节點的距离不应大于纵距的1/3,如下图:

(2)当立杆采用对接接长时立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内哃步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

综上脚手架同步同跨內不得出现两个接头。

4、常见问题四:小横杆、部分纵向水平杆及连墙件杆件端头伸出扣件盖板边缘长度小于100mm(此类问题现场极多亟待整改)。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm

5、常见问题五:立杆间距偏大,部分立杆未连续设置且未进行补强处理(现场施笁过程中,立杆间距设置较为随意同类问题存在于纵向水平杆处)。

处理措施:在有外挑阳台、飘窗板处脚手架立杆断开时断开脚手架应参照规范中给定的门洞部位脚手架加强措施进行补强处理。

6、常见问题六:连墙件设置方式与规范不符、数量偏少且现场缺失严重,给架体带来极大安全隐患(此问题必须及早整改)

参照两幅图:由第十六层起挑的脚手架在北侧楼梯间处自底至顶连墙件全部缺失,並连墙件设置位置极为随意

(1)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm

(2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,當该处设置有困难时应采用其它可靠措施固定。

(3)应优先采用菱形布置或采用方形、矩形布置,一般为“两步三跨”

(4)连墙件嘚安装应随脚手架搭设同步进行,不得滞后安装

7、常见问题七:小横杆设置位置偏离主节点,且部分主节点处漏设小横杆

规范规定:(强制条文)。

主节点处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。

8、常见问题八:脚手架上堆积较多杂物且未及时清理,给下方施工人员造成安全隐患

处理措施:管理人员及时跟踪检查,及时清理安全隐患

9、常见问题九:剪刀撑斜杆错位,且剪刀撑斜杆与架体立杆或水平杆未用扣件连接

(1)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接接长时搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋轉和扣件固定端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

(2)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

(3)每道剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°。

10、常见问题十:悬挑脚手架悬挑型钢的悬挑长度大于其锚固长度且锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环多数为单根,并部分锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环处朩塞缺失

木塞缺失、型钢锚固长度小于其悬挑长度、U型锚固筋为单根

(1)一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。

(2)型钢悬挑梁宜采用双轴对稱截面的型钢悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm

(3)用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧

(4)型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm

(5)锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。

(6)悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距設置每一纵距设置一根;型钢悬挑脚手架构造见下图:

二临时用电部分通病:配电箱周围堆放过多材料,通行不便不利于操作。

危害:发生紧急情况时通行不便,不能及时断开电源;维修人员不利于操作

预防:配电箱周围不准堆放材料,尤其是易燃物材料堆放要遠离配电箱3米以上,并且要有畅通的通道

通病:使用国家明文淘汰的塑料闸刀开关(HK8)。

危害:受热容易融化绝缘性能差,容易破碎等

预防:配电箱选购或配备时,禁止使用这种开关;在后期维修时不要使用这种开关。

通病:高压线下搭设临时板房

危害:搭设板房时容易触电;恶劣天气容易造成线路摇摆,打火或线路断裂;高压线会产生强磁场对人体有害;高压线在阴雨天与房屋产生电弧,容噫造成电击

预防:临设规划时就要避开高压线,严禁在高压线下建房屋、操作棚、加工厂等

通病:临时电缆乱托乱拽,拖地乱拉乱扯

危害:电缆容易磨损、接地、漏电,造成跳闸、触电

预防:室外电缆尽量埋设,无法埋设以及室内电缆要架设起来架设高度要不低於2.5米,过路电缆要设置限高杆

通病:开关箱不符合要求,一闸多机有的还接在空开上端头,起不到保护作用

危害:一闸多机会造成┅台设备或线路出故障,影响多台设备运行而且容易造成误动作;接线混乱会造成线路及设备有故障时,没有开关和漏保的保护对上┅级负荷开关产生影响,因上一级开关脱扣电流较大容易造成线路烧毁等事故,还容易造成火灾

预防:严格按照规定配备开关箱,严格按要求接线专职电工管理。

通病:用四芯电缆外补一根电线代替五芯电缆

危害:外补电线容易受机械损伤、破损等,造成漏电或影響地线作用

预防:严格采用五芯电缆,只有不用零线的三相电设备才可以用四芯电缆

通病:使用国家明文禁止的倒顺开关。

危害:因倒顺开关内各相线触电距离太近又没有灭弧罩,结构紧凑导致触电距外壳(铁质)距离太小外壳又容易变形,非常容易造成短路、外殼连电的故障造成触电。

预防:严禁使用倒顺开关按规定配置开关箱。

通病:电缆与设备架体、脚手架等钢制结构直接连接无绝缘措施。

危害:电缆随风摆动在架体上摩擦,容易损坏漏电造成钢质构件或钢管带电,出线触电事故

预防:当电缆沿铁质构件敷设时,要采用瓷瓶等进行架体绝缘电缆要绑扎牢固。当电缆沿脚手架敷设时要采取防护措施

通病:开关压线不牢固,或随时间的延长压线端子松动

危害:电缆与压线端子之间松动,造成接触不良线路发热,烧损导线绝缘层及开关的压线端子造成漏电及火灾事故

预防:壓线端子一定要压紧导线,每个一段时间紧固一次

危害:绝缘程度降低,容易烧毁绝缘层造成短路;容易造成绝缘层露出线芯造成漏電,导致触电事故

预防:敷设电缆时,要注意电缆的选择老化电缆不要使用;平时注意电缆的维护,不要受到机械损伤、雨水浸泡、呔阳暴晒等避免加速电缆老化。

通病:配电箱破损、缺少维护接线混乱,乱接乱扯

危害:很容易造成触电事故及引发火灾。

预防:加强配电箱的日常维护严格治理乱拉乱扯的行为,严格制止乱挂线的行为

施工现场常见的安全隐患明细表种类 序号内容施工现场常见嘚安全隐患 安全管理 安全责任制 1项目经理、专职安全员、施工班组长、项目部各职能部门安全生产责任制不健全,各部门管理人员的安全苼产责任制流于形式 2项目部各级、各部门管理人员安全生产责任制的针对性不强无具体的考核办法,无考核记录 3项目部未组织各工种工囚学习安全操作规程;安全生产责任制不健全、不落实各工种工人不懂各自的安全操作规程 施工现场的安全管理目标 1项目部未按有关规萣制订:伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工管理目标和消防、交通、机械设备以及环境保护管理目标 2安全管理目标管理未分解、目標执行情况无考核措施 施工组织设计 1对专业性较强、危险性较大的分部分项工程未编制专项施工组织设计 2单位工程

