BP-2B型母线保护检验作业指导书78-3
要求:在0.95倍定值时,母联过流保护应可靠不动;5.3.13.3注意事项;恢复信号及临时改动的定值为整定值;所有临时短接、;5.3.14TA断线告警及闭锁差动检验5.3.1;TA断线告警及闭锁差动的动作行为符合设计动作逻辑;5.3.14.2检验方法;A.检验TA断线告警定值;任选母线上的一条支路,在这条支路中加入大于“TA;要求:在1.05倍整定值时,可靠
要求:在0.95倍定值时,母联过流保护应可靠不动作;在1.05倍定值时,母联过流保护应可靠动作;在1.2倍定值时,动作时间误差应不大于30ms。5.3.13.3注意事项恢复信号及临时改动的定值为整定值;所有临时短接、断开线均需记入安全措施票,严防忘记恢复或拆除。5.3.14 TA断线告警及闭锁差动检验 5.3.14.1检验要求TA断线告警及闭锁差动的动作行为符合设计动作逻辑。5.3.14.2检验方法A.检验TA断线告警定值任选母线上的一条支路,在这条支路中加入大于“TA断线门坎”单相电流,经9s延时,装Z发出“TA断线告警”信号。要求:在1.05倍整定值时,可靠动作;在0.95倍整定值时,应可靠不动作。 B.闭锁差动逻辑试验任选母线上的一条支路,在这条支路中加载单相电流,电流值大于TA断线门坎定值,小于差动门坎定值,经延时装Z发出“TA断线告警”信号,增大电流至大于差动门坎定值,母线差动保护不应动作。C.母联TA断线试验模拟正常双母线运行的状态,封上母联间隔的电流回路,使大差电流为0,4母与5母差流均大于0.08In,且Id4+ Id5=0,此时保护延时20ms报“互联”。5.3.14.3注意事项恢复信号及临时改动的定值为整定值;所有临时短接、断开线均需记入安全措施票,严防忘记恢复或拆除。5.3.15复合电压闭锁检验
5.3.15.1检验要求复合电压闭锁的动作行为符合设计动作逻辑。5.3.15.2检验方法将TA断线定值暂时改大。负序电压元件动作值检查:先将零序电压定值改大,任选一条母线的电压模拟通道,加入三相健全电压,同时选取该母线上的任一线路加入大于差动门坎定值的单相电流,监视该保护的动作接点,降低某相电压最终使保护动作,记录此时试验仪的负序电压值。临时改动的定值恢复为整定值。加入三相健全电压,同时短接某间隔失灵启动开入,监视失灵保护的动作接点,降低某相电压最终使失灵保护动作,记录此时试验仪的负序电压值。临时改动的定值恢复为整定值。零序电压元件动作值检查:先将负序电压定值改大,试验方法同上,此时应降低某相电压最终使保护动作,并记录动作值。临时改动的定值恢复为整定值。低电压元件动作值检查:试验方法同上,此时应同时降低三相电压,并记录动作值。BP-2B整定单中所给出的是线电压。恢复信号及临时改动的定值为整定值。 要求:测试电压误差不大于整定值5%。5.3.15.3注意事项恢复信号及临时改动的定值为整定值;所有临时短接、断开线均需记入安全措施票,严防忘记恢复或拆除。5.3.16失灵保护检验
5.3.16.1检验要求失灵保护的动作行为符合设计动作逻辑。5.3.16.2检验方法投入失灵保护,不加电压使“闭锁开放”灯亮。任选I母线上的一支路,将该支路的“失灵启动”压板投入,在机柜端子排上,将该支路的“失灵启动”输入端子与“开入回路公共端”端子短接,经延时t1,保护将切除母联;经延时t2,保护将切除I母上的所有支路,Ⅰ母失灵动作信号灯应亮。相同方法检验Ⅱ母失灵保护。要求:动作时间误差应不大于20ms。5.3.16.3注意事项恢复信号及临时改动的定值为整定值;所有临时短接、断开线均需记入安全措施票,严防忘记恢复或拆除。5.3.17 TV断线告警检验
