消防独立烟感端子箱多路烟感怎么接主机

消防烟感更换后怎么连接主机并使用!_百度知道
消防烟感更换后怎么连接主机并使用!
我们换了一批新的消防烟感编码器,我现在问下,烟感上的编码有什么用,这个编码器怎么连接到主机并且成功使用。
请大家 回答,但是原来的消防管理人士已经走了,换的还是原来的牌子?还有这个应该怎么编码。只是换了新的现在因为重新装修
提问者采纳
既然换原来的,主机一定要报原故障换的是烟感探测器吧?现在一般厂家的探测器需要专用的编码器对他编码后连接主机即可使用!也有厂家可在主机上直接编码,故障点是有编码的,查后三位在探测器上编码安装即可,看你的控制器主机生产厂家了
主机和烟感都是同一厂家的
换的新的也是原来的,就只是换了新的。现在应该怎么做?
烟感编码就行了,按照原位置对号安装就行了
也就是不用改变什么吧。线都没变,是不是主机都不用调试了
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
只要不改变设备数量就不用编程什么的了,把新的编上再安上去。试下有故障没,基本应该没什么问题了换之前用编码器读出原有地址码
原来的是手动编码,现在的是编码器编码或者是自动识别,你也没写厂家型号,很可能不兼容!建议咨询厂家!
您可能关注的推广
消防的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【图文】消防设施常见问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
消防设施常见问题
上传于||文档简介
&&很​好​的​资​料​,​可​以​学​习​下​!
大小:7.97MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器安装布线——海湾消防报警设备技术交流平台
& 海湾火灾自动报警系统技术问题整理
海湾火灾自动报警系统技术问题整理
文章摘要:
8300输入模块,正常情况下两个总线不是常开的,只是I、G反馈端可以接收常开或常闭信号。Z1、Z2无极性。8300是输入模块,也称监视模块,模块用于设备动作的监视,所以I、G连接的是所监视的设备。
  北京海湾消防安全技术对海湾火灾自动报警系统技术知识的需求,特将海湾火灾自动报警系统技术知识问题整理回答如下,以便于用户更直接的了解海湾火灾自动报警系统。
  1、8300输入模块,是不是正常情况下两个总线是常开的,当设备动作了,线就闭合产生报警信号?z1,z2有没有极性?I,G端口接被控设备对吗?
  8300输入模块,正常情况下两个总线不是常开的,只是I、G反馈端可以接收常开或常闭信号。Z1、Z2无极性。8300是输入模块,也称监视模块,模块用于设备动作的监视,所以I、G连接的是所监视的设备。
  2、8300,如何设置常开检线和常闭检线?终端电阻是什么?
  8300设置常开检线和常闭检线需要通过编码器来实现,详细的操作步骤看编码器说明书。终端电阻是实现检线功能的电阻,阻值4.7KΩ。
  3、哪些设备是常开检线?哪些是常闭检线?
  一般的设备都是常开检线,常闭检线的很少。
  4、8301输入输出模块启动电流微小,容易受线路或空间干扰自身产生误动作,如果使用可以加中间继电器,中间继电器有什么用?我们现场加了吗?
  一般的8301模块不会因为干扰而误动作,除非模块损坏。中间继电器是在模块连接强电设备的时候使用的。
  5、8301要控制送风阀和防火阀吗?在哪接线?怎么个联动顺序?
  8301控制送风阀和防火阀,要和阀的执行器进行接线,联动顺序看设计要求。
  6、8301平时使用的时候如何选定常开触点和常闭触点?
  8301模块是常开触点输出,模块没有常闭点输出。
  7、8301如何实现信号的动作传输?
  要看是实现什么样的动作传输。
  8、8301出厂设置为常开检线、无源输出方式,那么如何转换成常闭检线?加个继电器是不是就成有源输出?有源输出有什么特点?什么是继电器?继电器的作用是什么?
  转换成常闭检线需要用编码器修改参数。加继电器可以转换成有源输出。继电器的相关知识可以查看百度百科。
  9、信号线连接8301模块信号输入端后,是否要连接现场被控设备?如果要连接连接被控设备哪?
  8301与被控设备的被控端连接,另外接收被控设备启动后的无源反馈。
  10、为什么模块不能直接和交流回路连接?我们的电源线不是交流的吗?如何理解直流和交流?
  模块只能连接DC24V,不能连接其它的电源是模块本身的参数决定的,交流和直流的区别,交流和直流的基本知识可以查看百度百科。
  11、总线和电源线比较有什么区别?总线的电流比电源线的电流小?为什么?
  报警系统的信号总线是报警控制器与设备进行通讯的线路,报警控制器与设备通讯一般的定期发一个巡检脉冲,而电源是稳恒的信号,所以用表量出来信号线相对的电流比较小。12、输出控制方式有,脉冲和电平?什么是脉冲?什么是电平?
  脉冲就是输出的信号是有时限的,如果脉冲宽度是3秒,那信号输出持续3秒后会停止。电平信号是输出一个稳恒的信号。
  13、有源输出方式和无源输出方式有什么区别?
  有源输出是输出一个电源,无源输出一般的是以常开或常闭触点为输出方式。
  14、是不是卷帘门和电梯用8301连接需要加中间继电器?我们加了吗?加不加继电器要看卷帘门或电梯厂家的控制柜内是否预留DC24V控制接点。
  15、烟感和温感的A/D转换是什么意思?
  A/D转换是模拟/数字转换,是探测器内部电路数据处理的程序。