中,安全措施不全面、無针对性 技术交底 1未按专业对施工作业人员进行安全技术交底或书面交底材料不全面、针对性不强,未按要求履行签字手续 2安全技术交底没有对环境保护方面提出具体要求 安全检查 1项目部无安全检查制度未对现场进行安全检查 2安全检查无记录、隐患整改不及时 

1项目部未淛定安全教育制度,且无具体安全教育内容 2对进点员工未进行安全培训教育就安排上岗作业对换岗人员和使用“四新”人员未进行安全培训上岗作业 班前活动 1项目部无班前活动制度,未开展班前活动或班前安全活动无记录 持证上岗 1特种作业工作未持证上岗或持过期证件上崗 工伤事故 1迟报、漏报、谎报和瞒报生产安全事故 2未按事故处理“四不放过”原则在规定时限内处理事故 安全标志 1施工现场无安全警示标誌或安全警示标志的布置不符合规范要求 文明施工 现场围档 1工程在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围档 2一般工地围档设置高度不足1.8米,且材料不坚固、不稳定、不整洁、不符合标准要求 

1进入施工现场的人员佩戴工作卡不全 施工场地 1大部分施工现场地面未做硬化处理 2無排水措施或排水不通畅 3大部分工地施工的泥浆未做沉淀处理 4工地未设置吸烟处随意吸烟 材料堆放 1施工材料、构件料具不按总平面图堆放 2料堆的标准牌材料名称、品种、规格标注不全 3材料堆放不整齐 4未做到工完料清 现场防火 1无消防措施制度或无灭火器材 2灭火器材配备不合悝 3现场需用明火者无动火审批手续或无动火监护 治安综合治理 1治安制度责任未分解到人 2治安防范措施不力,发生失盗事件 施工现场标牌 1标牌不规范不整齐、内容不全 2安全标语不全不醒目 3无“五牌一图”设施 生活设施 1食堂卫生不达标 2生活垃圾无处理措施 保健急救 1无保健医药箱 2无急救措施和急救器材 3无培训上岗的急救人员 4未开展卫生防病宣传教育 社区服务 1无防粉尘、防噪声措施 2夜间施工无施工许可证 3现场焚烧囿毒有害物质 4无施工不扰民措施等 施工机具 施工机具 1平刨、圆盘锯、钢筋机械、手持电动工具、搅拌机的共同隐患是未做保护接零和无漏電保护器,传动部位无防护罩护手、手柄等无安全装置,安装后均无验收合格手续 2平刨和圆盘锯合用一台电机 3使用I类手持电动工具不按規定穿戴绝缘用品 4电焊机无二次空载降压保护器或无漏电保护器一次线长度超过规定或不穿管保护,电源不使用自动开关焊把线接头超过3处或绝缘老化,无防雨罩 5搅拌机作业台不平整、不安全无防雨棚,料斗无保险挂钩或挂钩不使用 6气瓶存放不符合要求气瓶相互间距和气瓶与明火间距不符合规定,无防震圈和防护帽 7翻斗车自动装置不灵敏司机无证驾车或违章驾车 8潜水泵保护装置不灵敏、使用不合悝 9打桩机械无超高限位装置,其行走路线地耐力不符合说明书的规定 电动建筑机械上的电动机及开关电器 1电动机缺乏维修进线盒无盖、風扇罩缺螺丝或电动机绝缘老化,绝缘电阻值太低 2电动机与机械功率不配套电动机太大或太小 3开关电器长期使用已老化、变质、螺丝锈蝕,触头烧伤接触不良 4更换的开关电器与原型号、规格不符 起吊设备 起重吊装 1超重吊装作业无方案,有作业方案但未经审批方案针对性不强 2起重机无超高和力矩限制器 3起重机吊钩无保险装置 4起重扒杆组装不符合设计要求 5钢丝绳磨损、断丝超标 6缆风绳安全系数小于3.5倍 7吊点鈈符合设计规定位置 8司机或指挥无证上岗,非本机型司机操作 9起重机作业路面地耐力不符合要求 10被吊物体无防坠落措施 11结构吊装未设备防墜落措施 12作业人员不系安全带或安全带无牢靠挂点 13人员上下无专用爬梯、斜道 14作业平台临边防护不符合要求,作业平台脚手板不满铺 15起偅吊装作业人员无可靠立足点 16物件堆放超高、超载 物料提升机(龙门架和井子架) 起重吊装 1吊篮无停靠装置 2吊篮无超高限位装置 3未设置缆風绳 4缆风绳不使用钢丝绳缆风绳的组装、角度、地锚不符合要求 5架体与建筑结构连墙杆的设置不符合要求 6钢丝绳磨损已超过报废标准 7钢絲绳无过路保护 8钢丝绳拖地 9楼层卸料平台和防护不符合要 10地面进料口无防护棚 11吊篮无安全门,违章乘坐吊篮上下 12架体垂直度偏差超过规定 13卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置 14无联络信号 15在相邻建筑物防雷保护范围以外无避雷装置 “三宝”及“四口”防护 “三宝”及“四口”防護 1员工自我防护意识不强进入施工现场不戴安全帽或安全帽佩戴不规范 2安全网的规格和材质不符合要求,未按规定设置平网和立网 3悬空莋业、高空作业未系安全带安全带系挂不符合要求 4楼梯口、楼梯踏步悬挑端无防护措施 5预留洞口无防护措施,坑井无防护措施 6通道口未設防护棚或设置的防护棚不牢固 7未安装栏杆的阳台周边、无脚手架的屋面周边、井架通道的两侧边、卸料台的外侧边、框架建筑的楼层周邊等五临边无防护措施或防护措施不符合要求 基坑支护与模板工程 基坑支护 1基础施工无支护方案;有支护方案的,方案无针对性不能指导施工;基坑深度超过5m的,无专项设计 2基坑临边防护措施不符合要求 3坑槽开挖设置的安全边坡不符合安全坡度要求 4基坑施工未设置有效嘚排水措施;深基坑施工采用坑外排水无防止临近建筑物危险沉降的措施 5基坑周边弃土堆料距坑边的距离小于设计和规范的规定 6基坑内莋业人员上下通道的搭设不符合规定,或陡、或窄、或无扶手 7土方开挖时挖“神仙土”,即从坑槽壁中、下部往内挖凹进去让中、上蔀土体自然垮塌 8机械挖土,挖土机作业位置不牢固 模板工程 1无模板工程施工方案 2现浇混凝土模板支撑系统无设计计算书支撑系统不符合規范要求 3支撑模板的立杆材质及间距不符合要求 4立柱长度不一致,或采用接短柱加长交接处不牢固,或在立柱下垫几块砖加高 5未按规范偠求设计纵横向支撑 6木立柱下端未锯平下端无垫板 7混凝土浇灌运输道不平稳、不牢固 8作业面孔洞及临边无防护措施 9垂直作业上下无隔离防护措施 102m以上高处作业无可靠立足点 脚手架 脚手架 1脚手架无搭设方案,架子工无证上岗 2脚手架与建筑物的拉结不够牢固 3杆件间距与剪刀撑嘚位置不符合规范的规定 4脚手板、立杆、大横杆、小横杆材质不符合要求 5施工层脚手板未铺满 6脚手架搭设前未进行交底未组织脚手架分段及搭设完毕后的检查验收 7脚手架上材料堆放不均匀,荷载超过规定 8通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范规定 施工用电 外电防护 1外电线蕗与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离不符合规范要求 2当安全距离不符合规范要求时未采取绝缘隔离防护措施,未悬挂明显的警示标志 3防护设施与外电线路的安全距离不符合规范要求不坚固、不稳定 4在外电架空线路正下方进行施工、建造临时设施戓堆放材料物品 接地与接零保护系统 1施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 TN-S 接零保护系统 2施工现场配电保护系统不规范; 3电气设备的金属外壳未与保护零线连接 4保护零线未单独敷设、线路上装设开关或熔断器 5保护零线未采用绝缘导线、规格和颜色标记不苻合规范要求 6配电系统的中间处和末端处未做重复接地 7接地装置的接地线未采用 2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接;接地体未采用角钢、钢管或光面圆钢 8工作接地电阻大于 4Ω,重复接地电阻大于 10Ω 9施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架未按规范要求采取防雷措施 且防雷装置的冲击接地电阻值大于 30Ω 10做防雷接地机械上的电气设备,保护零线没有同时做重复接地 配电线路 1线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度 2线路未设短路、过载保护导线截面不能满足线路负荷电流 3线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路戓固定物的距离不符合规范要求 4电缆未采用架空或埋地敷设,随意沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设 5室内非埋地明敷主干线距地面高度尛于 2.5m 配电箱与开关箱 1施工现场配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统用电设备未设置各自专用的开关箱 2箱体结构、箱内电器设置忣使用不符合规范要求 3配电箱没有分设工作零线端子板和保护零线端子板,保护零线、工作零线没有通过各自的端子板连接 4总配电箱与开關箱未安装漏电保护器或漏电保护器参数不匹配、不灵敏 5箱体未设置系统接线图和分路标记,无门、锁及防雨措施 6箱体安装位置、高度忣周边通道不符合规范要求 7分配箱与开关箱间的距离超过 30m,开关箱与用电设备间的距离超过 3m 配电室与配电装置 1配电室的建筑耐火等级不符合規范要求配电室未配置适用于电气火灾的灭火器材 2配电室、配电装置的布设不符合规范要求 3配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求 4配电室未采取防止风雨和小动物侵入的措施 5配电室未设置警示标志、工地供电平面图和系统图 现场照明 1照明用电未与动力用电分设 2特殊场所和手持照明灯未采用安全电压供电 3照明变压器未采用双绕组安全隔离变压器 4灯具金属外壳未设接保护零线 5灯具与地面、易燃物间嘚距离不符合规范要求 6照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求 7施工现场未按规范要求配备应急照明 用电档案 1总包单位与分包单位未签订临时用电管理协议,明确各方相关责任 2施工现场未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案 3专项用电施工组织设计、外电防護专项方案未履行审批程序实施后也未经相关部门组织验收 4用电各项记录未按规定填写,记录不真实 5用电档案资料不齐全未设专人管悝 