5.3.17.1检验要求TV断线告警的动作行为符合设计动作逻辑。5.3.17.2检验方法不加电流,在Ⅰ母TV回路中加载正常电压,任意断开某相电压,经9S延时,装Z发出“TV断线告警”信号。注:当TV回路未加载电压时,由于低电压元件动作,装Z也会发“TV断线告警”信号。5.3.17.3注意事项恢复信号及临时改动的定值为整定值;所有临时短接、断开线均需记入安全措施票,严防忘记恢复或拆除。5.3.18整组试验 5.3.18.1检验要求在额定直流电压下带断路器传动,交流电流、电压必须从端子排上通入检验,整组试验应包括本保护的全部保护功能,对于共用同一套出口的各种保护可选择一种主保护进行传动。以检验本保护逻辑回路的正确性,同时根据保护展开图,对用到的开出直流回路 (包括直流控制回路、保护回路、出口回路、信号回路及遥信回路、录波回路)进行认真的传动,检查各直流回路接线的正确性 (联跳回路压板严禁投入,只传动至压板) 。5.3.18.2检验方法(动作出口测试)将装ZZ于运行状态,投入各单元出口压板,利用保护装Z上刀闸位Z强制开关,分别将每个单元依次单独Z于某一母线上(其他单元Z于另外一母线),然后对应此单元交流回路加入某相电流至差动动作值,屏后端子排上该单元及母联出口接点应接通,其他单元出口接点不应接通。a.模拟母线区内故障在可以传动开关的某一间隔通入单相电流,电流幅值大于差动门槛。I母差动保护动作。将所有间隔刀闸强制在I母线,投入可以传动开关的跳闸压板,模拟保护动作跳闸。b.模拟母线区外故障任选母线上的两条支路,分别将两条支路Z于I和II母;在两条支路和母联(变比应整定一致)上串接加入一相电流,两条支路方向相反,母联与II母支路电流方向相反,电流幅值大于差动门槛。无差动保护动作。c.模拟双母线倒闸操作过程中母线区内故障 不加电压使“闭锁开放”灯亮。任选一条支路,合上该支路的I母和Ⅱ母刀闸,在任意支路中加载一相电流,电流值大于差动门槛定值,母线差动保护应瞬时动作,切除母联及Ⅰ、Ⅱ母线上的所有支路,Ⅰ、Ⅱ母差动保护动作信号灯应亮。以上是双母线方式,另外根据不同接线形式,例如双母线单分段、双母双分段分别模拟不同互联时的跳闸逻辑。d.模拟母联失灵(死区)保护(a)母联开关处于合位时的失灵与死区故障任选母线上的两条支路,分别将两条支路Z于Ⅰ和Ⅱ母;在两条支路和母联(变比应整定一致)上同时输入A相(或B、C相)电流,电流的大小相等、方向相同且大于母联失灵定值。保护发Ⅱ母线跳令后,母联开关处于合位,经母联失灵保护延时将另一条Ⅰ母线切除。用母联跳闸接点模拟母联跳位开入接点,任选母线上的两条支路,分别将两条支路Z于Ⅰ和Ⅱ母;在两条支路和母联(变比应整定一致)上同时输入A相(或B、C相)电流,电流的大小相等、方向相同。保护发Ⅱ母线跳令后,母联开关处于跳位,经母联死区保护固定50ms延时将另一条Ⅰ母线切除。(b)母联开关处于跳位时的死区故障模拟故障前两母线必须有电压,将母联和Ⅰ母线上任一单元同时串接一相电流,方向相同,加入电流幅值大于差动门槛定值,只跳死区侧Ⅰ母线。e.主变间隔失灵保护投入该主变间隔单元失灵开入压板、失灵电压解闭锁开入压板。 将该主变间隔单元Z于I母线上,在I母线电压加入三相正常电压; (a)短接该主变单元失灵开入与公共端,失灵保护不动作;(b)短接该主变单元失灵开入、失灵电压解除开入与公共端,失灵保护动作;(c)短接该主变单元失灵电压解除开入与公共端,失灵保护不动作;装Z报“开入异常”。 f.