我是380的电箱,1017平方可以用大一匹吗的线。能够带动几多台一匹的空调呢?

后使用快捷导航没有帐号?
看到很多人空调专线而且4平方,太浪费了吧
本帖最后由 tsinfeng 于
22:15 编辑
交流电功率和直流是不一样的,这是因为交流电在电容性负载和电感性负载中即非纯电阻电路中,电压电流会产生相位差,因此就产生了功率因数,视在功率是电压和电流的乘积,单位是伏安,视在功率乘功率因数是有功功率,剩下的是无功功率。假设空调功率因数是0.75功率2500。视在功率就是3333,安全系数按1.5就是5000伏安,电线的电流就是22安。这还没考虑峰值功率。所2.5平方能安全无忧的使用是一个扯蛋的结论。如果按信息机房的标准,4平方都不够,因为在机房建设上一般按一平方3安计算。所以楼主在没有经过科学的分析计算之前,就不要误导大家了。自己的房子住着一定要放心。电路火灾可不是我们能承受的了的。
个人愚见:信息机房的工业标准用于民用是否有些苛刻。机房设备功率大,连续不间断运行,单位面积载流量少是合理的。同做电气的握个手,本人从事数控设备的安装维修调试和测试。&
本帖最后由 tsinfeng 于
22:42 编辑
meihui74 发表于
支持楼主的说法,看看空调的电源线就知道了,不超过4平方的.
那节线才多长,电阻不会太大,又是悬空的明线,散热又好。你打开机壳看看里面的线更短更细。一般支持长时间开机的工业空调或精密空调线一样很粗,甚至连插头都没有 ,直接接在空开、接线端子,或用专用接插件,怕插头氧化产生电阻 ,以及和插座之间的接触电阻。更怕接触不良产生火花。
别忘了你布的线是在墙里面,相对来说还比较长。细了电阻必然大,线上压降必然变大,这部分压降去哪了,他变成热了,积聚在墙里的线上,如果他非常大,线立马烧毁,短路,起火,如果他不太大,长时间的热也会让线缆的绝缘层老化,慢慢碳化,结果还是短路,起火。线在墙里还不好检查,请问你会定期砸开你家墙检查埋设的线缆吗,所以如果要住安心,就别在不该省的地方省。更不要在不知道所以然的时候想当然。大家有个窝不容易。
那节线并不短,柜机到压缩机为分体形式,两者之间有一段距离,而且安装时会包入隔热处理过的冷凝管内。印象中格力柜机配的线5M电缆,基本相当于电箱到客厅柜机的距离。&
希望大家少一些语言攻击,多一些理性分析和思考,论坛就是一个相互学习共同提高的平台。希望大家都能把自己来之不易的安身窝建的更好。
家里一般是多个空调吧,比如我有四个房间空调位置。 1个柜机,三个挂机。一般同时开的时候不是很多,但有冗余需要。
我大概计算一下空调启动压降问题,铜电阻率0.0.5平方线电阻为0.07404欧,大部分电器可以允许5%电压波动,即11V,那么导线电流为148A,现在大部分挂机功率1000w以下,考虑到0.85左右的功率因数,视在功率1200W,即额定电流大约5.5A,148A对5.5A有27倍之多,试问那个电机启动电流可以有27倍额定。另外启动电流不要认为就是长期工作的电流,哪有设备在一直启动的。所以用2.5平凡对于挂机的启动和长期运行完全不成问题。另外本人用3x2.5电缆做3.7KW电机温升试验(电流8-9A),电线基本处于常温。要知道电缆的散热要比单线差,而且温升试验基本就是连续运行8-12小时。
所以对于挂机2.5平方已经很奢侈了,对于柜机,不知道你们留意了没有,格力3KW的柜机(三相380V),标配的就是3X2.5的电缆,考虑到单相,4平方足矣。
另外大家还可以留意一下,挂机空调插座用10A,柜机用16A,就知道用多大的线了,2.5平方过10,4平方过16A,余量已经够大了。
还有一点,市面上的电线分非标(JB或其他)和国标,肉眼就能看出国标线明显比非标线粗。一般国标线在线的表皮会明显标出GB字样。
在说一个美国,可能西方国家用的110V电,因此线径会加大,但他们的绝缘等级应该没我们国家高,我们是300/500V的耐压
技术贴,有理有据!&
现在的线都达不到国标
这样说来,一般每个进户线6平方毫米,一个小区有多少用户?供电部门用多大线径?根本不成正比!
都是带坏了,风气都这样。
本帖最后由 lwj259 于
01:01 编辑
应该是装修公司包工料的吧在我这边入户线其本是10平方的
自己的房子自己住,安全是第一位的。电气火灾可是很恐怖的
最烦就是专线,空调专线、热水器专线,凭什么不能和别人合走一条。。还烦单股线,硬邦邦的穿线、整线难,还容易断,根本就不适合现代装修用,就因为农民工方便拿钳子接线
这是技术贴,关键是业主不理解,不知道哇,听人一说,越大越好,实际上线越大对安装人员来说越难处理。
fengyunsnake 发表于
2.5平方的线,功率保持在2750W,是正常的功率。&&对于房间的挂机,现在还有什么挂机能超过2750W的?对于空调 ...
定频空调没有软起,变频不用软起
找到一片关于软启动器与变频器的区别。发上来给大家看看。&
搞装修的 发表于
定频空调没有软起,变频不用软起
变频难道不是软启动的一种方式?
专业,有道理。电机专家。&
变频比软起高级,先有的变频器后有的软起动器,变频是一种控制方式,软起是一种启动方式,变频有的功能软起没有,软起有的功能变频全有&
配线都是按额定功率算,要是扯上启动电流的都是-------呵呵,直说就是外行。
看看吧,全是大约-------3---7倍,大约800w,大约4.5个电流,4---6个电流每平方。
还要自己算,都是大约,按那个约算?&
电机启动电流是额定电流的3---7倍,空调一匹大约800w,220v每千瓦大约4.5个电流,bv铜线安全载流量穿管使用4---6个电流每平方,余下的自己算,不要去计较怎么配线,那是设计院的事,我的1.7匹挂机用的是2.5平方嘿嘿&
