点击标题下「暖通空调在线」可快速关注 一、热水锅炉供热能耗大的形成原因&& (一)热水锅炉供热缺少统一规划是影响节能最根本的原因。  长期以来,在制定规划时,对热水锅炉供暖,新建及联片的全面规划问题认识不足,住宅建设“见缝插针”,沿线分散小热水锅炉房就成了供暖的“权宜之计”,形成热水锅炉房规模小、热水锅炉容量小就是造成能耗大的先天性缺陷,而这“两小”事实的形成,确实是与缺乏统一规划密切相关,而联片改造因无规划也很难避免盲目。  (二)设计方面存在问题是造成先天性能耗高的重要因素。  在以往相当一段时间内,在供暖设计由于种种偏重安全的考虑,使设计热负荷的计算结果一般比实际需要值大很多,因而散热器多、热水锅炉多、水泵大、管径大、先天地形成“大马拉小车”的局面,低负荷、大流量运行现象十分普遍。中国供热信息网了解到这是由于设计人员对供暖运行管理不善、司炉工技术水平低等影响供暖的因素了解不够,担心暖气不热,不敢贸然将热负荷减下来,造成设备依然过大,形成恶性循环。这些年来,通过大量的实践和测试工作,在统一认识方面已大有进展,使设计与实际日趋接近。  (三)管理水平低是造成能耗高的主要原因。  现行热水锅炉供暖的运行管理,主要分房建部门专业化管理和单位自管两大类,总的来讲管理水平都较低。专业化管理情况好一些,单位自管者少数水平较高,大多数基本处于“高能耗、低效益”的状况之下。此外,普遍存在重视供暖的社会效益,而节能意识较弱,新技术、新成果应用很少,长期停留在粗放型的经验管理,未能提高到精细化的科学管理水平。 & & & 二、热水锅炉供暖运行节能技术措施  (一)管道保温  蒸汽管道、热水管道及各种用热设备都会向周围的空气散失热量,另外为了安全的目的,必须对输汽、水管道保温。保温用绝热材料应符合以下要求:  1、导热系数低、绝热性能好。导热系数λ&0.12千卡/米.时.℃  2、管内介质达到最高温度时,性能仍较稳定,而且机械性能良好,一般抗压强度不低于3公斤/厘米2。  3、当热介质温度大于120℃时,保温材料不应含有有机物和可燃物。只有当介质温度在80℃以下时,保温材料内可含有有机物。  4、保温材料要求吸湿性小,对管壁无腐蚀,易于制造成型,便于安装。  符合上述要求的保温材料有膨胀珍珠岩、碱玻璃纤维、泡沫塑料、石棉和矿渣棉等。 & & & 保温层的厚度一般按以下原则确定:  1、保证管道的热损失在规定值以下。  2、保温层表面温度不超过55~60℃。  3、保温层的经济厚度为应使保温层的费用及热损失折合为燃料费用之和最小。  为减少蒸汽管道的散热损失,应尽可能采用小的管径,并缩短输送距离,同时应使其压降较小。在输送蒸汽前将汽压降低到最低必须的数值。如压降较大,则应利用其作功。对于动力装置,应采用高温高压蒸汽;对于工艺用汽,应采用低压和小的过热度。对供热设备和管道进行良好的保温是重要的节能措施。  (二)利用好热水供暖  热水供暖可以节约大量燃料20~40%,因为它没有凝结水和二次蒸发损失。其次,热水供暖管道散热损失小,蒸汽供暖管道漏汽损失较大。蒸汽热水锅炉需要连续和定期排污,而热水热水锅炉只需少量的定期排污。最后,热水供暖可根据室外环境温度的变化,灵活地对热水进行质量调节,达到既节约燃料又保证供热质量的要求。  热水采暖的缺点是外部管网的投资比蒸汽供暖要大,尤其是供水和回水的温差较少时更为显着。热水采暖循环泵的容量大,消耗电能多,增加了运行费用。中国供热信息网了解到随着供热半径的扩大,提高供水温度是必然趋势。提高供回水温差可减少循环水量,降低管网费用,节省电能。但是大多数单位实际采用的供水温度多低于100℃,根据我国目前条件,应提高供水温度130℃系统的运行管理水平,有重点地推广150℃。将区域热水锅炉房的供回水温差提高到0~60℃是可能的。设计管网时,选用经济比压降,使热网费用最小。对于集中供热的干管,经济比压降值约为40~60pa,支管内的比压降为200~300pa。管内流速推荐1.5m/s,但不得低于0.67m/s,以免流速过低造成管道弯曲,引起过大的热应力。  (三)热管换热器回收热水锅炉烟道余热  热管是一种高效传热元件,由热管组成的换热器体积小、重量轻、传热功率大,流动阻力小等许多优点。热管换热器属于热流体互不接触的表面式换热器,作为热水锅炉的尾部受热面,可充分利用热水锅炉的排烟余热,提高热水锅炉效率,节约能源。可用作为热管空气预热器、热管式省煤器和热管式热水器。热管式空气预热器用来加热燃烧用的空气,不仅可以降低排烟损失,而且采用热空气可大大加强燃烧,能有效地降低灰渣含炭量和化学不完全燃烧损失,因此可大大提高工业热水锅炉效率。