摘要:500KV变压器大修的修前、修中、修后试验,只有这些试验数据合格,才能保证变压器的检修质量的合格。本文记述了在某500KV变电站2号变A相变压器大修过程中如何解决中性点套管末屏对地的介质损耗因数及电容量数据不合格问题的过程。
关键词:变压器;套管末屏对地;介质损耗因数及电容量;交流耐压
一.&&背景概述:
在对某500KV变电站2号变A相变压器进行大修工作,此变压器是中压侧有载调压的单相三绕组有载调压自耦变压器。该变压器于1998年并入电网运行,至此在电网中运行将近10年,鉴于500KV变压器在电网中的运行年限对此变压器进行大修工作。[1][2]
二. 试验中发现的问题
在500KV变压器大修经验的基础上,结合该变压器的特征参数及国家电力试验规程[1][3][4],确定该变压器的试验项目。
在修前和修后的试验中都包括测量绕组连同套管的绝缘电阻,吸收比和极化指数,介质损耗因数,泄漏电流;高压侧和中压侧的套管末屏对地、中性点套管末屏对地的绝缘电阻,电容量及介质损耗因数。
在修前进行这些试验项目中,各项试验结果均符合国标规程,且与历史数据相比,误差均在规程范围内。但是在进行修后试验中,中性点套管末屏对地的的电容量及介质损耗因数与修前试验数据比较,如表1所示。
中性点套管末屏对地的电容量及介质损耗因数& &测量电压:10KV
介质损耗因数
介质损耗因数
规程规定500KV变压器大修后油纸型套管的介质损耗因数小于0.8%[1],由表1可知,大修后的中性点套管末屏对地的介质损耗因数超出规程。中性点套管的铭牌参数如表2所示。
额定电压:
运行电压对地
1.2/50&s& &325KV
ETFt 325/73-A*E=6.0B spec
三.分析问题
由于变压器套管起着将变压器内部高,中,低压的引线引到油箱外部,既作为对地的绝缘,又担负着固定引线的作用。变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时,通过短路电流。因此,变压器套管的各项试验数据合格后,变压器方可投入电网运行。
由于在用正接线对中性点套管末屏对地的电容量和介质损耗因数的测量时,结果显示均超出规程。考虑影响套管的因素:首先考虑套管表面的脏污,用干净的抹布将套管表面擦拭干净,在用正接线进行测量,结果显示没有变化;试验接线采用正接线,温度和湿度对试验的影响不大;在排除外界的因素下,降低测试电压,先在0.5KV的情况下进行正接线的测量,结果显示没有变化,介质损耗因数仍大于0.8%;再在5KV测试电压下进行正接线测量,结果仍没有变化;在7KV测试电压下进行正接线测量,结果仍没有变化。反复进行多次测量,结果仍是没有变化。
由于中性点套管末屏对地的绝缘电阻为50000MΩ,满足规程规定的大修后末屏对地的绝缘电阻不应低于1000 MΩ的条件。考虑此套管的主绝缘、套管连同绕组的电容量及介质损耗因数、直流泄漏电流均满足规程的条件下,在电网运行时中性点是直接接地运行的条件下可以对该变压器进行交流耐压试验[5]。
交流耐压试验是检验变压器绝缘强度最直接、最有效的方法,对发现变压器的主绝缘强度的局部缺陷,如绕组主绝缘受潮、开裂或者在运输过程中引起的绕组松动,引线距离不够,油中有杂质、气泡以及绕组绝缘上附着有赃物等缺陷十分有效。中性点套管的末屏对地的电容量及介质损耗因数超出规程,因此在进行交流耐压试验中应在此套管附近观察在升压过程中,套管是否有放电的声响。
首先对高中压侧进行交流耐压试验,用扁铜线将高压绕组首端,中压绕组首端,高中压绕组尾端短接,低压绕组首尾端短接接地,对高中压绕组施加电压,加压至中性点套管的出厂交流耐压的85%。在确定现场安全措施布置完毕,试验人员相互呼应的情况下进行交流耐压试验。