母联充电保护将“母线充电保护”压板投入,模拟母联开关处于分位,在母联上加载A相电流,电流大于充电保护电流定值,母线充电保护应延时动作,切除母联开关。g.母联过流保护将“母联过流保护”压板投入,在母联上加载三相正序平衡电流,电流大于母联过流定值,母联过流保护应动作,切除母联开关,母联过流保护动作信号灯应亮; 在母联上加载单相电流,电流大于母联零序过流定值,母联过流保护动作,切除母联开关,母联过流保护动作信号灯应亮,恢复信号及临时改动的定值为h.差动保护整组动作时间测量投入互联压板,模拟母线区内A相故障,其动作时间值应不大于20ms,并且与本项目所测保护整组动作时间的差值不大于6ms。i.TV断线在Ⅰ母及II母TV回路中加载正常电压,任意断开Ⅰ母某相电压,经9S延时,装Z发出“TV断线告警”信号。任意断开II母某相电压,经9S延时,装Z发出“TV断线告警”信号。 j.与中央信号、远动装Z的联动试验 (a)异常信号检查将运行电源空开断开时,“运行电源消失”信号端子导通,将操作电源空开断开时,“操作电源消失”信号端子导通。(b)告警信号检查电源故障、TA断线、TV断线、刀闸位Z变化、开入异常、装Z异常等信号可通过关掉电源开关、加入单相电流或电压、短接相应开入量等方法进行试验,同时监视对应开出信号接点的动作情况。k.传动断路器试验进行传动断路器试验时,应观察断路器和保护装Z动作相别是否一致,监视中央信号装Z的动作及声、光信号指示是否正确。断路器传动试验主要模拟以下保护动作情况: l.失灵保护出口试验将所有间隔同时强制至某段母线,短接某支路启动失灵开入端子,投入可以传动开关的跳闸压板,模拟保护动作跳闸,失灵出口保护应延时t1跳母联,延时t2跳该支路及其所在母线上的所有支路。5.3.18.3注意事项其余运行间隔跳闸回路传动至压板,分别用万用表量取压板两端电位进行检验。测量时看好万用表档位。失灵保护跳闸接点的测量同母差保护。运行开关跳闸压板严禁投入。5.3.19投运前需检查的项目 5.3.19.1检验要求检验保护装Z无异常信号,电源灯和运行灯正常;根据《全部检验报告》逐项检查并恢复安全措施。交流电流回路直阻正常,三相平衡。5.3.19.2注意事项测量交流电流回路直阻时,应在所有间隔的电流回路在端子排外侧已短封好,并且与装Z断开的前提下测量盘内直阻,然后只允许将停电间隔的电流回路短封措施打开,测量其盘外直阻。在运行间隔的电流回路与装Z断开时,严禁将其电流回路短封措施打开造成CT开路。如果交流电流、电压回路发生变化或一次设备发生变化,需要进行带电后的向量检验附录: 设备主要技术参数包含各类专业文献、行业资料、中学教育、外语学习资料、各类资格考试、高等教育、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、文学作品欣赏、BP-2B型母线保护检验作业指导书78等内容。 
 变电所 母线保护检验 标准化作业指导书 保护型号:BP-2B 型 制造厂家:深圳南瑞 出厂日期: 投运日期: 辽宁省电力有限公司 设备变更记录变更内容 装置变更 1 2 1...  110kV深圳南瑞BP-2B母线保护现场作业指导书_能源/化工_工程科技_专业资料。作业指导书继电保护检验现场作业指导书工作地点: 工作任务: 定检性质: 工作负责人: 班组...  BP-2B型母线保护检验作业... 15页 7下载券 BP-2B母差保护检验 7页 1下载...指导书适用于 220kV 母差保护(BP-2B)全部校验 2 修前准备内容 根据本次校验...  BP-2B微机母线保护定检作业指导书_能源/化工_工程科技_专业资料。BP-2B微机母线...