热管省煤器用来加热热水锅炉给水,热管热水器用来加热生产和生活用的热水,都可以提高能源的利用率,应用也很普遍。  (四)蒸汽蓄热器  蒸汽蓄热器是利用水的蓄热能力把热能储存起来的一种装置,它是由蓄热器本体和控制蒸汽进出自动调节阀两个主要部分组成的。  当蒸汽使用量不大时,将剩余蒸汽以通过喷嘴进入容器,使蓄热器内的水温和压力逐渐上升,直到额定压力下的饱和温度,完成热能的储存。当蒸汽使用量增大时,就由蓄热器供汽,蓄热器内的压力就下降。蓄热器的工作压力受热水锅炉压力的限制,当热水锅炉额定压力与汽压有很大的压差时,蓄热器单位容积所产生的蒸汽量就多,使用蓄热器的经济效益就高。在采用蓄热器时,宜选用工作压力较高的热水锅炉,用汽部门按不同压力分类,分别配置蒸汽管路,以提高蓄热器工作的经济性。  热水锅炉供暖工作,在保证供暖质量的前提下,必须做到严格控制成本,节能降耗,达到优质供暖与节能降耗、社会效益与经济效益的双赢,才能实现持续健康的发展。 & &来源:暖通空调在线百科此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有如想撤除,请联络我们微信编辑器 构思编辑器微信编辑器 构思编辑器暖通空调在线因为专业 所以精彩长按二维码 即可关注暖通空调在线(ehvacr) 
 文章为作者独立观点,不代表大不六文章网立场
ehvacr暖通空调行业门户网站,新媒体应用平台,业内技术交流的最大站点,中英文媒体产品服务于行业;创新第一、服务为先。热门文章最新文章ehvacr暖通空调行业门户网站,新媒体应用平台,业内技术交流的最大站点,中英文媒体产品服务于行业;创新第一、服务为先。暖通空调分区
查看: 4911|回复: 37
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
现我司施工的一地源工程,总热负荷1298KW,现施工已完成进入调试阶段,因我单位只负责热泵机房及室外地埋管网。末端由其他单位负责施工,现在调试过程中因末端只有一小部分参与调试,其参与系统调试的末端负荷合计的热负荷为71KW,现在在调试过程中主机显示供回水温差达到13度,热泵主机因安全报警停机。因我第一次做类似工程,请各位同仁给予帮助。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分274帖子
五星助理工程师, 积分 274, 距离下一级还需 226 积分
回复急求,地源热泵系统调试供回水温差过大?? 主贴 的帖子
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
水温没问题,你看看水流量吧,是出现什么样的保护代码?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1287帖子
五星工程师, 积分 1287, 距离下一级还需 1213 积分
温差大是怎么个情况,是不是供水一直在升回水变化很小,最后排气高压报警,这估计就是堵了,赶紧清系统吧,彻底清哦
俺干暖通的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分302帖子
五星助理工程师, 积分 302, 距离下一级还需 198 积分
回复急求,地源热泵系统调试供回水温差过大?? 主贴 的帖子
流量过小,温差肯定会大,肯定会报警
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分302帖子
五星助理工程师, 积分 302, 距离下一级还需 198 积分
压差旁通阀那块是不是正常的?这样保证进入冷凝器壳程水量保持恒定,温差不会大到如此地步的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
不会吧?负荷小流量小,温差应该也小啊?你的负荷还不到主机的10%呢,也太小了,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2687帖子
系统温度低&&刚开始运行的时间都这样&&
先开启 一台压缩机&&等温度升到30度以上后再开两台压缩机& &我们都是这样运行的
要是一台压缩机&&就把设定的出水温度调的低一点&&慢慢往上升温
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2687帖子
回复急求,地源热泵系统调试供回水温差过大?? 主贴 的帖子
系统温度低&&刚开始运行的时间都这样&&
先开启 一台压缩机&&等温度升到30度以上后再开两台压缩机& &我们都是这样运行的