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.380v配电箱里40块电表都在我家墙上用户同时都开空调是不是电流非常大,辐射也非常大,_百度知道
380v配电箱里40块电表都在我家墙上用户同时都开空调是不是电流非常大,辐射也非常大,
如果有辐射的话那家也不能住了,电磁辐射,没有那么严重,说明是没有问题的。我们家里墙上到处装的都是电,不像手机信号辐射。国家电网敢把这么多电表装在您家墙上,无线信号辐射,核辐射等。希望能帮到您电辐射对人体应该是没有伤害的
其他类似问题
为您推荐:
配电箱的相关知识
其他1条回答
没有多大辐射,对人没有影响
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁6个平方铜护线可以带动多少台1匹的空调_百度知道
6个平方铜护线可以带动多少台1匹的空调
首先电线6平方按照每平方6安计算,总电流为36A ( 1A的功率为220瓦X36A=7920W)在空调中1匹指的是空调的制冷量,大约为w,它的输出功率为800w。7920W/800W=9.9台
故可以容纳10台空调,因为1平方的线实际电流为6~8A
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
5平方一台就够了。最好不要一起开,最好全部用专线有2我认为不要超过3台。要用好点的电线。如果实在要用8台你可以考虑分组布线。。因为空调的启动电流比运行电流要大几倍
提问者评价
我知道了 谢谢大家了
其他4条回答
6个平方铜护线 就是带了8台1匹的挂机 也不会很快起火 这是电线的质量不好(铜线中杂质较多电阻较大不是电解铜)引起的 质量好的6个平方铜护线 带1匹的空调最好不超过5台
起火???装的起这么多台空调也不差一个漏电开关吧。。。我认为不要超过4台。。而且最好不要一起开。。因为空调的启动电流比运行电流要大几倍。。同时开8台。6平方的电线当然承受不起那电流啦。。还有。。要用好点的电线。。如果实在要用8台你可以考虑换大点的电线。。或者全部用专线有2.5平方一台就够了。。
综合考虑最好别超过两台,因为电线的平方数肯定不够,行话叫亏方,在一个就是电阻大,还有电压肯定底。不管线有没有问题,两台最保险
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我要装5台220v2p的空调,220v照明电5kw,请问须要配380v多少a电箱_百度知道
我要装5台220v2p的空调,220v照明电5kw,请问须要配380v多少a电箱
三相220V,使用3相220V电源。所以需选用380V,如果使用3相220V电源,制冷量约为5000W,消耗功率约为1700W,负载电流约为17A,20A容量的电表,50A的负载功率约为11kW,以3相4线380V供电,以能效等级3级来论,因此需以。希望能帮到您。5台就是25A,作为电器之电路设备容量,运转电流大概是5A。依据电工法规规定,负载电流大概是15A。照明功率5000W:(25+15)*125%=50A作为设计依据.。谢谢,需有125%的容量安全系数.,满意请采纳2匹空调机
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
智天使的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门搜索:
关于配电箱的问题我想买tcl的配电箱,但不知道该买多少位的,三房两厅,我有4台空调一台电热水器都是专线的
来源:编辑:
配电箱有两种:强电箱和弱电箱。一般来说,开发商在交房时就按照已装电表的电流量大小为你安装了强电箱,而且按电表的大小在箱内配送了若干个空气开关及相应的漏电保护器。以一套120平方米的房间来说,就准备了大约6-8位开关,其中有3位是带漏电保护的。也有的强电箱是一个总的漏电保护器。你的房子如果没有强电箱及空开,建议你在设计装修时把问题交给设计师,由他们来解决。对他们是一个简单的问题,对你可能却比较麻烦。弱电箱主要是电话、网络、视频线等的集合和分路所用。高级的几百元一个,其中带有宽带路由器。如果简单些,只需一个空箱即可(10-20元),接线时电工会按你的要求接好后,塞进箱内盖上盖子就整洁了。希望我的回答能够对你有所帮助。
交易网&&责编:来源网络
约稿、发稿、频道合作、软文推广&&&&联系人:刘女士&&&&电话:0&&&&QQ:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至邮箱,中国制造交易网工作人员会尽快回复处理。
你的总积分:
你好,欢迎登陆
(登录发表评论才能获得积分)
个性化推荐
相关产品信息:
相关企业信息:
转载声明:凡注明来源中国制造交易网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,请注明出处。
免责声明:非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的展示方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快妥善处理。
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-

我要回帖

更多关于 空调一匹多少平方 的文章

 

随机推荐