继电保护及电网安全自动装置检验条例 8、DL/T 624―1997 继电保护微机型试验...  母线保护作业指导书 南通送变电工程有限公司二零零九年七月 新安变电站母差保护校验现场作业指导书一、编写依据 江苏省电力公司母差保护(BP-2B)标准作业指导书。...  BP-2AMBMC(220kV)母线保护校验标准化作业指导书_法律资料_人文社科_专业资料...BP-2B型母线保护检验作业... 15页 7下载券 BP-2B微机母线保护定检作... ...  母线差动保护作业指导书 12页 2财富值 BP-2B型母线保护检验作业指... 15页...编号:Q/××× 变电站 母线 RADSS/S 保护全部校验作业指导书(试行) 作业负责...  Q/GYW 贵阳供电局企业标准 Q/GYW 3 2 筑东变 220kV B 套母线保护 BP-2B 检验 现场作业指导书
实施 贵阳供电局 ...  四方CSC-150型微机母线保护检验标准化作业指导书_电力/水利_工程科技_专业资料。...24 1 装置检验要求及注意事项 1.1 新安装装置的检验应按本检验报告规定的全部...变电站运行方式对母差保护的影响_电工电气_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
变电站运行方式对母差保护的影响
    吴怀诚 王巍 (沈阳超高压局,辽宁 沈阳 110003)
  摘 要:母线保护装置的可靠性关系到电网系统的安全、稳定运行。变电站一次运行方式灵活,微机母差在适应一次运行方式过程中,国内微机型母线保护装置在软硬件设计制造上存在一些问题,本文分析了母线分裂运行对微机型母线保护装置灵敏度的影响,隔离刀闸辅助接点位置对母差保护的重要性,基准变比对TA断线的影响,母联兼侧路TA极性转换,以及双母双分段母线系统的特殊操作性,并由此提出了解决问题的措施。   关键词:微机型母线保护 运行方式 灵敏度 影响 措施 引言   安装于变电站内的母线起着汇集和分配电流的作用,随着电网系统的不断发展,母线上元件数量越来越多,母线短路电流也在增加,如果不能快速、准确地切除母线发生的故障,将给电网系统带来严重的后果。[1]因此,母线保护装置的可靠性关系到电网系统的安全、稳定运行,基于微电子技术的微机型母线保护装置由于其可靠性高、性能容易通过软件更新提高,在电网中得到了广泛的应用。母差保护保护对象是母线设备,母线有别于线路、主变等单元设备,为了适应母线操作的灵活性,母线在实际运行中会出现多种运行方式,因此母差保护应该适应各种运行方式的需要。目前现场运行的微机母差在软硬件设计制造上存在一定缺陷或在运行操作中遇到特殊情况,需要在实际运行中不断完善其使用功能。以下,针对南京南瑞的RCS-915型和深圳南瑞BP-2B型母差保护,在现场运行中发现的问题进行简单分析,并提出相应的措施。 1 母线分裂运行对微机型母线保护装置灵敏度的影响 1.1 微机型母线保护装置原理简介   数字式继电保护用数学公式运算,实现故障量的测量、分析和判断,微机型母线保护装置采用的是基于采样值的比率制动式电流差动保护,并且采用一次系统的穿越电流作为制动电流,以克服区外故障时由于电流误差产生差动不平衡电流而造成的保护误动。[2]   保护动作判据的依据是基尔霍夫第一定律,即:&任一时刻,流入任何一个节点的各支路电流之和为零&。