使用下列方法之一查看系统块,设置 CPU 选项:?点击浏览条中的“系统块” 按钮。?选择查看(View)& 组件(Components)& 系统块(System Block)菜单命令。?点击指令树中的“系统块” 图标。然后点击“系统块”树的密码分支。选择授权级别, 输入密码, 然后将所作的修改下载到 CPU。密码不区分大小写字母。密码授权访问功能和存储区:如果没有设置密码,S7-200 提供不受限制的访问。受密码保护时,S7-200 根据授权级别来提供操作功能限制。?所有 21x 和 22x CPU 均支持密码级别 1, 2 ,3。只有硬件版本 2.0.1 以后的 22xCPU 能支持密码级别 4。?S7-200 的默认密码级别是级别 1 (不受限制的访问)。?在网络中输入密码并不影响 S7-200 的密码保护。授权一位用户访问受限制的功能并不意味着授权其他用户访问这些功能。在某一时刻,S7-200 只允许一位用户执行无限制访问。?因为级别 1 允许不受限制的访问, 如果你将其它密码级别更改成级别 1,也就是等于取消密码保护。 下表列出不同授权级别允许的不同访问功能。操作说明 级别 1 级别 2 级别 3 级别 4读取和写入控制器数据 允许 允许 允许 允许开始、停止和启动控制器执行的复原 允许 允许 允许 允许读取和写入实时时钟 允许 允许 允许 允许上载程序块、数据块或系统块 允许 允许 有限制 不允许下载程序块、数据块或系统块 允许 有限制 有限制 有限制(不能下载系统块)运行时间编辑 允许 有限制 有限制 不允许删除程序块、数据块或系统块 允许 有限制 有限制 有限制(可以删除所有块,但不能只删除系统块)复制程序块、数据块或系统块到存储卡 允许 有限制 有限制 有限制状态表内数据的强制 允许 有限制 有限制 有限制单次或多次扫描功能 允许 有限制 有限制 有限制在 STOP(停止)模式写入输出 允许 有限制 有限制 有限制扫描速率复原 允许 有限制 有限制 有限制执行状态监控 允许 有限制 有限制 不允许项目比较 允许 有限制 有限制 不允许提示:输入密码后,当编程设备 从 S7-200 上断开后,该密码的授权级别最多可保持一分钟有效时间。始终在断开电缆之前退出 STEP 7-Micro/WIN,以防另一位用户使用编程设备特权。忘记 PLC 密码怎么办?如果忘记 PLC 密码,您必须清除 PLC 存储区,重新载入程序。清除 PLC 存储区使 PLC 进入 STOP(停止)模式,并将 PLC 复原为工厂设置的默认值,PLC 地址、波特率和实时时钟除外。欲清除 PLC 中的程序:1. 选择 PLC & 清除叄–lear)菜单命令,显示“清除”对话框。2. 选择所有的复选框,并点击“确认”按钮核实采取的措施。3. 如果密码已被配置,STEP 7-Micro/WIN 会显示一个密码验证对话框。欲清除密码,在密码验证对话框中输入 CLEARPLC,继续执行“全部清除”操作。(CLEARPLC 密码不区分大小写字母。)“全部清除”操作不从存储卡中拆卸程序。因为存储卡存储密码和程序,您必须重新对存储卡进行编程,才能拆卸丢失的密码。警告清除 PLC 存储区影响数字量和模拟量输出状态。工厂默认值是当 PLC 处于 STOP(停止)模式时,将数字量输出复位为零(关断)。但是,如果您已经使用系统块的“输出表”标签定义数字量输出的“安全状态”,您需要注意删除系统块时也将删除该“安全状态”定义。下一次您将 PLC 从 RUN(运行)模式转为 STOP(停止)模式时,数字量输出会被设为零(工厂默认值)。另外,当您删除程序块时,模拟量输出被冻结为当前值。直到您下载新的程序块,能够对模拟量输出状态进行更改的唯一方法是使用状态表。清除 PLC 存储区时,如果 S7-200 PLC 与设备相连,对数字量输出状态的改动可传送至该装置。而且,您删除程序块后,因为输出被“冻结”,与模拟量输出相连的装置不再能够正常响应。如果清除了 PLC 存储区,却没有仔细考虑对数字量和模拟量输出的影响,装置操作可能出现无法预料的状况,可能导致人员死亡和严重伤害及/或装置损坏。请始终采用适当的安全预防措施,并在清除 PLC 存储区之前确保程序处于安全状态。
其他类似问题
为您推荐:
不过可以拆机解密,设置为1,2,即使你知道所设置的密码也不行。4级加密后就不能上载程序了,3级加密后,上传程序时提示输入密码可以
授权一位用户访问受限制的功能并不意味着授权其他用户访问这些...
