请问一下梁钢筋的锚固长度
请问一下梁钢筋的锚固长度
1、上部通长钢筋为支座宽度-保护层加15D,下部通长和上部是不是一样?
2、下部非贯通钢筋在支座的锚固为Lae和0.5支座宽+5D比较,在边柱和角柱的锚固一样吗?
3、如图,图集的下部非贯通钢筋,都是C25,这时候怎么算,都按Lae和0.5支座宽+5D比较吗?还是一部分按通长钢筋计算,多余的按Lae和0.5支座宽+5D比较?
地区:河北
等级:5 级
头衔:工   长
你在确定梁的支座锚固值时首先要考虑是直锚还是弯锚:当支座宽-保护层大于等于Lae时,为直锚,钢筋支座锚固值为max{支座宽-保护层,0.5支座宽+5d},否则为弯锚,锚固值为max{0.4lae+15d,lae,支座宽-保护层+15d}。
1.如果是框架梁,上部和下部通长筋是一样的,非框架梁是将15d改为12d;
2.边柱和角柱的是一样的,锚固值的算法只区分中柱和边柱;
3.如果下部非贯通筋的钢筋信息是一样的,可以按照下部贯通筋算,如果不一样要区分直锚和弯锚分别计算。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:11 级
头衔:总经理
梁钢筋的锚固长度:1、上部通长钢筋在端支座锚固,长度=支座宽度-保护层(且伸至柱外边)加15D,下部通长和上部一样,见截图一;2、中间支座锚固长度=Lae和0.5支座宽+5D的较大值,见截图二。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:南通
头衔:砌墙工
悬赏分:10
浏览数:138
主次梁交接处次梁面筋和底筋的锚固长度
主梁和次梁交接,次梁搭在主梁上,那么次梁伸入到主梁中多少,向上向下弯锚多少?可不可以直锚?
地区:江苏
等级:14 级
头衔:中国区总裁
来自团队:
截图帮你答疑
提问者对最佳答案的评价:2星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:四川
等级:5 级
头衔:工   长
锚固为12D,不满足者就要弯锚!如果另一端是剪力墙为支座的话应该为LAE,或者伸入对边弯下在加一个15d
地区:内蒙
等级:5 级
头衔:工   长
条件允许可以直锚
地区:天津
等级:6 级
头衔:项目副经理
主次梁交接。次梁的钢筋深入主梁外边弯折15d弯钩。就可以了。一般条件下达不到直猫要求。只能达到0.5的Labe。所以需要向下弯折15d的弯钩。希望对你有帮助。
地区:陕西
等级:3 级
头衔:砌墙工
次梁底筋深入主梁12D,面筋深入主梁远端主筋内侧弯折15D即可。
地区:新疆
等级:2 级
头衔:泥土工
只要满足锚固长度的情况下是可以直锚的,如果满足不了需要设置弯钩
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...板筋锚固长度如何计算_施工工艺_土巴兔装修问答
板筋锚固长度如何计算
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
板筋锚固长度如何计算
提问者:柯慕梅|
浏览次数:979|
提问时间: 10:35:44
已有3条答案
回答数:9754|被采纳数:15
peng_zhong
所有回答:&9754
钢筋算量基本方法小结
(1) &&框架梁
一、首跨钢筋的计算
1、上部贯通筋
&& && &&上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
2、端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
&& && && && && && && && && && && && &&第二排为Ln/4+端支座锚固值 &&
3、下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d &&}。
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d &&}。
钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d &&}
回答数:4233|被采纳数:15
所有回答:&4233
板底筋一般是根据图纸所标情况计算,若图纸标注不明时平直长度算至墙或梁中心线然后加两个180度弯钩的长度,负筋一般算至梁外 &&侧减保护层,锚钩长度为板厚减去两个保护层。
当拉通很长时,根据图纸标注跨数计算,但同时是考虑加工及安装中的操作方便,因为在理论上,只是场地不受限制,12以下的盘圆钢 &&可以无限长的。
回答数:2581|被采纳数:12
所有回答:&2581
双层双向的钢筋,底筋进支座≥1/2hc,hc为支座宽度,且≥5d。面筋如果是在中间支座的话直接扣除上下保护层;边支座的话直接进支座Lae(锚固长度)。板的附加钢筋的翻样与双层双向的面筋一样原理。
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
土巴兔微信公众号
下载土巴兔APP
中国装修网浏览数:357
中间板的板面筋长度计算问题?
以图示板X方向面筋为例,其中B1与B3的钢筋直径均为8mm,中间板B2的钢筋直径为10mm,所有的梁宽均为400mm。
问题一:在平法图集04G101-4第25页中讲到板面筋不锚入支座,而是较大直径面筋伸入到相邻板跨中1/2跨长度范围内进行连接。这样一来,“B2的X方向面筋的长度=B2净跨长度+左梁宽度+右梁宽度+1/2*B1净跨长度+1/2*B3净跨长度”=+00mm,而在广联达钢筋算量软件中,广联达默认板面筋自动锚入各自的板支座当中,而不伸入较小钢筋直径的相邻板中进行连接,这样一来图示中”B2的X方向面筋长度=B2的净跨长度+左支座锚固长度30d+右支座锚固长度30d=+30*10=3200mm”。请问广联达对板面筋的计算依据是怎么得来的呢?有哪本图集讲到了板面筋分别锚入各自的板支座中么(04G101-4只讲到了板面筋锚入端支座的构造,没有讲板面筋锚入中间支座的构造,而只讲到面筋要贯通跨过中间支座,在相邻板中进行连接)?按图集的构造和广联达的算法,B1、B2、B3的X方向面筋长度会产生重大差别,希望有老师能讲解一下!
问题二:在板面筋计算中,如图示中B2的面筋,“定义成受力钢筋中的面筋之后进行XY双向布置”与”定义成受力筋的跨板负筋之后,再在属性栏中将跨板负筋的左标注与右标注值均设置为0,然后进行XY双向布置“两种方法选择的钢筋类别不同,但是计算结果是一样的,请问当采用XY双向布置时,左右标注值均设置为0的跨板负筋其本质就和板面筋一样么?
问题补充:
有的板其跨板负筋左右两端都未超出板范围,那到底是按照跨板负筋进行定义(左右标注均改为0),还是按照面筋进行定义?
你好:问题一,你说的这种板配筋一般是用于板带式的,普通的板两边不同配筋时,一般都是按分别锚入支座内。现场一般也是这样做的,与设计也有一些关系,软件是没有做到位。我上次也咨询了广联达的产品经理,目前还是处理不了,只能用手工调整后锁上。 问题二、你的问题够专业了,本身跨板受力筋与面筋是不同属性的。建议还是是面筋就用面筋一类定义,是跨板受力筋就用跨板受力筋来定义。如果计算与图纸要求不同时,只有修改了。