两种型号的母线保护均采用瞬时采样值的比率制动电流差动保护方案,其中RCS-915AS型母线保护动作方程为[3]:            (1)   BP-2B型母线保护比率差动元件的动作判据[4]:                  (2)   其中:K&&比率制动系数;     Ij&&第j个连接元件的电流瞬时值,j=1,2,&m;     Icdzd&&差动电流起动定值。   两种型号的装置采样点电流计算分别满足式(1)或式(2),就判为母线内部故障,保护动作。   对于双母线接线方式,引入大差计算作为故障启动元件,大差电流计算范围定义为:&除母联开关外,母线上所有连接元件&,保护判据为式(1)或式(2)。   RCS-915AS型母线保护具体计算动作值的方法是根据两条母线上所有连接元件(不含母联)的电流采样值的向量和,计算出大差的差流,将两条母线上所有连接元件(不含母联)的电流采样值的标量和,计算出大差的制动电流,用差流和制动电流的比值作为差动元件动作值,以保证区内故障时母差保护可靠动作,区外故障时由于制动电流的存在保证母差保护可靠不动作。   BP-2B型母线保护比率差动元件动作判据与RCS-915AS型母线保护动作判据稍有区别,其采用复式比率制动原理,只是在制动电流中减去了差动电流,使其在母线区外故障时有极强的制动特性,在母线区内故障时无制动,因此能更明确地区分区外故障和区内故障。 1.2 母联开关位置对母线保护的影响   由式(1)和式(2)两个动作方程可以发现,当母线分列运行时,母线发生故障,非故障母线流过穿越电流,该电流不计入差流,但参与制动,于是为防止在母联开关断开的情况下发生区内故障,非故障母线段有电流流出母线,导致比率差动元件的灵敏度不够,因此比率差动元件的比率制动系数K有高低两个定值,可自行整定,例如高值整定为0.5,低值整定为0.3。也就是说,当母联开关处于合闸位置时,比率差动元件采用比率制动系数高值,而当母联开关处于分闸位置,即母线分列运行时,比率差动元件自动转用比率制动系数低值。   目前,在这两种型号的母线保护中,母联开关的位置对比率差动元件的比率制动系数是采用高值还是低值都有着直接的影响。对RCS-915AS型母线保护来说,只要有母联开关的TWJ开入,比率差动元件的比率制动系数就采用低值;对BP-2B型母线保护来说,只要母联开关常开辅助接点开入为&0&,常闭辅助接点开入为&1&,比率差动元件的比率制动系数就采用低值。   这样一来,当单母线方式运行时,母联开关已经断开,母线保护比率差动元件的比率制动系数自然也就转为了低值。从上面的判据可以看出,尽管所有线路都在一条母线运行,但是运行线路的数目却没有改变,因此区外故障时电流互感器误差产生的差动不平衡电流就与两母线并列运行时是一样的,而制动量却因比率制动系数转为低值而降低了,从而使动作区增大了,也就是说,这样就削弱了母线区外故障时保护的制动特性,这无疑增加了母线保护误动的几率。   由以上分析可以看出,这两种型号的母差保护在一条母线停电,另一条母线运行的情况下,将大差比率制动系数由原0.5降至0.3,增大了动作区,使大差的灵敏度增加了,如果此时电压闭锁解除,母线保护误动作的几率就增大了。 1.3 问题解决对策的探讨   由以上分析可以看出,无论是南京南瑞的RCS-915AS母差保护还是深圳南瑞的BP-2B母差保护均是将母联开关一断开,就认定为母线分列运行,事实上,当母联开关断开时,还有可能是一条母线停电,另一条母线在运行中的情况。而这种运行方式在检修母线刀闸等情况时会经常出现。 通过以上分析和判断,特提出以下解决问题的方案和对策以供探讨。   建议生产厂家修改设计思想,通过引入母线电压和母联开关位置判别双母线运行方式。即当母联开关处于断位,并且两条母线均有电压时,为母线分列运行方式;当母联开关处于断位,而只有一条母线有电压时,为停一条母线运行方式。 