本人化工小硕一枚,现已远离化工行业,学生期间考过了注化基础,现够年限考专业。请问
问题:这样的:公司要搬迁重建,允许的时间相当短。现在请了设计公司设计了一份
查看: 7564|回复: 17
紧急切断阀的设置,紧急!!谢谢
阅读权限60
积分帖子主题
签到天数: 150 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
请教下大家,请问液化烃储罐的进出口管线上需要设置紧急切断阀吗,规范上有要求吗,还有,码头前沿也要设置紧急切断阀,一般怎么设置呢,设置在哪呢,油品管道上的紧急切断阀型号用哪种呢,谢谢谢谢谢谢谢大家!!
已有&0&人打赏作者
阅读权限85
积分帖子主题
该用户从未签到
请参看《石油化工企业设计防火规范》GB
7.2.15 液化烃设备抽出管道应在靠近设备根部设置切断阀。容积超过50m3的液化烃设备与其抽出泵的间距小于15m时,该切断阀应为带手动功能的遥控阀,遥控阀就地操作按钮距抽出泵的间距不应小于15m。
6.4.1 可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定
4&&在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体(润滑油除外)输入管道上应设便于操作的紧急切断阀;
6.4.2&&可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定:
5&&站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀;
6.4.3&&液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定:
7&&在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀;
6.4.4 可燃液体码头、液化烃码头应符合下列规定:
4&&在距泊位20m以外或岸边处的装卸船管道上应设便于操作的紧急切断阀;
帮助他人解决问题
帮助他人解决问题
帮助他人解决问题
阅读权限30
该用户从未签到
请查看GB选阀标准手册。
阅读权限70
积分帖子主题
签到天数: 346 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
本帖最后由 梅花飘香 于
08:35 编辑
请查阅《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH 3047-93及《石油化工企业设计防火规范》GB5016-92。
如果没有此规范,可上网查阅。
阅读权限70
积分帖子主题
签到天数: 359 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
易燃易爆场所下,紧急切断阀的基本作用与基本性能:
一)基本作用:在危急状态下,安全、迅速切断、隔离危险源,降低危险延伸及范围扩大。
二)基本性能:
1)切断可靠性;
2)耐火性能;
3)切断相应时间;
4)关断过程对流体的阻断性能;
5)开启状态下对流体的输送影响;
6)自动防故障装置;
7)阀位指示;
8)就地手动复位;
9)复位开关;
10)抗冲击性能;
11)蓄能器;
12)电磁阀(备用);等
阅读权限50
积分帖子主题
该用户从未签到
紧急切断阀可以让仪表专业设计
阅读权限60
积分帖子主题
签到天数: 37 天连续签到: 2 天[LV.2]海川新秀
紧急切断阀是自动化生产装置中的重要安全装置,在生产异常或发生事故等情况,装置控制室可以通过远程控制,直接切断进料阀门。紧急切断阀一般设置在较危险的装置进料管上,其两侧设有检修阀。
阅读权限40
积分帖子主题
签到天数: 63 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民
液化烃是危险介质,在其储罐和管道设计,安全是第一位的考虑:
1。紧急切断阀是必须考虑的,一般使用可手动的电动或遥控阀门,只有两个控位,要么全开,要么全关。紧急状况时,如果失去信号,(阀门预设定为自动关),可自动关闭,以保证安全。
阅读权限30
积分帖子主题
该用户从未签到
1\液化烃设备抽出管道应在靠近设备根部设置切断阀。容积超过50m3的液化烃设备与其抽出泵的间距小于15m时,该切断阀应为带手动功能的遥控阀,遥控阀就地操作按钮距抽出泵的间距不应小于15m。
2\可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定
3\&&在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体(润滑油除外)输入管道上应设便于操作的紧急切断阀;
4\可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定:
5 \ 站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀;
6\&&液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定:
7 \ 在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀;
8\ 可燃液体码头、液化烃码头应符合下列规定:
9\在距泊位20m以外或岸边处的装卸船管道上应设便于操作的紧急切断阀;l=/redirect.php?goto=findpost&pid=2624715&ptid=#[/url] 绝对PK征服
阅读权限60
积分帖子主题
签到天数: 150 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
先感谢大家的回复,大家说的那几条石化规上有,但我的是30立的卧式储罐2个,2台泵,一台卸车装罐,一台送外管去车间,没有装车功能,还需要加吗,谢谢大家了
5月25日 猜设备,赢财富猜猜这是干甚的我那些萌萌哒球罐罐们安装及设计合理吗?今天还没开张,发几张好看的动态图,碰碰运
企业里的宣传,不等于假大空!!!
有些新闻,光看标题真不敢相信是自己的公司!
有些新闻,看完内容更加不相信这是自己的公司
联系电话:
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
本人化工小硕一枚,现已远离化工行业,学生期间考过了注化基础,现够年限考专业。请问
问题:这样的:公司要搬迁重建,允许的时间相当短。现在请了设计公司设计了一份
查看: 84|回复: 9
哪位记得5000立方米储罐应设置紧急切断阀的规范?
