剪力墙连梁箍筋加密是否一定有侧面构造筋?所谓腹板高度超过450才配置侧面构造钢筋的说法不包括连梁吧?

地区:廊坊
头衔:工   头
浏览数:152
我看了图集上说如果设计没标连梁腰筋就用剪力墙水平筋布置,可是这个还跟连梁高度是否大于450有关系吗?
我就是这一点搞不明白,有人说梁腹板高度大于450设置,我也看过101-1第51页这页图集所以我也觉得梁高多大没有关系,甚至小于450也可以设置腰筋,因为剪力墙的水平筋间距200只要梁高大于200就肯定能穿过连梁成为腰筋不是吗,这个问题很困惑!
问题补充:
我明白在设计没有标明的情况下连梁的腰筋就是剪力墙的水平钢筋,我问的是连梁高度多少时候设置,是大于450吗,还是不论多高一律设置啊?
地区:湖北
等级:9 级
头衔:副总
你好,在设计没有注明的情况下,连梁的侧面钢筋同剪力墙水平筋,若设计注明,还是要按设计图定义连梁侧面钢筋信息。
连梁不论多高都设置侧面水平筋,不考虑梁腹高度。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
是的,你不用困惑。
连梁的腰筋就是墙的水平筋。
连梁无论多高,墙的水平筋都是连梁的腰筋。
地区:河北
等级:10 级
头衔:副总★
1、03G101-1图集第51页,说明中内容是说的腰筋的拉筋的选择是梁宽来选择拉筋的直径;
2、当梁宽小于等于350时,拉筋直径6mm,梁宽大于350,拉筋直径8mm;
3、连梁的腰筋只要高度满足要求就可以设置;
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
这个问题应该这样说无论连梁的高低都不影响剪力墙水平筋的布置。连梁本身就是由于此处设有洞口削弱了剪力墙的钢筋布置而增加的,它是补偿性增加的,并不代替所在墙的水平筋。
地区:河北
等级:12 级
头衔:总经理★
连梁在没有要求其另配腰筋的情况下,剪力墙钢筋通过连梁进行布置,也就是剪力墙在连梁处,因连梁上下皮钢筋和剪力墙在此处的上下钢筋重合,故只配置连梁上下钢筋,腰筋部分,用剪力墙钢筋即可!
现在软件中可以看剪力墙钢筋三维看下钢筋布置效果就明白钢筋在里面是怎么布置的了。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...连梁里面侧面纵筋表示 ,拉筋又怎么表示, 集中标注里面的N4C12是指什么_百度知道
连梁里面侧面纵筋表示 ,拉筋又怎么表示, 集中标注里面的N4C12是指什么
抗扭钢筋4根12(C应该代表的是三级钢);梁顶面钢筋(通筋)2Φ14,侧面钢筋(腰筋)及拉筋均不在集中标注内表示,如,间距不超过200mm:梁高超过450mm时,间距200连梁标注(例);箍筋双肢箍Φ8,通常会在说明中注明,须设计腰筋(通常是2Φ12),截面尺寸为240X450;2Φ16N4C12指的是梁的编号为2:LL2(2)240*450Φ8@200(2)2Φ14;梁底(跨中)钢筋2Φ16
那N4C12在广联达定义里面应该输在哪个属性里面呢?
你是在用广联达计算钢筋量吗?那N4C12按侧面钢筋来输。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
打头是抗扭的,它们的锚固要求不同,G打头是构造筋。拉筋图集有要求不需要标注
那集中标注中的N4C12在广联达定义里面应该输在哪个属性里面呢
拉筋用S表示,N4是抗扭钢筋4根,C12标注不对,应该是
什么型号的钢筋,直径为12的。如Φ12都可以。
N4C12在广联达里 梁属性的里的侧面纵筋
若在图纸上原位标注上 那就在广联达绘图界面 在上面有原位标注
点上原位标注的梁
在上面输入就好
连梁的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁在施工中梁的腰筋起什么作用?主梁和次梁的腰筋是不是都是指的抗扭筋,还是侧面构造筋,抗扭筋和侧面构..._百度知道
在施工中梁的腰筋起什么作用?主梁和次梁的腰筋是不是都是指的抗扭筋,还是侧面构造筋,抗扭筋和侧面构...