在刚合上开关的时候,套管附近正常。开始升压,在加压到10KV的时候在中性点套管附近听到“呲呲┄┄”的放电的声音,停止升压并将电压将到零,切断电源。在排除500KV变电站内电晕的影响因素的情况下,判定在中性点附近有绝缘不良的缺陷,由于绕组连同套管的绝缘实验均满足规程,至此判定中性点套管存在缺陷,需要将中性点套管取下判定缺陷的具体部位。
四.解决问题
& & 此中性点套管是油纸电容型套管,在用吊车将中性点套管从变压器箱体上吊下来之后,发现导电杆的绝缘纸筒是松动的,在仔细观察发现绝缘纸筒已经断裂,断裂处在套管法兰。仔细观察断裂处的裂痕发现,有1/3处已经发黑,2/3处是断裂造成的痕迹,此套管已经不能在电网中运行。
针对这种情况,需要备用套管替换,该500KV变电站没有这种型式的套管,需要厂家重新制造。由于此套管是德国生产的,不可能在短时间内实现套管的生产和运输,决定由抚顺传奇套管有限公司制造。
在将套管运来之后对套管进行交接试验,包括主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻、主绝缘及电容型套管末屏对地介质损耗因数及电容量,试验数据如表3,套管的铭牌参数如表4所示。
中性点套管末屏对地的电容量及介质损耗因数& &测量电压:10KV
介质损耗因数 tgξ%
电容量 C& &pF
抚顺传奇套管有限公司
出厂日期:
ETA-72.5/1250-3
比较表3与表4可知,该套管的试验合格,满足规程。
将新套管安装在此变压器的中性点位置,在安装完毕后进行电气试验。在各项常规试验合格的条件下进行交流耐压试验,以中性点套管的耐压值为准。对高中压绕组和低压绕组分别进行交流耐压试验,时间1分钟,试验均合格;最后进行局部放电试验,经过试验各项试验数据均合格,满足规程。
五.结束语
通过这次500KV变电站2号变A相变压器的大修,更系统掌握了大修过程中各种试验项目的操作方法和工作原理,并提高了处理问题的能力。在工作中只有采取科学严谨的态度,才能保证每一次的工作保质保量的完成。
六.参考文献
&&[1] SD301-88&&交流500KV电气设备交接和预防性试验规程& &
[2] DL/T596-1996&&电力设备预防性试验规程
[3] DL474.1~6-92&&现场绝缘试验实施导则
[4] JB/T501& && & 电力变压器试验导则
[5] GB5 电力变压器(绝缘水平和绝缘试验)
作者简介:
&&李文征& &(1981-) 男&&大学本科& & 从事高压试验工作
最后登录在线时间9 小时人脉67 人注册时间阅读权限70主题积分595UID687863
高级技术员, 积分 595, 距离下一级还需 405 积分
TA的每日心情开心 15:10:57签到天数: 16 天[LV.4]偶尔看看III星币516 元10 贡献2 点精华0帖子
学习一下!@!
最后登录在线时间344 小时人脉4157 人注册时间阅读权限130主题积分29357UID542098
TA的每日心情开心昨天&00:00签到天数: 1737 天[LV.Master]伴坛终老星币24167 元1007 贡献1033 点精华0帖子
最后登录在线时间127 小时人脉97 人注册时间阅读权限110主题积分8021UID586903
教授级高工, 积分 8021, 距离下一级还需 3979 积分
TA的每日心情开心 18:31:28签到天数: 17 天[LV.4]偶尔看看III星币7544 元0 贡献380 点精华0帖子
昨天也去我们一个50万变电站参观学习了套管拆卸与吊装
最后登录在线时间4 小时人脉14 人注册时间阅读权限70主题积分676UID678921
高级技术员, 积分 676, 距离下一级还需 324 积分
TA的每日心情开心 12:20:17签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币656 元0 贡献6 点精华0帖子
参与变压器检修工作的安装单位工作中有重大失误,此问题在安装过程即可发现!
