请问:宜宾哪里有做植筋拉拔试验标准的呢?

植筋抗拔试验规定是多少根必须能送检?_百度知道
植筋抗拔试验规定是多少根必须能送检?
我有更好的答案
不论植筋数量多少,植筋就必须送检试验。室内试验:每组试验块体不少于5个,由受检胶和植入带肋钢筋的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级不低于400,C30混凝土块体钢筋植入深度150mm(6倍钢筋直径),C60混凝土块体钢筋植入深度125mm(5倍钢筋直径)。现场破坏性检验:植筋数不超过100件时取3件,仲裁性检验数量加倍。现场非破损检验:重要结构构件3%,且不少于5件;一般结构构件1%,且不少于3件。
采纳率:75%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
植筋的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。各规格钢筋 植筋 拉拔试验拉力值标准要求在哪里可以找得到?_百度知道
各规格钢筋 植筋 拉拔试验拉力值标准要求在哪里可以找得到?
我有更好的答案
&&&&锚固件(植筋、全螺纹螺杆和锚栓)抗拔承载力的检验,根据《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550,应按现场抽样检验结果进行评定。&&&&&&&1. 现场检验分为非破损检验和破坏性检验。&&&&&& 1)非破损检验& 检验批100件以内,抽取20%,且不少于5件;500件,抽取20%。&&&&&& 2)破坏性检验每一检验批按1%00、且不少于5件;不足100件、可取3件。&&&&&& 2.检验结果进行评定
采纳率:90%
来自团队:
钢筋植筋规范里就有,你可以找找
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
植筋的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问植筋拉拔试验费用由哪方支付?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
请问植筋拉拔试验费用由哪方支付?
提问者:陶和静|
1114次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:16568
| 被采纳数:29
1、一般的检测费用包含下材料费中,属于直接工程费,已经在投标价里了,理论上来说,建设单位已经给过这笔钱了,后续支付由施工单位给钱。
回答数:15466
| 被采纳数:32
1,这笔费用如果建设单位承担他属于建设工程投资里的管理费,发生时
借:建设安装投资 管理费 贷:银行存款或现金
2,这笔费用如果施工单位承担他属于工程施工费用,发生时
借:工程施工 钢筋试验费 贷:银行存款或现金
回答数:25299
| 被采纳数:64
您好,这个要看什么情况了,施工方搞遗漏的或者钢筋偏位较大的,需要植筋的,费用自当由施工方出,要是设计图纸变更牵涉到植筋的就由甲方出费用了。大家都在搜
植筋拉拔试验怎么做
wodwenzhang的答复:
建筑中,植筋拉拔试验三级8的钢筋拉力值标准要求是多少? 答:植筋三级8钢材破坏受拉承载力标准值20.1KN NRk.s =As &yk 式中: NRk.s&&锚栓或植筋钢材破坏受拉承载力标准值; As&&锚筋截面面积; &stk&&锚筋栓或植筋极限抗拉强度值标准。&植筋是用于接混凝土构件,钢筋锚固于原混凝土中的螺栓,该螺栓强度很高,该植螺栓一般要在外部增加锚板,这样在施工时比较方便。 埴筋的螺栓埴筋的方法有化学(有机粘接材料)螺栓、无机粘接材料埴筋和自切底螺栓等。还有就是植螺栓的目的不是接长钢筋的,还有就是有机材料如果长期暴露在阳光下会有出现紫外线老化问题。不管你植入深度是多少,只要同规格,要求的荷载时一样的,在同等施工条件下植得越深,质量越好,60mm对于6.5钢筋有点浅,一般应保证15d比较好。框架柱植筋拉拔试验是不是每层都要做?
框架柱植筋拉拔试验是不是每层都要做?