要是一台压缩机&&就把设定的出水温度调的低一点&&慢慢往上升温
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分281帖子
五星助理工程师, 积分 281, 距离下一级还需 219 积分
可以断定循环流量小,具体原因可以现场实际情况查查
12周年站庆
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)新品名称:澳信25P三联
新品类型:全新产品
新品型号:MJZ2440
新品产地:广东省佛山市
新品品牌:澳信
新品数量:----
包装说明:纸箱
价格说明:----
发布日期:
公司名称:
经营模式:生产型, 贸易型
联系方式:
留言询价:
&&澳信25P三联- 澳信25P三联供 的 详 细 说 明
一、产品简介: &&&&&&&100%全热回收“制冷+供暖+生活热水”风冷热泵机组,专门对中国的气候特点而设计。其核心理念正是专注于解决商业场所冬春低温时期的供暖问题,和高温夏秋高温的制冷问题,同时满足全年生活热水的需求。即实现一台机能解决全年“制冷、供暖、生活热水”的全部需求。 &电控装置: 1、独立全自动智能控制系统,任一台机组故障不影响其他机组工作。& 2、采用微电脑可编程全自动智能控制电器元器件。 3、系统具备:自动补冷水、自动实现“循环加热系统”、自动供热水、自动回水、故障自动报警功能且显示故障代码以便快速反应,减免故障排查时间,确保供热水的及时、舒适人性化。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、功能要点: (1)、操作面板为彩色液晶显示屏,人机界面清晰。 (2)、补水、供水、回水、机组启动直热、化霜、循环加热模式等所有功能全智能自动。 (3)、可实现水温、水位、时间时段设定、经济运行模式、自动化霜等功能。 (4)、具备12重保护功能。 5、性能说明:性能超群稳定、控制灵敏,智能全自动检测与控制、故障率极低、运行可靠、寿命长。&&&&&&&&&&&&&&&&6、控制元件:美国PIC芯片、法国施耐德、韩国KACON等一流公司制造的高品质进口及国优元器件。 四、应用领域 &&&&分体式空气能热水器主要由主机和保温水箱组成。水箱既可按照的室内也可安装在室外;主机安装在通风位置,用管道与水箱相连,通过热泵系统循环工作,对水箱的水加热,从而保证生活用水随时供给,适合学校、宾馆酒店、工厂企业等商业单位中央热水供应使用,使用寿命长达15年。 五、澳信空气能热水器十大独特优点: 1、高效:用1度电可以获取电热水器用4度电产生的热量。 2、节能:利用空气能制热水,先进的匹配技术,比电热水器节能75%,比燃气热水器节能65%,比太阳能热水器节能50%,省电省钱。 3、环保:热量取自空气,不排放任何废气,无废水、无废渣排放,绝对环保。 4、安全:工质间接加热,无可燃物体、无可爆气体,无电器元件与水接触,水电分离工作,消除安全隐患,安心沐浴。 5、舒适:24小时恒温中央热水供应,即开龙头即有热水供应,水量充足,舒适享受高品质卫浴生活。 6、寿命长:内胆及换热盘管均选用食品级不锈钢材料制作,耐腐蚀性强、寿命长、卫生健康,使用年限12-15年,传统热水器只能使用4-6年。 7、多功能用途:一次加热无需循环,智能控制柔性除霜、补水功能,环境适应性更强,应用更广泛。 8、安装方便:可安装在屋顶、阳台、庭院、地下室等位置,不占用永久性居住面积。 9、结构独特:换热器独特设计,结构紧凑美观,气流组织分布均匀,效率高,换热充分。 10、运行稳定可靠:空气能热水器专设有高低压保护、冬季防冻保护、出水温度过高保护、水流不足温差保护、水流开关保护及压缩机运行和停机延时保护。
本公司还供应上述产品的同类产品:空气能热水器,空气能热泵,热泵热水器
澳信空气能热泵有限公司,资金实力雄厚,经营规模庞大,拥有多项国家专利技术、国际先进的生产设备、工艺及检测技术。工厂占地面积150亩生产基地,是高标准的、世界级热泵制造基地。
公司通过了ISO质量管理体系认证,产品通过3C认证,同时获得了“全国工业产品生产许可证”、节能产品认证、高新技术产品认证、CE认证、ETL认证和CB认证等多项认证,在国内同类热泵空调产品中处于领先地位。
公司主要制造生产九大系列产品:
1、家用空气能热水器;
2、商用空气源热泵热水机组;
3、-25℃低温地板采暖热泵、-25℃低温“地板采暖+制冷+生活热水”三联供热泵;
4、100%全热回收“制冷+供暖+生活热水”风冷热泵机组;
5、风冷冷(热)水模块中央空调机组、双源(冷却塔+空气源)热泵机组;
6、水源热泵、地源热泵;
7、泳池恒温热泵、养殖池恒温热泵;