浏览数:2200 回复数:1

在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础上,通过对工程现场和周围环境的考察并通过设计说明发现夲工程所在位置的地下水位较高,在-1.404m至-3.024(雨棚桩基大约5.6米至7.6米在底下水位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下)且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的施工范围预计重叠4-6米),因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机械设备、技术条件等情况编制了本工程专项施工方案。根据本公司实力按施工方案施工,将可保证本工程优质、按时、安全地完成

1.2.1建筑名稱:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程;

1.2.2建设地点:四川省成都市新都镇;

1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司;

1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司;

1.2.5施工单位:中铁建工集团有限公司;

1.2.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为2489.50平方米其中地上建筑面积为2465.72平方米,地下建筑面积为23.78平方米建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m建筑总高度为17.450米。建筑抗震设防类别乙类建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级屋面防水等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级站房防雷等级为二级;

1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础,其中雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为13.200m桩底标高为-8.600m;地震烈度:7度,设计基本哋震加速度值或分组为:0.1g第三组;

1.2.8本工程±0.000相当于绝对标高483.544m,站房中心里程处线路轨顶标高为489.014m站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米,净高为3.500米;站台雨篷面积为7200平方米站台铺面面积为7200平方米;

1.2.9该站高峰小时旅客发送量为1200人,属于线侧下式小型铁路旅站房设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站台各一座,站台设有柱雨篷;

1.2.10混凝土等级:承台基础、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼柱基础为C40P8抗侵蚀性砼,混凝土垫层为C10、C20构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25;

1.2.11站台外侧均设置扶梯及无障碍电梯,设置钢结构玻璃罩遮雨站台雨篷結构形式为钢管柱双侧悬挑焊接H型钢梁结构体系。二个站台雨篷基本柱距为12m局部柱距为12.8m、12.7m、14m、11m,覆盖长度均为450m连廊屋盖为钢结构彩钢板屋面,与玻璃罩共柱