阅读权限80
积分帖子主题
签到天数: 389 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
如题,哪位记得要求5000立方米及以上的储罐应设置紧急切断阀的规范?谢谢。在线等。
已有&0&人打赏作者
阅读权限30
积分帖子主题
签到天数: 68 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民
国家安全监管总局关于
进一步加强化学品罐区安全管理的通知
安监总管三〔2014〕68号
二、进一步加强化学品罐区安全管理工作
。。。。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。
说是要按规范设置,按哪个规范呐?
“进一步完善化学品罐区监测监控设施。根据规范要求设置储罐高低液位报警,采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。确保易燃易爆、有毒有害气&
阅读权限80
积分帖子主题
签到天数: 389 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
国家安全监管总局关于
进一步加强化学品罐区安全管理的通知
说是要按规范设置,按哪个规范呐?
“进一步完善化学品罐区监测监控设施。根据规范要求设置储罐高低液位报警,采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。确保易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统完好可用。大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐要设置紧急切断阀。 ”
阅读权限150
积分帖子主题
trant323的管辖
签到天数: 772 天连续签到: 3 天[LV.8]以坛为家II
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ)、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ)
谢谢,不过没找到相关内容。还记得其他的规定吗?&
阅读权限80
积分帖子主题
签到天数: 389 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ)、《危险化学品重大危险源安全监控 ...
谢谢,不过没找到相关内容。还记得其他的规定吗?
阅读权限150
积分帖子主题
trant323的管辖
签到天数: 772 天连续签到: 3 天[LV.8]以坛为家II
其它规范应该目前就没有相关规定了。只有国家安监总局最新的一个文件“国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知”
安监总管三〔2016〕62号:(4)自日起,凡是构成一级、二级重大危险源,未设置紧急停车(紧急切断)功能的危险化学品罐区,一律停止使用;(5)自日起,凡是未实现温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测,未设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置的构成重大危险源的危险化学品罐区,一律停止使用;
这个灰常有用,谢谢。&
[]: 一个袋子砸在了 trant323 头上,trant323 赚了 2 点 参与值.
可用于积分夺宝
阅读权限80
积分帖子主题
签到天数: 389 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
其它规范应该目前就没有相关规定了。只有国家安监总局最新的一个文件“国家安全监管总局关于印发遏制危险化 ...
这个灰常有用,谢谢。
阅读权限20
积分帖子主题
签到天数: 2 天连续签到: 1 天
现在有点搞不明白了,安监总管三〔2016〕62号要求的凡是构成一级、二级重大危险源,未设置紧急停车(紧急切断)功能的危险化学品罐区,一律停止使用,与40号令要求的对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置,要求的是不是更宽了,40号令只要求要求毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置,所有构成一二级重大危险源(如易燃液体)的罐区都要设置紧急切断吗?
阅读权限30
积分帖子主题
签到天数: 120 天连续签到: 12 天[LV.4]海川常住居民I
现在有点搞不明白了,安监总管三〔2016〕62号要求的凡是构成一级、二级重大危险源,未设置紧急停车(紧急切 ...
这两年来我单位安全检查的总是检查这个,以前设计只有液化气液氨球罐进出口有快切阀,现在油品这边也都要求了。
阅读权限50
积分帖子主题
签到天数: 21 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人
本帖最后由 cjgj008 于
14:42 编辑
AQ立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范& &这个应该也算
(81.97 KB, 下载次数: 25)
14:40 上传
5月25日 猜设备,赢财富猜猜这是干甚的我那些萌萌哒球罐罐们安装及设计合理吗?今天还没开张,发几张好看的动态图,碰碰运
企业里的宣传,不等于假大空!!!
有些新闻,光看标题真不敢相信是自己的公司!
