我应该选择比1的还是比5的电流互感器?
(469823号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 6 天连续签到: 0 天&
1、机泵现场操作柱电流表,电机额定电流220A,互感器距离操作柱200米,请问现场操作柱电流表和互感器选择比1还是比5的,有什么讲究?哪种变比更精确?
2、110KW电机,距离电源200米,是用120的单颗3*120+1*70还是用2颗3*95+50的双并,各自有什么优点?
发起有意义的议题
(469823号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 6 天连续签到: 0 天&
顶,难道是我的问题太简答了,大侠们屑于回答?
论坛里搜索了一下,没有找到明确的答案?
还请大家帮忙!!!
(616966号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1585 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日09时41分获得了这枚徽章。 []
距离远时电流互感器二次电流选1A时信号电缆线径不变,电缆上电压损失小些。测量精度影响也小一些。电流互感器建议选比1的。
(644156号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 36 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
1、电力系统规定压变二次电压统一为100v,流变二次电流统一为5A。这是为了表计和继电器规格的统一。好像确实有二次电流为1A的电流互感器,其原理和使用都一样,只是配备额定电流1A的表计和继电器而已。
2、你选用的是铜芯电缆吧,一般选用电缆根据导体载流量的计算口诀:10下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 你的3*120铜芯电缆的载流量大概为
300A,而3*95铜芯双拼电缆载流量大概为600A.双拼电缆显然浪费,单根电缆与双拼电缆没什么优缺点,根据你们厂的电缆现有库存使用而定。
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
yun302457 发表于
1、电力系统规定压变二次电压统一为100v,流变二次电流统一为5A。这是为了表计和继电器规格的统一。好像确实 ...
1.JPG (23.03 KB, 下载次数: 0)
14:39 上传
采用1A的额定二次电流精度更高!
(238451号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 976 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时49分获得了这枚徽章。 []
这位海友,你提出的两个问题可以作如下解释:
第一个问题,关于电流互感器的变比,应该来说选1A比较合适。但必须注意提醒设计院,如果是达到200米左右的话,互感器的容量必须合适,当选1A时,容量可以稍小点5VA左右,基本可以满足要求。但如果是5A的话,容量需要较大,同样容量的互感器,现场表计肯定会显示偏低啊!
第二个问题,关于电缆截面积选择。“110KW电机,距离电源200米,是用120的单颗3*120+1*70还是用2颗3*95+50的双并”,通常来说应该计算电机启动压降(一般要求不超过15%Ue)或运行压降(一般不超过5%Ue),根据配电手册计算软件计算结果,120的单拼电缆在电机启动时启动压降将会超过15%,一般设计院肯定会选150的单拼电缆;而如果选双拼95的电缆,太大了,双拼70完全可以满足要求了。
(641330号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 675 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日21时53分获得了这枚徽章。 []
距离较远的,肯定要1A的。
(793757号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 45 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
200m距离不算太远。
理论上来讲,电流互感器的额定二次电流即可以选用5A的,也可采用1A的。
220KV及以上的电压等级宜采用1A,其他的采用5A的即可。
110KW的电机,额定电流大概是199A,采用2x4x50的电缆即可。
我认为应该选用双拼的电缆。因为以后涉及到安装和散热的问题。
(641330号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 675 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日21时53分获得了这枚徽章。 []
mhunter 发表于
200m距离不算太远。
理论上来讲,电流互感器的额定二次电流即可以选用5A的,也可采用1A的。
&200m距离不算太远。&& &&&瞎扯!
(793757号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 45 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
jychen1 发表于
&200m距离不算太远。&& &&&瞎扯!
你认为电流信号的有效传输距离是多少呢?
(438736号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
帖子很好,学习了!
(415440号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 582 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日10时26分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时40分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日13时22分获得了这枚徽章。 []
互感器选择1A的,如果不放心,现在有4-20mA输出的,带表头,精确性更高。
而电缆选择问题,载流量一般都能满足,关键是压降,自己计算下,手头没有工具书。另外,也要考虑到现场安装的问题,直线路经好点,如果桥架或电缆沟敷设,120弯曲要比70或90的难操作。
(438736号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
zyz8438 发表于
采用1A的额定二次电流精度更高!
你的资料叫什么,或是什么设计规范!
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
<font color="#3696284 发表于
你的资料叫什么,或是什么设计规范!
GB《电流互感器》
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ:(即时)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by价格:15.00
用户关注度:7次
价格:11.00
用户关注度:71次
价格:10.00
用户关注度:24次
价格:6.50元
用户关注度:60次
价格:面议
用户关注度:55次
价格:电议
用户关注度:20次
价格:10.00
用户关注度:65次
价格:电议
用户关注度:23次
价格:1.00
用户关注度:80次
价格:5.00
用户关注度:52次
价格:10.00
用户关注度:13次
价格:10.00
用户关注度:9次
价格:6.00
用户关注度:7次
价格:7.00
用户关注度:68次
价格:11.00
用户关注度:34次
价格:电议
用户关注度:48次
价格:电议
用户关注度:16次
价格:电议
用户关注度:38次
价格:25.00
用户关注度:19次
价格:12.00
用户关注度:6次
上一页1...1/6页 20条/页 共6条
相关关键词您好,欢迎来到捷配电子市场网
您现在的位置: &
深圳市福田区广辉电经营部
地址:深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q1A638
型号/规格:ZMCT101B品牌/商标:择明环保类别:无铅环保型
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
金牌会员 第 9 年
类型:经销商
联系人:陈树辉
地址:广东深圳深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q1A638
(3)N (3) (146) (109) (10) (205) (58) (14) (20) (217) (67) (74) (132) (70) (15) (28) (93) (255) (2) (50) (17) (251) (32) (555) (4) (1209) (3) (97) (1) (88) (1) (1) (3) (1) (4) (1) (67) (5) (506)
ZMCT101B ,体积小,线性范围宽,主要用于电力自动化保护采样
结构参数:
1、脚为二次输出,、为空脚
主要技术参数:&
额定输入电流
额定输出电流
≤'(输入为,为)
(采样电阻为)
≤(5%点与点
≤≤(输入为,采样电阻为)
电力自动化保护采样
印制板安装
典型用法接线图:
ZMCT101B用于保护,典型用法如图所示。
空不能接地。
说明书仅供参考,具体参数以规格书(承认书)为准。
类型:经销商
联系人:陈树辉
地址:广东深圳深圳市深南东路金城大厦3-10-A//柜台:深圳市华强北路新华强电子世界Q1A638
店内其他产品
你可能感兴趣的产品
电子元器件产品索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&CT系列微型精密电流互感器-电流传感器
精密互感器-
产品名称:
CT系列微型精密电流互感器
型  号:
价  格:
品  牌:
产品介绍:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 微型精密电流互感器
型号与规格:
产品外型尺寸图:
&&&&&&&CT2&&&&&&&&&&&&&&&&CT3&&&&&&&&&&&& && & CT4&&&&
&&&&&& CT5&&&&&&&&&&&&&&& CT5X&&&&&&&&&&&&&&&& CT6
&&&&&& CT7&&&&&&&&&&&&&&&&& CT8
关 键 词:电流传感器
精密互感器
公司名称:
联 系 人:
电  话:
传  真:
地  址:
成都方舟电子有限公司
邮  编:
主  页:
该厂商相关产品:
工控网客服热线:9
版权所有 中华工控网&Copyright&, All Rights Reserved

我要回帖

更多关于 微型电流互感器 的文章

 

随机推荐