不一定,标准JGJ145-2004中规定同一规格,相同条件,相同工艺,每一千根拉一根,每组最少3根
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《框架柱植筋拉拔试验是不是每层都要做?》相关的作业问题
拉拔试验楼地面植筋一般20MP,墙面植筋一般15MP 超过这个值得1.2倍就算是完全合格.MPa的单位是N/mm2,那么176.7KN/mm2那可是很大的啊,再说哪有用25的钢筋做植筋的啊,16的已经不小了 一般都12、14的(芯柱、构造柱).砌体做拉拔试验是设计要求的实际值,拉拔试验仪上会显示具体数值,单位是MP.
不过GB5适用于结构加固工程,其要求相应较高.JGJ145-2004是专门针对后锚固工程,对各种类型都有规定.后置拉结筋不宜执行GB5GB5附录N第1.4条规定重要结构构件、悬挑结构构件应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验;第2.2条规定破坏性检测的抽样取每一验收
不知道楼主的拉拔试验是非破坏检测还是破坏检测了?如果非破坏检测的话,三级12的钢筋就取0.9倍屈服强度(三级钢的屈服强度)乘上横截面积就是载荷的检验值了!fy=0.9x400x113.04/1000fy=40.7kN 楼主可以去看看JGJ145-2004这本规程~
同一型号,1000根做一根,3000根做一组.
a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图.为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm).然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏.破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部
对,每层都要做
按道理不需要每次都测石蜡对水的相对密度,但是由于我国石蜡的产品质量不稳定,含有较多的杂质,致使石蜡的密度变化较大,所以最好在每次试验前检测石蜡对水的相对密度.不过,不需要每个试件都检测石蜡对水的相对密度.详细的蜡封法检测混合料试件密度的试验要求及注意事项,希望能参考《沥青路面施工工艺及质量控制》
必须每栋房做抗拔试验,按300平方米一批次做一组.
外墙外保温多少平方做一组拉拔试验答:外墙外保温多少平方做一组拉拔试验?这在《建筑节能工程施工质量验收规范》GB中4.2.10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,符合设计和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210的要求并应符合下列规定:1、…….2、外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰
问题描述不详细:比如:什么部位需要就要植如钢筋,植筋后再做拉拔试验,由委托实验室来施工现场做,一般按钢筋规格和按组数(即一组为三根)来进行试验,再由实验室出具试验报告.
不管你植入深度是多少,只要同规格,要求的荷载时一样的,在同等施工条件下植得越深,质量越好,60mm对于6.5钢筋有点浅,一般应保证15d比较好. 再问: 植入30公分和50公分抗拉拔力一样不? 再答: 检验力值一样,30公分的抗拉拔力会低一些。
一般来说拉拔试验只对较为重要的部分,框架结构的砌体多为填充墙如果你要是填充墙部分就可以不需要做拉拔试验.但是对于混凝土先植筋后砌筑的墙体为其保证混凝土与砖砌体的整体性是必须要做所植筋的拉拔试验的.下面是规范:分后锚固与先锚固JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》附录A第2.2条规定所植钢筋应按同规格、同型号
整栋做不就行了,如果不漏就ok了,如果漏了在分层打压
要看植筋胶的品牌,原材性质会有一些差异,一般要72小时以上.
GB/T 1铝及铝合金阳极氧化--氧化膜的铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验) GB/T
人造气氛腐蚀试验--盐雾试验 GB8核仪器环境试验基本要求与方法盐雾试验 GB
金属覆盖层--铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验) GB 6459-
化学螺栓一般说明书上都有标注的,如M12×120,表示化学螺栓抗拔力最小值16KN.好的品牌如喜利得.具体看锚栓厂家的技术资料.按通常的表示方法埋入深度是120mm-M12螺母厚度-预留外漏长度.埋入越深越牢固,具体使用什么规格需计算确定.
a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图.为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm).然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏.破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部
应该是委托书,一般都有专门的格式
锚栓本身就是起锚固作用的,拉拔试验是反映锚栓锚固力的一个重要试验,几乎所有的锚栓都要做锚固试验(当然质量太好的,类似可以免检的是不是可以不做我不清楚),化学锚栓只是锚栓的其中一种,所以拉拔试验当然是必须的.