德国金田豪迈迈,出现电机保护器,ql1断开

电动机综合保护器,电机缺相保护器电路图及接线图
电动机综合保护器,电机缺相保护器电路图及接线图
配电柜专用,电动机综合保护器,电机缺相保护器JFY-704电路图及接线图
电动机综合保护器,电机缺相保护器概述
电动机综合保护器,电机缺相保护器是一款智能型电动机综合保护器,电机缺相保护器,是传统热继电器的升级换代产品。电动机综合保护器,电机缺相保护器采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,电动机综合保护器,电机缺相保护器可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,电动机综合保护器,电机缺相保护器内部继电器触点断开,切断电动机电源。
电动机综合保护器,电机缺相保护器技术特性
电动机综合保护器,电机缺相保护器主要功能
电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。
过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。
缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。
三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。
自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置。
故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那一刻的电流,以便于分析故障原因。
时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了一个时间继电器。
电动机综合保护器,电机缺相保护器技术指标
额定电流设定范围
电流测量精度
定时限保护动作时间
反时限曲线
纯阻性负载
电动机综合保护器,电机缺相保护器操作指南
查看A、B、C三相电流
正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。
电动机额定电流值设置
长按“Sel”键2秒,液晶显示“电流设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。
告警(保护)状态恢复
发生过载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。
在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
您感兴趣的其他供应
三相电路的三根电线的瞬时电压之和就是零序电压。正常运行时因为三根线电压相位差是120度所以零序电压基本为0
当中性点直接接地系统(又称系统)中发生接地短路时,将出现很大的。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点像力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。
零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)
&电压互感器变比是10/0.1kV正常情况零序电压是0kV如果A相发生金属性单相接地故障,那么相电压UA=0,UB=√3*100V,UC=√3*100V,此时B,C夹角为60°那么零序电压U0=UA+UB+UC=√3*√3*100=300V。但是我看到很多资料说零序电压是100V,这种电压互感器二次绕组的电压是100/3伏,所以单相故障时输出电压是100伏。
pt柜测量的是三相正常 我不太明白这句话意思”pt柜测量的 “这句话的意思是 :1、在pt柜上测量发现三相是正常的 1(怎么测量)2、还是就是 pt测量柜我大致猜测下先回答第二个假设 :如果你是用验电器测量的发现三相正常,估计你的带点显示器出现问题,也许你会问怎么可能十几个柜子的带点显示器一起出现问题,告诉你有可能,这个和系统的运行方式有关不再深究。再回答第二个假设,估计你要问的就是这个问题我们一般在PT柜上去看电压基本都是通过电压转换开关的切换 查看电压表是否有读数(下面的回答就是针对这种情况)首先PT的接法有很多种,我说典型的 VV接法 你要注意其中很关键的一点就是 我们看到的电压是线电压 ============VV接法 两个PT连接ABC相 测量到的是线电压 假设系统真的缺相运行 ,那么不管电压转换开关怎么转 电压表上都是有读数的 AB BC AC 至于这个读数 有可能两个偏低 一个正常 或是三个都正常 不过我觉的应该是三个都正常为什么呢?因为如你说的10KV系统 ,10kV系统有个特点就是 大接地系统 而大接地系统 变压器低压侧都是 三角形接线 三角形接线的话 有一个特点 就是线电压等于相电压 讲到这里估计你就明白了 只要这样的系统 缺相运行 (缺一相)不管你怎么打转换开关 电压读数都一样。
PT柜的作用
一.高压柜上综保的各种电压保护值都来源于他 ,如果安装了PT柜, 就必须投入运行,不出一万就不该退出,因为一旦退出所有高压柜的电压保护就都失去了保护,一旦你的高压柜设置了低电压保护那就更不能退出了,一旦你退出PT,那么所有设置低电压保护的高压柜,就会全部跳闸(本人只是电工出手, 有什么说的不对的请大家多多指教) 二.主绝缘监测主要是对3绕组而言,就是型号中有JDZJ、 JDJJ等字样的,3只电压互感器组成的开口三角负责绝缘监测。2只JDZ电压互感器不能用于绝缘监测。只能用于电压测量、保护和抽取电源用。 三.装不装PT柜,就看用户要啥高压柜了(价格差好几倍了)。PT柜是电压计量。 四.要看二次原理图,一般的段都有PT,但不一定要单独设柜,也可以放 到进行柜了,就 要看柜的尺寸啦。 1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线的装设 4、的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。 2、关于如何设置,我认为主要是根据主接线形式、继电保护设置的内容和要求等来决定,或者说从继电保护的二次原理上来看,需要就必须设不需要就可以不设。 有的还装设防止操作过电压,避雷 PT柜的作用是电压测量、过电压保护,有的还要从抽取控制电源。 总的来说,用户钱多就设,钱不够就不设。
发表评论:
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&电动机综合保护器显示过载,电机跳闸,将95.96接线端短接,电机启动就不跳闸,这说明是保护器坏了吗?_百度知道
电动机综合保护器显示过载,电机跳闸,将95.96接线端短接,电机启动就不跳闸,这说明是保护器坏了吗?