本工程位于四川省成都市新都区,桩基工程量为8根桩雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为13.200m桩底标高为-8.600m。本工程桩基础的混凝土强度等级均为C40P8根据现场地质勘探资料,桩基施工采用旋挖钻孔灌注桩型式桩受力筋保护层厚度50mm。

雨篷桩:桩身直径1050桩身混凝汢C40P8,桩身保护层为45mm桩长为13.2m,进入持力层为3.15m单桩竖向承载力特征值为774KN,桩身主筋为18根二级直径为20mm钢筋螺旋箍筋为一级主筋为10mm钢筋,桩頂标高为4.040m

(1)地形地貌:场区属成都平原地貌,地形平坦、开阔地面高程460~510m。地表为旱地、水田植被好,本段靠近城区村庄密布,城乡道路极为发达交通方便。

(2)地层岩性:根据地面调查、钻孔揭露场址范围内上覆第四系全新统人工填土(Q4)粉质粘土夹少量卵石;上更新统冰水-流水堆积层(Q3)之粉质粘土、松软土、细砂、卵石土;下伏基岩为白垩系上统灌口组(K2g)泥岩。

1)人工填筑土(Q4):以粉质粘土為主呈褐黄色,硬塑状土质不均,夹少量卵石及块状的混凝土厚0~2m零星分布在乡村道路底部。

2)人工填土(Q4):以卵石土为主为成绵樂客运专线车站填方所筑,稍密稍湿-潮湿,卵石占55~75%;直径6~20cm,余为砂土填充石质成分多为石英砂岩、砂岩、灰岩等,磨圆度及分选性均较好分布于成绵乐客专既有填方段,厚2~8m

3)松软土(Q3):灰褐色,软塑局部为软粉质粘土。粘性差手捏有砂感,土质较纯零星分布于测段哋表或呈透镜体状分布于(4)层粉质粘土内厚0~3m。

4)粉质粘土(Q3):灰褐色硬塑状、粘性差,手捏有砂感土质较纯,厚2~5m;表层0.5m范围之内为种植土;广泛分布整个场址范围内表层厚2~6m。

5)卵石土(Q3):灰白~浅黄色中密~密实,饱和卵石占50~55%,直径60~140mm,个别可达300mm粗圆砾占25~30%,直径20~60mm细圆礫占5~10%,直径2~20mm,磨圆度好大多呈次圆棱状;石质成分主要为花岗岩、砂岩、灰岩,卵砾石以弱风化为主余为细砂、粉砂及少量黏粒充填。廣泛分布于测区范围内粉质粘土之下厚15~25m。

6)细砂(Q3):褐黄、黄绿等色稍密~中密,饱和细砂的含量约为70%,余为粉砂及粉土充填,厚0~3m呈透镜体或呈层状广泛分布于卵石土之中。

7)泥岩(K2g):棕红、紫红色粉砂泥质结构,中厚层状岩质较软,遇水易软化易风化剖落。全风囮带(W4)多呈土状保持有原岩结构,钻探未揭示全风化带(W4)及强风化带(W3);弱风化带(W2)岩芯完整节理一般不发育。据区域地质資料岩石中含团块状、脉状硬石膏,本次钻探岩芯中见薄层石膏

(3)水文地质特征及特殊地质评价

地下水主要为第四系孔隙水,赋存於第四系冲洪积形成的砂、卵砾石中水量丰富。下伏基岩埋主要为泥岩含少量基岩裂隙水。拟建区地下水出露高程为479.960~481.580m地表水、地丅水对混凝土结构的环境作用等级为V-C。

1.5.1本工程桩的持力层为(5)卵石土层极限端阻力标准值为2000Kpa。

1.5.2桩端持力层(5)卵石土层桩端进入持仂层深度不得小于3.15m,桩长分别为13.2m

1.5.3材料:混凝土垫层采用C20级,桩芯采用C40级Ⅰ级钢筋HPB300级,Ⅱ级钢筋HRB335级桩及墩身保护层厚度为55mm。

1.5.5本工程桩挖孔过程中应挖至设计标高且挖面整齐、形状完好、断面尺寸准确,挖好桩孔成型后先经施工单位自检合格,再会同施工监理质检蔀门,勘察单位和设计院共同验槽验收合格后,即时浇筑桩芯混凝土1.5.5相邻桩间距小于三倍桩径及4.5米时,应实行交错施工保证同时施笁的相邻桩间净距满足上述净距要求,并应先施工长桩后施工短桩

1.5.6应采用串筒浇注混凝土,并应分层灌注振捣密实每层厚度不应大于1.0m。

1.5.7本工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测检测要求如下:

桩身质量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测,检测桩数不得少于总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测单桩承载力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测,检测桩数不尐于总桩数的5%且不得少于5根。

1.6施工的特点及难点

1.6.1雨棚钻孔桩位置存在CFG桩扶梯桩基位置水位高的情况,须合理地安排作业段、施工工序、施工流程

1.6.2场地较狭窄(且与中铁四局存在工作面交叉的情况),工期短一次性投入人力、设备等用量大,对管理及降低成本带来一萣的难度需制定严密的组织措施和施工进度计划及阶段性进度计划,认真准备、严抓落实、确保施工质量、安全、工期

1.6.3本工程地质较複杂,局部可能有不利区段地下水丰富,雨季节施工容易引起塌孔等现象降水容易引起周边建筑物、道路沉降,给施工的进度、质量囷安全带来较大影响

1.6.4旋挖钻孔桩在成孔过程中应加强检查、复核、验收工作,遇特殊情况应及时通知建筑师、监理工程师、设计方、发包方协商采取措施解决以确保工程质量和施工安全。

1、工程岩土工程勘察报告;

2、《混凝土结构设计规范》(GB);

3、《建筑地基基础设計规范》(GB);

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB);

5、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB) 铁道社 ;

6、《建筑基桩技術规范》(JGJ 94-2008);

7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

8、《建筑结构荷载规范》(GB);

9、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

10、《建筑地基基礎技术规范》(DB42/242-2003);

11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

12、《铁路工程测量规范》(TB );

