240铝电缆载流量芯电缆能载2台9okw的电机吗?

380伏200千瓦鼠笼电机,用多大的铜芯电缆或铝芯电缆?谢谢!_百度知道
380伏200千瓦鼠笼电机,用多大的铜芯电缆或铝芯电缆?谢谢!
  380伏200千瓦鼠笼电机,用185平方的三芯铜电缆。  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:  I=P/(1.732Ucosφ)  =200/(1.732x0.38x0.85)  =357A(功率因数取0.85&)  查下面电缆载流量表,可选185平方的三芯铜线。如果距离较远,选240平方三芯铜线较安全。
其他类似问题
为您推荐:
截面积大。
一般情况下,距离短,铝电线240平方毫米.38&#47、冷却条件,铜电缆90平方毫米.53=378安
如果是近距离(几十米以内).8=200&#47,截面积越小、气温高、自然环境差等,要保证导线能承受拉力。
如果是远距离(百米以上),要保证到负荷点的电压在合格范围。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,架空线强于电缆,还要考虑电压损失,按电压损失条件选择导线截面。
一般规定是:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量)。
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量、散热好:铜线选5~8A/mm2。
如果介于远距离与近距离之间,铜电线150平方毫米,按经济电流密度选择。
选择导线必须满足的四个原则;铝线选3~5A/mm2,导线的导电能力强些,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,电器设备才能正常工作,考虑机械强度问题,单位面积内通过的电流越大,铜电线120平方毫米、敷设条件等综合因素决定;
距离长,铝电线180平方毫米,裸导线强于绝缘线,安全载流选下限;0;0,铝电缆150平方毫米.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度,就是还要考虑电能损失;
如导电能力、散热不好.732&#47、截面积小,安全载流选上限,用导线的发热条件控制电流,导线的导电能力弱些,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上;1,电能损失和资金投入要在最合理范围、气温低等;0,散热越好功率200kw电机额定电流I=200&#47
其他3条回答
400A的电流
最好3*240的电缆
95平方铜线两根
125平方毫米的即可…本人建议选择150的…
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置: >
& 110kw电动机电缆 请问电器工程师,一台110KW的电机.正常要用二根3芯的电...
110kw电动机电缆 请问电器工程师,一台110KW的电机.正常要用二根3芯的电...
收集整理:/ 时间:
请问电器工程师,一台110KW的电机.正常要用二根3芯的电。多少根不是问题,问题是看你的每根电线的截面积有没有比原来的小,如果小的话那就不行,如果大于原来的截面积那么你就不要说六根,你用12根的也可以的。你还没有说明你那个电机是交流还是直流,如果是直流的话那么要求要比较高一点。
主要看电缆的截面积,和采用几芯的电缆关系不太大
应该是绕线式的吧!鼠笼式的110KW用星三角不合适,110KW电机的电流约220A左右,可以采用70平方的铜芯电缆,可以用6芯(好。
如果电缆的允许电流大于电机的额定电流的话.是应该没有问题的1
不可以!散热能力差,有电容的话电压会降低!110kw的电动机需要多大的铜芯电缆给它匹配供电呢? 380V,100米内选YJV3*70+1*35电缆即可或并用两根YJV-3*35+1*16的电缆,穿管\直埋地\桥架\架空均可.110kw电压380v用多大的电缆110KW电动机额定电流210左右,你选3X95+1x50平方的电缆即可,如果线路过远,联系我,再给你从新计算线损。
110kw约220A电流,铜苡电缆一平方5个电流,考虑散热应采用55平方,你没有讲距离,如距离远还要加粗不然电压降就超过10%,ΔU=。
150mm2铝芯电缆要3+1的哦 或70铜3+1电缆
95150平方铝电缆可以承受110KW电动机吗 最佳答案1:150平方铝线的载流量270A,110米长的电阻为0.02欧,压降5.6V,可以使用。 最佳答案2:完全。可以110KW星三角启动电机电缆应该选多少的?距离60M先计算一下110KW电机由交流380V供电的额定电流:I=110KW/(1.732*380*0.8)=209A大于100A的负载电流铜电缆选型:1平方毫米安全载流量是2.5A,那么电缆面积选型:209/2.5=84平方毫米。选标称截面为95平方毫米的铜电缆。
选择70平方的国标铜芯电缆。110KW电机用800米240电缆电缆压降是多少你的铝线海是铜线啊 铝线线阻为 0.)=0.09
单线压降为 0.09*220=19.8V 线于线之间的压降为 19.8*2=39.6V
末端电压他为 400-39.6=360V
无法正常使用 铜的没有问题 末端电压为 378V 选择铜线咯
按1KM电阻0.0754算是16V多一点,我知道你的意思,你要清楚光算这个是不够的,主要是你的负载性质决定,你未端电机是否可以启。
110KW电机约220A用800米240电缆电缆压降12.V150平方的粗电缆怎样接110kw电机? 这是设计错误。如果电缆没有敷设,应当要求设计单位修改设计,如果电缆已经敷设,建议在进入电机接线盒之前抽一部分线芯,在满足额定电流的前提下,减少电缆直径。当然,最终是要在验收时得到通过为前提。在实际中,还有废弃原有电机接线盒盖,自己再加工一个大一点的盖。110KW电机用多大的电缆用铜芯3*240电缆
110千瓦电机选择电缆时考虑的条件与因素是:1)假如直接启动是允许的2)电缆敷设方式直埋或桥架,假定桥架里敷设,多根并列 。
先计算电流多大:I=110/0.38*1.732=167A,根据标准,选择70平方铜线。附电缆选择国标:电流(安培) 线径(平方毫米)6以下 16-。
可以用铜芯3×75电缆请问:ZR_VV22 3*120+1*50 电缆 带110KW电机 线路长度大。110KW电机额定电流:I=P/1.732*U*功率因数=110/1.732*0.38*0.8=208.9A线路长度大概1千米左右电阻:R=电阻率*L/S=0.018*.15欧电压降△U=I*R=208.9*0.15=31.335V大于19V(5%*380=19)根据R=电阻率*L/S计算电阻小于0.0909欧电缆总截面S总=18/0.平方毫米还需并一根198-120=78平方毫米(需并一根95平方电缆)
可以考虑增大电缆的载流面积,或者使变压器提高输电电压,降低压降的方法
如果不能改变距离的话 你先试试实在不行再并吧 毕竟劳资费力啊 还有就是要看你的电源电压 如果是煤矿660供电的话是没有问题的110KW绕线式电动机需多大电缆 星三角启动的话70平方
铜芯的702mm,铝线就要952mm。
110kw电动机电缆相关站点推荐:
赞助商链接
110kw电动机电缆相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。160千瓦电机需多少平铝芯电缆_百度知道
160千瓦电机需多少平铝芯电缆
电机的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数160KW/380/1.732/0.85=286A。根据电缆对照表,如果供电距离比较短,建议选择120平方的。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
的,不过一般为保了保证电缆的耐用起见一般都选大一点的、1250?没听说过变压器有这么叫的电缆载流量的选型一般都参考电机额定功率,有条件可以选用240mm2的铜电缆、电缆线长度、800.、1600。就我所知变压器等级有100、电缆绝缘材质,是不是想说160kva。160kv变压器.、250、电缆铺设方式.、400,没有160kva的、环境温度等多种因素,160KW电机理论上需要240mm2的铝电缆和185mm2的铜电缆(3+1的)
最低得用150平方的铝芯电缆。
160kv变压器全额输出电流是232A,选3*185+1电缆,