有些新闻,看完内容更加不相信这是自己的公司
联系电话:
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3危险化学品重大危险源
现场安全监控装备设置规范
今天是日 星期五,欢迎光临本站
联系方式电话:
联系人:杨经理
公司地址:安徽省蚌埠市禹会区友谊路889号
行业标准规范
危险化学品重大危险源
现场安全监控装备设置规范查看: 1603|回复: 20
罐区的最后一道保障-----储罐专用保护阀
储罐专用保护阀
QQ图片05.jpg (14.19 KB, 下载次数: 112)
16:37 上传
法国VALCO-SNRI集团在1993年应储罐业主的要求,革命性的设计了一款能够在储罐区域发生火灾时自动切断的专用保护阀。此阀门不需要通过外部的气源或电源来使阀门关闭,是一种全自动的无源机械式紧急关断装置,安装在储罐的出口和入口管线上。其装配有一种热熔保险丝(感温范围为94~140℃)。当罐区发生火灾时,热熔保险丝感温融化,阀门在机械机构的操作下迅速关闭,能够有效的切断储罐内部的介质和外部火源的直接接触,及时停止储罐的一切进出料活动,从而避免储罐遭受外部火灾的波及。同时,此阀门也可以附加配备气动或电磁驱动的远程控制装置,当阀体的热熔保险丝由于距离火源较远而没有感知到火灾的温度时,可以人为的通过远程控制关闭阀门。此阀门符合API607和BS6755火灾安全标准,在遇到明火后紧急切断并保证无泄漏密封时间长达3小时(远高于API要求),API规定在火灾工况下阀门只需要严密关断30分钟即可。在罐区有火源时,保证罐内液体不外流扩散,给消防人员采取紧急措施提供更多的时间。可从阀门后端直接向罐内注入消防泡沫灭火。采用全通径设计,可满足用清管器进行管道清洗的要求。当发生火灾时,在没有电源及气源附助作用时,是唯一能产生紧急切断的阀门, 是罐区的最后一道安全有力的保险装置。
& &&&VALCO集团是一家具有超过100年历史的制造高质量阀门的国际性的工业集团,在法国拥有2个工厂,共250多名员工。其产品线涵盖适用于油气工业的上下游、能源工业、船舶业的高质量阀门,诸如闸阀、截止阀、止回阀、储罐专用保护阀等。目前已经是世界著名的大型石油公司的合格供应商,诸如Shell,Mobile, Elf, Total, Exxon, BP, Lyondel (Arco), Adnoc, Aramco 等...
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 2
a.石油化工行业爆炸源多,如原料、中间体、成品大多数都是易燃、易爆物质;同时,生产过程中的点火源很多,如明火、电火花、静电火花都可能成为爆炸的点火源。易燃、易爆物质或其蒸汽和氧气等助燃性气体混合达到一定的比例形成的混合气体遇点火源发生爆炸时,其破坏程度不亚于烈性炸药的威力,这一特点,决定了石油化工行业的防火防爆工作的艰巨性。
b.石油化工生产具有高温、高压、深冷冻的特点,并且多数介质具有较强的腐蚀性,加上温度应力,交变应力等的作用,受压容器、设备常常因此而遭到破坏,从而引起泄漏,造成大面积火灾和爆炸事故。
 更多防静电产品详情请登录:蚂蚁防静电商城
  更多防静电技术、标准、解决方案请登录:防静电产品资讯网
  相关视频可以查看:静电防护技术视频专栏:
  详细资料请拨打:022-&&&&QQ:
顶一下,不错
[]: dqllcy 乐于助人,奖励 2
不错不错啊& && && && && && &&&
[]: 快乐的小叮当 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
感谢支持!有意向了解的可以发邮件给我,邮件地址:
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
绝对实用,值得关注!
[]: zyingchun 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
就怕时间长会不会卡住不动就麻烦了
[]: mlx 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
谢谢,好资料
[]: syw_12345 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
就怕时间长会不会卡住不动就麻烦了
通常的建议是和其它类型的阀门一样:需要进行定期的检维修,储罐保护阀的建议定期检查时间为3年一次,以确保阀门功能完好。我们有专业的技术团队支持这方面的工作。您可以留意我们总部的售后服务团队VVS,是专门针对售后服务的技术团队。
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
谢谢,好资料
感谢您的肯定,谢谢支持!
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 1
绝对实用,值得关注!
这是弥补国内储罐安全漏洞的阀门,现在国内还属于空白阶段,而国外是96年就开始使用了,而且也写进相关设计法规。感谢您的支持
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 3
七币,偷偷放进了口袋.
顶一下,不错
千里马常有,而伯乐不常有!感谢关注
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 3
不错不错啊
谢谢支持!
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 3
七币,偷偷放进了口袋.
11月6日签个到…(*7*)
[]: zfh230 发帖时在路边捡到 3
七币,偷偷放进了口袋.
本帖最后由 美丽心情/Amy 于
16:37 编辑
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 3
和普通紧急切断阀的对比表,希望各位大虾多提意见。这是我刚做的。
13:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 七币 -1
93.31 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 七币 -1
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
值得学习,非常感谢!
[]: 一个袋子砸在了 开心果 头上,开心果 赚了 3
值得学习,非常感谢!
谢谢支持!
[]: 美丽心情/Amy 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
可以参考这张图片中的使用工况
(64.9 KB, 下载次数: 3)
16:27 上传
产品使用工况描述
[]: 美丽心情/Amy 乐于助人,奖励 2
此图为储罐保护阀配备电磁阀的外形图,可直接连接到中控制控制,是备选方案!主要还是感温控制!
(57.33 KB, 下载次数: 1)
16:36 上传
储罐保护阀电磁控制
[]: 一个袋子砸在了 美丽心情/Amy 头上,美丽心情/Amy 赚了 3
有效的切断储罐内部的介质和外部火源的直接接触
[]: znw2005 发帖时在路边捡到 1
七币,偷偷放进了口袋.
Copyright &   版权所有 法律顾问:高律师 客服电话:
&&Powered by

我要回帖

更多关于 储罐设置紧急切断阀 的文章

 

随机推荐