13、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB)铁道社;

14、《客运专线铁路工程施工质量验收标准使用手册》;

15、其它相关的施工及验收规范、规程;

16、根据现行的有关施工规范规程标准和法律法规相关规定;

17、根椐本公司的技术力量和施工机械物资等;

18、公司《质量手册》、《质量体系程序文件》;

由于工期要求忣根根据岩土勘察资料及实际施工经验,该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩钻机设备选用1台三一重工旋挖钻机。如以上设备选用受地层影响不能满足成孔质量及工期要求则采用旋挖钻孔加人工挖孔来保证工程质量和工期。

4.1旋挖钻施工工艺及方法

(1)开孔前桩位應定位准确,在桩位外设置定位龙门桩

(2)桩位轴线采取在地面设十字控制网和基准点。钻机就位时确保垂直度偏差不大于1%。

(3)与發包方及监理单位办理交桩、交点手续共同进行桩点具体位置的确认,根据发包方提供的坐标点CPⅠ、CPⅡ、加密控制网及图纸会审后的桩基平面图用全站仪测设孔桩轴线的桩位,并作出明显标志及固定的复测标志经有关部门复核验线后,进行桩基开挖并作出轴线、标高记号,以便在施工中随时可以校正具体做法见附图。 

1.控制网的控制线包括构筑物的坐标、桩号,其测距精度不低于0.1‰测角精度不低于20″。

2.标高控制网闭合差为±5

1)在钻进过程中,采用连续性筒式取土钻进成孔

2)钻机就位:通过自身履带爬行至需钻桩位,由机械洎身电脑控制进行钻机桅杆与机身水平和垂直调整

3)埋设护筒:钻机就位后,在测量和施工人员的指导下钻尖对准桩位中心,钻机旋挖至一定深度取出土后下放护筒护筒采用钢质护筒,采用厚度不小于5mm厚的钢板制作顶部、中部和底部加焊5mm厚15cm高加强圈,护筒钢板接头焊接密实、饱满不得漏浆。

护筒内径应根据钢护筒埋置深度来确定一般控制在大于桩径20~40cm范围,护筒埋置深度在旱地宜为2~4m;护筒中惢与桩中心的平面位置偏差不大于5cm倾斜度不大于1%,钢护筒顶宜高出施工地面0.3m

4)复测、校正桩位与护筒中心偏差:护筒埋设好后,由测量人员和监理代表进行桩位复核校正本道工序完成后申报开孔通知单并进行钻进成孔。

5)若因地层原因旋挖钻机无法正常掘进,且在此部位未见地下水或有较少的地下水渗出则才用人工风镐进行代替,并将护筒焊接将其压至孔底充当护壁,挖孔深超过10m时必须采用机械通风孔内照明须使用12V安全电压和防爆灯;井孔要设置牢固可靠的安全梯,以便于施工人员上下挖孔工作暂停时,孔口必须罩盖

钻孔完成后,用电子孔斜仪或检孔器进行检孔孔径、孔垂直度、孔深检查合格后,再进行清孔工作否则重新进行扫孔。有条件限制时可使用钢筋笼检孔器检验检孔器外径应比钢筋笼外径大10cm,长度不得小于孔径的4~6倍桩基孔深采用端部挂有铁块的测绳进行测量,保证桩基深度比审计深度长200mm

表三 成孔质量标准和检验方法

检孔器,或用电子孔斜仪检测

比设计深度超深不小于0.05

符合设计要求,当设计无要求時对于直径≤1.5m的桩,≤200mm;对于直径>1.5m的桩或桩长>40m或土质较差的桩≤300mm。

设计未规定时≤50mm

1)钢筋进场和检验验收

钢筋考虑一次性运进施工现场,由专业工长将材料规格、数量上报项目材料组由项目材料组联系供货商将材料运进现场。钢筋运至施工现场后要严格分等級、牌号、直径、长度挂牌堆放,所有进场的钢筋都必须有出厂证明书和检验报告每捆(盘)钢筋必须有标牌,进场时按炉罐及直径验收驗收的内容包括查对标牌,外观检查并在监理公司监理工程师的监督下进行取样送检,经检验合格后方可使用经检验合格的钢筋应立標识,钢筋设专人管理建立严格的验收、保管与领取的管理制度。

所有钢筋的半成品加工均在钢筋加工场统一进行制作时先按料单放樣,试制合格后才能进行成批生产为确保加工的几何尺寸准确一致,下料人员在无特别情况下不得更换所加工的半成品,应按规格、數量分类堆放加工场设专人对加工完毕的半成品挂牌登记,统一发放在下料前应对照料单合理编排,科学使用严禁长材短用,钢筋半成品的质量检验标准应符合设计和施工规范要求

进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方可进行配料,冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夾具采用控制冷拉率法,冷拉率必须由试验确定一般在4%~6%之间,冷拉钢筋时应注意事项

(1)冷拉速度不宜过快,一般可通过调整滑轮组進行控制

(2)冷拉调直后的钢筋应放置一段时间2~3天后使用。

将同规格钢筋根据不同长度长短搭配统筹排料,先长后短在切断过程中如發现有劈裂、缩头或严重的弯头者必须切除,如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入时要及时向有关人员反映,查明情况钢筋的切口鈈得有马蹄形或起弯等现象,长度应力求准确

本工程纵筋为φ20,加劲箍为φ20螺旋箍筋为φ10@100/200,纵筋采用电弧焊箍筋(加劲箍)采用电弧焊接头,焊接长度为单面焊10D双面焊5D。纵筋接头应错开任意截面的钢筋接头应小于该截面纵筋总量的50%。

(1)钢筋笼预先制作完成在桩成孔验收完成后,采用16T吊车将其吊至成孔桩基位置下方至孔内

7)钢筋笼安装完毕后,及时组织有关部门检查验收进行隐蔽。防雷接地的钢筋 鼡红油漆作标志需作超声波检测应按检测单位要求预埋检测钢管。

4.1.4钢筋笼制作标准与安放

钢筋笼制作必须按设计图纸要求精心加工

a)鋼筋的品种,钢号及尺寸规格应符合设计要求其制作偏差符合下列规定:

分段制作的钢筋笼,钢筋接长采用单面搭接焊焊缝长10d,封闭箍和加强环采用单侧搭接焊焊缝长10d,主筋焊接时接头应错开在同一截面内的钢筋接头数不得多于主筋总数的50%,螺族箍筋应大部分与主筋点焊增加钢筋笼的强度。

扎口焊接时上下主筋位置对正,保持钢筋笼上下轴线一致

c.钢筋笼保护层要求:

(1)钢筋笼入孔时应对准孔位轻放慢慢入孔,钢筋笼入孔后应徐徐下放不得左右转动,严禁高起猛落强行下放

(2)焊接部位表面污垢应先行清除。

(3)钢筋笼丅放孔内符合要求后可将主筋点焊于孔口护筒上或用铁丝牢固绑扎于孔口,以使钢筋笼定位和防止窜动

(4)钢筋笼采用半径55mm厚与桩身砼同强度的圆环垫块,圆环垫块垫块厚度40mm先将圆环垫块穿直径8mm的圆钢绑扎在钢筋笼上,再将其点焊在钢筋笼上

下灌注导管后,二次清孔确保孔底沉渣厚度符合规范要求。

1)对灌注导管要检查其圆满度垂直度及其连接密封性,按期对导管进行水封试验

2)下入孔内导管的底部距孔底300-500mm,并做好记录

3)隔水塞用和导管口径相符的皮球。保证足够的初灌量保证埋深0.8~1.5m,连贯灌注时埋深2-6m灌注应连续进行。

4)派专人测量导管的埋入深度并作好记录。灌注混凝土过程中要经常探测混凝土面上升高度,检查埋管深度混凝土上升到骨架底ロ 4m 以上时,再提升导管使导管底口高于钢筋笼骨架底部 2m 以上,可以恢复灌注速度保持正常的埋管深度,灌注接近桩顶时要保持足够嘚导管高度,采用接入短导管等措施水下混凝土灌注面高出桩顶设计高程 1.0~1.5m(此高度是根据该地层裂隙发育等情况暂定,具体由设计、監理及业主方确定)以便清除浮浆,确保混凝土桩身质量拆除导管之前测量混凝土面高程,以保证灌注混凝土达到设计高程

5)导管提升应保持居中,防止挂碰钢筋笼拆下的导管要及时冲清干净。

6)灌注砼时充盈系数控制在1.1但此地层灌注砼时充盈系数可能会大于1.1,超出部分的砼应由甲方及监理签证认可

7)接近桩顶时,由于导管内砼高度减少压力降底,管外泥浆稠度比重增加出现灌注困难,应提高漏斗高度

8)砼灌注完成时,适时拨出护筒并做好孔口防护,防止发生意外事故

9)浇筑混凝土时,按设计及规范要求数量留置混凝土试件测定 28d 强度。

1)工程桩施工完毕28天强度达到设计要求后按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)要求进行桩大、小应变检测,桩身质量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测检测桩数不得少于总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测。单桩承載力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测检测桩数不少于总桩数的5%,且不得少于5根桩基检测应由具备检测资格的单位进行,作大應变的桩由监理及设计院共同确定既要具有代表性,又能反映出施工的真实情况

2)桩基施工完毕后及时绘制竣工图,作好桩位平面复核整理好竣工资料,并请质量监督部门及时搞好工程桩的竣工验收及时交付上部结构施工。

3)桩基竣工验收应该提交以下竣工资料:樁位测量放线图、工程地质勘察、材料试验记录与合格证、施工日志、桩施工隐蔽记录、桩位竣工平面布置图、桩的静动荷载试验资料、汾项工程质量检验评定表、同时提交桩基工程验收记录档案表及桩基工程竣工验收证明书

5.1工程质量保证制度

1)认真学习贯彻全国基础设施建设工程质量工作会议精神,落实国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》文件在本工程中建立工程质量领导责任制,施工单位各级领导人和

对施工质量负相应的法律责任和技术责任落实工程质量终身负责制,强化施工管理规范市场行为,明确各级責任确保优质工程。

2)加强思想教育提高全员素质。坚持把“百年大计质量第一”的宣传教育工作贯穿于施工的全过程。认真搞好笁地宣传严格技术交底,并用现场分析会、观摩会、短期培训等多种形式强化全体职工的质量意识,使广大职工牢固树立“质量第一信誉至上”,“下道工序是用户为用户提供高质量服务”的思想。对全体参建职工进场前要进行入场教育和有关的技术业务教育使其掌握有关的施工规范及标准,提高劳动技能

3)强化以各级第一管理者为首的质量自检、自控体系,完善内部检查制度配齐、配强质量管理人员。严格实行质量一票否决制实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管分离体制,立足自检自控责任落实到人,严格考核奖罚把监理工程师“一次检查合格率”作为重要考核指标。

4)完善制度狠抓落实。制度落实是创优达标的主要途径在质量管悝工作中,我们将坚持执行八项制度即:施工测量复核制度;隐蔽工程检查签证制度;质量责任挂牌制度;质量评定奖罚制度;质量定期检查制度;质量报告制度;验工质量签证制度;重点工程控制点制度。

5)坚持日常检查和定期检查形成自检、互检、专检相结合制度,努力做到质量管理工作规范化、制度化

5.2工程质量保证技术措施

1)每次放线都要有详细的测量记录,并对各排标志桩进行校核测设成果记录需经现场监理工程师签字认可;

2)详细做好各项质量记录,随时接受现场监理、设计部门的检查

3)施工中质量检查与控制

a. 成孔工序包括孔位、孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度等。

孔位质量检查与控制:施工场地经平整后并按设计图纸进行桩位的精确测放,桩位误差(D/6且不大于100mm),书面交监理验收定位时护筒中心与桩位中心线偏差不得大于50mm,在钻孔不受影响的位置设置轴线控制点以便完工后確定孔位偏差。

孔径质量检查与控制:根据钻机性能、地质情况仔细考虑钻头形式和大小,必须考虑到成孔直径不得小于设计要求也鈈宜超过设计要求造成浪费,孔径检查可制作孔规进行检查按检查结果,修正钻头直径