  16、按下报警按钮按片,可由报警按钮提供的独立输出触点,可以直接控制其它外部设备,是什么意思?
  就是按钮按下去之后可以提供一个开关,通过这个开关连接设备后可以直接控制设备。
  17、手报接几根线?
  不带电话插孔的两根,带电话插孔四根。
  18、起泵继电器是什么?我们的消火栓按钮是不是没有和泵连接?正常情况下,是不是按下消火栓按钮就直接起泵了?
  起泵继电器是泵控制柜内用于控制消防泵启动的继电器。按照规范要求消火栓按钮需要和消防泵直接连接起泵。按下消火栓按钮消防泵就应该直接启动。
  19、手报和声光是不是都是6根线的,其中两根是手报和声光相连?这两根线有极性吗?
  手报一般的四根线或两根线,手报一般使用时不需要和声光连接。
  20、什么是二极管?1N5819是不是编号?
  二极管的说明可以查看百度百科,1N5819是型号。
  21、海湾的8319编码模块和非编码探测器是不是被淘汰了?
  海湾的8319编码模块和非编码探测器没有被淘汰。
  22、我们现场是拿什么设备控制广播系统的?控制的原理是怎样的?
  海湾的火灾自动报警系统用GST-LD-8305模块控制消防广播设备。模块对消防广播设备的控制火灾报警控制器发出,模块收到信号后便进行强制切换。
  23、8312消防电话插孔和手报的消防电话插孔一样吗?是不是前者是非编码设备,后者属于代编码地址设备?是不是都要连接消防电话接口,8104?
  8312消防电话插孔和手报消防电话插孔一样的。两者可以说都不带编码,这里所说的编码是在消防电话系统里面的编码。电话插孔需要配合GST-LD-8304模块使用。
  24、70摄氏度防火阀,是什么管道上的?
  70度防火阀是在空调管道上的。
  25、8300输入模块只是作为一个监视作用对吗?那么70的防火阀不用控制吗?
  是的,70度防火阀不用控制器,也是用8300进行监视。
  26、8301输入输出模块控制排烟口,就是控制排烟口的风阀对吧?
  是的。
  27、排烟防火阀是280度防火阀,其控制原理是什么?
  通过输入输出模块控制280度防火阀的线圈,使其动作。
  28、8302切换模块不能直接与总线连接,要通过8301与总线连接,用来控制空调机组?其原理是什么?
  8302切换模块需要配合8301模块使用。8302模块的原理和继电器是一样的,其作用也相当于继电器。
  29、8302a 双动作切换模块的原理?
  双动作切换模块相当于内部有两组继电器的模块。
  30、求解释8303模块原理?我们现场有没有使用?
  8303模块相当于两只8301模块,现场有没有使用你可以到现场看看。
  31、稳压泵动作也会给消控中心一个信号吗?稳压泵也要使用8300监视吗?我们现场做了吗?
  稳压泵动作要看有没有和火灾报警控制器连接。
  32、8301如何控制电梯?
  8301和电梯控制箱连接好后就可以控制电梯,电梯控制箱里面一般会有控制迫降的控制接点。
  33、8301控制应急照明箱是控制什么?
  不明白你的意思。
  34、8301连接8302如何控制动力控制箱?什么是动力控制箱?
  与8302连接好后就可以直接控制动力控制箱。动力控制箱是控制一些动力设备的控制箱,一般控制的都是电机。
  35、多线的三根线是启动线、公共、反馈和设备怎么连接?
  可以看一下当宁消防网上面的产品资料,有接线图。
  36、8313短路隔离器什么样的?
  不明白你的意思。
  37、GST100型火灾报警控制器的警铃输出和火警输出端子有什么用?
  警铃输出可以控制一定数量的警铃,因为GST100不可以连接输出类的模块,如果有警铃可以通过这个端子来控制。火警输出端子是控制器报火警后输出一个干接点信号,可以将此信号输出到一些平台。
  38、电源盘和电源箱有什么用?我们使用的电源是怎么样的?
  电源盘和电源箱都是提供直流24V电源输出的设备。
  39、多线的操作盘是怎么使用的?
  多线操作盘用于连接消防泵、喷淋泵、风机等设备。
  40、短路隔离器是一个回路装一个吗?
  不是的,短路隔离器后面一般连接40个点左右,一个回路有最多可以有242个点,所以隔离器的配置不是按照回路来的。
  41、报警系统是怎么划分的?按楼层,按防火分区吗?
  这个没有界定范围,要看现场情况。
  42、8321中继模块有什么用?
  可以延长通信距离或者提高线路的刚干扰能力。
  43、报警系统的接线是不是就是由区域机输出,到端子箱,再从端子箱出来到每个设备?
  一般是这样。
  44、如何控制电梯?
  电梯迫降通过8301模块连接即可实现控制。
电话:010-
联系人:何经理
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:海湾报警设备"的所有作品,均为海湾报警设备原创或收集整理所得,转载请必须注明海湾报警设备:。违反者本网将追究相关法律责任。
②海湾报警设备&&海湾消防设备产品技术交流网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。280度防火阀与排烟风机间如何通过模块接线的_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
280度防火阀与排烟风机间如何通过模块接线的
上传于||暂无简介
大小:1.05KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 消防烟感器接线图 的文章

 

随机推荐