1.4 对问题的进一步思考   由于母联开关的位置对比率差动元件的比率制动系数是采用高值还是低值都有着直接的影响,因此当母线分列运行时,为防止检修母联开关而频繁分合开关,进而影响母差保护的正常运行,可以通过强制开入母联开关跳闸位置的方法避免以上不利情况的发生。这两种型号的母差保护都因此而分别设计了起这个作用的压板,对RCS-915AS型母线保护来说,就是保护屏上的&母联检修状态&压板;对BP-2B型母线保护来说,就是保护屏上的&母联分列&压板。运行人员在母线分列运行的过程中,需投入相应母线保护的强制开入母联开关跳闸位置的压板,不要遗漏对该压板的操作。 2 隔离刀闸辅助接点位置对母差保护的影响 2.1 原理简介   对于存在倒闸操作的双母线、双母分段等主接线,差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。即有大差比率元件是否动作,区分母线区外故障与母线区内故障;当大差比率元件动作时,根据各连接元件的刀闸位置开入计算出两条母线的小差电流,构成小差比率差动元件,最后由小差比率元件是否动作决定故障发生在哪一段母线。微机母线差动保护装置中各连接元件三相电流和刀闸位置都已转换成为数字量,由程序流程来实现保护动作逻辑。   Ⅰ母小差电流计算范围定义为:&Ⅰ母线上所有连接元件加上(或减去)母联开关电流&,相应计算公式为:   I1d=I1&S11+I2&S12+&+In&S1n-I1k&S1k   Ⅱ母小差电流计算范围定义为:&Ⅱ母线上所有连接元件减去(或加上)母联开关电流&,相应计算公式为:   I2d=I1&S21+I2&S22+&+In&S2n+I1k&S1k   其中:I1,I2,&In&&各元件电流数字量;      I1k&&母联电流数字量;      S11,S12,&S1n&&各元件Ⅰ母刀闸位置,0表示刀闸分,1表示刀闸合;      S21,S22,&S2n&&各元件Ⅱ母刀闸位置;      S1k&&母线并列运行状态,0表示分列运行,1表示并列运行。   则出口逻辑计算公式为:   T1=F1&S11 +F2&S21   T2=F1&S12 +F2&S22   Tn=F1&S1n +F2&S2n   T1k=F1+F2   其中:T1,T2,&Tn&&差动动作于各元件逻辑,0表示不动作,1表示动作;      T1k&&差动动作于母联逻辑;     F1,F2&&分别表示Ⅰ母、Ⅱ母故障,0表示无故障,1表示故障。   大差、小差保护范围如图1所示。
图1 大差、小差保护范围
2.2 隔离刀闸辅助接点位置对母差保护的重要性   双母线运行时,各连接元件在系统运行中需要经常在两条母线上切换,母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化,才能保证母线保护的正确动作,也就是说正确识别母线运行方式直接影响到母线保护动作的正确性,BP-2B和RCS-915AS母线差动保护装置均利用隔离刀闸辅助触点判别母线运行方式,因此隔离刀闸辅助触点的可靠性就直接影响到保护的安全运行情况。   正是考虑到这点,BP-2B和RCS-915AS母线差动保护装置都对刀闸辅助触点进行自检,并具有刀闸变位修正功能,即当某条支路有电流而无刀闸位置时,装置能够记忆原来的刀闸位置,并根据当前系统的电流分布情况校验该支路刀闸位置的正确性,或因刀闸位置错误产生小差电流时,装置会根据当前系统的电流分布情况计算出该支路的正确刀闸位置。   