如何对污水处理厂用地留有发展不留余地的狼

以上内容摘取自《某污水处理厂项目的可行性分析研究报告.doc》,若想查看原文格式,请如果您觉得不放心或未尽人意,请复制链接到电脑端访问(同时支持支付宝和微信支付)。浅谈如何确定城市污水处理设施建设规模
浙江省发展规划研究院
&&华东工程咨询 总第567期 2013年>> 咨询文论
次数 | 发布日期:
浅谈如何确定城市污水处理设施建设规模
  我国是水资源大国,同时水资源也十分匮乏,人均水资源占有量仅为世界平均水平的四分之一。当前,水资源严重短缺和水污染已成为影响我国可持续发展的主要因素之一。  水资源的循环利用是应对水资源危机、保障供水安全的主要措施和手段。通过循环利用可有效地缓解危机,而污水处理厂则是水资源循环利用过程中的一个重要环节。因此,国家提出至2015年城市污水处理率达到85%(直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理,地级市85%,县级市70%),县城污水处理率平均达到70%,建制镇污水处理率平均达到30%。城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上的目标。  根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求,“十二五”期间新增污水处理规模4569万立方米/日,升级改造污水处理规模2611万立方米/日,新建污泥处理处置规模518万吨(干泥)/年,新建污水再生利用设施规模2675万立方米/日。这对于前期阶段的咨询工作来说既是机遇也是挑战。如何科学论证污水处理厂的合理建设规模,减少设计规模与实际需求的偏差,避免经济上的巨大浪费,是污水处理厂建设的重点任务。
  一、污水处理设施建设中的主要问题及原因  近年来我国污水处理设施建设越来越受到重视,相关设施的投资力度逐步加大,先后兴建了一批污水处理项目。随着城市污水处理厂数量的增加,出现了一些新情况和新问题,其中较突出的就是建设规模过大的问题。由于规模过大造成一次性投资资金需求量大,资金无法及时到位,建设周期变长,有限的资金投入不能尽快发挥作用等弊端。具体来看基本都是由有以下几个原因造成的:  1、不少城市由于市区污水管道不完善未形成系统,又缺少污水水量资料,一般采取按规划面积、人口和工业发展的预测来推导污水量,并提出生活污水量、工业废水量和公建、商业污水量各占的比例,其不确定因素较多,因此提出的设计污水量往往偏大。  2、对城区内现有排水管网改造的复杂性和艰巨性认识不足,有的受制于旧城区的改造和道路的改造进程,有的埋了干管,支管迟迟不能建成,致使已建成的污水处理厂规模相对过剩,在相当一段时间内“低荷载运行”。  3、没有考虑部分地区实行雨污合流制和老城区排水系统实际的情况,未正确确定污水管道的截流倍数(干管和支管可采用不同的截流倍数)。导致设计的污水水量过大,造成处理设备闲置或低效运行。
  二、城市污水处理设施的  规模类型  我国城市污水处理设施根据日处理规模大体上可分为3类,分别是大型、中型和小型污水处理厂,具体如下:  1、大型污水处理厂,规模>10×104 m3/d的是大型污水厂,这种一般建在大城市,基建投资以亿元计,年运营费用以千万元计。  2、中型污水处理厂,规模为(1~10)×104 m3/d,一般建于中、小城市和大城市的郊县,基建投资几千万至上亿元,年运营费用几百万到上千万元。  3、小型污水处理厂,规模<1×104 m3/d,一般建于小城镇,基建投资几百万到上千万,年运营费用几十万到上百万。  三、城市污水处理设施的  规模计算  目前城市污水主要由生活污水、工业废水以及部分合流制的雨水组成。在论证规模时,先要根据其服务区域的用地面积、用地性质、人口规模和用水定额(标准)等有关资料进行生活、生产用水量估算;再根据城市历年供水节水统计资料,以现状年的用水量为基础,确定污水排放系数,以年增长率法预测污水处理厂收水范围内设计年限的需水量。此外,对于截流式合流制管网系统,还应结合管网设计及雨季水量因数,作为确定规模的依据。  参照《城市给水工程规划规范》、《城市排水工程规划规范》,城市(开发区、工业园及其他特殊情况的城市,应根据用水实际情况,酌情增减用水指标)用水量预测通常是根据城市单位人口综合用水量指标预测法和城市建设用地综合用水量指标预测法两种方法综合确定,具体计算方法如下:1、城市单位人口综合用水量指标预测法:1)城市最高日用水量计算公式为:Qmax= q×N 其中:Qmax:城市最高日用水量(m3);q:单位人口综合用水量指标(m3/d·人);N:服务范围内设计年限内的规划人口总数(人)。2)污水处理厂建设规模计算公式为:
其中:Q: 污水处理厂建设规模(m3/d);Kp: 污水排放系数;K:& 日变化系数。2、城市单位建设用地综合用水量指标预测法:1)城市最高日用水量计算公式为:Qmax= q×N 其中:Qmax:城市最高日用水量(m3);q:单位建设用地综合用水量指标(m3/d·km2);N:服务范围用地面积(km2)。2)污水处理厂建设规模计算公式为:
其中:Q: 污水处理厂建设规模(m3/d);Kp:污水排放系数;K:日变化系数。
  四:结论  综上所述,城市污水处理厂的建设规模除了需要科学的计算方法,更应该结合工程实际情况,统一规划、考虑到近、远期建设安排,确保城市污水处理厂的建设规模合理使用,并预留一定的扩容余地。
(作者单位:江西省政府投资项目评审中心)&_污水处理厂选址注意事项_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
污水处理厂选址注意事项
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
你可能喜欢污水处理课程设计宜都市gai-五星文库
免费文档下载
污水处理课程设计宜都市gai
导读:污水处理工程课程设计,一、课程设计内容和深度,污水处理课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,在设计、计算、绘图方面得到锻炼,针对一座二级处理的城市污水处理厂,要求对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定污水厂的平面布置和高程布置,最后完成设计计算说明书和设计图(污水处理厂平面布置图和污水处理厂高程图),设计深度一般为初步设计的深度,二、污水处理工程课程设计任务书,1.设计题目,某城市
倪金元 氧化沟工艺 3.5万吨/日 BOD5=120mg/L
SS=180mg/L
污水处理工程课程设计
一、课程设计内容和深度
污水处理课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知识的能力,在设计、计算、绘图方面得到锻炼。
针对一座二级处理的城市污水处理厂,要求对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定污水厂的平面布置和高程布置。最后完成设计计算说明书和设计图(污水处理厂平面布置图和污水处理厂高程图)。设计深度一般为初步设计的深度。
二、污水处理工程课程设计任务书
1.设计题目
某城市日处理水量3.5万m3污水处理厂工艺设计。
2.基本资料
(1)污水水量与水质
污水处理水量:3.5万m3/d;
污水水质:见后 料
(2)处理要求
污水经二级处理后应符合以下具体要求:
BOD5≤20mg/L
COD≤60mg/L
SS≤20mg/L
NH3-N≤8mg/L
PO4-P≤1mg/L
(3)处理工艺流程
污水拟采用改良型氧化沟工艺处理,具体流程如下:
(4)气象与水文资料
(5)厂区地形
位于东正街和长江大道的交汇处;现状场地为水田和水塘,无民房;场地较平整,地势较低;海拔高程为48.0―50.0。场地平整后的平均高程为50m。征地范围最长为212m,最宽为155m。
3.设计内容
① 对工艺构筑物选型作说明;
② 主要处理设施(格栅、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池、消毒池、计量槽等)的工艺计算:
③ 污水处理厂平面和高程布置。