电动机综合保护器跳闸 可能有2种原因 你的电机运行电流超出综合保护器设置的保护电流 或者你的综合保护器损坏 解决办法:首先用肉眼观察电流表读数 确定电机的运行电流是否与其自身额定电流相同 出入不能太大 如果相同就证明电机正常 再查看综合保护器的保护电流设置成多少 就在综合保护器上面有个设置过载电流大小的旋转电位器 综合保护器的过流设置不能比电机额定电流小 一般要大几安
如果这也设置正确 那就是综合保护器出问题了 虽然短接95.96端可以珐甫粹晃诔浩达彤惮廓使电机继续使用 但电机就没保护了 出现缺相 过载时不会拉开接触器断开电机 最后导致电机损坏
其他类似问题
为您推荐:
电动机综合保护器的相关知识
其他1条回答
具体是哪个坏了也说不好,只能说你短接的话电机没保护什么时候烧毁都不知道。还有安全隐患
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电机保护器启动显示缺项能启动几秒钟就又停了怎么回事_百度知道
电机保护器启动显示缺项能启动几秒钟就又停了怎么回事
提问者采纳
一是电源缺相,二是你的系统中有一相线路有问题(连接螺丝松动,接触器触头烧坏或压力不够,带珐胆粹感诔啡达拾惮浆保险的一相保险烧坏)。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
你千万不要再试电机了,电机缺项很容易烧的,缺相的原因很多,首先检查电源是否正常,保险是否完好,如果用的接触器接触器主触头是否完好动作时是否同步,接触器到电机线是否完好,电机接线盒的接线桩头是否完好,如果从电源到电机接线盒都正常,那要考虑电机内部珐胆粹感诔啡达拾惮浆的原因,希望可以帮到你。
你可以在主回路接一个相序保护器,一上电就会自动比较,相序不同就断电。
电机保护器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁慈溪飞纳得电器厂
联系人:万经理
地 址:浙江慈溪坎墩街道兴镇街
防高频电机保护器(欠载保护)JFY-801(1A-100A)(0.5KW-50KW)
1.产品概述
本产品是一款智能型,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
2.主要功能
电流显示、过载保护、欠载保护、缺相保护、三相不平衡保护、自动恢复、故障电流锁定、内置时间继电器功能
3.主要技术指标
额定电流设定范围
电流测量精度
3A/440VAC(纯阻性负载)
4.操作指南
l查看A、B、C三相电流
正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。
l电动机额定电流值设置(整定电流)
长按“Sel”键2秒,显示“设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。
l告警(保护)状态恢复
发生过载、欠载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“欠载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。
在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
内部参数代码如下表所示:
5.基本工作原理
通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。
过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY-801只有定时限模式,JFY-802、JFY-808可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。
1.定时限模式
当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
2.反时限模式
过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY-802、808、811均提供5 条反时限曲线,见下表:
反时限曲线(F12)
以上为过载动作时间(单位:秒)
当负载电流低于设定点(参数F14),并且持续时间达到设定的欠载动作时间时(参数F15),继电器断开,切断电动机电源。此功能默认关闭,需要时请设置参数F15。
负载电流过小时,不进行欠载检测,防止在电机断电状态产生误动作。
l三相不平衡保护
三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。
当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。
负载电流过小时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。
缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。
负载电流过小时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。
自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时,有机会自动恢复工作,防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数F51、F52、F53自由设定自动恢复的行为:例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障停机后,过15分钟自动恢复(F52=15),这样可以重试3次(F51=3),如果故障重复发生3次以上,并且重复故障的间隔时间短于60分钟(F53=60),则锁定在停机状态,则需要人工恢复(按“5”键或断电)。如果不需要自动恢复功能,只要将F51设为0。
l时间继电器功能
如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。
JFY-811通过设定参数F19,可启用二次互感,当使用800:5的线圈时,F19应该设定为160;当使用500:5的线圈时,F19应该设定为100.
端子1为内部继电器常开点,2为常闭点,3为公共点。保护器在断电状态下,内部继电器是在释放状态,1、3断,2、3通,通电后,继电器立即吸合(如果启用了时间继电器功能,则延时吸合,见参数F61),1、3通,2、3断,控制接通电动机电源。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器释放,断开电动机电源.
外形尺寸与接线图