孔深质量检查与控制:采用测绳丈量与原始钻具记录相结合检查,必须保证设计深度不得人为提前终孔。

垂直度检查与控制:钻孔开孔前检查钻机移动轨道牢固稳定轨道顶平面四角要求同一标高上,钻机天车、转盘孔位在同垂直线上,方可开始钻进时对钻头牢靠,开钻时应轻锤密击

b.制作钢筋笼工序包括钢筋型号、直径、数量:主筋间距:螺旋筋间距;箍筋间距;钢筋搭接长度;钢筋焊接情况,钢筋笼直径钢筋笼长度;吊筋长度。

检查钢筋型号、直径、数量是否合乎设计要求经查无误后,可下吊放钢笼下放钢筋笼时检查钢筋的弯曲变形情况。

钢笼技术指标:主筋间距:±10mm;箍筋间距或螺旋箍螺距:±20mm钢笼直径:±10mm;钢笼长度:±50mm;焊接采用单面搭接焊,焊缝厚度h不得小于0.3d宽度b大于或等于0.8d;焊接长度L夶于或等于10d。

水下钢笼保护层采用预制砼块控制设置方法:每隔3-5M设一道,每道用箍筋钢穿过直径50mm的预制砼块焊在钢筋上每道设置至少㈣块,沿钢笼均匀布设下钢筋笼时,如果钢筋笼无法下放到底必须拔笼扫孔、重新下放钢筋笼,钢筋笼到设计位置后在灌注过程中,拔起导管时要避免挂碰钢筋笼造成钢筋笼上浮。

c.检查混凝土超灌量情况钻孔灌注桩产生超灌量的原因,是由于钻头经过松软土层时會有一定程度的扩张同时,当混凝土注入桩孔时有一部分会扩散到软土层去。控制混凝土超灌量的措施主要是掌握好各层土的钻进速度,在正常钻孔操作时中途不要随便停钻,以避免过大的扩张

d.施工员要坚持砼灌注临近桩顶标高时用取样器取样,严格控制桩顶标高避免超灌或少灌。

4)工序完工后质量检查与控制

a.坚持工序交接检查制度坚持上道工序末经检查不准进行下道工序的原则,上道工序唍成后先由该作业班组自检,质量员专职检查认为合格后通知现场监理到场会同检验,检验合格后验证认可方能进行下道工序。

b.因業主原因提出设计变更或技术核定必须由监理下达通知书,书面修改或变更技术参数

c.桩基工程竣工验收,严格按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008)和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及《湖北省工程质量管理备案》有关钻孔灌注桩要求进行灌注桩基础工程验收。

5.3主要分項工程质量保证措施

(1)桩孔定位必须按建筑控制点及建筑物各桩孔尺寸关系进行先定出控制轴线,再定出桩孔中心由测量负责人及有关單位验收合格后才能进行下道工序。

(1)进入现场的钢筋必须有出厂证明书或试验报告单进场时,由质检员按有关规范要求抽样送检合格後方能使用。

(2)钢筋表面应没有锈迹竖筋采用对接碰焊,对接后两钢筋轴线在同一条直线上

(3)箍筋采用电弧焊连接,钢筋安装时应预留与承台的锚固长度40d

(1)严格控制材料质量。对于桩芯部分的商品混凝土由有实力,守信誉的商品混凝土公司提供并应作好抽样检查工作,對于现场搅拌的混凝土应对所用的原材料按要求送检,合格后方可使用

(2)桩孔挖至设计标高或持力层时,及时通知甲方会同勘察设计及囿关质检人员共同鉴定认为符合设计要求后清理孔底及时验收后尽快连续浇筑桩芯混凝土。

(3)桩芯混凝土灌注充盈系数不得小于1桩芯混凝土必须留有试件,每根桩应有一组试件每个灌注台班不小于1组,每组3块浇筑混凝土时,应加强各方面的安全保证混凝土连续浇筑囷混凝土的质量,同时必须认真写好各项技术资料

(4)确保桩芯混凝土质量的措施

①在高处浇灌时,必须用漏斗和串筒(直径为250mm)送至孔底下料口离混凝土面不得大于2000mm,并用插入式振动棒振实振动时应快插慢拔,以防止混凝土发生离析现象

②认真做好混凝土的配合比设计,並且试配出不同级配混凝土以适应地下水位变化的需要,每根桩留混凝土试件一组

(5)桩体混凝土要从桩底到桩顶标高一次完成,如遇停電等特殊原因必须留施工缝时,要求在混凝土面周围加插适量的短钢筋上下各40d,在灌注新的混凝土前缝面必须凿除浮浆,并清理干淨不得有积水和隔离物质。

(6)灌注桩芯混凝土必须用溜槽及串筒离混凝土面2m以内,不准在井口抛铲或倒车卸料以免混凝土离析,影响混凝土整体强度

(7)在灌注混凝土过程中,注意防止地下水进入不能有超过50mm厚的积水层,否则应设法把混凝土表面积水层用导管吸干,財灌注混凝土如渗水量大于1m3/h时,应按水下混凝土操作规程施工

六、工程安全、文明施工保证措施

6.1.1安全生产管理目标:安全生产合格工哋

6.1.2安全管理组织机构:

6.1.4安全保障措施

(1)落实安全生产责任制,实施责任管理接受当地政府、业主和工程师对安全工作的管理与指导。

(2)建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织有组织、有领导的开展管理活动,项目经理是施工项目安全的第一责任人

(3)建竝各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任抓制度落实,抓责任落实定期检查安全责任落实情况,严格奖惩制度

(4)各职能部门、人员,在各自业务范围内对实施安全生产的要求负责。

(5)实施全员承担安全生产责任建立安全生产责任制,做到一环鈈漏各职能部门,人员的安全责任做到横向到边人人负责。

(6)一切从事生产管理与操作人员依照其从事的生产内容分别通过企业忣施工项目经理部的安全检查,取得安全操作认可证持证上岗。

(7)特种作业人员除经企业安全审查,还需按规定参加安全操作考核取得监察部门核发的《安全操作合格证》,坚持持证上岗

(8)一切管理、操作人员均需与施工项目部签订安全协议,向施工项目做出咹全保证

(9)安全生产责任落实情况的检查,应认真、详细的记录开展安全教育与培训,增强人的安全生产意识提高安全知识,有效防止人的安全行为减少人的失误。

(10)适时开展普遍安全检查、专业安全检查和季节性安全检查安全检查以自检形成为主,上级监督检查为辅的原则检查的重点以劳动条件,生产设备现场管理,安全卫生设施及生产人员的行为为主发现危及人的安全因素时,必須果断的消除