4.设计成果
① 设计计算说明书一份(1.5万字以上);
② 设计图纸:污水平面图和污水处理高程图各一张(A1)。
三、污水处理工程课程设计指导书
1.总体要求
① 在设计过程中,要发挥独立思考独立工作的能力;
② 本课程设计的重点训练,是污水处理主要构筑物的设计计算和总体布置。
③ 课程设计不要求对设计方案作比较,处理构筑物选型说明,按其技术特征加以说明。 ④ 设计计算说明书,应内容完整(包括计算草图),简明扼要,文句通顺,字迹端正。设计图纸应按标准绘制,内容完整,主次分明。
2.设计要点
(1)污水处理设施设计一般规定
① 该市排水系统为合流制,污水流量总变化系统数取1.4,截流雨季污水经初沉可直接排入水体。
②处理设备设计流量:厂内粗格栅、进水泵房按近期雨季合流最设计流量计算;细格栅、旋流沉砂池按远期雨季合流最大设计流量计算、改良型氧化沟按近期旱季平均设计流量计算、二沉池按旱季最大设计流量计算。
③ 管渠设计流量;按最大日、最大时流量设计。
④ 各处理构筑物不应小于2组(个或格),且按并联运行设计。
① 型式:平面型,倾斜安装机械格栅。
② 城市排水系统为暗管系统,且有中途泵站,在泵前格栅间设计粗格栅,泵后为细格栅。 ③ 格栅过栅流速不宜小于0.6m/s,不宜大于1.5m/s。
④ 栅前水深应与入厂污水管规格(DNl200mm)相适应。
⑤ 格栅尺寸B、H参见设备说明书,宜选中间值。
(3)沉砂池
① 型式:旋流式
②砂水混合物由气提泵输送至砂水分离器,功率1.50kw
(4)改良型氧化沟
①改良型氧化沟由厌氧次和Carrousel 2000氧化沟组成。
②污泥负荷取 0.083kgBOD5/kgMLSS?d,污泥浓度为MLSS=3.5g/L
③系统泥龄为SRT=22.5d
④标准总需氧量为500kgO2/h
(5)污泥泵房
①污泥泵房与配水井合建,内设回流污泥泵、剩余污泥泵
②污泥设计回流比R=50%
③污泥回流泵选用立式潜水泵单机功率为N=25kw
④剩余污泥泵选用立式潜水泵,功率为N=4.0kw
(6)二次沉淀池
①型式:中心进水、周边出水辐流式二沉池
②旱季高峰流量为Q=729 m3/h,表面负荷取0.64 m3/m2?h
③雨季合流水量(单池):1560m3/h,校核表面负荷1.38 m3/m2?h,沉淀时间:3.9h
④除泥方式:选用全桥式刮吸泥机
(7)平面布置
拟建污水处理厂位于东面临江的老女桥附近,总占地总面积为58亩,约3.87公顷。厂区平面布置图详见设计图纸。
按照不同的功能分区将整个厂区分为:生活及辅助生产区(厂前区)、污水处理区和污泥处理区(生产区)。
将厂前区布置在处理厂东侧,紧接长江大道,与外界联系方便;厂前区与生产区之间用绿化隔离带分开,保证厂前区优美的环境。厂前区内布置有综合楼,综合楼楼上可俯视全厂。 由于进水截污干管由南向北进厂,处理厂尾水排至厂区南面的泵站直接进入长江,汛期时通过泵站提升后排入长江。厂前泵站要提升箱涵与排污沟、东正街和老城区的截流污水,进水泵房布置于污水处理厂内,排污沟的污水通过自流与其他两股污水一起进入污水处理厂的集水池,分别进行提升后进入细格栅。
厂区东北,由南向北紧接细格栅、沉砂池、计量槽;其余处理构筑物按照工艺流程从东北向西南依次布置氧化沟和二沉池等,使得工艺流程顺畅。近期与远期污水处理构筑物对称布置,用地紧凑,便于近远期辅助构筑物结合。将辅助生产建筑物如配电中心、污泥浓缩脱水车间相对集中,布置在厂区东侧,使得较臭的构筑物氧化沟远离厂前区,使厂前区保持较好环境。 将远期生产构筑物及预留用地集中留在南侧,使得近期工程具有相对独立性和完整性,而又便于远期施工,使近远期结合得较好。
为方便车辆出入,厂区大门宽度设为12m
为便于交通运输和设备的安装、维护,厂区内主要道路宽6m,长1120m。道路转弯半径一般均在6m以上。道路布置成网络状的交通网络。通向每个建(构)筑物均设有道路。路面结构采用混凝土。
厂区给水由市自来水公司提供,来自于周边供水干管。厂区给水主要用于生活、构筑物及设备冲洗、绿化及消防等。每天用水量约20m3左右,引入总管直径为DN100,给水管网在厂区内形成环网以利于消防。给水管线长度约为1000m。
厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道(L=1200m,DN300mm),并自流排入处理厂尾水排出管道(L=190m,DN=1200mm),至污水及处理厂出水提升泵站。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空、滤液等经厂内污水管道(近期L=500m,远期L=1100m,DN300mm)收集后,经潜污泵提升进入细格栅间与进厂污水一并处理。
厂内通讯接自城市通讯网络,配置20门程控电话一套。为了便于生产管理和调度,在厂区内设置必要的无线对讲通讯系统。
(8)高程布置
污水处理厂厂址现状地面标高为48.5m,周边道路标高51.5m,故污水处理厂厂区设计地面标高定为50.0m。
污水处理厂靠近长江,尾水应能自流排入长江,考虑到某市地处三峡工程的下游,三峡工程的兴建对长江的水位必将起到巨大的调节作用,故长江水位按20年一遇的高程计算。“长办”曾推算过该地区的20年一遇的水位为48.00m,按远期建接触消毒池污水厂尾水能自流排放考虑,确定二沉池水面标高为51.5m。
各构筑物水位标高,根据二沉池水位标高及水头损失依次推算。经计算,厂内构筑物总水头损失为2.8m(细格栅――接触消毒池),则细格栅前水面标高为54.3m。
3.对设计文件内容和质量的要求
设计计算说明书和设计图纸,是反映设计成果的技术文件,课程设计应满足初步设计深度对设计文件的要求。
(1)设计计算说明书
a.应说明污水厂污水处理的工艺过程,说明选择构筑物型式的理由。
b.应说明构筑物设计参数,并列出数值。
c. 应计算污水处理构筑物或设施的主要工艺尺寸,应列出所采用全部计算公式和采用的计算数据。应附相应计算草图。
d.应说明采用的污水泵、鼓风机、剩余污泥和回流污泥泵的型式和主要参数。
e. 应说明主要处理构筑物的排泥方法。
f. 应结合污水厂总体布置原则与污水处理实际过程需要,说明污水厂平面布置和高程布置的合理性,并附平面和高程布置草图。
g. 设计计算说明书应有封页和目录(按学校要求之格式)。
h.说明书针对计算和说明,应内容完整、条理清楚、简明扼要、文句通顺、字迹端正。
有关内容如下所列。
设计任务和内容
本工程为某市城东新区的环境保护项目之一,工程范围为:
? 污水处理厂一期工程;
? 污水厂出水排放管道。
处理厂初步设计的内容包括工艺、电气、仪表自控、通风、建筑、结构等主要专业的设计说明、主要图纸、工程投资概算、运行费用说明、设备清单等技术文件。
第二节 基本资料
第三节 设计原则及指导思想
3.1 设计原则
(1) 贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。
(2) 从某市的实际情况出发,在城市总体规划的指导下,使工程建设与城市的发展相协调,既保护环境,又最大程度地发挥工程效益。
(3) 根据设计进水水质和出厂水质要求,所选污水处理工艺力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。
(4) 妥善处理和处置污水处理过程中产生的栅渣、沉砂和污泥,避免造成二次污染。
(5) 为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件,本工程的设备必须采用国内优质产品。
(6) 为保证污水处理系统正常运转,供电系统需有较高的可靠性,采用双回路电源,且污水厂运行设备有足够的备用率。
(7) 在污水厂征地范围内,厂区总平面布置力求在便于施工、便于安装和便于维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地,扩大绿化面积,并留有发展余地。使厂区环境和周围环境协调一致。
(8) 厂区竖向设计力求减少厂区填方量和节省污水提升费用。
(9) 厂区建筑风格力求统一,简洁明快、美观大方,并与厂区周围景观相协调。
(10) 积极创造一个良好的生产和生活环境,把洪湖市污水处理厂设计成现代化的园林