8、工业高温热水热泵;
9、农副产品高温烘干热泵。
公司产品主要零部件均选用世界一流名牌产品配件,性能优良、运行可靠、效率高。主机体积小、噪音低。运行功能均由微电脑智能控制,操作方便。特设双独立制冷系统,节省能耗。产品适合用于学校、宾馆酒店、医院、写字楼、餐厅、娱乐会所、泳池、度假温泉、工厂企业、展厅、商场、美发美容、家庭别墅等等。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。新品快播网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
阳光企业。
&行业目录导航:施工技术分区
查看: 1035|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
系统主机为风冷模块,240KW冷量,配50立方米/小时流量,扬程32m,净化(6台),配电动三通阀,(4台),配电动二通阀,供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问各位老师,供回水温差小的原因都有哪些?如何解决?请帮帮忙!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华22积分1199帖子
为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问:(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分829帖子
三星工程师, 积分 829, 距离下一级还需 121 积分
我是来学习的。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分149帖子
二星助理工程师, 积分 149, 距离下一级还需 1 积分
我是来学习的。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2687帖子
机组的功率是否满足末端空调设备的负荷?是否大马拉小车?
&机组功率是按照总的负荷来选的,夏天的时候,因为供回水温差小,供应的手术室温湿度总是偏高,找热泵的厂家问,他们说是系统流量偏小,可是流量小的话,温差不是应该大吗?水泵的流量也是按照热泵的1.2倍以上来选的。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
宝贝佳林 发表于
机组的功率是否满足末端空调设备的负荷?是否大马拉小车?
机组功率是按照总的负荷来选的,夏天的时候,因为供回水温差小,供应的手术室温湿度总是偏高,找热泵的厂家问,他们说是系统流量偏小,可是流量小的话,温差不是应该大吗?水泵的流量也是按照热泵的1.2倍以上来选的。
&水温能打的到9度,应该不是主机的问题。感觉最大的问题应该是末端,末端是不是配小了?电动三通阀是不是有问题?过滤器有没有堵掉?&
&空调运行时,室内温湿度能否满足要求,如果不能满足要求; 先关掉其它房间的空调,看一个房间能不能满足要求;如果不能,就是空调主机的问题(如设置);同时检查仪表的准确性。风冷模块最采用自动控制, 根据室内负&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
huifangll 发表于
机组功率是按照总的负荷来选的,夏天的时候,因为供回水温差小,供应的手术室温湿度总是偏高,找热泵的厂 ...
空调运行时,室内温湿度能否满足要求,如果不能满足要求; 先关掉其它房间的空调,看一个房间能不能满足要求;如果不能,就是空调主机的问题(如设置);同时检查仪表的准确性。风冷模块最采用自动控制, 根据室内负荷启动模块数量
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分264帖子
五星助理工程师, 积分 264, 距离下一级还需 236 积分
huifangll 发表于
机组功率是按照总的负荷来选的,夏天的时候,因为供回水温差小,供应的手术室温湿度总是偏高,找热泵的厂 ...
水温能打的到9度,应该不是主机的问题。感觉最大的问题应该是末端,末端是不是配小了?电动三通阀是不是有问题?过滤器有没有堵掉?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分440帖子
五星助理工程师, 积分 440, 距离下一级还需 60 积分
是否可这样考虑:温差小,冷量/热量没有散失出去,管路或者是末端有堵塞,水流不过去造成的。