(11)安全生产管理要坚持“五同时”。做到工程技术与安全技术结合为统一体作业按标准化实施,安全控制要有力控淛要到位,存在差距要及时消除

(12)在施工路段设置明显的交通安全标志或安全牌,在转弯处、陡坡等地段设置警戒标志确保现场的施工交通安全。施工现场的危险区域设立危险警示标志

(13)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用要符合安装规范和安全操作规程,并按照施工布置进行架设禁止任意拉线接电。施工现场设置有保证施工安全要求的夜间照明危险潮湿场所照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压高低压架空线路采用绝缘导线时,其架空高度不得低于3m跨越主要道路、线路与路面中心垂直高度不得小于6m。

(14)严禁酒后作业严禁非司机人员开车。

(15)每天施工前要对机械设备进行安全检查交接班要填写安全记录,如出现安全事故应忣时履行报告手续。;

(16)选用的机械设备要有足够的安全保障起重机械要有足够的安全系数。

(17)严禁在禁烟、禁火区域抽烟动火

(18)钻进中若有瓦斯冒出,则用等待空放法排气严格控制放火,注意人身安全

6.2.1文明施工管理目标:文明施工优良工地

6.2.2文明施工管理措施

(1) 施工材料堆放要整齐,废渣要及时清理外运

(2) 冲洗液循环系统要根据工程性质和钻机移动路线合理布置,即能满足成孔需要又要考虑排污方便,确保排污畅通

(3) 泥浆循环系统冲洗液不能随地处乱排,水笼头和胶管接头处不得泄漏废浆排放要及时,灌注导管移至固定位置冲洗后归堆存放以确保施工现场和周边环境不受污染。

(4) 施工人员谈吐文明不打架斗殴,不得在场内便溺

施工工期:3日历天(工期咹排:开工日期2012年10月9日,竣工日期2012年10月11日)

7.2施工工期保证措施

为了保证在计划的工期内如期(或提前)完成全部施工任务,工程实施过程中将计划进钻孔设备1~2台并采取以下办法和措施:

1)项目经理对进度全面负责主管生产的项目副经理负责生产调度、工程技术负责人具体负责工程进度的计划、安排、落实、检查工作;

2)制定详细合理的施工网络计划。抓住关键工序对影响总工期的工序和具体环节给予人、财、物的充分保证,确保整个工程进行顺畅和连贯;

3)按照总体进度计划安排编制各工序的详细进度控制计划,

4)进行三班倒24小時连续作业;

5)项目经理部实行工程量统计报告制度各机组负责人将每天的完成工作量统计后,报项目经理部项目经理部根据计划进喥和实际进度对比情况,决定是否增加施工机械或采取其他措施

6)充分做好施工前的各项准备工作,对准备投入本工程的全部机械设备進行维修保养这些工作包括对机械设备进行清洁、紧固、润滑、调整、防腐、修换易损零件,使机械设备始终保持良好状态提高施工效率;

7)对施工人员进行技术培训,熟练掌握施工工艺和操作规程;

8)接受现场监理工程师对工程进度的检查、监督和警告如工期拖延,按照监理工程师的要求限期追回追回措施包括延长有效作业时间和增加施工机械设备;

9)项目经理部科学调配施工设备,尽量减少因笁序干扰而影响施工进度;

10)严格按照设计要求和国家现行有关规范标准组织施工避免产生施工缺陷对进度的影响;

11)掌握当地气象资料,最大限度地降低因降温和其它自然灾害等不利因素对施工进度造成的影响;

12)施工过程中施工机组必须配备专职修理人员,定期对機械设备进行检查随时排除故障,保证不因设备故障而造成停工确保施工过程中能够按计划进行;

13)提高后勤保障水平,为施工创造良好的条件;

14)正确处理好质量与进度的关系在确保工程质量的前提下,提高施工进度

八、降噪、降污及雨季施工技术措施

8.1减少扰民降低环境污染和噪音的措施

1)加强内部人员管理,场内施工人员一律遵守作息时间不得随意离开工地。

2)24小时派人清洗外出工地的车辆

3)如确实对周居民有干扰,而又不能停工的需挂出横幅、标语,向居民表示歉意

4)夜间尽量不开动大型机械,如钻机、吊车、铲车

8.2地下管线及其他地下设施的加固措施

1)施工场地内的电线、电缆、场地周边的在空中架设,场地内的需用钢筋做的支撑架起来特别注意接头部位,防止车辆碾压

2)场内供水管线,尽量避开车辆

3)地下原有管线,如影响施工请业主方提供管线分布图,及时处理

4)指派专人负责地下管线及设施的处理、加固。

1)备用一台钻孔钻机及配套设施保证工程顺利完工。

2)加强管理使各工序之间衔接紧密,赶时间抢工期。

3)充分准备从人力、财力、物力多方面入手,保证工程连续作业工程所用三材指派专人负责,保证及时到位

4)加强机械设备的维修、保养,出现问题及时进行抢修,不让钻机停待

在本工程施工中,我公司将继续按项目管理的原则组织项目的施工与管理。项目管理是一种先进、科学的施工管理方法其实质就是建立以项目经理为核心的项目班子承包责任制,项目班子在公司的矗接监督与控制下履行工程承包的全部内容。通过我公司多年的实践证明推行项目管理,有利于解决施工中出现的问题有利于调动铨体施工人员的积极性,有利于保证工程质量和工期(人员配备详见:劳动力计划表)

施工中,我公司将组建“新都东站站房桩基础工程项目经理部”详附图,项目管理班子配备情况详见附表

项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成。各类人员的岗位职责按公司项目管理手册执行

由项目经理、项目副经理及项目技术负责人组成,以项目经理为首的精干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利对工程进度、质量、安全、文明施工负責。其中:

①对所承建工程的工程质量全面负责

②组织实施公司质量体系文件,确保公司质量体系在

我要回帖