最后登录在线时间0 小时人脉4 人注册时间阅读权限20主题积分21UID1261349
行走星民, 积分 21, 距离下一级还需 9 积分
该用户从未签到星币17 元0 贡献0 点精华0帖子
你好楼主 我想知道是我无知还是lz笔误啊- -看到有些东西需要跟lz探讨探讨!
最后登录在线时间0 小时人脉4 人注册时间阅读权限20主题积分21UID1261349
行走星民, 积分 21, 距离下一级还需 9 积分
该用户从未签到星币17 元0 贡献0 点精华0帖子
中性点套管末屏对地的电容量及介质损耗因数那个表格的数据,根据理解&&应该是中性点套管对地电容量及介质损耗因数的数据吧
最后登录在线时间16 小时人脉150 人注册时间阅读权限70主题积分667UID1174261
高级技术员, 积分 667, 距离下一级还需 333 积分
TA的每日心情开心 14:10:14签到天数: 67 天[LV.6]常住居民II星币517 元0 贡献0 点精华0帖子
感谢分享!
最后登录在线时间0 小时人脉83 人注册时间阅读权限30主题积分69UID1166340
实习生, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
该用户从未签到星币1 元0 贡献-15 点精华0帖子
“夏季阳光中的紫外线比较强烈,人体在阳光下暴晒时间过久,很容易出现急性日晒伤。”急性日晒伤在暴晒后并不会立即表现出来,往往是暴晒后6-12 小时裸露皮肤才会出现大片的红斑、脱皮,严重的会有水泡、水肿、烧灼感,也有些人会出现发烧、水泡溃烂的症状。这可能就是皮肤轻微晒伤的信号,此时赶紧对皮肤进行急救吧。
  牛奶治晒伤的小窍门
  专家表示,晒伤是皮肤的急性炎症,冷敷是最有效的处理办法。日晒后感觉到皮肤热、痒就应该进行冷敷,以便降低皮肤温度,减轻损伤,而且越早越好。
  冰块:抑制日晒后肌肤红肿、发炎。将碾碎的冰块包在纱布里,放在面部、脖颈、眉头、胸口等被晒伤的部位,使其充分冷却,让炎症和红肿现象抑制住。过一会儿,皮肤如果变得干燥、紧绷,可再次用冰水喷脸,用毛巾擦拭干净后,抹一层薄薄的婴儿油,最后再喷一次冰水。婴儿油的油脂和薄膜,可防止水分从肌肤表面蒸发,不会让肌肤变干燥。如果晒得太厉害,可持续3~4天,每天进行冰块护理。
  相比普通的凉水冷敷,冷牛奶外敷效果更好,对付轻微晒伤这可以算是一个有效的偏方,因为牛奶的酸性对皮肤具有消炎收敛的作用。
  具体的方法是,将牛奶放入冰箱的冷藏室,在4~10℃的温度下冷藏,这样温度的牛奶最适合做冷敷。将干净的小毛巾或纱布在冷牛奶里浸湿后,拧至不滴水,敷在晒伤的皮肤上。晒伤面积大时,可用小毛巾冷敷,晒伤面积小时可用4~8层的纱布冷敷。隔5分钟浸一次牛奶,敷30~60分钟,一天敷2~3 次,这样持续3天左右,晒伤的皮肤就会得到修复。如果没有冷藏牛奶,也可以用牛奶兑凉白开进行冷敷。
  最后,专家提醒,有些人喜欢用蔬菜水果汁冷敷的办法,但这可能会引起皮肤过敏,而冷牛奶外敷则相对安全。晒伤后千万不能再碰热水,不能用肥皂、香皂、沐浴露等去刺激皮肤,暂时不要使用护肤品。
最后登录在线时间7 小时人脉433 人注册时间阅读权限70主题积分608UID1610136
高级技术员, 积分 608, 距离下一级还需 392 积分
该用户从未签到星币86 元0 贡献89 点精华0帖子
真是太好了 LZ好人啊
申请【我为华电MBA代言】,加入电力行业黄埔队伍!马上获得200星币代言费!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&

我要回帖

更多关于 110kv变压器厂家 的文章

 

随机推荐