由上述可见,微机母线差动保护装置对刀闸位置的校验或修正都是在判别支路有电流的情况下进行的,如果某支路负荷较轻或者空载运行,那么即使该支路的刀闸辅助触点无法正确反映刀闸位置,微机母线差动保护装置也会因为二次电流分布近乎平衡,大差、小差电流都几乎为0,而无法修正该支路刀闸位置,甚至都不会发出报警信号,这样一来如果此时发生区外故障,母差保护将极有可能误动,笔者曾经发现过两次运行的母差在线路轻负荷的情况下,刀闸位置节点接触不良,由于负荷近似于空载,母差保护未发出任何差流告警信息,而运行人员没有注意到刀闸变位信息。此时如发生区外故障母差极有可能发生误动。 2.3 问题解决对策的探讨   制造厂高度重视了该回路的可靠性,当刀闸辅助接点变位时,BP-2B母线差动保护装置能发出&开入异常&信号,RCS-915AS母线差动保护装置能发出&刀闸位置报警&信号。由于这种情况下线路轻载,保护缺少重要判别量电流,保护装置无太好的解决办法,只能在加强该回路的维护工作,就是需要运行人员在操作过程中关注母差保护上显示的刀闸位置情况是否与一次系统对应,不要轻易复归刀闸变位信息,在确认确实由操作引起刀闸变位后再复归,如果发现并确认刀闸位置与一次不符,可以通过设在保护屏上强制开关指定正确的刀闸位置。 3 TA断线的判别 3.1 原理简介   微机型母线差动保护装置对支路交流电流回路断线的检查方法是:大差电流大于TA断线整定值,经过一定延时发TA断线报警信号,同时闭锁母差保护。TA断线逻辑框图如下:
图2 TA断线逻辑框图
3.2 基准变比对TA断线的影响   由于母线上各连接元件TA变比不同,RCS-915AS母线保护装置需要人为设定基准变比,在计算差电流时,各连接元件需将各自实际变比除以基准变比进行变比折算,得到TA调整系数,BP-2B母线保护装置则是自动选取实际设定的所有元件TA变比中的最大值为基准变比,并自动进行变比折算,差电流就是各元件二次电流乘TA调整系数后的矢量和,即归算到了基准变比的二次侧。   由上述可见,保护差流告警定值是按基准变比折算的二次值给出的,在各个不同现场,基准变比的选取不是唯一的。当基准变比选取较大时,实际上是提高了动作的门槛值,当基准变比选取较小时,实际上是降低了动作门槛值。   如果某支路负荷较轻或者空载运行,并且实际变比较其它支路小,那么其TA调整系数就较其它支路小,归算到基准变比的二次侧数值就更小了,这时该支路TA断线,很可能差流小于TA断线整定值而无法发出TA断线告警,进而无法正确闭锁差动保护,增大了差动保护误动的几率。 3.3 问题解决对策的探讨   由于上述情况的存在,建议生产厂家将TA断线整定值设定为交流电流一次值,电流二次值根据实际变比归算为一次值后计算差流,检查交流电流回路是否断线,从而避免经过多次折算后电流值太小,保护装置无法正确识别TA断线的情况发生。 4 母联兼侧路TA极性转换 4.1 原理简介   由于RCS-915AS母线差动保护装置默认母联的TA极性与Ⅰ母上的元件相同,但系统接线不同,Ⅰ母或Ⅱ母都可能带路,因此设置了&母联带路&和&TA极性负&两个压板,当母联带路方式运行时,应投入&母联带路&压板,此时母联电流被视为等同于支路电流,同时根据系统接线情况决定是否投入&TA极性负&压板状态,决定如何将母联电流计入大差和小差电流,并且根据&Ⅰ母带路&和&Ⅱ母带路&的开入状态,决定母联电流计入Ⅰ母小差还是Ⅱ母小差电流。 4.2 TA极性负压板的使用   由上可知,对于Ⅱ母线带路的双母线方式来说,母联带路方式运行时,RCS-915AS母线差动保护装置的&TA极性负&压板就应该投入,那么运行人员就要对&母联带路&和&TA极性负&两个压板同时操作,这就存在漏投压板的可能,给母差保护安全运行埋下了隐患。 