我的S7300系统有一个从站,从站ET200M与主站无法通讯
我的S7300系统有一个从站,从站ET200M与主站无法通讯从站的BF1闪烁,BF2长亮;主站那里SF长亮,BF闪烁。排查情况如下:(1)硬件组态地址设置正确;(2)模块供电正常;(3)以前正常工作时终端电阻拨到OFF,现在还拨到那个位置,但是通讯没有解决。CPU诊断信息为:DP从站尚未准备好进行数据交换,不正确的参数消息帧,必须重新给DP从站分配参数。我试过重新分配地址,但是也不能解决问题。能否判断模块坏了?DP头终端电阻会不会有问题,A1B1,A2B2其作用是什两个接线端有什么区别?
图片说明:
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 10:22:36 | 提问者: -
问题ID:112740
你要先把网络的头尾终端电阻打到ON,然后你的DP线的接法,如果有A、B、C、D四个站,A就当做是PLC,PLC端接进,另外一头接B的DP头的进,B的DP头出接到C的DP头进,C的DP头出接到D的DP头进;PLC的DP头终端电阻打到ON,D的DP头终端电阻也要打到ON,这样才组成一个硬件网络。还有IM153-2的模块自身也有一个终端模块的,接到D站所有模块的最后面。然后再去检查每个从站的地址拨码开关对不对,拨码开关最下面一个你不要动,默认是往左边的。还有如果你从站是带CPU的,要先把硬件组态传进去才可以。
提问者对于答案的评价:谢谢
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
一进一出。pLc方向来的接A1B1,出线到其它站接A2B2。不这样也可以但从站有问题时排查不那么方便了。
& 18:32:47
来自手机Wap客户端
1,A1B1为进线,网络起点和终点的接线端;2,接口模块后面的模块必须保证背板总线接触良好。要保障这点,插挂模块时要小心操作,不得野蛮插拔。另一方面模块要紧固到安装机架上,保证背板连接器与模块接触到位,不晃动。
& 19:29:52
简单点,接头打到on,表示此从站后面没其他站了,A2b没信号‖如果打到off表示此站后面还有站点,a2b2要传输信号。既然你怀疑接头有问题,换个看看,
& 19:39:53
来自手机Wap客户端
1、从楼主上传的图片中可以看出是从站ET200M的IM153-2模块、模拟量模块不可用。可能的原因:、IM153-2模块地址开关设置与STEP7的硬件设置的地址不一致。、从站中的模拟量模块没有安装、接线或参数、地址设置不正确。2、找问题要看图中打红色斜杠的部分。3、相关资料:.ET200M&上的拨码开关该怎么设置见:&《ET&200M&分布式&I/O&站操作手册》下载:
& 21:17:44
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!用户登录 |
密&&&&码:
记住用户名
下次自动登录
&&建议您只在个人私有的电脑上使用此选项。
第三方账号登录&&
扫描二维码登录支持中心移动端
You are here:
已解决问题
手机登录找答案
自动化系统驱动技术数控系统低压电器过程仪表及分析仪器-
热点活动:
无满意答案关闭:
S7-300模拟量输出模块、ET200的SF灯亮,CPUSF、BF、RUN灯亮
还是昨天的问题,查不出原因。统很奇怪。现象一:4-20mA信号输出连接到的变频器一停机,有时模拟量输出模块332SF灯亮(只是偶尔),这时所挂的ET200M也亮SF灯,CPUSF、BF、RUN灯亮。还造成CPU另一个端口的MPI网络中断(造成上位机通讯出错),要断开所有DP接头,把CPU程序复位,重新把DP接线,才能通讯上,然后系统就好了,模拟量输出模块又能正常使用,更换模块,结果一样。还有一个现象,在通电状态下,把ET200M的DP头拆掉,再接上,没有任何问题,可是把ET200M的DP头拆掉,再把ET200的电源断掉,CPU电源断掉后,接上ET200,然后送上ET200和CPU电源,故障就如现象一一样。去掉AO模块依然如故。麻烦大家给诊断一下什么问题。系统原来一直是好的,用了一年了,最近才出现这样的问题。
问题补充:硬件故障是不可能的,AO模块,后背板都换过了。故障依然如故。而且PLC系统停电后复电就出现这样的问题。
产品版区:提问时间: 10:10:54&&&提问者: -
问题ID: 85636
表述不是很清楚,如果是闪断的情况,需要排查走线、接线及现场干扰情况。具体可以参考PROFIBUS现场总线安装指导&
置评专家:西门子自动化技术支持& 11:52:35
作者/最新回复
最后回复时间
有可能是硬件故障,&检测DO模块有问题吗?可参考:《&PLC?SF?BF指示灯亮》&《&IO卡件故障会不会引起BF灯闪烁,SF常亮》&
回答者:- &
你表达的逻辑好混乱。我感觉有强电入侵或者电源不好。查一下。
回答者:- &
你好!&&&&像这种故障,不是硬件问题。而是信号干扰所致。本来用的好好的,时间长了就偶尔出现通讯故障,当初,厂家交货的时候,用着挺好的。时间久了。毛病都出来了。&&&&这类故障,就只能认真规范的去做。把动力电缆和信号电缆分开布线,通讯接头线接好,屏蔽做好。有条件把通讯电缆也更换了。&&&&变频器最好单独分布,不要和控制柜放在一个柜子里。这要想一针见血的找出毛病确实有难度。还是从布线、接线规范化去检查下!
回答者:- &
还有一个现象,在通电状态下,把ET200M的DP头拆掉,再接上,没有任何问题,可是把ET200M的DP头拆掉,再把ET200的电源断掉,CPU电源断掉后,接上ET200,然后送上ET200和CPU电源,故障就如现象一一样。去掉AO模块依然如故。这是主次寻找问题,如果ET200启动早与CPU启动,就会出现这种现象,再启动ET200就没问题了
回答者:- &
本版精华问答
等待您来回答
领略西门子的博大精深!能不能具体说明一下在什么情况下我在选择西门子s7-300PLC的时候不用他本身的输入输出而选择ET200?_百度知道
能不能具体说明一下在什么情况下我在选择西门子s7-300PLC的时候不用他本身的输入输出而选择ET200?
我的意思是直接不用300的输入输出模块,直接用ET200
提问者采纳
300如果和你控制设备较远,如果你控制的设备远离你的300主站。这样是为了节省控制电缆,那么会考虑在控制的设备附近设置一个或多个ET200远程站用IM153通讯模块与300进行远程数据传输300的输入输出模块和ET200上的一样,减少远距离控制过程中的干扰,那么ET200和300间会采用光纤通讯,交换数据来控制这些比较远的设备
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
ET200是扩展机架用的!就是你祝机架不够用时再有ET200来扩展
如果你的机架不够长就选它吧ET200是个接口模块,本身没有IO的,你到底想哪样?