施工中梁的腰筋起什么作用,还是侧面构造筋,抗扭筋和侧面构造筋有什么区别?主梁和次梁的腰筋是不是都是指的抗扭筋
梁的腹板高度hw不小于450时。(源自《混凝土结构设计规范》GB中的第9。2.2:一般结构工程师会根据扭距的大小来确定钢筋直径等,或llE(抗震),应在梁两侧沿梁长度方向布置纵向构造钢筋.16条的条文说明。六.梁腰筋的连接与锚固11G101-1图集的87页右下角有说明,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上:1,设置在梁的“腰”部的钢筋.1%,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0。二 分类。(源自混凝土结构设计规范》GB中的第10,有可能在梁侧产生垂直于梁轴线的收缩裂缝.13条)2:这个就很简单了。四.设置构造腰筋的原因:当梁的截面尺寸较大时、当为梁侧面构造钢筋时。如果梁抗扭腰筋在支座锚固不满足直锚时。三 设置原则。为此,规范虽然已废止:1,其搭接与锚固长度均可取为15D:一般分为构造腰筋和抗扭腰筋,其搭接长度为ll;其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋、下部受力钢筋及架立筋)的间距不宜大于200mm,但当梁较大时可以适当放松,相信干过工程的都知道、抗扭腰筋的设置原则,但是道理不变)五.如何计算梁的腹板高度hw详见11G101-1图集的87页图示、当为梁侧面受扭钢筋时、构造腰筋设置原则一 定义,必须按框架梁的弯锚进行钢筋安装.2
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
构造筋的相关知识
其他1条回答
构造作用.抗扭
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=90742&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页查看:7415
showMenu(this.id);" id="newspecial" class="postbtn">
图纸上梁腹高度&=450,未注明侧面构造筋如何处理
图纸上梁腹高度&=450,未注明侧面构造筋如何处理
对于我们平时计算一个非常重要的做法改变。是关于我们梁腰筋的做法,我们都知道,要03G101-1中,当梁腹高度大于等于450的时候,梁侧是需要设置侧面构造筋的,也就是我们俗称的腰筋。而且经过多年的宣讲,我们也知道这个腹高HW在如果有板的情况下,是要扣除板的梁净高部分的。我们还知道,凡是以G开头的属于构造腰筋,它的锚固与搭接都取15D。以N开头的是属于抗扭腰筋,它的锚固与搭接是同框架梁的下部钢筋的。这一些大家都没有疑问的。这个问题就是:如果我们在图纸中,出现了梁腹高HW》+450的情况,而图纸上我们又没有标注腰筋,这个时候我们的腰筋要不要算这个问题在我们实际工作中,存在较大争议。说需要计算的理由很简单。图集上规定了大于等于450时,要设置腰筋,说得很清楚的了。那不计算呢,也有理由,你说要设置,我设置多大的呢,争议就此产生了。这个问题,其实在我们新旧图集中,都有这一条。旧图集在24页中,新图集在27页中都有这么一条,在设计的时候;梁侧面纵向构造钢筋或者受扭钢筋配置,该项为必注值。其实这个腰筋,是设计的必需注明的。不是我们所判断的。如果图纸中出现梁腹板高度HW》=450的情况,设计图纸上没有标明腰筋,那它只有两种情况。第一种情况是设计的时候忘记标注了,第二种情况我们可以理解为设计者认为,这一处虽然HW&=450了.但它不需要设计腰筋.所以就没有标注.所以在这种情况下,由于我们不能判断设计者倒底是什么意图,所以最好的方法,不审询问设计人员,在图纸会审的时候提出来.
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
这个问题完全可以问设计院,让设计院给出个答复,很简单的
可以照12G121-1里有说明啊。当设计没有表明的可以
回复 4# qifpifana 的帖子
1、框架结构:根据腰筋的每侧配筋率As&bhw/1000,确定腰筋,用excel,很快的;2、剪力墙结构:根据腰筋的每侧配筋率As&bhw/1000,确定腰筋,然后与墙体水平筋比较后,再取值;以上是否妥当请指教
长风破浪 会有时& 直挂云帆 济沧海
设置或者不设置,轮不到非设计人员决定;如何设置?钢筋牌号、直径、数量也轮不到非设计人员确定。我是一级结构师,懂设计、懂构造,但是我在做工程时,听具体设计的,不能擅自做主,想怎么来就怎么来。具体工程,设计与施工有明确的分工。即使是采用图集所说的被授权,施工单位任选,施工单位也要将选择的结果反馈给设计确认,因为只有设计书面确认的文件,才是施工的就、依据、结算的凭证。如果不做这一步,选了一个费工费料的节点做了,算给你们老板一个省工省料的节点,那你们老板延请您这位不负责任的打工者,不但要支付给你高额工资,而且还要承担你给他知制造的负效益。