4.3 问题解决对策的探讨   对于某变电站来说,其接线方式是固定的,因此当母联带路状态时,RCS-915AS母线差动保护装置&TA极性负&压板随着带路母线的确定而固定投或不投,可以在定值内设置控制字,即母联兼侧路经Ⅰ母或Ⅱ母带出,实现母联TA极性的转变更便于操作。计算公式如下:   若Ⅱ母带路,母联的TA极性与Ⅱ母上的元件相同,与Ⅰ母上的元件相反。母联的侧路刀闸和Ⅱ母刀闸处于合位时,认为母联是带方式运行,回路切换成:   Id=I1 +I2 +&+In +I1k   I1d=I1&S11+I2&S12+&+In&S1n   I2d=I1&S21+I2&S22+&+In&S2n+I1k   T1k= F2   若Ⅰ母带路,母联的侧路刀闸和Ⅰ母刀闸处于合位时,认为母联是带方式运行,回路切换成:   Id=I1 +I2 +&+In -I1k   I1d=I1&S11+I2&S12+&+In&S1n- I1k   I2d=I1&S21+I2&S22+&+In&S2n   T1k= F1   其中各参数含义同上。 5 双母双分段母线系统的特殊操作性   在双母线运行方式时,为了防止线路倒母线过程中,线路带负荷拉刀闸,造成刀闸拉弧的情况发生,要求在倒母线时必须断开母联开关的操作直流,锁死开关。   考虑到上述情况,对于双母线双分段系统来说,如果当一侧母联开关断开或带送线路,使一侧母线分列运行时,很多人认为元件倒母线时,只要断开另一侧母联开关及两个分段开关的操作直流,经过另一侧母联开关和两个分段开关将两母线死连接就可以达到同样的目的了。   若如此操作,母线发生故障时,两套母差保护都将无法将分段和母联开关跳开,同时分段开关还会由于无操作直流而无法启动TJR,造成无法启动失灵保护,进而导致无法切除故障点,因此双母线双分段接线方式,禁止经对侧母线上的母联开关和分段开关将母线锁死进行分列母线间的倒闸操作。 6 BP-2B母差保护开入量的问题   母差保护在运行中需要判别刀闸位置和母联开关以及分段开关位置,刀闸位置主要用于识别运行方式,开关位置是母差保护内辅助保护功能的需要。制造厂为了保证开入量可靠,在设计时采用刀闸或断路器常开、常闭接点同时开入的方式,一对接点同时开入就认为是回路发生问题,其设计思路有一定的合理性,但是在现场设计过程中出现过因回路过于复杂而发生问题,或者接点不足的情况,例如:双母双分段接线方式在配置双重化母差时,分段开关操作屏需要给出4对常开和4对常闭接点。   另外,BP-2B开入量电源未经过逆变电源,而是直接用站内电源滤波作为开入电源,在实际运行中存在一定问题,站内电源相对逆变电源不够可靠,尤其是超大型变电站更是如此,直流系统接地的问题,直流系统分布电容问题等都会影响到开入,如果开关量电源接户外刀闸、开关接点更是不利,这将严重威胁母差保护的稳定运行。 7 结论   现在微机型母线保护装置的设计缺陷问题是客观存在的,作为保护工作人员和运行管理人员都应该对此予以重视,在工作中发现问题,确保保护装置可靠运行。 参考文献   [1] 周晓龙,王攀峰,田盈,王东,程天保.浅谈双母双分段母线保护配置中的若干问题.继电器,):36-39   [2] 杨春柳,罗强.微机型母线保护装置存在的问题及处理对策[J].继电器,):30-32.   [3] RCS-915AS微机母线保护装置说明书.南京南瑞继保电气有限公司   [4] BP-2B微机母线保护装置说明书.深圳南瑞继保电气有限公司