NO,不能设置密码。。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁S7-200 300程序加密方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
S7-200 300程序加密方法
上传于||文档简介
&&S-0 0程​序​加​密​方​法
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢S7-200PLC入门&精通(3)和密码相关的那些事
S7200是西门子plc系列中非常重要的一个产品线,S7200的功能简单,但是有很多功能不是很常用,这里老鬼就来整理和总结下&PLC和密码相关的那点功能。
&&&&&&常见的和密码相关的功能有以下几种:
&&&&&&一、设置CPU密码。
&&&&&&二、清除密码。
&&&&&&三、POU加密。
&&&&&&四、验证POU密码。
&&&&&&五、Project(项目文件)加密
&&&&&工控老鬼提醒以下的信息和资料可能不全或者不准确,如有疑问可以查阅西门子中国网站相关文档。
一、设置CPU密码
&&&&&&在系统块中设置CPU密码以限制用户对CPU的访问。可以分等级设置密码,给其他人员开放不同等级的权限。
&&&&&&在上图中:
-----&选择密码保护等级【“Full”等于没有限制(无密码)】
-----&输入1 -
8个字母、符号或数字作为密码
-----&【再输入一次验证
【字母大、小写无关。
&&&&&&&&【Level
4 密码:第 4 级保护密码禁止上载程序,即便有正确的密码也不行。 在没有源程序的情况下,处于第 4 级密码保护下的 CPU
也不支持程序状态监控 、运行模式程序编辑和项目比较。其他功能处于和第 3 级密码相同的保护状态。第 4 级密码只有STEP
7-Micro/WIN V4.0 SP3以上版,配合固件版本在 REL
2.01以上的&&S7-200
CPU 和 S7-200 CN CPU才能设置使用。
&&&&&&密码只有在系统块下载到
CPU 中后才起作用。
&&&&&&通过任何联网方式的编程通信都受制于此
CPU 保护密码。同一时刻只能有一个经过密码验证的用户连接到本 CPU,不会有他人趁机进入的危险。
&&&&&&经过密码验证后的编程连接会一直保持,如果编程计算机的通信意外断开,有效的连接会继续开放约一分钟。为防备他人趁虚而入,请先退出(关闭)Micro/WIN
再断开编程连接。
密码保护不能限制他人使用 Micro/WIN 对用户数据区的访问。如果在诸如 V 存储区、M
存储区中保持了敏感的数据,要注意这一点。
&&&&&&常问问题
&&&&&&设置了CPU密码后,为何看不出密码已经生效?
&&&&&&在系统块中设置了CPU密码并下载后,因为你仍然保持了Micro/WIN与CPU的通信连接,所以CPU不会对设置密码的Micro/WIN做保护。
&&&&&&要检验密码是否生效,可以:
-----&停止Micro/WIN与CPU的通信一分钟以上&
-----&关闭Micro/WIN程序,再打开&
-----&停止CPU的供电,再送电&
二、清除密码
&&&&&&如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存,才能重新下装程序。执行清除CPU&指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变。
&&&&&&清除密码后,CPU中原有的程序将不存在。
1、要清除密码,可按如下操作:&
-----&在Micro/WIN中选择菜单“PLC&&&Clear”&
-----&选择所有三种块并按"OK"确认
&&&&&“CLEARPLC”是所有密码的通用清除口令,但会引起相关程序等的丢失。
&&&&&&另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU&的缺省设置。这个程序可在STEP&7-Micro/WIN&安装光盘中找到;或者在ProDIS网站上下载,FAQ号2123168。
&&&&&&执行程序“wipeout.exe”不仅删除用户程序,而且会将CPU恢复成缺省设置,即网络地址:2、波特率:9.6K。
&&&&&&注意:wipeout.exe软件不能与USB/PPI电缆配合使用。&
&&&&&&另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。&
&&&&&&我们建议您保存好程序的备份。而程序注释只存在于离线程序,并没有下载到CPU。
&&&&&&对于POU(程序组织单元,包括子程序、中断程序等)的密码,如果忘记则无法打开。
&&&&&&1、&S7-200&有没有通用密码以清除已经设置的密码?
&&&&&&清楚密码的通用口令是“clearplc”,但使用此口令的后果是丢失所有受保护的内容。
&&&&&&2、设置了CPU密码后,为何看不出密码已经生效?
&&&&&&在系统块中设置了CPU密码并下载后,因为你仍然保持了Micro/WIN与CPU的通信连接,所以CPU不会对设置密码的Micro/WIN做保护。
&&&&&3、&要检验密码是否生效,可以:
-----&停止Micro/WIN与CPU的通信一分钟以上&
-----&关闭Micro/WIN程序,再打开&
-----&停止CPU的供电,再送电&
&&&&4、即便CPU&有密码保护,你也可以不受限制地使用以下功能:
-----&读写用户数据&
-----&启动,停止&CPU&
-----&读取和设置实时时钟&
-----&如果不知道密码,用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。
三、POU加密
&&&&&&POU即程序组织单元,包括S7-200项目文件中的主程序(OB1)、子程序和中断服务程序。
&&&&&&POU可以单独加密,加密后的POU会显示一个锁的标记,不能打开查看程序内容。程序下载到CPU中,再上载后也保持加密状态。
操作步骤:
&&&&&&1、选择查看POU的Properties(属性):&
&&&&&&2、在属性中选择Protection(保护)标签&
&&&&&&在程序编辑器和指令树中的POU如果有锁的标记,说明是一个加密的POU,非经密码验证无法查看、编辑。
&&&&&&加密的POU不知道密码也一样使用。虽然看不到程序内容,在程序编辑器中也可以查看其局部变量表的符号名、关数据类型、注释等信息。
四、验证POU密码
五、Project(项目文件)加密
&&&&&&使用STEP&7-Micro/WIN&V4.0以上版本,用户可以为整个Project(项目)文件加密,使不知道密码的人无法打开项目。
&&&&&&行Micro/WIN的File(文件)菜单中的Set&Password(设置密码)命令,在弹出的对话框中输入最多16个字符的项目文件密码。
&&&&&&密码可以是字母或数字的组合,区分大小写。